電纜橋架防腐蝕方法分為: 表面防護,、原材料防腐等.. 橋架表面防護方法有多種,,僅涂層防護就分有金屬、有機物,、無機物三類,。 而金屬深層可采取電鍍、粉鍍,、熱熱鍍?、溶鍍、金屬包層等? 除普通鋅金屬外,,尚有各種組合的鋅合金或鋁等,。 又如有機物涂層。 僅涂料就可有多種樹脂供選擇等等,。 故不能把表面防護技術視為靜止不變的,。諸如在經濟最佳方面,宜不斷求的進步,。 對嚴酷的腐蝕環境且耐久性要求高的工程條化,,宜探尋更切會需要
一,電纜橋架結構類型選擇: 在工程設計文件中通?;\統地將電纜橋架稱呼為“橋架”,,并未指出具體的結構特征,不同類型,、不同制作材料的電纜橋架價格相差較大,,且結構類型的混亂會帶來工作現場散熱、機械防護方面的問題,。故在設計階段應要求設計人員根據工程環境特征和技術要求,,合理選擇電纜橋架的結構特征,并在平面圖的型號標注和材料表中進行清晰地表達,。 二,,電纜橋架材質選擇: 電纜橋架的材質是電纜橋架工程設計常見的另外一個問題。按照材料劃分,,電纜橋架主要有鋼制,、玻璃鋼和鋁合金幾種。玻璃鋼電纜橋架的特點是質量輕,,比重僅為碳鋼的1/4,;耐水性和耐腐蝕性好,適合化工廠,。 不易燃燒,,難燃型玻璃鋼電纜橋架的氧指數≥32。
一,,通常電纜橋架的防腐構件: 采用氯磺化底漆二道以及面漆二道兩部分除銹 金屬表面除銹質量的高低,,直接影響防腐工程的壽命,現場除銹采用砂輪機除銹或人工除銹,,除銹級別必須達到St3級,,表面除銹處理后,應在4小時內涂上底漆,。當發現有新銹時,,必須進行重新處理。 二,,涂層施工: 1,,涂層的施工采用刷涂、滾涂,,并應符合下列要求:刷涂或滾涂時,,層間應縱橫交錯,每層往復進行涂均勻為止不得漏涂?2,,使用稀釋劑時,,其種類和用量應符合涂料生產廠標準的規定,。 3,配制和使用防腐蝕涂料施工時,,應先攪拌均勻,,必要時可用200目銅絲網過濾后使用。開桶使用后的剩余涂料,,必須密封留存,。
1.產品型號: DJFPV| DJFVP| DJFPVP| DJFPVR| DJFVRP| DJFPVRP| DJFP2V| DJFVP2| DJFP2VP|2.執行標準: 本產品按企業標準并參照采用英國BS5308標準及日本JCS189標準制造。3.產品名稱:(注:阻燃型電纜在型號前加“ZR”,;耐火型加“NH”) 1)DJFVP F46絕緣,,聚氯乙烯護套銅絲總屏蔽高溫防腐耐油計算機電纜。 2)DJFPV F46絕緣,,聚氯乙烯護套銅絲分屏蔽高溫防腐耐油計算機電纜,。 3)DJFPVP F46絕緣,聚氯乙烯護套銅絲分屏蔽和總屏蔽高溫防腐耐油計算機電纜,。4.產品規格: 標稱截面0.5-1.5mm2,;1-
150mm2的電纜怎么并接??,需要用什么電纜接頭,?最好有圖片或者圖紙,?圖上畫圈部分(開關出線)可以并接150mm2的電纜么?,?萬分感激!!
2個配電室:1,、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,,我方饋電柜我用1000A的斷路器,?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A,;3根185電纜1134×0.85=964A,,選哪個?2,、總進線斷路器1250A,,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器,?還是也用1250A的斷路器,?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,,選哪個,?
成套鎂犧牲陽極:由鎂犧牲陽極錠1支,,一根VV-10㎜2電纜3米,填包料
JBT6743-2013 戶內戶外鋼制電纜橋架防腐環境技術要求
保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的,?比曉得是怎么的?比如25A的開關應該用6平方的線吧,?其他的呢,?原理是什么啊,?
大家好,,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,,還是三芯的電纜?謝謝,!
1.電纜有1-3kv的,,有6kv的,有10kv的,,到底是按照什么劃分的,,有什么區別?2.查找電纜載流量的時候有纜芯數,,有單芯的,,雙芯的,三或四芯的,,如果是五芯電纜怎么查詢,?3.yjv22 和 vv22 有什么區別 4.配電時候,3+2形式和4+1形式有什么區別
以前做設計大部分電纜,出橋架后都是穿鍍鋅鋼管,包括導線!上次有施工單位說能否改成KBG管,,于是就同意他們除了埋地敷設,,防爆區內電纜敷設外都可以改成穿KBG管敷設!前兩天給管間廠家打電話,,經咨詢KBG管只有16,、20,、25、32,、40,、50著幾種型號!問各位大俠你們現在選擇穿什么管的原則是什么呢,?能否詳細地說明下?謝謝
我們有一個小泵房,,內有5臺水泵,,功率比較大,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,,由配電室引入泵房,,我打算全程穿100的管埋地敷設,長度在20來米,,這樣的話需要拐兩個彎,,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,但我覺得這樣應該沒什么問題,。不知道我這樣做到底可不可以,?望大蝦們賜教!,!不勝感激?。。,?!
我請教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么區別,,為什么在有的地方用3+2電纜,在有的時候用4+1電纜,?
油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一,、用途代碼-不標為電力電纜,K為控制纜,,P為信號纜,; 二、絕緣代碼-Z油浸紙,,X橡膠,,V聚氯乙稀,YJ交聯聚乙烯 三,、導體材料代碼-不標為銅,,L為鋁,; 四、內護層代碼-Q鉛包,,L鋁包,,H橡套,V聚氯乙稀護套 五,、派生代碼-D不滴流,,P干絕緣; 六,、外護層代碼 七,、特殊產品代碼-TH濕熱帶,TA干熱帶,; 八,、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,,還是選4*70+1*35的纜,? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,,加我時請注明:電氣)
我辦公室房頂上是電纜,,我用電腦時因為干擾顯示屏老晃,誰知道怎么才能減少干擾啊,,謝謝拉樓頂有個鐵架,,半米高,架空,,四線全塑電纜
大家來討論下牽引電纜的方式,。 電纜是10kV,鋁芯500的,。市區架空線路改成電纜敷設:在道路一側埋好電纜保護管后,,在保護管內牽引電纜。 當?shù)毓╇娋质怯镁頁P(yáng)機牽引的,,可他們說最多只能牽引250m-300m長,,這樣以來,每隔250m就要放置一處電纜連接裝置,,一般是用電纜中間頭的,,可他們卻用電纜分支箱連接(多貴呀)。他們說中間頭不安全,。 現在他們遇到了麻煩,,有個變電站出線要經過一條道路,,這條道路有近20根電纜。這樣以來,,每250m就要放置十幾個分支箱,,他們自己接受不了,并且當?shù)厥姓块T也肯定不會同意現在他們正考慮用中間接頭來減少分支箱數量和改變電纜敷設設備來增加電纜的牽引長度,。但是用中間接頭的化如何防水,?(當?shù)睾F矫婧艿停囟啵?大家討論下牽引電纜最長有多長,,(三相統包鋁芯400或500)以及用什么設備來牽引,。中間接頭的防水怎么處理?
我公司有一在建食堂工程,,從室外配電室到室內配電箱用的4*50的帶鎧電纜,,現在需要在食堂北側建一員工宿舍,考慮用電直接從食堂接過去,,但是食堂里面的配電箱到宿舍的走線難度比較大,,領導考慮從室外埋設的4*50電纜上直接外接到宿舍中,請問各位高人這樣做可行么,?如果可行的話要采取什么方式來外接呢,?小弟在此不勝感激
一臺280KW電動機,設計用電纜為3根3×185+1×95sc150fc的電纜,,請教這個能縮減數量嗎,?還有為什么要用3跟呢?電機是280KW,采用變頻啟動,,在設計圖上有個電流是800A,,代表什么意思?先謝謝各位了?。,。?/p>