收錄于話題 冷庫設計是非常重要的關乎于一個冷庫運行效率,,運行安全。冷庫設計要遵循冷庫的特點,,要因地制宜,,具體的問題要具體分析,具體解決,。 冷庫選址,。選址要在人口少地方,因為在冷庫設計是里面制冷系統用到的是氨,,這種氨泄露的話容易發生中毒,,而且其容易破壞土地植被。冷藏間大小和數量,。冷藏間的大小和數量與冷庫規模,、貨物品種等有關。除很小的冷庫外,,一般冷庫都設置兩個以上的冷藏間,,每個冷藏間的大小,根據規模大小,、堆裝方式和具體平面
請問各位關于冷庫設計除了《冷庫安全規程》以及《冷庫設計規范》外還有那些規范文件以及參考資料,,現在自己在學習冷庫設計,,有沒有那些比較好的書籍可以推薦的?
如何理解《建筑設計防火規范》6.4.11......除甲乙類生產車間外,,人數不超過60人且沒樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,,其疏散門的開啟方向不限
想必只要一提起海鮮冷庫大家一定不會陌生,這是目前海鮮市場用來儲藏海鮮以及水產品的有效辦法,,由于海鮮冷庫對于溫度的要求很高,,只有庫內恒溫穩定在-18℃到-30℃的環境之中,還可以確保海鮮產品的口感不被破壞,。而且,,不同海鮮產品對于對于庫溫的要求不盡相同,因此,,在設計建造海鮮冷庫的時候一定要知道如何合理設計海鮮冷庫才能確保庫內海產品的安全,? 海鮮冷庫的合理設計規范如下: 1、海鮮冷庫的溫度一定要控制在-18℃到-30℃之間,,能過高也不能太低,,超出這個溫度范圍就會大大影響海鮮產品的口感,在建造之前最好是能夠根據顧客需要儲藏的海鮮產品的性質來確定其溫度,。 2,、由于海鮮冷庫多半都是建設在港口附近,海鮮批發市場等地方,,在建造的時候一定要合理安排大型的冷藏間,,制冰間,凍結間以及蒸發盤管設計,,以此來確保海鮮產品在存儲過程當中能夠及時的進行冷藏前預處理,。 3、靠近??诔鞘?,想要避免
建筑內部裝修設計防火規范
冷庫設計規范 第六章 電 氣 第6.0.1條 冷庫供電一般屬三極負荷。當冷庫公稱容積等于或大于15000立方米,,或凍結量等于或大于60噸時,,屬二極負荷,可采用一回路專用線供電。 第6.0.2條 冷庫電力計算負荷宜按需要系數法計算,。全庫總電力負荷需要系數可采用0.55-0.7,。 第6.0.3條 冷庫受電變壓器容量大于3l5千伏安且淡旺季負荷相差較大時,宜選用兩臺變壓器,。 第6.0.4條 每臺氨壓縮機氨泵的電動機均應裝設電流表,。冷風機的電動機可數臺共用一個電流表。 第6.0.5條 氨壓縮機房事故排風機的起動開關應設置在機器間門外,。 第6.0.6條 冷間內的電動機應采用全封閉型,,其配電及起動設備應采用密封防潮型,或集中裝于機器間,、常溫穿堂等于燥場所,。 第6.0.7條 冷卻間和0℃以下的冷間應采用密閉式防潮燈具,其它冷間允許采用帶防水燈頭的開啟式燈具,。 第6.0.8條 冷間照明開關均應
冷庫設計規范 第六章 電 氣 第6.0.1條 冷庫供電一般屬三極負荷,。當冷庫公稱容積等于或大于15000立方米,或凍結量等于或大于60噸時,,屬二極負荷,,可采用一回路專用線供電。 第6.0.8條 冷間照明開關均
2008年的防火規范
國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物,、儲罐,、堆場的消防用電設備,,其電源應符合下列要求:一,、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,,其消防用電設備應按一級負荷供電,;{TodayHot}二,、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠,、倉庫;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場,、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區,;3.超過1500個座位的影劇院,、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓,、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑,。三、按一級負荷供電的建筑物,,當供電不能滿足要求時,,應設自備發電設備;{HotTag}四,、除一,、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場
GB 50045-1995《高層民用建樹設計防火規范》PDF版
俺最近研究水幕中 但底規 高規 自噴規范都沒有水幕的詳細做法和要求,,,,請問在那里有 啊俺們公司資質不高,,,規范也不全 所以 跪求高手解答,。。
更多技術資料就瀏覽http://blog.sina.com.cn/wyb871129
誰有地下車庫的設計防火規范誰有地下車庫的設計防火規范誰有地下車庫的設計防火規范誰有地下車庫的設計防火規范誰有地下車庫的設計防火規范誰有地下車庫的設計防火規范誰有地下車庫的設計防火規范誰有地下車庫的設計防火規范
論文簡介:大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范 投稿網友:coolmoon100 上傳時間: 2013-11-02
如何理解“占地面積大于1500平方米或總面積大于3000平方米的單,、多層制鞋,、制衣、玩具及電子類等類似生產的廠房“中的類似的意思,?
規范的原文:7.2.1 高層建筑應至少沿一個長邊或周邊長度的1/4且不小于一個長邊長度的底邊連續布置消防車登高操作場地,,該范圍內的裙房進深不應大于4m。 建筑高度不大于50m的建筑,,連續布置消防車登高操作場地確有困難時,,可間隔布置,但間隔距離不宜大于30m,,且消防車登高操作場地的總長度仍應符合上述規定,。7.2.2 消防車登高操作場地應符合下列規定:2 場地的長度和寬度分別不應小于15m和10m。對于建筑高度大于50m的建筑,,場地的長度和寬度分別不應小于20m和10m,。我有個疑惑,超過50米的建筑,,消防登高操作場地到底是沿著長邊來呢,,還是要根據20米來;還有7.2.2圖示上的右邊這個圖,,既然是要連續布置,,為什么能出現登高場地20m,又沒有連續布置呢,?
7.4.3 1.地下室,、半地下室的樓梯間,,在首層應采用耐火極限不低于2.00h的不燃燒體隔墻與其它部位隔開并直通室外,當必須在隔墻上開門時,,應采用乙級防火門,。2.地下室、半地下室與地上層不應共用樓梯間,,當必須共用樓梯間時,,在首層應采用耐火極限不低于2.00h的不燃燒體隔墻和乙級防火門將地下、半地下部分與地上部分的連通部位完全隔開
本帖最后由 藍色之翼 于 2014-1-27 15:49 編輯 最近做了一個冷庫,,這里有個冷庫設計規范,,希望對大家有所幫助
在15年修改版的建筑設計防火規范圖示中的第5-14頁中注釋里有一條說:五層或五層以下的教學建筑、普通辦公建筑的敞開樓梯間可以不按上下層相連通的開口考慮,,這條里說的是否是說五層以下的該建筑防火分區還是單層計算,,不用每層疊加計算?
冷庫設計防火規范
冷庫設計防火規范專題,,為您提供冷庫設計防火規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與冷庫設計防火規范 相關的專業交流討論,更多冷庫設計防火規范相關內容請訪問