亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 求助關于雙速排煙風機的問題

    求助關于雙速排煙風機的問題

    請教1、圖中雙速排煙風機回路云線處的接觸器有什么用,?為什么其他消防的送風機則沒有這個接觸器呢?2,、圖中另一云線處的中間繼電器是否能用消防模塊來代替,,從而實現消防強切功能呢?請大家幫忙解決下小弟的疑慮,,不甚感激,。

  • 雙速風機的選擇與排風排煙

    我的理解是:當排風和排煙合并起來采用雙速風機,如一個地下室劃分n個防火分區(建筑),,每個防火分區劃分m個防煙分區(暖通),。每個防火分區作為一個風系統考慮(選雙速風機-pj),低速風量按照防火分區面積的換氣次數考慮,,高速風量安裝最大的防煙分區面積×120考慮,。我這樣理解是否完全正確呢?

  • PYHL雙速排煙風機全方面介紹

    PYHL雙速排煙風機全方面介紹

    PYHL雙速排煙風機全方面介紹 對于建筑高度超過50米的一類公共建筑和建筑高度超過100米的居住建筑,,按《高規》要求,,宜設置機械加壓送風系統,有的工程在上述部位同時又采用了自然排煙,,導致火災情況下,,機械加壓送風系統與自然排煙窗同時開啟時,防煙樓梯間難以形成正壓,,達不到防煙效果,。合用正壓送風系統未設計壓差調節裝置。按規范要求,,機械加壓送風的防煙樓梯間和合用前室,,宜分別獨立設置送風系統,當必須共用一個系統時,,應在通向合用前室的支風管上設置壓差自動調節裝置,。目前很多設計的合用正壓送風系統沒有設計壓差調節裝置,無法形成樓梯間的余壓值高于前室,。防煙分區不按規范要求設置擋煙設施,。 PYHL雙速排煙風機全方面介紹 有相當一部分工程,尤其是大型商場設置機械排煙的部位未按規范要求在吊頂下設置擋煙垂壁,,有的地下室雖然采用建筑的梁作擋煙設施,,但排煙系統的排煙口未按規范要求設在頂棚或靠近頂棚的墻面上,,而是設在梁的下面。送風口設置不符合要求,。有的豎向防排煙系統的送風口采用固定百葉窗式常開風口,,風口規格尺寸基本一致,造成各層送風口的風量

  • 多臺雙速排煙風機可否用一個控制箱控制,?

    我在做一個地下車庫,共有5臺雙速排煙風機,。準備在管理用房統一控制,。我想把控制箱嵌入安裝,又不想設五個控制箱,,因為空間有限,,也覺得有點浪費,我想問一下:1 五臺雙速風機用一個控制箱可不可以,?如果可以,,這個控制箱的規格得多大,是嵌入安裝還是落地安裝,?2 如果五臺放在一起放不下,,那么分成兩個控制箱,一個控制兩臺,,一個控制三臺可不可以,??jī)膳_(tái)的控制箱和三臺的控制箱規格怎樣,需要怎么安裝,?請指教,,謝謝!

  • 排煙風機雙速風機控制圖

    圖紙簡介: 主電回路,,二次控制回路原理圖,,外部接線圖。 投稿網友: zhengxu1983 上傳時間: 2013-11-02 圖紙省份:

  • 關于廠房通風排煙 雙速風機的問題

    做車間通風排煙設計時 通風換氣量按6次每小時計算 事故通風換氣量按照12次每小時計算 若是采用雙速風機高速排煙低速通風 那么機械排煙按照規范有一個最小排煙量 請問選擇風機時 按照哪個量選擇 謝謝了

  • 雙速風機的噪聲如何消除

    如題,,怎樣消除風機運行時的噪聲,?風機出口加消聲段或者加設ZP消聲器只能阻止噪聲向風管傳播,但是風機本身所發出的噪聲應如何消除呢,?

  • 求助,,排煙風機這樣安裝可以嗎?

    求助,,排煙風機這樣安裝可以嗎?

    單位地下室有2個排煙風機這樣安裝感覺不對,,但又說不出咬硬的問題點,,還望各位前輩指點迷津。還有,,正壓送風口的熔斷片應該為多少度,,我們那設計圖紙上說70度,而實際卻安裝了280度的熔斷片,,問甲方說這是這樣,,真不明白了

  • 請教問題,平時通風,,火災排煙的是雙速風機嗎,?

    請教問題,平時通風,,火災排煙的是雙速風機嗎,?

    我是做電氣的。,。,。暖通不是很懂。現在有個工程,,一個機房,,暖通說這個風機平時排風,火災時排煙,。然后呢,,說平時這個閥關,火災時那個閥開,,這個閥關,。。,。弄的我一頭霧水,,想問問,這個平時通風,,火災排煙的是風機通俗的說,,是雙速風機嗎,,怎么控制,謝謝

  • 關于雙速風機的接線問題

    有臺風機是11/14KW的雙速異步電機,低速時排風,高速時排煙,一般風機電機接線盒內都是6個接線端子,上面3個 U1 V1 W1,下面3個 U2 V2 W2,因?yàn)榭刂葡溥€未送到,有兩個問題請教:一 請問由控制箱子引至接線盒是應該穿7根線吧(2組3相電,1根PE線)?二 U1 V1 W1之間的連接片要取掉吧?

  • 求救“排風排煙雙速風機的運行時間

    我工地安裝了幾臺排風排煙雙速風機,,平時排風,,火災時排煙。功率是22/18.5Kw,,由于那兩天工地沒有人,,不知道誰把風機打開了,風機一直在運行,,運行了三天多不到四天,,然后風機的電機被燒壞了。我就想請教一下:雙速風機在正常情況下,,低速連續運行,,能運行多長時間?告訴連續運行,,能運行多長時間,?在哪里能查到相關的資料?請各位朋友幫忙,!

  • 排煙風機的壓頭如何選擇?

    一般選擇風機是根據風量和壓頭來選擇的,,我記得一個圖審的跟我說過,,加壓送風的混凝土風道按照10Pa/m來選擇,沒有任何附加,,那排煙風管,、送風管的壓頭怎么選呢?比如地下車庫的排煙風管,、補風管,、空調送風管,有沒有一個大致的估算值呢,?

  • 送風機及排氣兼排煙雙速風機的負荷計算

    通風專業通常采用火災與平時共用送風機及排氣/排煙風機的方式,。當?shù)叵率彝瑫r(shí)存在五個防火分區的情況下,如何計算火災與平時的用電負荷,?(送風機 22kW,,每分區一臺;排氣/排煙風機 15kW/30kW,,每分區一臺),。如果二層地下室呢?請指導,非常感謝,!

  • 問一個地下車庫通風排煙量與雙速風機的問題

    某天突然想起,商業類建筑的單層地下車庫通風量按6次/h換氣,,排煙量也按6次/h,,則通風量跟排煙量相同那么,為何要用雙速風機,?

  • 中廳排煙風機布置的問題

    原設計在大廳上方的中廳排煙風機(就是豎直忘上排的那種),,因為鋼結構承重及美觀的考慮,不能直接放在鋼結構大廳的頂上(最上層是鋼化玻璃),,現在我想把風機放在框架結構的屋頂上,,通過風管將排煙風機的引風口接至玻璃屋面開孔接入。不知道行不行,?

  • 排煙風機的聯動控制問題

    一個地下車庫,,面積為4000M2,屬I(mǎi)II類地下車庫,,按規范可不設火災報警系統,,但要設排煙系統,那請問:該如何來聯動排煙閥的開閉及排煙風機的啟動,?誰有這樣的圖紙,,不妨上傳來參考。謝謝,!

  • 雙速風機是否可以全壓啟動?

    最近有個工程有幾臺消防用雙速排煙排風機,,功率為18.5/22kW,,我查看了D303-2圖集,其中雙速風機均為全壓啟動,,可是從功率角度不符合JGJ/T 16-92中電動機全壓啟動條件,,我沒見過雙速風機降壓啟動或使用軟起的圖紙。請各位賜教,,不勝感激,!

  • 排煙風機和排煙口的風量

    請教大家排煙風機和排煙口的風量有個什么聯系沒有?比如我做的一個工程,,同一個系統里面,,風機風量14400CMH,排煙口有2個6750的,,2個5000的,,1個6300的,另外還有2-3個沒記清楚的。這中間有什么聯系沒有,。另外我做調試的時候,,怎么判斷哪個風量是不是夠了?全開風口的話哪個都不到設計要求,。開一個的話哪個都能超出要求,。真有點糊涂了。請大家指教,!

  • 排煙風機配電。好急好急////////////

    二臺排煙風機,。一臺15KW,,一臺18。5KW,,請問是否要降壓起動,?請問斷路器選多大?熱繼選多大,?排煙風機降壓起動違反規范嗎,?那一條?謝謝真的好急,。,。。,。

  • 請教,排煙風機風量什么算

    比如一棟十五層的辦公樓,,電梯前室做機械排煙,,消防要求火災時開啟著火層及相鄰上下層的排煙口,那么風機的風量是按三層的電梯前室面積來考慮,,還是按十五層的電梯前室面積來考慮呢,? 先謝謝大家了

點擊加載更多

雙速排煙風機

雙速排煙風機專題,為您提供雙速排煙風機相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與雙速排煙風機 相關的專業交流討論,,更多雙速排煙風機相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

裝配式變電站