可能很多客戶把環保離心風機買回去,,可能就是開始讓離心風機工作,,但是慢慢的就會遇到一些頭疼的問題,,就是環保離心風機在化工原料里長時間使用,,慢慢的風機會遇到腐蝕的問題,,今天小編來給大家分享一些防止或者減緩環保離心風機腐蝕的措施,。 1,、選對材質的風機很重要 ??因為不同的物料及分離要求,,需要選用不同的機型,。機型及主參數確定后,根據不同材料在不同環境中的耐腐蝕性能,,綜合其理化特性,,性價比等諸多因素,從基本面上確定強度零件材料,。從材料本身來看,,它針對的目標物料是安全的,。 2、環保離心風機的機構設計 ??一個優秀的設計能延長設備使用壽命,,確保設備的安全性,,對于結構設計,最容易加速腐蝕的設計缺陷是應力集中傾向和縫隙環境,,有時盡管金屬浸泡溶液中,,腐蝕率較小;但形成縫隙,由于內部溶液的化學和電化學狀態發生了變化,,將引起嚴重的縫隙腐蝕,。 3、環保離心風
3C防腐玻璃鋼排煙風機啟動方式1,、火災自動報警系統自動啟動:同一防煙分區內的兩只獨立的火災探測器或一只火災探測器與一只手動火災報警按鈕的報警信號聯動開啟排煙口,;排煙口開啟的動作信號作為觸發信號聯動開啟排煙風機。2,、手動開啟排煙口,,連鎖啟動排煙風機。3,、利用消防聯動控制器多線操作盤,,遠程手動啟動排煙風機。4,、通過現場風機控制箱現場手動啟動排煙風機,。5、消防控制室直拉線手動控制啟停,。 奧達排煙風機消防排煙的幫手
軸承溫度超標,,是使軸承損壞的重要因素之一,。引起軸承溫度偏高的主要原因有以下幾點:(1)潤滑質量不良。潤滑的目的,,是使動靜部分不直接接觸產生摩擦,,而形成固體與液體之間的摩擦。如果潤滑油數量不足或質量不良,,會使動靜部分直接摩擦發熱,,或熱量不能通過潤滑油帶走,而使軸承溫度升高,。
平頂山鐵殼混流雙速風機防腐防爆材質 長期在低負荷下運行。謂搶風,,是指并聯運行的兩臺風機,,突然一臺風機電流(流量)上升,,加一臺風機電流(流量)下降。此時,,若關小大流量風機的調節風門試圖平衡風量時,,則會使另一臺小流量風機跳至好大流量運行。在調整風門投自動時,,風機的動葉或靜葉頻繁地開大,、關小,嚴重時可能導致風機電機超電流而燒壞,。搶風現象的出現,,是因為并列風機存在較大的不穩定工況區。有一個字型區域,,若兩臺風機在管路系統1中運行,,則P1點為系統的工作點,每臺風機都在E1點穩定運行,,此時搶風現象不會發生,。如果由于某種原因,管路系統阻力改變至2(升高)時,,比如輔助風門突然大幅度關小,,則風機進入∞字型工作區域內運行。我們看P2點的工作情況,,兩臺風機分別位于和E2點工作,。大流量的風機在穩定區工作,小流量的風機在不穩定區工作,,兩臺風機的不平衡狀態極易被破壞,。因此,便出現兩臺風機的搶風現象,。為了消除搶風現象,,對于送、引風機,,可在鍋爐點火或低負荷運行 平頂山鐵殼混流雙速風機防腐防爆材質 養,,是風機安全可靠運行,提高風機使用
小弟是個新手,,從書上理解到,,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,,就是通過盤管水和空氣的換熱處理,。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,,然后確定風量,。冷負荷是要算全熱是吧,?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理???而且我以前一直認為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題,。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么,?不能同時滿足的時候該怎么辦呢,?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,,冷量b的風機盤管,,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的,。,。。希望前輩們不吝賜教,,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,,我理解起來還是有點困難。先謝過了
現在工業生產時,,有一個不可缺少的配件就是中小型直流鼓風機,。主要用于大中型生產線設備進行散熱、冷卻和除灰,。一般工業生產的自然環境都比較復雜,,為了提高中小型直流鼓風機的使用壽命,有必要進行一些處理,,如最常見的防腐處理,。例如,
風機盤管的2排管 3排管是怎么是別的??!或者說這個排管數是指什么啊,?謝謝賜教,!關鍵是要給客戶講的,現在自己只能意會還不能言傳,![ 本帖最后由 gangly123 于 2011-7-12 10:36 編輯 ]
不知哪位大俠能幫忙解決一下~設池深3.5m,,該池需要曝氣,風管的最高端要比液位高多少就可以防止風機由于虹吸進水了?技術太菜,,希望大俠們指點~謝謝,!
一臺離心風機,,風管裝在出風口和風管裝在吸風口有什么區別,?假如,當風管裝在風機的出風口時,,在保證200M3/H風量所克服的阻力為200Pa,那么當風管裝在風機的吸風口時,,在保證200M3/H風量的情況下,風機能否克服200Pa的阻力,?風機的吸風口所能克服的阻力取決于風葉所能產生負壓的大小,,風機的出風口所能克服的阻力取決于風葉甩出去的氣流的能量大小,兩者是否是等量關系,?
我們項目采樣大金VRV,,室內灰塵較多,運行一段時間后,,回風口有較多粉塵,,機器內也有大量粉塵,問下各位大俠,,風機盤管的表冷器盤管是否會受到較大污染,,進而影響送風效果。影響因素會占多大比重,,如果清洗是不是肯定要拆卸機器的,?謝謝大家!
尺寸1.4*2.6*高0.5米,滿布過濾器,。過濾器阻力220Pa,,從側面送風。出風面風速要求達到0.5m/s.送風管長約一米,。請問要選多大風量的風機,。風機全壓要多大。不勝感謝,。
最近在做一個地下車庫,,車庫內送風系統采用了風機以及誘導風機結合送風的方式,每臺誘導風機200W請教各位高手這種誘導風機需要每臺風機單獨做配電還是可以一根干線拖動多臺誘導風機,?
所有的器械的供應商都面臨著提高產品生態效益,、達到政府環保標準和降低產品成本的挑戰。尤其是污水處理行業,設備每天接觸的都是高腐蝕型的廢水,,防腐耐磨更是耽誤之急,。防腐耐磨涂料具有性能優異、制造方便,、價格低廉等一些其它材料無法比擬的優點,,因此在選擇防腐措施時成為優先考慮的對象。隨著防腐技術的成熟,,防腐涂料也必將得到進一步發展,。其中高固體分涂料因其可揮發成分少、固化速度快,、施工性能好必將成為發展的趨勢,。 現在常用的涂料為環氧樹脂。但在潮濕的環境下防腐能力較差,。為了解決這一技術難題,,2009年秦皇島正美豪工程技術有限公司在加拿大引進了一種新型聚氨酯,近乎完美的解決了這一技術難題,。這種聚氨酯為雙組份,,包括多羥基組分與多異氰酸酯兩組分,在使用前將兩組分混合,,由多羥基組分中的羥基與多異氰酸酯組分中的異氰根反應而交聯成膜,。所采用的多羥基化合物的種類很多,如聚酯,、聚醚,、環氧樹脂和丙烯酸樹脂等。聚氨酯涂料對各種施工環境和對象的適應性較強,,可以在低溫固化,,可以在潮濕環境和潮濕的底材上施工,并且耐石油的性能突出,。這種聚氨酯廣泛應用于各個工業領域,。
本帖最后由 請勿飛揚 于 2013-2-27 14:03 編輯 大家覺得天正風機盤管圖塊怎么樣,? 會不會打印出來不好看,?
24V 400W的小型風機,有問題請教大家:1,、風機發出的是三相交流電,,請問達到額定風速時,,三相中任意兩相的電壓是多少,最高能達到多少呢 ,?2,、一般風速是多少時,可輸出這個直流24v呢,?這個DC24是在風機控制器上的電池正負端測出的嗎,?3、實際情況是風機三相交流電任意兩相都達到接近50V了,,風機控制器那里電池正負端電壓才5v,,是不是控制器又問題?謝謝大家
論文簡介:儲罐在出廠時已安裝好了接頭,,強度是最佳的。但在運輸,、裝卸時接頭可能會引起松動,,宜在安裝時對接頭密封性能進行檢查。請注意,,接頭是以PE,、PVC 投稿網友:saipuwyc 上傳時間: 2013-04-18
我這有個商場,在樓梯間有立式風機盤管,,但是沒有冷凝水的管道,,設計圖紙上就沒有畫,我想問一下這是設計的失誤,,還是不用安裝冷凝管,。
風機盤管系統是由冷水主機供給冷凍水,水溫通常只有8℃左右,,所以其冷凍水的供,、回水管,冷凝管和凝水盤的溫度都比較低,,在夏季容易出現結露,,必須進行保溫,而且對保溫的要求也比較高,。然而保溫措施并不是輕而易舉的,,寶信這里為大家做個介紹。 由于保溫材料和施工的原因,,未能將保溫材料緊貼在風機盤管的管壁或管件上,,以致保溫材料與管壁之間存在一定的孔隙,當空氣進入孔隙中碰到低溫管壁時,,便產生凝結水,,凝結水越積越多,,就會滲出,弄濕吊頂,。例:因采用玻璃棉管殼保溫,,在閥門等不規則管件上不易將之緊貼,管件表面產生凝結水并吸入管殼內,,整個玻璃棉管殼吸足水后冷凝水滴出,,弄濕吊頂。還有的工程是凝水盤未做保溫,,從而在凝水盤下形成二次凝水,,浸濕吊頂。
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系,?到底誰錯了?