請教:鋼鐵冶金用戶110KV變電站3臺110/10KV 50MVA變壓器,,高低壓側母線均為單母線分段接線方式,,10KV中性點由接地變引出經消弧線圈接地,采用5~100A調容式消弧線圈自動跟蹤補償,。10KV系統均為電纜出線,,每段14路,單路最長為2000m,,最短150m,。一般正常時每段接地容流約為50A左右,但運行人員巡檢發現系統接地容流值較前一時段上漲了很多,,最大達到了120A,,較小時還有90A左右,此段時間沒有任何投切線路的操作,。當時懷疑是電纜線路有問題,,故采取了分布在10KV兩段的雙路出線倒路篩選法、停電電纜直流耐壓試驗法,,均未能查明問題原因,。至今問題依然存在,請教各位專家高手,,幫忙分析一下系統接地容流為什么會突然大幅上升,,且一直存在約1個月時間。產生系統接地容流突然上升的可能有哪些,?
一個220kv的變電站,,110kv 220kv 10kv開關場以及保護室的接地點因該怎么選擇,。一次的接地和二次的接地是連通的嗎?哪位朋友有這方面的資料,,能否上傳來學習一下
求教高手:在220kV/66kV變電站中,,我們在計算入地短路電流時,只考慮220kV系統嗎,?如果66kV不接地系統發生異地兩點接地短路,,用不用考慮這個兩點接點的短路電流呢?
前言摘要:近年來國家下達了不少110KV的輸變電工程項目的投資計劃,,這些項目很多都采用了標準設計管理的模式,,為設計工作的標準高效創造了條件,但同時也會存在一些問題,,其中變電站的地址因用地條件限制而存在特殊的地質條件,,如巖石地基、卵石地基等,。2015年3月,,武漢岱嘉電氣技術有限公司承接了西南某110kv變電站的項目,采用了IEA電解離子接地系統以及火泥熔接技術,,事實證明,,IEA電解離子接地系統的降阻效果要遠遠好于一般的電解離子接地系統。關鍵詞:IEA電解離子接地系統,,火泥熔接(放熱焊接,放熱熔接),,防雷接地,放熱焊接一,、項目介紹西南某110kv變電站地處山腰邊,,三面為坡度,一面靠山,,供接地的區域受限,,駐地網長寬約為100M*60M,。站內表層部分為黃土,,部分為風化巖,土壤在水平方向出現分層現象,,下層為風化巖組成,,10口深井鉆探資料表明,表層土壤厚度1.2-9.1M不等,,土壤電阻率較高,。考慮到圖紙環境較為惡劣,,土壤電阻率較高,,同時可供接地的區域受限等因素,,不可能采取常規的外沿閉合中間敷設若干均壓得水平地網就能達到要求的接地電阻。
本帖最后由 打破砂鍋問到底 于 2014-9-10 09:58 編輯 變電站接地
從雷電流侵入變電站二次系統的途徑出發,,采取相應的防雷措施。 1 低壓電源系統防雷措施
請問變電站接地引下線(扁鋼)的顏色涂漆標準是什么,?目前只看到GB/T 2681-1981里面說黃綠相間15mm-100mm,,但涂刷的長度是多少?也就是刷到離地多高,?另外,,黑色的接地線和黑黃相間的接地線顏色,又有什么區別,?
知識點:變電站電源系統
變電站安全運行系統
圖紙簡介: 某工程35kV變電站系統原理圖,,包括防雷布置圖,系統電容補償圖紙,,以及綜合自動化網絡配置圖,。 投稿網友: fangji198511 上傳時間: 2012-09-26
知識點:直流系統保護
有個項目,,110kV變電站與大型商業綜合體建筑(類似萬象城)這樣的建筑合用一個大型地下室。建筑電氣專業做法是利用建筑基礎(閥板,、樁基礎)做接地網,,接地電阻不大于0.5歐。但是:1,、南方電網要求110kV變電站要紫銅接地網,,怎么處理這個要求?個人理解這個要求是指獨立的變電站的接地做法吧,,跟建筑合用的變電站,,用建筑本身基礎鋼筋網做接地體不行嗎?如果行,,那怎么答復南方電網這要求,?2、變電站設計方提出,,變電站入地富安路電流約10kA,,如果接地網跟商業建筑合用,是否對商業廣場其他設備影響,?(商業廣場的設備共用接地,,應該沒有影響,,但是對建筑周邊的人,有沒有影響,?10kA*0.5歐=5000V,,變電站發生短路電路時,建筑電位升高5000V,,如果解決對周圍活動的人的安全,?
1 220kV變電站防雷接地設計的原則 依照我國變電站接地設計規范的相關要求,變電站接地的電阻值不可以超過0.5兆,,因?20kV變電站中的各級電壓母線接地的故障電流相對較大,,所以難以與相關規范中的要求相符。因此,,當前的標準在使得條件得以滿足的情況下將許可電阻值放寬到5兆,,換言之,并非變電站中全部的接地電阻只要滿足5兆就達標,,其還有一定的條件制約,。變電站接地標準中明確地規定,一定要采取適當?shù)母綦x措施使得轉移點位所導致的危害得以有效避免,;因為短路電流非周期分量曈地網產生一定的影響,,所以在其電位升高的情況下,3~10kV變壓器不應該做動作或在動作之后不可受到損壞,;對接地應采用均壓的方法,,而且對跨步電位差與接觸電位差應該開展必要的驗算,觀察其是否與相關要求相符,。為了使接地規程中的要求得以滿足,,在接地故障電流較大的時候,應盡可能使得接地電阻值不斷降低,。 2 220kV變電站防雷接地設計相關內容 2.1 設置接地網間距 在過去的變電站接地設計中,,接地網均壓導體都是根據5m、7m,、10m等間距開展布置,,由于受到端部效應與鄰近效應的影響,邊角網
變電站二次回路仿真培訓系統,,變電站人員學習二次回路的好幫手
35kV及以上變電站接地網邊緣經常有人出入的走道處,,應鋪設碎石、瀝青路面或在地下裝設兩條與接地網相連的均壓帶,。若利用后面的在地下裝設兩條與主接地網相連的均壓帶,這句話施工時具體怎么實施呢,?有做過的嗎,?談談怎么施工??這兩條均壓帶有間隔距離要求嗎?
電力系統如何防止錯誤的倒閘操作而引發事故(特別是重大事故),,一直是困擾本行業的重大問題,。隨著計算機技術的迅猛發展,微機防誤閉鎖系統憑其獨特的邏輯判斷能力在不久的將來擔負重任,,同時,,如同在其它行業一樣,計算機的模擬(甚至于仿真)培訓系統也使電氣操作人員的培訓工作進入了一個嶄新的階段,。 1.微機防誤閉鎖系統 微機防誤閉鎖系統是一種以計算機及其外圍設備為基礎,、智能專家系統為核心的防止人為操作失誤的計算機監控體系,它由以下六大部分組成:微型計算機,、模擬操作及顯示屏,、現場信息采集及通信系統裝置、電腦鑰匙,、電子閉鎖裝置,、智能專家系統軟件等,以及電源,、打印
如果把一個地區的220KV,110KV,35KV變電站的接地系統通過桿塔上的避雷線連在一起,理論上是不是允許這樣做?在供電規程上是不是允許?本人希望有專業的人能討論一下~~
變電站接地系統
變電站接地系統專題,,為您提供變電站接地系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變電站接地系統 相關的專業交流討論,,更多變電站接地系統相關內容請訪問