變壓器容量為1600kVA,,1臺高壓進線,,選用真空負荷開關(額定電流630A,開斷電流25kA),;1臺高壓計量,;1臺出線,選用負荷開關配熔斷器,,低壓側1進線柜,,2臺200kVar電容補償柜,2臺出線柜,。這樣做,,是否符合規范?哪位有更好的方案,?
一個商業街改造項目,,需要在室外建一個商業活動的舞臺,舞臺為永久性構筑物,,為了節約占地空間,,計劃在舞臺底下安裝一座箱式變電站,就像是給箱變搭一個三面敞開的頂棚,。如果箱變的高度按2.5米考慮,,那么舞臺底下的最小凈空高度應該怎樣確定呢?規范有要求嗎?
墊層C-15混凝土,底壁C-20混凝土頂蓋增設預埋件4個 臺階下挖1.8M沉砂,。用C20混凝土澆筑,,鋼材采用二級鋼、轉角放拉結筋,。
箱式變電站通用技術協議,,需要的話可以下載下來參考參考!
公司接了個2000KVA的箱式變電站的單子,按規定,,箱式變電站最大只能做到干變1250的,。。,。我們這還是S11的變壓器。,。(開會再聊)
箱式變電站中變壓器低壓側中性點直接接地,,低壓側零排接到變壓器中性點上。我現在就有一個疑問,,為什么低壓側零排不能直接接地,,非得接到變壓器中性點上?
1,、并聯電容補償裝置可否置于箱變內,,還是要單獨設1套裝置?2,、容量315kVA,,能否做成35/10.5/0.4kV的三卷干式變壓器?若可以,,與普通35/0.4kV普通變成本會受到多大影響,?[ 本帖最后由 lisoloist 于 2012-12-26 14:09 編輯 ]
兄弟剛接觸電力輸配電行業,目前做銷售,,懇請高手指點,,箱式變壓器和箱式變電站是一回事嗎?YXBW-12/0.4-1250KVA終端箱式變壓器,;
箱式變電站在我們日矷钪惺呛艹R?,也是必須存在的,然而其如何進行避雷呢?對于箱式變電站的避雷方式,如下有幾種: 1.設置良好的接地線 箱式變壓器接地并不能確保變壓器無雷擊之慮,,但良好的接地可降低變壓器(或中性線)上雷電高地電位,,減輕高地電反擊強度。變壓器良好接地可泄放更多雷電流,,避免或減輕雷電流對低壓終端 用戶的危害,。要改良變壓器接地性能,除盡可能降低接地工頻電阻值外,,還要盡量用短,、直、粗的接地線以降低線感,。 2.進行全面的高壓瞬態等電位連接 對變壓器常態非等電位部位全部實現高壓瞬態等電位連接,,包括在變壓器高壓側和低壓側分別安裝高壓、低壓避雷器各3只,,所有避雷器與中性線,、箱式變壓器殼和其它金屬的支撐件共同接地。連接處理之后,,遭到雷擊時,,變壓器所有金屬部位的電力瞬時同升同降,因而變壓器不會被雷電損壞,。 目前,,在箱式變壓器的高壓側和低壓側安裝避雷器是最有效、最簡單的方法,。
箱變有多種分類方法,,如按產品結構可分為“ 組合式變電站” 即“歐式箱變” 、預裝式變電站即“美式箱變”,;按安裝場所可分為戶內,、戶外;按高壓接線方式可分為終端接線,、雙電源接線和環網接線,;按箱體結構可分為整體、分體等,。 組合式變電站 “ 組合式變電站”是將高壓開關柜設備,、配電變壓器和低壓配電裝置三個不同的隔室內,通過電纜或母線來實現電氣連接,,所用高低壓配電裝置及變壓器均為常規的定型產品,。
圖紙簡介: 本圖紙是一套250KVA戶外箱式變電站工程,主要內容為:施工圖設計說明,,箱變設備布置平面圖,,箱變一次系統圖,,箱變接地平面圖,箱變基礎平面圖等,。 投稿網友: yx11111 上傳時間: 2014-07-23
圖紙簡介: 本工程為一套250KVA戶外箱式變電站工程,,美式箱變。圖紙內容包括:設計說明,,箱變一次系統圖,,箱變設備布置平面圖,箱變照明平面圖,,箱變接地平面圖,,箱變基礎平面圖。 投稿網友: chennanabc 上傳時間: 2014
1 美式箱變與歐式箱變的區別 箱式變電站(簡稱箱變)一般由高壓室,、變壓器室和低壓室組成,。根據產品結構不同及采用元器件的不同,分為歐式箱變和美式箱變兩種典型風格,。我國自70年代后期,,從法國、德國等國引進及仿制的箱式變電站,,從結構上采用高,、低壓開關柜,變壓器組成方式,,這種箱變稱為歐式箱變,,形象比喻為給高、低壓開關柜,、變壓器蓋了房子。從90年代起,,我國引進美國箱式變電站,,在結構上將負荷開關,環網開關和熔斷器結構簡化放入變壓器油箱浸在油中,。避雷器也采用油浸式氧化鋅避雷器,。變壓器取消油枕,油箱及散熱器暴露在空氣中,,這種箱變稱為美式箱變,,形象比喻為變壓器旁邊掛個箱子。從體積上看,,歐式箱變由于內部安裝常規開關柜及變壓器,,產品體積較大。美式箱變由于采用一體化安裝體積較小,。從保護方面,,歐式箱變高壓側采用負荷開關加限流熔斷器保護,。發生一相熔斷器熔斷時,用熔斷器的撞針使負荷開關三相同時分閘,,避免缺相運行,,要求負荷開關具有切斷轉移電流能力。低壓側采用負荷開關加限流熔斷器保護,,美式箱變高壓側采用熔斷器保護,,而負荷開關只起投切轉換和切斷高壓負荷電流的功能,容量較小,。當高壓側出現一相熔絲熔斷,,低壓側的
YXB箱式變電站布置方案圖
地埋式箱式變電站對高壓設備、變壓器,、低壓柜有什么要求嗎,?防水、散熱通風,、凝露如何解決,?它與普通箱變有什么不同的技術要求?
本人新做一項目,負荷小,,小的有20~30KW,大的300KW,,分布在60公里沿線上,沿線只有一條35KV高壓電力線路,,只能做小的35KV變臺或箱式變電站,,那里有相關資料,35KV變臺圖紙或箱式變電站圖紙
想請教各位大俠一個問題,,本人初做道路照明設計,,現在有條市政路,路中間是排水溝,,為了不通過排水溝,,想在路兩側各設置箱式變電站,請問單側多大距離范圍設置一個變電站
文件格式:PDF 文件大?。?.64 M
圖紙簡介: 圖紙包含:一次系統圖,,二次配線圖,明細等,。 投稿網友: wangzhanfeng2012 上傳時間: 2013-08-15
250kva箱式變電站
250kva箱式變電站專題,,為您提供250kva箱式變電站相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與250kva箱式變電站 相關的專業交流討論,,更多250kva箱式變電站相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子