收錄于話題 排管冷庫中使用的蒸發器主要有兩種形式:一種是冷風機,另一種是排管蒸發器,。由于客戶對存儲的產品要求,,特別是在食品行業,排管冷庫對食品的濕度要求,,食品風干,、食品變色等特殊要求,目前正在推廣運用排管冷庫,排管冷庫具有長久保存,食品干耗少,鋁排吊裝于庫頂,,形成直冷式自然對流傳熱,,使被冷卻的食品干耗降至最少。食品的干耗在壓縮機工作時加劇,,停機時緩解,由于鋁排降溫速度特別快,,壓縮機工作時間縮短,,停機時間長,食品保鮮效果更好,,排管上結霜也更少,,從而使庫內濕度適中
冷庫降溫慢,低壓一直不上去 原因是啥???http://bbs.co188.com/thread-9154284-1-1.html看樓主之描述,說明此冷庫使用了單根盤管,單套膨脹閥,過長的盤管,相對而言,就是管徑過細了,這會出現如下問題,1: 管路流動阻力過大,降低了制冷劑氣液體的流動速度,這會使盤管兩端溫差過大,結霜速度慢.降溫慢,2:因其管路過長,流動阻力大,這會使盤管壓降較大,低壓測試口壓力較低,盤管兩端壓差過大,膨脹閥供液量無法克服管路壓降問題.3:因管路過長,而管徑不變,在液體蒸發到一定程度之后,氣液體達到飽和狀態,液體不再蒸發,這部分液體跑到壓機回氣口,在壓差突變狀態下,液體蒸發,壓機結霜,這會使單根盤管的有效使用率大幅下降.制冷能力小.
最近也是第一次做關于冷庫的項目。,。碰到這樣一個廠房,。。長20寬13高7米,。,。存貨量為180噸。,。日進出貨物為10噸,。,外界常溫為35度,。,。需維持冷庫溫度為5度。,。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢,?我之前按照普通空調維持室溫24度,它蒸發器出水溫度是7度,。,。這樣推算。,。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組,。。這樣推算是否正確,。急求,,,解答,。,。在此謝謝各位了。,。
外租,。
已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸,。+10~15度1200平方米,。出貨50噸,求設備選型:handshake
小弟是個新手,,從書上理解到,,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,,就是通過盤管水和空氣的換熱處理。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,,房間溫度再要有送風溫度,,然后確定風量。冷負荷是要算全熱是吧,?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,,那該怎么處理啊,?而且我以前一直認為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,,風機盤管承擔的到底是什么負荷,?計算風量是為了什么?不能同時滿足的時候該怎么辦呢,?比如說我算下來一個房間要維持25度,,那么需要一個風量a,冷量b的風機盤管,,選型的時候只有風量a冷量c,,或者風量d冷量b的。,。,。希望前輩們不吝賜教,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,,我理解起來還是有點困難,。先謝過了
壓縮機是谷輪渦旋的8P,,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,,現在只能制冷,,請問可以讓庫里冬天制熱,,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機,。 改的話要改哪些,?謝謝!
大家好,!小弟前不久在做一個熱水盤管時,,將進水總管放在頂端出水總管放在底端,后來現場反饋認為這樣設計是有問題的.而且有一部分水在盤管里會排不掉,,.下面的是我所做盤管的截面圖,,還有當盤管內走的是氣體的時候還是這樣設計么.有什么區別,求各位高手指點!
風機盤管的2排管 3排管是怎么是別的??!或者說這個排管數是指什么啊,?謝謝賜教,!關鍵是要給客戶講的,現在自己只能意會還不能言傳,![ 本帖最后由 gangly123 于 2011-7-12 10:36 編輯 ]
我們項目采樣大金VRV,,室內灰塵較多,運行一段時間后,,回風口有較多粉塵,,機器內也有大量粉塵,問下各位大俠,,風機盤管的表冷器盤管是否會受到較大污染,,進而影響送風效果。影響因素會占多大比重,,如果清洗是不是肯定要拆卸機器的,?謝謝大家!
本帖最后由 請勿飛揚 于 2013-2-27 14:03 編輯 大家覺得天正風機盤管圖塊怎么樣,? 會不會打印出來不好看?
冷庫設計你用什么軟件呢?我差不多在這個版塊瀏覽了多次,,看到有下面幾種情況:一,、用EXCEL表格做的軟件,,計算比較符合實際,但比較單一,;二,、冷庫快速設計軟件CAD版,可以選擇較多的貨物,、材料等,,能輸出蒸發排管、冷風機的CAD圖紙,;三,、坤榮冷庫設計軟件,既說是比較好,。您在用什么軟件呢,?冷庫方面的軟件能不能在與CAD繪圖、設備選型,、材料統計、數據庫修改等方面有更進一步的改進呢,?
風幕機在使用一段時間后,它應該是干凈的,,大多數用戶在清洗風幕機,,事實上,只有外殼,,過濾器和清潔,,但內部的蒸發器和冷凝器等特殊成員將沒有辦法,但這僅僅是后者往往是一個溫床細菌的,。風幕機運轉,,空氣 80% 微小的灰塵和細菌通過過濾進入室內的風幕機,和凝析水膠后的蒸發器堵塞,,影響風幕機制冷與散熱,,并在同一時間,潮濕的蒸發器表面也是各種細菌繁殖苗圃,。 清潔空氣窗簾機:室內機,,室內機散熱器等臟堵:可使室內的空氣量減少,與室內空氣流通緩慢,,空調吹出,。最初 1 小時能讓室內達到設定溫度,。我們在機內的臟,空氣體積太小室內可能需要 3 小時到達設定溫度,。 清潔空氣窗簾機:室內水池塘室內
我這有個商場,,在樓梯間有立式風機盤管,但是沒有冷凝水的管道,,設計圖紙上就沒有畫,,我想問一下這是設計的失誤,還是不用安裝冷凝管,。
風機盤管系統是由冷水主機供給冷凍水,,水溫通常只有8℃左右,所以其冷凍水的供,、回水管,,冷凝管和凝水盤的溫度都比較低,在夏季容易出現結露,,必須進行保溫,,而且對保溫的要求也比較高。然而保溫措施并不是輕而易舉的,,寶信這里為大家做個介紹,。 由于保溫材料和施工的原因,未能將保溫材料緊貼在風機盤管的管壁或管件上,,以致保溫材料與管壁之間存在一定的孔隙,,當空氣進入孔隙中碰到低溫管壁時,便產生凝結水,,凝結水越積越多,,就會滲出,弄濕吊頂,。例:因采用玻璃棉管殼保溫,,在閥門等不規則管件上不易將之緊貼,管件表面產生凝結水并吸入管殼內,,整個玻璃棉管殼吸足水后冷凝水滴出,,弄濕吊頂。還有的工程是凝水盤未做保溫,,從而在凝水盤下形成二次凝水,,浸濕吊頂。
最近在做一個冷庫,,看了冷庫設計規范,。這個有架空層。架空層凈高有1米的規定嗎?,?我沒找到,。架空層可以做成現澆板嗎?還有這個荷載我取了20,。打算讓堆放貨物不高于4米,。叉車用1噸叉車。還有什么特別需要注意點嗎,?請高手解答下,。不勝感激
本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:06 編輯 冷庫耗能的因素主要包括冷庫制冷系統的性能,制冷劑的選型,,壓縮機冷凝器和蒸發器的選型,,冷庫設計的規模及平面布局,冷庫隔熱層的類型和厚度,,冷庫進出貨物的次數,,冷庫外門的隔熱性能等,要提高冷庫制冷效率則所有的因素都應該考慮進去,。
各位好,,請教哈:我在已建的鋼構房屋內(已經驗收了滴)修建冷庫,是否需要重新去有關部門報建呢,,當然涉及壓力容器類需要去質監局報備,,涉及消防的需要去消防部報備或審核?我擔心沒去報備有啥后果!??! 謝謝,!
各位前輩好,,我是一名制冷行業的初學者,想請教一個問題: 一間冷庫,,想要實現0℃和-18℃可切換
冷庫的建設與節能設計(一) 隨著經濟的發展和人們生活質量的提高,,環境污染問題、能源緊張問題和食品安全問題越來越引起世界各國人民的關注,。制冷行業發展的趨勢是節能,、環保和安全。有關資料表明我國冷庫年耗電量130KW/年.m3,,而國外發達國家僅為我們的一半左右,,隨著冷鏈物流業和其他應用領域的迅速發展,需要制冷服務的行業越來越廣泛,,這就越發突顯了節能降耗的重要性,,相對于制冷行業,節能降耗是當務之急。 要做一個合乎規范的成功的冷庫工程,,可能從土建開始,,我們就需要配合用戶,因為不是所有的冷庫都經過設計院設計,,有些用戶就是自己找來建筑公司就進行施工,,而建筑公司并不是專一的針對冷庫建筑的,很多時候會按照土建的傳統做法來施工,,進而出現偏差,。比如,目前的冷庫建設過程中,,屢屢會遇到地圈梁標高不