  • 結算時水暖管件含量的爭議?

    現在施工時采用的水暖管材價格較高,相應的管件也居高不下,我比較過使用中的管件占材料比例能達到40%,這樣一來原來定額含量中給施工隊的管件就包不住了,套定額項的錢低于實際花費很多,在結算中施工方傾向于據實計量,這樣結算時工作量太多,我是河北的,想聽一下大家在結算時都是怎么處理的?

  • 水暖部分管件施工技術要點

    閥件閥門,、儀表閥門:用來啟閉管路,,使被輸送的介質行、止或改變流向,,調節被輸送介質的流向,、壓力或間接調節溫度,以達到控制介質流動,,滿足使用要求的重要部件,。1. 閥門的外觀檢查:① 核對所用閥門的型號、規格是否符合設計要求,;② 閥體應無砂眼,、嚴重縮孔;③ 拆卸檢查閥座與閥體的結合應牢固,;④ 閥芯與閥座的結合應良好,、無缺陷;⑤ 閥桿與閥芯的聯結應靈活可靠,;⑥ 閥桿無彎曲,、銹蝕,,閥桿和填料壓蓋配合良好,螺紋無斷絲等缺陷,;⑦ 閥蓋和閥體配合良好,;⑧ 填加的法蘭墊片、螺紋填料,、螺栓等齊全,、無缺陷;⑨ 對較小的閥門,,也可在關閉狀態下,,放在嘴上用力吹,以檢驗其嚴密性,。2. 閥門的清洗:應解體進行,,一般是浸泡在煤油中,用刷子和棉布擦拭,,除去閥腔和各零件上的防銹漆和污物,。清洗后,保持零件干燥,,重新更換已損壞的墊片和填料函,。3. 閥門的強度試驗:對閥體材料進行承壓性能的檢驗。以工作壓力的1.5倍,。試驗時,,應緩慢升高至試驗壓力值,不能急劇升壓,,試驗時間不少于5min,,壓力

  • 七氟丙烷管材管件檢測報告

    七氟丙烷管材管件檢測報告

  • 水暖部分管件施工技術要點(續)

    連接:承插連接、膠圈連接1. 鑄鐵管:對口—打麻,、填料,、打口—養護—水壓實驗。外觀檢查:無裂紋,、毛刺,、瀝青涂層完好。2. 承插前將承口內部和插口外部清理干凈,,用氣焊或噴燈烘烤清除承口內部和插口外部的瀝青層,并用鋼絲刷和抹布擦干凈,,采用橡膠圈接口時,,應先將膠圈套在管子的插口上,插口插入承口后,,調整好管子的中心位置,。3. 石棉水泥接口:石棉絨(4級或5級):水泥(不低于325#):水=3:7:1或2:8:2,。麻應擰成麻股塞入,分層填入石棉水泥,、打?、濕養護。4. 膨脹水泥接口:膨脹水泥:中砂:水=1:1:0.3,。5. 青鉛接口:將熔化好的青鉛灌入接口內,,待冷卻凝固后、打?,鉛的純度應在99%以上,,熔鉛應嚴禁遇水,否則會出現爆炸(俗稱放炮),,熱鉛接口不宜在雨雪露天作業,。其優點是:彈性、抗震動,、接口嚴密,、施工方便。6. 管溝內回填土應從管子兩側開始,,邊回填邊夯實,。回填至管頂后,,應繼續回填至管頂上0.5米時,,方可夯實,以后再回填0.2-0.3米時,,應夯實一次,。7. 給水干管不能從抗震圈梁中穿過。上行下給式的干管應有保溫措施,,以

  • 水暖部分管件施工技術要點(續2)

    通風系統1. 通風系統風量調試之前,,先應對風機單機試運轉,風機可連續運轉,,運轉時間應不少于2h,,設備完全符合設計要求,方可進行系統調試工作,。通風系統的調節閥,、防火閥、排煙閥,、通風口和回風口內的閘板,、葉片應在開啟的實際工作狀態位置。2. 測風量:先粗測總風量是否滿足設計風量要求,然后干管和支管的風量可用比托管,、微壓計測,,測定截面位置應選擇在氣流均勻處,按氣流方向,,應選擇在局部阻力之后大于等于4倍管徑或局部阻力之前大于等于1.5倍管徑(矩形大邊尺寸),。3. 對送回風:采用流量等比分配法、動壓等比分配法或基準風口調整法,,從系統的最遠最不利的環路開始,,逐步調向通風機,測量時,,可用熱電風速儀,、葉輪風速儀或轉杯風速儀,測量時應貼近格柵或網格,,用定點測量法或勻速移動法,,測出平均風速,計算出風量,,測試次數不少于3-5次,。4. 無調節閥的,若測風量,,可在風管法蘭處,,臨時加插板進行調節,風量調好后,,插板留在其中并密封不漏,。5. 通風機前后風量之差不大于5%。6. 通風系統調平衡后應達到:A.風口的風量,、新風量,、排風量的實測值與設計值的偏差不大于1

  • 這篇水暖管件闡述,,不會在傻傻分不清

    鄭州2018鄭州最新限購政策,,需要滿足N多要求才可以購買房子,但依然抵擋不了剛需們在鄭州定居的滿懷期待的心.那么裝修的課程必然不可缺少,。不論您是個人或是商家,,水暖管件的種類多而復雜,要做到心里有數! 水暖管件種類多而復雜,放眼望去,,我們生活中到處都是管路,,比如家里裝修、道路施工,、花藝設備........管交網的基礎建材里面供應有很多我們需要的水暖管件,,水暖管件是平時用的管子的零件,再是管子的附件部分,水暖管件主要的作用就是在管路中起到的連接的作用,,主要有以下這些種類: 1、三通:又稱三路天,、天字彎,、丁字彎。用于連接公稱通徑相同的3根

  • 有關強夯檢測的一些問題

    最近小弟碰到有關的強夯的問題,,向各位前輩請教,。謝謝各位了1.強夯算不算是復合地基,復合地基承載力的確定是不是必須通過荷載試驗確定,?2.強夯地基承載力的確定是不是必須通過荷載試驗確定還是標貫也可以確定呢,?還有關于《建筑地基處理技術規范》JGJ79-2002中第6.4.3條,大家是如何理解“強夯處理后的地基竣工驗收應采用原位測試和室內土工試驗”中的“原位測試”指的是什么

  • 關于橋梁檢測的一些論文

    以前做橋梁監測時候用到的一些論文,,不知道有沒有和別人的重復,,共有7篇,花錢下載的,,希望對大家有用,。

  • 關于潔凈廠房檢測的知識

    關于潔凈廠房檢測的一些內容

  • 關于溝槽管件的定額問題

    關于溝槽管件的定額問題

    請問各位,上海定額中,,溝槽管的鋼性接頭是不是不套用定額,,只算在溝槽直管的主材中,那溝槽件,,如溝槽彎頭,,溝槽三通等套那個子目?如果套管件(焊接)子目對不對,,謝謝各位?。?/p>

  • 水暖,上下兩層如何走管較好,?

    我住的是上下兩層的小二層,,大概120平方,準備明年接熱電廠換熱站的供熱,,誰能幫我設計一下如何走管循環的較好,,比如,我們這邊有的是單管串聯的,,即所有暖氣片一組和一組串在一起,,樓上進,從樓上串到樓下然后再出去,有的是分成兩路串聯,,幫我說一下,,先謝謝了!

  • 鋼塑管的價格及管件使用

    麻煩問下:1,。同規格的涂塑鋼管和襯塑鋼管哪個貴,,貴大約多少? 2,。涂塑復合鋼管所配套管件,,大部分自來水公司為涂塑管件。但前一段看一篇文章介紹,,應使用襯塑管件,, 對管端口起到保護,另施工規范也這樣要求用襯塑管件,,哪個是正確的,?

  • 關于消防軟帶檢測的問題

    關于消防軟帶檢測的問題

    今天,消防大隊送來了軟帶的檢測報告,壓力爆破試驗,規范合格為2.4MP,我們產品為2.2MP,定性為不合格產品,需全部更換.程序我無可置疑,但2.4MP的試驗壓力是否合理,服眾?市政消防供水壓力0.4MP,消防管道我們試驗壓力1.0MP,水帶要達到2.4?聽說別的工程也是這個品牌產品,卻合格.真他嗎郁悶?2.4MP的壓力試驗我想管道也該爆破了?

  • 監理與檢測的關系(本人原創)

    現場檢測時候,有一位監理人員向我提出要我們的檢測資質,!說是為了防止我們做虛假試驗要對我們進行了監督,!我當場回駁了他!理由如下:1)監理不是建設單位代表,,他僅僅是被建設單位委托的單位,,他不具備建設單位所有的權限和義務。同樣我們也是建設單位委托的,!我們主要是對基樁工程的質量(分部工程)負責,,他們是針對與基樁工程以外的單位工程的質量負責。2)建設監理單位主要是維護建設單位和承包單位質量的利益,。我們是確?;鶚豆こ痰馁|(zhì)量3)我們的對象是樁基施工單位!4)建筑法和監理規范里面沒有約束我們檢測這一項規定,。5)監理和建設單位的委托合同沒有約束我們檢測這一項,。6)我們和監理同屬于咨詢服務行業!共同為建設單位服務,!7)我們和監理是合作的伙伴,!因為在現場檢測中承包單位的配合有時需要監理出面才可以擺平的!因為我主要負責樁基工程檢測的,,所以我只是提與樁基工程檢測的相關的問題,!其實檢測單位承擔的檢測有: 結構檢測、環境檢測,、建筑材料檢測,、門窗電阻功能檢測等等,!

  • 當結構和建筑及水暖打架,,怎么辦?

    現有一建筑物,,梁底標高與此層的窗頂標高相同,。因此造成水暖橫管從梁底下而過,因甲方嫌丑,,將水暖管抬至板底(梁本身的受壓區),經核算,,不行,。且考慮建筑立面,窗頂標高不降,,結構梁高度也到了最?。O限),水暖管路因其他層施工完畢而無法更改,,請高人賜教,!

  • 接近開關如何選擇和檢測

    接近開關如何選擇和檢測

  • 關于防雷檢測的收費基準

    大家有沒有做過防雷檢測的?防雷中心給的基準中有“每個點45元”,,這個點是怎么定義的,?我公司是二層電子廠房,建筑面積大約20000平方米,,驗收已通過,,今天檢測,請問檢測費大約多少錢,?防雷中心大約開價10000元,。

  • 有關磚\砌塊的檢測規范

    GB 5101--2003燒結普通磚

  • 收集的一些基樁檢測資料

    收集的一些基樁檢測資料 給大家參考

  • 關于煙氣溴化鋰機器的檢測

    煙氣型的溴化鋰制冷機,如果工廠沒有最后的模擬煙氣運行的檢測(就是利用一部分煙氣來模擬溴化鋰制冷機的運行,,以此判斷該機器是否是合格產品),,是否可以判斷該機器不是可靠的。 請問這個檢測是很必須的嗎,?有沒有權威的資料可以證明不必要進行這個檢測呢,?多謝