收錄于話題 冷庫設計是非常重要的關乎于一個冷庫運行效率,,運行安全,。冷庫設計要遵循冷庫的特點,,要因地制宜,,具體的問題要具體分析,,具體解決,。 冷庫選址,。選址要在人口少地方,,因為在冷庫設計是里面制冷系統用到的是氨,這種氨泄露的話容易發生中毒,,而且其容易破壞土地植被,。冷藏間大小和數量。冷藏間的大小和數量與冷庫規模,、貨物品種等有關,。除很小的冷庫外,一般冷庫都設置兩個以上的冷藏間,,每個冷藏間的大小,,根據規模大小、堆裝方式和具體平面
請問各位關于冷庫設計除了《冷庫安全規程》以及《冷庫設計規范》外還有那些規范文件以及參考資料,現在自己在學習冷庫設計,,有沒有那些比較好的書籍可以推薦的,?
冷庫制冷循環的分析和計算
師傅們好,,我們的公司是做冷庫工程的,需要辦理空調設備安裝資質C類2級,,需要《冷庫安裝維修工藝》《制冷工安裝規范操作說明》《工程質量控制》這三樣文字類資料,,還請師傅們施舍!??!跪求~~~
想必只要一提起海鮮冷庫大家一定不會陌生,這是目前海鮮市場用來儲藏海鮮以及水產品的有效辦法,,由于海鮮冷庫對于溫度的要求很高,,只有庫內恒溫穩定在-18℃到-30℃的環境之中,還可以確保海鮮產品的口感不被破壞,。而且,,不同海鮮產品對于對于庫溫的要求不盡相同,因此,,在設計建造海鮮冷庫的時候一定要知道如何合理設計海鮮冷庫才能確保庫內海產品的安全,? 海鮮冷庫的合理設計規范如下: 1、海鮮冷庫的溫度一定要控制在-18℃到-30℃之間,,能過高也不能太低,,超出這個溫度范圍就會大大影響海鮮產品的口感,在建造之前最好是能夠根據顧客需要儲藏的海鮮產品的性質來確定其溫度,。 2,、由于海鮮冷庫多半都是建設在港口附近,海鮮批發市場等地方,,在建造的時候一定要合理安排大型的冷藏間,,制冰間,凍結間以及蒸發盤管設計,,以此來確保海鮮產品在存儲過程當中能夠及時的進行冷藏前預處理,。 3、靠近??诔鞘?,想要避免
冷庫設計規范 第六章 電 氣 第6.0.1條 冷庫供電一般屬三極負荷,。當冷庫公稱容積等于或大于15000立方米,,或凍結量等于或大于60噸時,屬二極負荷,,可采用一回路專用線供電,。 第6.0.2條 冷庫電力計算負荷宜按需要系數法計算。全庫總電力負荷需要系數可采用0.55-0.7,。 第6.0.3條 冷庫受電變壓器容量大于3l5千伏安且淡旺季負荷相差較大時,,宜選用兩臺變壓器。 第6.0.4條 每臺氨壓縮機氨泵的電動機均應裝設電流表,。冷風機的電動機可數臺共用一個電流表,。 第6.0.5條 氨壓縮機房事故排風機的起動開關應設置在機器間門外,。 第6.0.6條 冷間內的電動機應采用全封閉型,,其配電及起動設備應采用密封防潮型,或集中裝于機器間,、常溫穿堂等于燥場所,。 第6.0.7條 冷卻間和0℃以下的冷間應采用密閉式防潮燈具,其它冷間允許采用帶防水燈頭的開啟式燈具,。 第6.0.8條 冷間照明開關均應
冷庫設計規范 第六章 電 氣 第6.0.1條 冷庫供電一般屬三極負荷,。當冷庫公稱容積等于或大于15000立方米,或凍結量等于或大于60噸時,,屬二極負荷,,可采用一回路專用線供電。 第6.0.2條 冷庫電力計算負荷宜按需要系數法計算,。全庫總電力負荷需要系數可采用0.55-0.7,。 第6.0.3條 冷庫受電變壓器容量大于3l5千伏安且淡旺季負荷相差較大時,,宜選用兩臺變壓器。 第6.0.4條 每臺氨壓縮機氨泵的電動機均應裝設電流表,。冷風機的電動機可數臺共用一個電流表,。 第6.0.5條 氨壓縮機房事故排風機的起動開關應設置在機器間門外。 第6.0.6條 冷間內的電動機應采用全封閉型,,其配電及起動設備應采用密封防潮型,,或集中裝于機器間、常溫穿堂等于燥場所,。 第6.0.7條 冷卻間和0℃以下的冷間應采用密閉式防潮燈具,,其它冷間允許采用帶防水燈頭的開啟式燈具。 第6.0.8條 冷間照明開關均
更多技術資料就瀏覽http://blog.sina.com.cn/wyb871129
本帖最后由 藍色之翼 于 2014-1-27 15:49 編輯 最近做了一個冷庫,,這里有個冷庫設計規范,希望對大家有所幫助
冷庫的安裝和調試該怎么做呢?如何做才能做到非常規范呢,?請跟小編一起來看看吧,! 一、冷庫庫體安裝規范 進入施工場地,,依據施工平面圖,,核查施工情形,明確安裝設備具體位置(庫體,、排水門,、蒸發器、主機,、冷凝器,、控制系統等)。地板安裝1,、先把水泥地面找平,,后準備按裝復合地板,購選精美的復合地板放于醒目處,,并要做好復合地板及蒸發器排水系統,。2、質量標準地板安裝平滑,,不平處用材料把水泥地面墊平,,并擰緊板與板中鎖鉤,,達成庫面平滑,無中空感,。(留意一下,,此排水系統如庫體安裝于北方室外則排水管需保溫)。 立板安裝1,、工作內容依據場地情形先選一處,并定位(即立板與復合地板擰緊)在這里角向兩邊延展,,只把立板與立板間擰緊,,在立角處就定位,精美的板放于醒目處,,安裝到蒸發器那一面時,,事先把排水管
本人剛步入冷庫設計行業,。查閱相關資料后,發現在涉及到壓縮機的內容中,,強調了很多減震和降噪的措施,,但鮮有提到壓縮機振動對建筑影響的評判標準,請問是否有相關規范或者說驗收標準來控制壓縮機振動對建筑的影響,;或者說壓縮機振動對建筑的影響是否要考慮在設計過程中呢,。
裝配式冷庫是區別于傳統土建冷庫的一種拼裝快速、簡易的冷藏設備,,具有良好的保溫隔熱和防潮防水性能,,并且-50~ 100℃的溫度使用范圍能滿足各行業大部分用途的冷庫需求。裝配式冷庫為鋼結構骨架,,并輔以隔熱墻體,、頂蓋和底架,使其達到隔熱,、防潮及降溫等性能要求,,如30立方的小型冷庫可用來存放藥品、水果,、蔬菜,、乳制品、肉,、雞蛋等低溫冷藏,。 裝配式冷庫保溫主要由隔熱壁板(墻體)、頂板(天井板),、底板,、門,、支撐板及底座組成,它們是通過特殊結構的子母鉤拼裝,、固定,,以保證冷庫良好的隔熱、氣密性,。裝配式冷庫的安裝流程步驟通常為庫體—風機—制冷系統—電器系統—完成,。那在裝配式冷庫的冷庫安裝時有哪些規范呢? 1. 由于冷庫的庫板種類繁多,,安裝冷庫時應參照“冷庫的拼裝示意圖”,。2. 擰緊掛鉤時,應緩慢均勻用力,,擰至板縫合攏,,不可用力過度,以免鉤盒 拔脫,。3. 拼板時注意在庫板的凸邊上完整的粘貼海綿膠帶,,安裝庫板時,不要碰撞,。海綿膠帶粘貼位置,。4. 隔墻板應用隔墻角鋼固定。
冷庫設計規范
冷庫建造造價的影響因素較多,,如冷庫的尺寸,、冷庫的制冷系統選擇、冷庫的保溫材料等,。其中冷庫的制冷系統的選擇除了處于價格考慮外,,專業的冷庫工程師會就冷庫所建的環境、冷庫的尺寸,、冷藏物品等方面,,給出專業的建議,企業權衡利弊后作出最佳冷庫建造選擇,。不管那種選擇,,冷庫制冷系統的安全保護規范一定要嚴格遵循,否則如氨制冷劑的制冷系統一旦發生泄漏和其他事故,,不僅污染貯藏對象,,而且還會危及設備和人身安全。 第一,,冷庫制冷系統的安全保護規范之壓力安全保護,。為了防止制冷系統超壓運行,在制冷涉筆上設置安全閥或壓力繼電器或壓差繼電器以及自動報警燈壓力保護安全設備。一旦出現超壓運行,,安全設備自動動作,,把系統內的氣體排至大氣一部分或自動停機,保障設備和人身安全,。 <
1,、GB50072-2010 冷庫設計規范 2、JBT6527-2006組合冷庫用隔熱夾心板 3,、JBT 9061一 1999組合冷庫 4,、GB 8624-2012 建筑材料及制品燃燒性能分級 5、GBT 23932-2009 建筑用金屬面絕熱夾芯板 6,、GBT 9978.1-2008 建筑構件耐火試驗方法 第1部分:通用要求 持續更新中
冷庫設計規范2001完整版,,共享!,!
原來已發過GB50072 冷庫設計規范2010http://bbs.co188.com/thread-2475625-1-1.html現補充條文說明
中國這幾年的餐飲行業發展很快,和人們生活消費水平的提高有很大關系,。因此食堂冷庫工程越來越受到餐飲行業的重視,,食堂冷庫可以更加有效的延長食品的保存時間,鎖住食品的新鮮程度,。那么食堂冷庫工程有哪些管理規范呢,,本章內容小編就給大家介紹一下。 1,、記錄 要認真記載食品的進出庫時間,、品種、數量,、等級,、質量、包裝和生產日期等,。要按垛掛牌,,定期核對帳目,出一批清理一批,,做到帳,、貨、卡相符,。對不經常使用的原料要標識名冷藏日期,,注意及時將過期食品銷毀或提前推銷掉。 2,、擺放 食品要有規律的擺放,,必要時使用保鮮盒,使散亂的原料擺放有序,便于拿取和存放;同時要留有一定的間隙,,保證冷氣的流通,,避免由于冷氣不流通,造成原料堆積溫度過高而變壞,。 3,、檢查食堂冷庫應該要每天檢查,查看食品的保鮮的狀況,,保證各類原料在適宜的溫度下存放,。 4、衛生 定人負責每個食堂冷庫的清潔和衛生工作,,徹底清掃,、消毒、堵塞鼠洞,,消滅霉菌,。不要等到冰箱有異味了,才
果蔬氣調冷庫安裝建造對冷庫庫體的氣密性要求很高,,否則會影響所儲存水果蔬菜的新鮮度和保質期,,失去氣調冷庫高于普通保鮮庫的保鮮性能。那針對果蔬氣調冷庫安裝設計建造,,在氣密性的設計建造和操作中有哪些注意事項呢,?天弘制冷與大家分享幾項氣調冷庫氣密性建設時的硬性要求。 氣調地坪 為了保證氣密性,,地坪隔熱層上除設置防潮隔汽層外,,還要單獨設置氣密層。常用的做法是連續鋪設0.01mm厚的PVC塑料薄膜,,且該薄膜應完好無損,,鋪設平整,不允許出現皺褶和起膨,,搭接寬度不得少于100mm,,并保證搭接處的密封質量,并且隔熱層上方的氣密層應做水泥砂漿保護層,。在墻體與地坪的交接處應將
冷庫規范
冷庫規范專題,,為您提供冷庫規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷庫規范 相關的專業交流討論,,更多冷庫規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題