亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 35KV美式箱式變電站(光伏逆變)

    各位同行,,本人遇到一個很棘手的問題,接手一個35KV美式箱式變電站(光伏逆變)的項目設計,,由于以前從未在這方面有過接觸,請問各位有沒有做過此類項目,,一起討論下,,在下不勝感激。有私聊的可以聯系我qq272958304

  • 求助,,那里有35KV箱式變電站資料

    本人新做一項目,負荷小,,小的有20~30KW,大的300KW,,分布在60公里沿線上,沿線只有一條35KV高壓電力線路,,只能做小的35KV變臺或箱式變電站,,那里有相關資料,35KV變臺圖紙或箱式變電站圖紙

  • 關于35KV變電站各種端子箱

    請教各位老師同仁,誰能給俺介紹一本關于35KV變電站各種端子箱(PT,斷路器等的端子箱)的書籍,或能給俺發一份資料亦可.萬分感謝了!! 我很苦惱!著急用一些資料.謝謝了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!

  • 關于35KV 箱式變電站二次系統的探討

    1 二次系統的定義及分類 1.1 箱式變電站的設備通??煞譃橐淮卧O(shè)備和二次設備兩大類,。主接線所連接的都是一次設備,而二次設備是指測量表計,、控制及信號設備,、繼電保護設備、自動裝置和運動裝置等,。根據測量,、控制、保護和信號顯示的要求,,表示二次設備相互連接關系的電路,,稱為二次接線或二次回路。 1.2 電氣測量儀表及測量回路為了保證供電系統的安全運行和用戶的安全用電,,使一次設備安全,、可靠、經濟地運行,,必須在變(配)電站中裝設電氣測量儀表,,以監視其運行狀況。具體要求如下,;準確度高,,誤差小。其數值應符合所屬等級準確度的要求,;誤差不應隨時間,、溫度、濕度和外磁場等外界條件的影響而變化;儀表本身消耗的功率應越小越好,;儀表應有足夠的絕緣強度,、耐壓和短時過載能力,以保證安全運行,;應有良好的讀書裝置,;構造堅固,使用維護都要方便,。 1.3 二次系統全站智能

  • 35KV箱式變電站及10KV箱式變電站

    采用的JYN-35KV配電柜裝在箱式變電站一次方案及平面布置方案;采用KYN28-12配電柜裝在箱式變電站內一次方案及平面布置方案

  • 35kV和10kV箱式變電站、三芯電纜的價格差異

    現在在做一個規劃,,我想了解下35kV/10kV箱式變電站(2進10出,,2x31500kVA變壓器)大概價格在多少?35kV三芯電纜(3x400)和10kV三芯電纜(3x400)價格差距大概多少,?望了解的大蝦給我講一下,。感激不盡。

  • 箱式變壓器和箱式變電站

    兄弟剛接觸電力輸配電行業,,目前做銷售,,懇請高手指點,箱式變壓器和箱式變電站是一回事嗎,?YXBW-12/0.4-1250KVA終端箱式變壓器,;

  • 箱式變電站各個部分具體介紹

    箱變有多種分類方法,如按產品結構可分為“ 組合式變電站” 即“歐式箱變” ,、預裝式變電站即“美式箱變”,;按安裝場所可分為戶內、戶外,;按高壓接線方式可分為終端接線,、雙電源接線和環網接線;按箱體結構可分為整體,、分體等,。 組合式變電站 “ 組合式變電站”是將高壓開關柜設備、配電變壓器和低壓配電裝置三個不同的隔室內,,通過電纜或母線來實現電氣連接,,所用高低壓配電裝置及變壓器均為常規的定型產品,。

  • 箱式變電站如何進行避雷?

    箱式變電站在我們日矷钪惺呛艹R?,也是必須存在的,然而其如何進行避雷呢?對于箱式變電站的避雷方式,,如下有幾種: 1.設置良好的接地線 箱式變壓器接地并不能確保變壓器無雷擊之慮,,但良好的接地可降低變壓器(或中性線)上雷電高地電位,減輕高地電反擊強度。變壓器良好接地可泄放更多雷電流,,避免或減輕雷電流對低壓終端 用戶的危害,。要改良變壓器接地性能,除盡可能降低接地工頻電阻值外,,還要盡量用短,、直、粗的接地線以降低線感,。 2.進行全面的高壓瞬態等電位連接 對變壓器常態非等電位部位全部實現高壓瞬態等電位連接,,包括在變壓器高壓側和低壓側分別安裝高壓、低壓避雷器各3只,,所有避雷器與中性線,、箱式變壓器殼和其它金屬的支撐件共同接地。連接處理之后,,遭到雷擊時,,變壓器所有金屬部位的電力瞬時同升同降,因而變壓器不會被雷電損壞,。 目前,,在箱式變壓器的高壓側和低壓側安裝避雷器是最有效、最簡單的方法,。

  • 某35kv變電站整體布置圖

    圖紙簡介: 35kv變電站總平面布置圖,,國內典型的35KV布置 投稿網友: afeihust 上傳時間: 2013-09-06 圖紙省份

  • 35kV變電站安全凈距復習

    復習35kV安全凈距

  • 箱式變電站頂棚的凈空高度

    一個商業街改造項目,需要在室外建一個商業活動的舞臺,,舞臺為永久性構筑物,,為了節約占地空間,計劃在舞臺底下安裝一座箱式變電站,,就像是給箱變搭一個三面敞開的頂棚,。如果箱變的高度按2.5米考慮,那么舞臺底下的最小凈空高度應該怎樣確定呢,?規范有要求嗎,?

  • 箱式變電站基礎如何計算,?

    墊層C-15混凝土,,底壁C-20混凝土頂蓋增設預埋件4個 臺階下挖1.8M沉砂。用C20混凝土澆筑,,鋼材采用二級鋼,、轉角放拉結筋。

  • 一個35kV變電站所有設備圖片

    一個35kV變電站所有設備圖片

    整理的小型化綜合自動化變電所圖片,。

  • [討論]關于1600kVA箱式變電站?

    變壓器容量為1600kVA,1臺高壓進線,,選用真空負荷開關(額定電流630A,,開斷電流25kA);1臺高壓計量,;1臺出線,,選用負荷開關配熔斷器,低壓側1進線柜,,2臺200kVar電容補償柜,,2臺出線柜。這樣做,,是否符合規范,?哪位有更好的方案?

  • 關于35kv變電站保護定值的問題

    哥們最近做了一個35kv的變電站設計,,總算是磕磕碰碰的把施工圖給弄出來了,,可現在甲方要我給出保護定值,我就不太清除了,,難道這保護定值也要我出嗎,?上一級的保護要求我可是一點也不知道哇!怎樣和上級11萬變電站配合,?短路計算可是很煩人的一件事,,雖然最初已經做過負荷計算和短路計算可真要給甲方算保護定值 ,那可不是開玩笑的,,算不好該跳的不跳,,不該跳的瞎跳那就麻煩了,不知該如何是好,!如果真要計算,,哪位大俠能幫小弟一把,給個好的計算方法,,準確無誤的,!謝謝了!

  • 35kV變電站限制諧波措施

    新疆建設兵團勘測規劃設計研究院 樊新菊 摘要:針對新疆天宏紙業35 kV變電所電壓互感器燒毀現象,,分析諧波的危害,,提出變電所限制諧波的措施和方法。關鍵詞:變電所 ,;諧波,; 危害;限制措施和方法中圖分類號:TM33.4 文獻標志碼:B 文章編號:1003-0867(2006)09-0034-02新疆天宏紙業35 kV車間變電所35 kV高壓開關柜7面,,由6臺35/0.4 kV的變壓器組成,,容量為6×1600 kVA,,35 kV進線由天富城西110 kV變電站35 kV出線供電,。2001年,,因系統諧波的入侵,引起35 kV電壓互感器TV柜燒毀,,由于35 kV為油斷路器,,并引起整個35 kV 7面高壓開關柜燒毀、爆炸,,使車間供電終止,,給生產帶來嚴重的影響。1 諧波的產生電網諧波來自于三個方面:一是電源質量不高產生諧波,,發電機由于三相繞組在制作上很難做到絕對對稱,,鐵芯也很難做到絕對均勻一致,電源會產生諧波,。二是輸配電系統運行中產生的諧波,;三是用電設備產生的諧波。其中電子型用電

  • 公建35KV變電站由誰設計

    求知:天津地區公建項目35KV變電站設計必須由電力公司認可的設計單位設計嗎,?低壓部分可否由主體設計單位設計,?這樣可節省設計費?萬分感激提供信息人士,!

  • 箱式變電站通用技術協議

    箱式變電站通用技術協議,,需要的話可以下載下來參考參考!

點擊加載更多

35kv箱式變電站

35kv箱式變電站專題,,為您提供35kv箱式變電站相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與35kv箱式變電站 相關的專業交流討論,更多35kv箱式變電站相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度