雙速風機一次,,二次原理圖
圖紙簡介: 排煙風機二次控制原理圖,,新方案................. 投稿網友: wlmyhr 上傳時間: 2013-08-12
請教1,、圖中雙速排煙風機回路云線處的接觸器有什么用,?為什么其他消防的送風機則沒有這個接觸器呢,?2,、圖中另一云線處的中間繼電器是否能用消防模塊來代替,,從而實現消防強切功能呢,?請大家幫免決下小弟的疑慮,,不甚感激。
弄不明白雙速風機的工作原理 如圖,根據二次原理圖(沒附上)只有KM1吸合時為低速,,只有KM2 KM3吸合時為高速,。同時查看了其他資料說,,雙速風機低速啟動時為星形或者三角形啟動,高速為雙星,。那么問題來了,。1.按照圖示,僅有KM1吸合時,,很明顯是直接啟動啊,,看不出哪來的星形或者三角形。2.直接啟動時不是已經包含了星形接法或者三角形接法,?3.當僅有KM2,KM3吸合時也就只是個星形接法啊,,也看不出哪來的雙星啊。4.所謂的雙速,,是不是并不代表只有星-雙星,,三角-雙星的接法才是雙速,而是只要改變了繞組就可以了,?
我的理解是:當排風和排煙合并起來采用雙速風機,,如一個地下室劃分n個防火分區(建筑),每個防火分區劃分m個防煙分區(暖通),。每個防火分區作為一個風系統考慮(選雙速風機-pj),,低速風量按照防火分區面積的換氣次數考慮,高速風量安裝最大的防煙分區面積×120考慮,。我這樣理解是否完全正確呢,?
PYHL雙速排煙風機全方面介紹 對于建筑高度超過50米的一類公共建筑和建筑高度超過100米的居住建筑,按《高規》要求,,宜設置機械加壓送風系統,,有的工程在上述部位同時又采用了自然排煙,導致火災情況下,,機械加壓送風系統與自然排煙窗同時開啟時,,防煙樓梯間難以形成正壓,達不到防煙效果,。合用正壓送風系統未設計壓差調節裝置,。按規范要求,機械加壓送風的防煙樓梯間和合用前室,,宜分別獨立設置送風系統,,當必須共用一個系統時,應在通向合用前室的支風管上設置壓差自動調節裝置,。目前很多設計的合用正壓送風系統沒有設計壓差調節裝置,,無法形成樓梯間的余壓值高于前室。防煙分區不按規范要求設置擋煙設施,。 PYHL雙速排煙風機全方面介紹 有相當一部分工程,,尤其是大型商場設置機械排煙的部位未按規范要求在吊頂下設置擋煙垂壁,,有的地下室雖然采用建筑的梁作擋煙設施,但排煙系統的排煙口未按規范要求設在頂棚或靠近頂棚的墻面上,,而是設在梁的下面,。送風口設置不符合要求,。有的豎向防排煙系統的送風口采用固定百葉窗式常開風口,,風口規格尺寸基本一致,造成各層送風口的風量
圖紙簡介: 各類消防風機,、水泵、噴淋泵,、加壓泵原理圖,,可對照圖集:10D302 10D303 投稿網友: lvrenxiang1981 上傳時間: 2013-07-19
我在做一個地下車庫,,共有5臺雙速排煙風機。準備在管理用房統一控制,。我想把控制箱嵌入安裝,,又不想設五個控制箱,因為空間有限,,也覺得有點浪費,,我想問一下:1 五臺雙速風機用一個控制箱可不可以?如果可以,,這個控制箱的規格得多大,,是嵌入安裝還是落地安裝?2 如果五臺放在一起放不下,,那么分成兩個控制箱,,一個控制兩臺,一個控制三臺可不可以,??jī)膳_(tái)的控制箱和三臺的控制箱規格怎樣,,需要怎么安裝?請指教,,謝謝,!
根據國標圖集99D303-2所示雙速風機控制二次原理圖,雙速風機在自動狀態下可以通過消防聯動高速啟動,,在手動狀態下需通過消防應急鑰匙按鈕(置于消防控制臺,,220V強電)直接啟動,。但施工過程中消防安裝公司反應消防控制臺只可提供24V低壓信號,出于安全角度考慮無法接入220V直起按鈕,。針對該問題考慮于柜中增加一中間繼電器完成24V到220V的轉變,,請教這樣坐是否違法消防直啟的原則?
我有個疑問就是:當某一層樓發生火警后,,在屋頂防排煙風機打開的情況下,,是本層的防排煙風閥打開(只開一層),還是連同上層的風閥一起打開(開兩層),,又或者是本層連同上下層同時打開呢(開三層),?有沒有規范規定呢,現在這一塊沒有明確的說法,,誰都可以來說兩句,,搞得很被動啊,?是不是消控中心可調呢,,但是沒有規范要求的話還是不能解決問題呀!還有就是普通的防排煙井道,,高規里面規定了說排煙口風速不宜大于10m/s,,但是又沒有下限值,這一塊又不好界定,!現在我手上的一個項目就是,,當只開一層風閥的時候,最不利的地方能達到1m/s(是不是還是偏???但是能吸得住A4紙張);但是當一二三層風閥同時開的時候,,一層就檢測不到風速了,??,?該如何是好,?
控制原理圖有些疑問,,求解1、消防返回信號,、過負荷返回信號為什么要各自返回一個常閉常開信號,?(按我理解,返回一個信號即可知道風機運行狀況或者有沒有過負荷。)2,、圖1中的(X1:5|X1:7)連接到消防聯動臺,,而(X1:20|X1:21)和(X1:22|X1:23)連接到消防控制中心,是否轉換開關SA打到手動位置,,(X1:5|X1:7)的SF遠程開關才能收到控制,?3、接到消防聯動臺和接到消防控制中心不
我這得做一個 消防雙速風機的控制箱 一次圖紙上面是兩臺接觸器 去網上搜了半天都是用3個接觸器的 二次也是3個接觸器的 我搞不懂了就去問別人 別人說現在消防局都是兩臺接觸器直接控制的 只不過電機里面的接法有點不一樣了 有這樣的說法嗎,? 我想求證一下,。如果 是這樣的話 最好給我個二次圖紙 一次 圖紙
圖紙簡介: 本圖紙為99D303-2常用正壓風機,、排煙風機控制原理圖集,,本圖集包括正壓風機,、排煙風機等控制原理及應用,包含一二次回路,,共20張圖紙,。 投稿網友: xych0103 上傳時間: 2014-05-05
來源:建筑水電知識平臺,,版權歸原作者所有,如有侵權請聯系刪除 點擊了解課程: 建筑暖通設計實操培訓視頻班,,成長之路有捷徑,!課程學習咨詢點這兒~ 利用280°防火閥操作手柄處的限位開關常閉觸點串接在消防排煙風機控制回路中,一旦防火閥動作,,限位開關常閉觸點打
圖紙簡介: 懷化瑞鑫成套有限公司消防用雙速風機控制原理圖,,圖中包括雙速風機一次線路圖、雙速風機控制原理圖2張圖紙,。 投稿網友: bbuyhl 上傳時間: 2014-07-04
一,、消防排煙風機安裝分以下幾步進行:1、先熟悉消防排煙風機的規格,、形式,、葉輪旋轉方向和氣流進出方向等,安裝前要檢查葉輪有沒有擦碰情況,對其他各部件進行全面檢查附件是否完整,,其他部件聯接是否牢固,、看一下風葉有沒有損壞的情況, 2,、聯接消防排煙風機進出口的風管需要有單獨的支撐,,不能將管道重量加在消防排煙風機上,消防排煙風機安裝時要注意風機的水平位置,,風機與地基的結合面和出風管道的聯接應調整,。 3、消防排煙風機安裝好后,,用手或杠桿查葉輪是否有過緊或擦碰現象,,沒有
圖紙簡介: 內容很全的一次二次原理圖。最新自己的畫的,,多多指教,! 投稿網友: duligang1987 上傳時間: 2013-06-17
消防雙速排煙風機原理圖
消防雙速排煙風機原理圖專題,為您提供消防雙速排煙風機原理圖相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防雙速排煙風機原理圖 相關的專業交流討論,,更多消防雙速排煙風機原理圖相關內容請?jiān)L問