亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 廚房排煙離心風機噪聲三個原因

    廚房排煙離心風機噪聲原因主要有以下三部分:1、風機機體及管道噪聲:包括風機振動噪聲,、風機機械噪聲和電機噪聲,;2、高空排風口噪聲:排風口噪聲為該工程治理難點,其中又分為離心風機低頻空氣動力性噪聲和高速氣流再生噪聲,;3,、管道振動噪聲:高速氣流撞擊管道及機組振動引起的排風管道振動噪聲,該噪聲為次要噪聲源,。噪聲治理措施簡述1,、風機房隔聲治理:對風機及底部管道設置低頻高吸隔音房,并設置散熱進,、出風消聲器,;2、出風管道消聲治理:為有效降低設備的空氣噪聲及高速氣流引起的再生噪聲,,我們在排煙口安裝阻抗復合式消聲器,。3、管道振動噪聲控制:對離心風機軟接口到除塵器之間的進風管道做隔聲包扎,,其結構為吸音層,,低頻隔聲層,鋁箔護面層,。

  • 廚房排煙口加裝小軸流風機,,行嗎,?

    有一蛋糕廚房,有烤箱,,醒發箱,,冰柜,風爐烤箱,。上面裝有排煙管道,,風機三相1.5kw電機,老板叫在排煙罩排煙口上安了幾個小220伏軸流風機,,煙大時用三相電機,,軸流風機一起開,煙小時只開軸流風機,,這樣做法行嗎

  • 排煙風機的壓頭如何選擇?

    一般選擇風機是根據風量和壓頭來選擇的,,我記得一個圖審的跟我說過,,加壓送風的混凝土風道按照10Pa/m來選擇,沒有任何附加,,那排煙風管,、送風管的壓頭怎么選呢,?比如地下車庫的排煙風管、補風管,、空調送風管,,有沒有一個大致的估算值呢?

  • 求助,排煙風機這樣安裝可以嗎,?

    求助,,排煙風機這樣安裝可以嗎,?

    單位地下室有2個排煙風機這樣安裝感覺不對,但又說不出咬硬的問題點,,還望各位前輩指點迷津,。還有,正壓送風口的熔斷片應該為多少度,,我們那設計圖紙上說70度,,而實際卻安裝了280度的熔斷片,問甲方說這是這樣,,真不明白了

  • 酒店/食堂廚房排煙風機豎井內需做風管嗎?

    豎井就等于一個風道?還是在豎井內在做風管?個人認為不用做風管,豎井就是一個風道但看了一個廚房通風的大樣圖,有在豎井里做風管

  • 廚房排煙風機在屋頂配電箱應該放在在哪

    一,。有個項目6層樓,廚房在地下一層,,廚房排煙風機設置在樓頂,,本來風機配電箱也放在樓頂靠近風機的,然后接觸器從拉個按鈕到廚房(控制是這樣吧,,新手不太明白),。可今天甲方突然說像這種廚房排煙風機配電箱都放在廚房,,然后扯電纜上去,,還說都是這么做的。求大神解答~~難道真是這樣,。二,。類似的樓頂排風機、空調機組之類的都是就近放配電箱樓頂,,然后控制是怎么控制的,再拉控制線到樓下相應地方,?然后規范方面民用建筑電氣設計規范9.2.4 2(3)隔離電器宜裝設在控制電器附近或其他便于操作和維修的地點,;無載開斷的隔離電器應能防止被無意識的開斷,。6(4)控制電器宜裝設在電動機附近或其他便于操作和維修的地點;過負荷保護電器宜靠近控制電器或為其組成部分,。 這幾天規范是說配電箱的位置的吧,?還有沒有類似規范 求大神告知!,!幣子不多 全部奉獻

  • 廚房排煙口加裝小軸流風機,,行嗎,?請教大師

    有一蛋糕廚房,有烤箱,,醒發箱,,冰柜,風爐烤箱,。上面裝有排煙管道,,風機三相1.5kw電機,老板叫在排煙罩排煙口上安了幾個小220伏軸流風機,,煙大時用三相電機,,軸流風機一起開,煙小時只開軸流風機,,這樣做法行嗎

  • 商用廚房排煙煙管怎樣算?

    廚房排煙煙管的大小怎么算,,幾百乘以幾百尺寸的大小合適,?比如煙罩有6米長,寬1200,,高600 到排煙井有8米長 我用2000m3/h乘以6米煙罩長度得預計風量是12000立方/小時,,然后用這個風量除以3600/流速 這么算可不可以, 然后怎么計算它的排煙管道的大小合適,?

  • 多個排煙風機風量如何分配

    三層樓,,內走道129米,設置了3個排煙口,,最右側有一個無外窗房間,,造成最右側風機對應的面積最大,3個風機的風量是平均分配還是按照分攤的面積分配呢

  • 排煙風機聯動與直啟求助,。

    排煙風機啟動1.現場控制柜直接啟動2.火災報警系統聯動3.遠程啟動。不知道這三種我說的對不對,。我想了解的是遠程多線盤啟動到底是怎么實現的,,多線是幾根,,到現場之后怎么接線與控制?謝謝

  • 中廳排煙風機布置的問題

    原設計在大廳上方的中廳排煙風機(就是豎直忘上排的那種),,因為鋼結構承重及美觀的考慮,,不能直接放在鋼結構大廳的頂上(最上層是鋼化玻璃),現在我想把風機放在框架結構的屋頂上,,通過風管將排煙風機的引風口接至玻璃屋面開孔接入,。不知道行不行?

  • 雙速風機的選擇與排風排煙

    我的理解是:當排風和排煙合并起來采用雙速風機,,如一個地下室劃分n個防火分區(建筑),,每個防火分區劃分m個防煙分區(暖通)。每個防火分區作為一個風系統考慮(選雙速風機-pj),,低速風量按照防火分區面積的換氣次數考慮,高速風量安裝最大的防煙分區面積×120考慮,。我這樣理解是否完全正確呢?

  • 排煙風機和排煙口的風量

    請教大家排煙風機和排煙口的風量有個什么聯系沒有?比如我做的一個工程,,同一個系統里面,,風機風量14400CMH,,排煙口有2個6750的,2個5000的,,1個6300的,,另外還有2-3個沒記清楚的。這中間有什么聯系沒有,。另外我做調試的時候,,怎么判斷哪個風量是不是夠了?全開風口的話哪個都不到設計要求,。開一個的話哪個都能超出要求,。真有點糊涂了。請大家指教,!

  • 排煙風機配電,。好急好急////////////

    二臺排煙風機,。一臺15KW,一臺18,。5KW,,請問是否要降壓起動,?請問斷路器選多大,?熱繼選多大,?排煙風機降壓起動違反規范嗎,?那一條?謝謝真的好急,。,。,。,。

  • 關于一個排煙風機的問題

    關于一個排煙風機的問題

    本人是新來的,目前從事消防安裝工作,。最近有一個銀行的消防改造工程需要設計排煙風機,,由于對防排煙設計完全不熟悉,所以只有請教各位高人:該項目為一個銀行分理處,,大廳面積有約500平米,,層高3.5米(有吊頂),整個改造區域內達不到消防規范要求的自然排煙開窗面積,,目前初步設計為一臺5.5KW的排煙風機實現機械排煙,,風量約為12000多,請問高手這種設計能否滿足該區域內的排煙設計要求,![ 本帖最后由 cerny 于 2008-7-3 11:07 編輯 ]

  • 中庭排煙風機風壓怎么算

    風量15000,,排風風機安裝在屋頂側面,里面沒有接風管,,這時的風壓該怎么估算,。HTF(A)-I-5.5 風量15000時,風壓有398pa,,是不是太大了,,各位是怎么做的?

  • 排煙風機的啟動和關閉分別怎么控制,?

    排煙風機啟動我理解有兩種方式:1,排煙口或排煙閥24V啟動或手動開啟后,,聯動開啟排煙風機,;2,消防控制室也可以直接啟動排煙風機同樣,,排煙風機關閉我理解也有兩種方式:1,,煙氣超過280度,280度防火閥熔斷關閉,,聯動關閉排煙風機,;2,消防控制室也可以直接關閉排煙風機不知我理解的對嗎

  • 關于車庫排風排煙風機的選擇

    關于地下車庫的的通風排煙設計,,我目前習慣于一個防煙分區設置一個機房,排風5次計算,,排煙6次計算,,每個機房設置一臺雙速風機,低速排風,高速排煙,。補風為一個防火分區統一補入,,設置一個補風機房,風量滿足大于一個防火分區內總排煙量的50%,,總排風量的80——85%?,F(xiàn)在發現的問題是:1、雙速風機的風量變化范圍大,,往往選擇的風機的風量比計算的大很多,;大家一般如何解決?,??2,、補風是按照一個防火分區選擇的,,要是著火的話只開一個防煙分區的排煙風機,那補風就遠遠大于一個防煙分區的排煙量了,,難道一個防煙分區著火兩個防煙分區的排煙都要打開么,??,?還是我的補風機設置有問題,,應該按照兩個防煙分區風量大的選擇補風機而不是采用兩個的和選擇補風機?,?

點擊加載更多

廚房排煙風機

廚房排煙風機專題,,為您提供廚房排煙風機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與廚房排煙風機 相關的專業交流討論,,更多廚房排煙風機相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度