  • 廚房排煙離心風機噪聲三個原因

    廚房排煙離心風機噪聲原因主要有以下三部分:1,、風機機體及管道噪聲:包括風機振動噪聲,、風機機械噪聲和電機噪聲;2,、高空排風口噪聲:排風口噪聲為該工程治理難點,,其中又分為離心風機低頻空氣動力性噪聲和高速氣流再生噪聲;3,、管道振動噪聲:高速氣流撞擊管道及機組振動引起的排風管道振動噪聲,,該噪聲為次要噪聲源。噪聲治理措施簡述1,、風機房隔聲治理:對風機及底部管道設置低頻高吸隔音房,,并設置散熱進、出風消聲器,;2,、出風管道消聲治理:為有效降低設備的空氣噪聲及高速氣流引起的再生噪聲,我們在排煙口安裝阻抗復合式消聲器,。3,、管道振動噪聲控制:對離心風機軟接口到除塵器之間的進風管道做隔聲包扎,其結構為吸音層,,低頻隔聲層,,鋁箔護面層,。

  • 排煙風機的壓頭如何選擇,?

    一般選擇風機是根據風量和壓頭來選擇的,,我記得一個圖審的跟我說過,加壓送風的混凝土風道按照10Pa/m來選擇,,沒有任何附加,那排煙風管,、送風管的壓頭怎么選呢,?比如地下車庫的排煙風管、補風管,、空調送風管,,有沒有一個大致的估算值呢?

  • 廚房排煙口加裝小軸流風機,行嗎,?

    有一蛋糕廚房,,有烤箱,醒發箱,,冰柜,,風爐烤箱。上面裝有排煙管道,,風機三相1.5kw電機,,老板叫在排煙罩排煙口上安了幾個小220伏軸流風機,煙大時用三相電機,,軸流風機一起開,,煙小時只開軸流風機,這樣做法行嗎

  • 酒店/食堂廚房排煙風機豎井內需做風管嗎?

    豎井就等于一個風道?還是在豎井內在做風管?個人認為不用做風管,豎井就是一個風道但看了一個廚房通風的大樣圖,有在豎井里做風管

  • 求助,排煙風機這樣安裝可以嗎,?

    求助,,排煙風機這樣安裝可以嗎,?

    單位地下室有2個排煙風機這樣安裝感覺不對,但又說不出咬硬的問題點,,還望各位前輩指點迷津,。還有,,正壓送風口的熔斷片應該為多少度,我們那設計圖紙上說70度,,而實際卻安裝了280度的熔斷片,,問甲方說這是這樣,真不明白了

  • 廚房排煙風機在屋頂配電箱應該放在在哪

    一,。有個項目6層樓,,廚房在地下一層,廚房排煙風機設置在樓頂,,本來風機配電箱也放在樓頂靠近風機的,,然后接觸器從拉個按鈕到廚房(控制是這樣吧,新手不太明白),??山裉旒追酵蝗徽f(shuō)像這種廚房排煙風機配電箱都放在廚房,然后扯電纜上去,,還說都是這么做的,。求大神解答~~難道真是這樣。二,。類似的樓頂排風機,、空調機組之類的都是就近放配電箱樓頂,然后控制是怎么控制的,,再拉控制線到樓下相應地方,?然后規范方面民用建筑電氣設計規范9.2.4 2(3)隔離電器宜裝設在控制電器附近或其他便于操作和維修的地點;無載開斷的隔離電器應能防止被無意識的開斷,。6(4)控制電器宜裝設在電動機附近或其他便于操作和維修的地點,;過負荷保護電器宜靠近控制電器或為其組成部分。 這幾天規范是說配電箱的位置的吧,?還有沒有類似規范 求大神告知?。抛硬欢?全部奉獻

  • 廚房排煙口加裝小軸流風機,行嗎,?請教大師

    有一蛋糕廚房,,有烤箱,醒發箱,,冰柜,,風爐烤箱。上面裝有排煙管道,,風機三相1.5kw電機,,老板叫在排煙罩排煙口上安了幾個小220伏軸流風機,,煙大時用三相電機,軸流風機一起開,,煙小時只開軸流風機,,這樣做法行嗎

  • 關于排煙風機與風管選型問題

    各位大蝦幫個忙,已知4m(長)*5m(寬)*4m(高)的空間,每小時產煙量140000立方米,風管要拐4個90度彎.幫忙選下風機及方管的型號

  • 請教:排煙風機的風量如何確定

    高規對排煙風機風量的規定如下:8.4.2 設置機械排煙設施的部位,其排煙風機的風量應符合下列規定:8.4.2.1 擔負一個防煙分區排煙或凈空高度大于6.00m的不劃防煙分區的房間時,,應按每平方米面積不小于60m3/h計算(單臺風機最小排煙量不應小于7200m3/h),。8.4.2.2 擔負兩個或兩個以上防煙分區排煙時,應按最大防煙分區面積每平方米不小于120m3/h計算,。但是在實際中我看到的施工圖紙,,一個屋頂排煙風機擔負一層至七層共十幾個防煙分區的排煙,其中最大的防煙分區為500㎡,,但風機風量僅為32390m3/h。如果按高規計算的話該排煙風機的風量應該是60000m3/h(不考慮風量損失)才對吧,。是不是我對高規理解錯了,,請各位指教。謝了,![ 本帖最后由 xhu327 于 2011-10-8 15:14 編輯 ]

  • 對事故兼做排煙風機的疑問

    事故兼排煙風機,,一般是什么情況,是事故低速排煙高速的兩速風機還是都是高速的單速風機,,這兩種情況的控制端子的數量各是幾個,,呵呵,在這里還想求這兩種情況下各自的二次控制回路圖,。,。。謝謝了

  • 關于排煙風機的選擇問題請教

    請教:現有一高層建筑,,半地下層有好多無窗房間,、小廳及走廊,各房間面積各不相同且差距較大從20~30平米至幾百平米不等,;現按照每個房間面積設置排煙風口,。那么排煙風機風量該怎么選擇?如果按照最大防煙分區面積*120選擇風機,風機風量會很大,,那么當小房間著火時開啟風機,,會不會風管負壓過大或者風機“熄火”?[ 本帖最后由 lwq002 于 2012-8-2 10:30 編輯 ]

  • 排煙風機聯動與直啟求助,。

    排煙風機啟動1.現場控制柜直接啟動2.火災報警系統聯動3.遠程啟動。不知道這三種我說的對不對,。我想了解的是遠程多線盤啟動到底是怎么實現的,,多線是幾根,,到現場之后怎么接線與控制?謝謝

  • 商用廚房排煙煙管怎樣算,?

    廚房排煙煙管的大小怎么算,幾百乘以幾百尺寸的大小合適,?比如煙罩有6米長,,寬1200,高600 到排煙井有8米長 我用2000m3/h乘以6米煙罩長度得預計風量是12000立方/小時,,然后用這個風量除以3600/流速 這么算可不可以,, 然后怎么計算它的排煙管道的大小合適?

  • 多個排煙風機風量如何分配

    三層樓,,內走道129米,,設置了3個排煙口,最右側有一個無外窗房間,,造成最右側風機對應的面積最大,,3個風機的風量是平均分配還是按照分攤的面積分配呢

  • 排煙風機配電,。好急好急////////////

    二臺排煙風機,。一臺15KW,一臺18,。5KW,,請問是否要降壓起動?請問斷路器選多大,?熱繼選多大,?排煙風機降壓起動違反規范嗎?那一條,?謝謝真的好急,。。,。,。

  • 一個廚房排煙設置的問題!??!

    在一層樓面有一個10個平方的廚房需要設置排煙,外墻不能穿孔排煙,,現在考慮從地下走管排煙,,不知道行不,?行的話,看有人有沒有標準圖集給我發一個?。,。≈x謝了?。,。?/p>

  • 請教,,排煙風機風量什么算

    比如一棟十五層的辦公樓,電梯前室做機械排煙,,消防要求火災時開啟著火層及相鄰上下層的排煙口,,那么風機的風量是按三層的電梯前室面積來考慮,還是按十五層的電梯前室面積來考慮呢,? 先謝謝大家了

  • 中廳排煙風機布置的問題

    原設計在大廳上方的中廳排煙風機(就是豎直忘上排的那種),,因為鋼結構承重及美觀的考慮,不能直接放在鋼結構大廳的頂上(最上層是鋼化玻璃),,現在我想把風機放在框架結構的屋頂上,通過風管將排煙風機的引風口接至玻璃屋面開孔接入,。不知道行不行,?

  • 雙速風機的選擇與排風排煙

    我的理解是:當排風和排煙合并起來采用雙速風機,如一個地下室劃分n個防火分區(建筑),,每個防火分區劃分m個防煙分區(暖通),。每個防火分區作為一個風系統考慮(選雙速風機-pj),低速風量按照防火分區面積的換氣次數考慮,,高速風量安裝最大的防煙分區面積×120考慮,。我這樣理解是否完全正確呢?