請教1,、圖中雙速排煙風機回路云線處的接觸器有什么用,?為什么其他消防的送風機則沒有這個接觸器呢?2,、圖中另一云線處的中間繼電器是否能用消防模塊來代替,從而實現消防強切功能呢,?請大家幫免決下小弟的疑慮,,不甚感激。
我的理解是:當排風和排煙合并起來采用雙速風機,,如一個地下室劃分n個防火分區(建筑),,每個防火分區劃分m個防煙分區(暖通)。每個防火分區作為一個風系統考慮(選雙速風機-pj),,低速風量按照防火分區面積的換氣次數考慮,,高速風量安裝最大的防煙分區面積×120考慮。我這樣理解是否完全正確呢,?
PYHL雙速排煙風機全方面介紹 對于建筑高度超過50米的一類公共建筑和建筑高度超過100米的居住建筑,,按《高規》要求,宜設置機械加壓送風系統,,有的工程在上述部位同時又采用了自然排煙,,導致火災情況下,機械加壓送風系統與自然排煙窗同時開啟時,,防煙樓梯間難以形成正壓,,達不到防煙效果。合用正壓送風系統未設計壓差調節裝置,。按規范要求,,機械加壓送風的防煙樓梯間和合用前室,宜分別獨立設置送風系統,,當必須共用一個系統時,,應在通向合用前室的支風管上設置壓差自動調節裝置,。目前很多設計的合用正壓送風系統沒有設計壓差調節裝置,無法形成樓梯間的余壓值高于前室,。防煙分區不按規范要求設置擋煙設施,。 PYHL雙速排煙風機全方面介紹 有相當一部分工程,尤其是大型商場設置機械排煙的部位未按規范要求在吊頂下設置擋煙垂壁,,有的地下室雖然采用建筑的梁作擋煙設施,,但排煙系統的排煙口未按規范要求設在頂棚或靠近頂棚的墻面上,而是設在梁的下面,。送風口設置不符合要求,。有的豎向防排煙系統的送風口采用固定百葉窗式常開風口,風口規格尺寸基本一致,,造成各層送風口的風量
我在做一個地下車庫,,共有5臺雙速排煙風機,。準備在管理用房統一控制。我想把控制箱嵌入安裝,,又不想設五個控制箱,,因為空間有限,也覺得有點浪費,,我想問一下:1 五臺雙速風機用一個控制箱可不可以,?如果可以,這個控制箱的規格得多大,,是嵌入安裝還是落地安裝,?2 如果五臺放在一起放不下,那么分成兩個控制箱,,一個控制兩臺,,一個控制三臺可不可以?兩臺的控制箱和三臺的控制箱規格怎樣,,需要怎么安裝?請指教,,謝謝,!
圖紙簡介: 主電回路,二次控制回路原理圖,,外部接線圖,。 投稿網友: zhengxu1983 上傳時間: 2013-11-02 圖紙省份:
做車間通風排煙設計時 通風換氣量按6次每小時計算 事故通風換氣量按照12次每小時計算 若是采用雙速風機高速排煙低速通風 那么機械排煙按照規范有一個最小排煙量 請問選擇風機時 按照哪個量選擇 謝謝了
一般選擇風機是根據風量和壓頭來選擇的,,我記得一個圖審的跟我說過,,加壓送風的混凝土風道按照10Pa/m來選擇,沒有任何附加,,那排煙風管,、送風管的壓頭怎么選呢?比如地下車庫的排煙風管,、補風管,、空調送風管,有沒有一個大致的估算值呢,?
如題,,怎樣消除風機運行時的噪聲?風機出口加消聲段或者加設ZP消聲器只能阻止噪聲向風管傳播,,但是風機本身所發出的噪聲應如何消除呢,?
單位地下室有2個排煙風機這樣安裝感覺不對,,但又說不出咬硬的問題點,還望各位前輩指點迷津,。還有,,正壓送風口的熔斷片應該為多少度,我們那設計圖紙上說70度,,而實際卻安裝了280度的熔斷片,,問甲方說這是這樣,真不明白了
我是做電氣的。,。,。暖通不是很懂。現在有個工程,,一個機房,,暖通說這個風機平時排風,火災時排煙,。然后呢,,說平時這個閥關,火災時那個閥開,,這個閥關,。。,。弄的我一頭霧水,,想問問,這個平時通風,,火災排煙的是風機通俗的說,,是雙速風機嗎,怎么控制,,謝謝
有臺風機是11/14KW的雙速異步電機,低速時排風,高速時排煙,一般風機電機接線盒內都是6個接線端子,上面3個 U1 V1 W1,下面3個 U2 V2 W2,因為控制箱還未送到,有兩個問題請教:一 請問由控制箱子引至接線盒是應該穿7根線吧(2組3相電,1根PE線)?二 U1 V1 W1之間的連接片要取掉吧?
我工地安裝了幾臺排風排煙雙速風機,,平時排風,火災時排煙,。功率是22/18.5Kw,,由于那兩天工地沒有人,不知道誰把風機打開了,,風機一直在運行,,運行了三天多不到四天,然后風機的電機被燒壞了,。我就想請教一下:雙速風機在正常情況下,,低速連續運行,能運行多長時間,?告訴連續運行,,能運行多長時間?在哪里能查到相關的資料,?請各位朋友幫忙!
某天突然想起,商業類建筑的單層地下車庫通風量按6次/h換氣,,排煙量也按6次/h,,則通風量跟排煙量相同那么,為何要用雙速風機,?
通風專業通常采用火災與平時共用送風機及排氣/排煙風機的方式,。當?shù)叵率彝瑫r存在五個防火分區的情況下,如何計算火災與平時的用電負荷,?(送風機 22kW,,每分區一臺;排氣/排煙風機 15kW/30kW,,每分區一臺),。如果二層地下室呢?請指導,,非常感謝,!
各位大蝦幫個忙,已知4m(長)*5m(寬)*4m(高)的空間,每小時產煙量140000立方米,風管要拐4個90度彎.幫忙選下風機及方管的型號
現在做地下車庫的排風兼排煙,知道排煙按實際層高,,排風按3米計算,,換氣次數都是6次。求教各位有經驗的工程師:一般來說,,實際層高超過多少米,,排煙兼排風機需要做成雙速風機?是超過4米嗎,?若實際層高達到7米多,,那兩者風量將相差2倍。選雙速大家是如何選的,?這些規范上似乎沒有強制性的規范,,所以都出于大家的經驗來考慮雙速風機的是嗎?
高規對排煙風機風量的規定如下:8.4.2 設置機械排煙設施的部位,,其排煙風機的風量應符合下列規定:8.4.2.1 擔負一個防煙分區排煙或凈空高度大于6.00m的不劃防煙分區的房間時,,應按每平方米面積不小于60m3/h計算(單臺風機最小排煙量不應小于7200m3/h)。8.4.2.2 擔負兩個或兩個以上防煙分區排煙時,,應按最大防煙分區面積每平方米不小于120m3/h計算,。但是在實際中我看到的施工圖紙,一個屋頂排煙風機擔負一層至七層共十幾個防煙分區的排煙,,其中最大的防煙分區為500㎡,,但風機風量僅為32390m3/h。如果按高規計算的話該排煙風機的風量應該是60000m3/h(不考慮風量損失)才對吧,。是不是我對高規理解錯了,,請各位指教。謝了![ 本帖最后由 xhu327 于 2011-10-8 15:14 編輯 ]
這張排煙風機控制線路圖的啟動原理是怎樣的,?特別是1SJ這個時間繼電器在這里起到的是什么作用?請那位高手解答,,謝謝,!
事故兼排煙風機,一般是什么情況,,是事故低速排煙高速的兩速風機還是都是高速的單速風機,,這兩種情況的控制端子的數量各是幾個,呵呵,,在這里還想求這兩種情況下各自的二次控制回路圖,。。,。謝謝了
請教:現有一高層建筑,,半地下層有好多無窗房間、小廳及走廊,,各房間面積各不相同且差距較大從20~30平米至幾百平米不等,;現按照每個房間面積設置排煙風口。那么排煙風機風量該怎么選擇?如果按照最大防煙分區面積*120選擇風機,,風機風量會很大,,那么當小房間著火時開啟風機,會不會風管負壓過大或者風機“熄火”,?[ 本帖最后由 lwq002 于 2012-8-2 10:30 編輯 ]
雙速排煙風機