一個220kv的變電站,,110kv 220kv 10kv開關場以及保護室的接地點因該怎么選擇,。一次的接地和二次的接地是連通的嗎?哪位朋友有這方面的資料,,能否上傳來學習一下
求教高手:在220kV/66kV變電站中,,我們在計算入地短路電流時,只考慮220kV系統嗎?如果66kV不接地系統發生異地兩點接地短路,,用不用考慮這個兩點接點的短路電流呢,?
看到此貼的大俠們請指教: 在便電站防雷接地的設計中,,有關地網設計里我們設置了水平接地網和垂直地極,請問,,垂直地極需要在水平地網的交叉點處處設置么,?
本帖最后由 打破砂鍋問到底 于 2014-9-10 09:58 編輯 變電站接地
請問變電站接地引下線(扁鋼)的顏色涂漆標準是什么,?目前只看到GB/T 2681-1981里面說黃綠相間15mm-100mm,,但涂刷的長度是多少?也就是刷到離地多高,?另外,,黑色的接地線和黑黃相間的接地線顏色,又有什么區別,?
變電站接地工程全過程管理 賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1541937&fromuid=58271 光纖通訊系統防雷設計系統簡介 賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1275408&fromuid=58271 安全防范系統的工程設計大綱 賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=408890&fromuid=58271 利用建筑物鋼筋混凝土中的結構鋼筋作防雷網 賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1541237&fromuid=58271 淺談機動雷達站雷電電磁脈沖保護的要求 賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1541184&fro
小弟剛剛開始學變電站設計,,現在對變電站接地變不懂,想請教一下各位dx:接地變的容量怎樣確定,?找過設計手冊,,好像沒這方面的介紹,我現在只知道是和10kV的電纜長度關,,但怎樣算不知道,,想知道詳細點謝了!??!
我有一個朋友說他們變電站設備總是老壞,其變電站接地地阻為8歐請分析下,,設備老壞是設備本身問題還是接地問題,,如果是接地問題,是什么原因,?謝謝
變電站防雷接地技術的探究
35kV及以上變電站接地網邊緣經常有人出入的走道處,應鋪設碎石,、瀝青路面或在地下裝設兩條與接地網相連的均壓帶,。若利用后面的在地下裝設兩條與主接地網相連的均壓帶,這句話施工時具體怎么實施呢?有做過的嗎,?談談怎么施工的,?這兩條均壓帶有間隔距離要求嗎?
1 220kV變電站防雷接地設計的原則 依照我國變電站接地設計規范的相關要求,,變電站接地的電阻值不可以超過0.5兆,,因為220kV變電站中的各級電壓母線接地的故障電流相對較大,所以難以與相關規范中的要求相符,。因此,,當前的標準在使得條件得以滿足的情況下將許可電阻值放寬到5兆,換言之,,并非變電站中全部的接地電阻只要滿足5兆就達標,,其還有一定的條件制約。變電站接地標準中明確地規定,,一定要采取適當的隔離措施使得轉移點位所導致的危害得以有效避免,;因為短路電流非周期分量會對接地網產生一定的影響,所以在其電位升高的情況下,,3~10kV變壓器不應該做動作或在動作之后不可受到損壞,;對接地應采用均壓的方法,而且對跨步電位差與接觸電位差應該開展必要的驗算,,觀察其是否與相關要求相符,。為了使接地規程中的要求得以滿足,在接地故障電流較大的時候,,應盡可能使得接地電阻值不斷降低,。 2 220kV變電站防雷接地設計相關內容 2.1 設置接地網間距 在過去的變電站接地設計中,接地網均壓導體都是根據5m,、7m,、10m等間距開展布置,由于受到端部效應與鄰近效應的影響,,邊角網
請問朋友們10KV箱式變電站中變壓器的中性線也就是零線是不是要直接接地,?怎么接地,?箱變殼體是不是也要接地?怎么接地,?請問如果變壓器在工作的時候出線三相不平衡,,這個時候人手碰上去了會打人嗎?如果箱變中有人用220V電壓這個時候用手去接觸零線會不會打人,?謝謝熱心的朋友了,?
小弟有個項目是關于隧道工程的,,現在山上要建個變電站,需要做接地,。普通地面的接觸過,,但是山體的就沒有,哪位大師給指點下,,謝謝?。。,。,。?/p>
請教:鋼鐵冶金用戶110KV變電站3臺110/10KV 50MVA變壓器,,高低壓側母線均為單母線分段接線方式,,10KV中性點由接地變引出經消弧線圈接地,采用5~100A調容式消弧線圈自動跟蹤補償,。10KV系統均為電纜出線,,每段14路,單路最長為2000m,,最短150m,。一般正常時每段接地容流約為50A左右,但運行人員巡檢發現系統接地容流值較前一時段上漲了很多,,最大達到了120A,,較小時還有90A左右,此段時間沒有任何投切線路的操作,。當時懷疑是電纜線路有問題,,故采取了分布在10KV兩段的雙路出線倒路篩選法、停電電纜直流耐壓試驗法,,均未能查明問題原因,。至今問題依然存在,請教各位專家高手,,幫忙分析一下系統接地容流為什么會突然大幅上升,,且一直存在約1個月時間。產生系統接地容流突然上升的可能有哪些,?
110千伏變電站防雷接地施工圖
針對城市變電所接地網設計的特點,,分析如何確定接地電阻目標值,結合工程實際經驗,,提出降低接地電阻的方法,,并對接地網材料、土壤電阻測量準確性等問題提了一些建議,。電老鼠按:樓主原附件打不開,,現已重新上傳附件,![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-3 22:10 編輯 ]
GB 50169-2016 電氣裝置安裝工程 接地裝置施工及驗收規范 4.2.6 明敷接地線的安裝應符合下列要求: 3.接地線支撐件間的距離,在水平直線部分宜為0.5m~1.5m ,,垂直部分宜為1. 5m~3m ,,轉彎部分宜為0.3m~0.5m。 5.接地線沿建筑物墻壁水平敷設時,,離地面距離宜為250mm~300mm ,;接地線與建筑物墻壁間的間隙宜為10mm~15mm。 4.2.7 明敷接地線,,在導體的全長度或區間段及每個連接部位附近的表面,,應涂以15mm~100mm 寬度相等的綠色和黃色相間的條紋標識。當使用膠帶時,,應使用雙色膠帶,。中性線宜涂淡藍色標識。