  • 關于PPR管件,,小弟請教大家

    PPR內絲直接20*1/2“和20*3/4的區別,,25*1/2”和25*3/4“,32*3/4”和32*1“的區別分別是什么,,絲口怎么換算成DN,,怎么換算的請大家幫幫?'(

  • 結算時水暖管件含量的爭議?

    現在施工時采用的水暖管材價格較高,相應的管件也居高不下,我比較過使用中的管件占材料比例能達到40%,這樣一來原來定額含量中給施工隊的管件就包不住了,套定額項的錢低于實際花費很多,在結算中施工方傾向于據實計量,這樣結算時工作量太多,我是河北的,想聽一下大家在結算時都是怎么處理的?

  • PPR管件靜液壓試驗遇到的難題

    根據標準要求,試件為S2.5 DN25的管件彎頭溶接件,,兩頭預留20CM的管材,,水溫,環境條件,,狀態調節和預處理時間都達到了,,根據標準試驗壓力為6.01MPA,管材破裂,,管材是S4.0的,,達不到試驗的壓力,老是這樣,,如果縮短管材長度的話不就不能達到標準要求了么,?應該怎么辦才能在標準要求下保證管材不破裂完成試驗?

  • [HELP]求“PPR管件的相關圖片和資料”

    還是鋼管好啊 ,,各種管件好選,,種類比較單一。但是現在要求用PPR管,,所以關于管件的要求就比較細,。我現在急需關于PPR管的管件資料,希望那位朋友幫幫忙,,傳一個,,謝謝拉

  • 水暖部分管件施工技術要點

    閥件閥門、儀表閥門:用來啟閉管路,,使被輸送的介質行、止或改變流向,,調節被輸送介質的流向,、壓力或間接調節溫度,以達到控制介質流動,,滿足使用要求的重要部件,。1. 閥門的外觀檢查:① 核對所用閥門的型號、規格是否符合設計要求,;② 閥體應無砂眼,、嚴重縮孔;③ 拆卸檢查閥座與閥體的結合應牢固;④ 閥芯與閥座的結合應良好,、無缺陷,;⑤ 閥桿與閥芯的聯結應靈活可靠;⑥ 閥桿無彎曲,、銹蝕,,閥桿和填料壓蓋配合良好,螺紋無斷絲等缺陷,;⑦ 閥蓋和閥體配合良好,;⑧ 填加的法蘭墊片、螺紋填料,、螺栓等齊全,、無缺陷;⑨ 對較小的閥門,,也可在關閉狀態下,,放在嘴上用力吹,以檢驗其嚴密性,。2. 閥門的清洗:應解體進行,,一般是浸泡在煤油中,用刷子和棉布擦拭,,除去閥腔和各零件上的防銹漆和污物,。清洗后,保持零件干燥,,重新更換已損壞的墊片和填料函,。3. 閥門的強度試驗:對閥體材料進行承壓性能的檢驗。以工作壓力的1.5倍,。試驗時,,應緩慢升高至試驗壓力值,不能急劇升壓,,試驗時間不少于5min,,壓力

  • 有沒有埋地鋼管和PPR管的連接管件

    設計的是個廠區的給水,室外給水管用的是無縫鋼管,室內給水管用的是PPR管,室內外管道是在室外1米出交接的,兩個管道交接的鋼塑轉換接頭有沒有啊,埋地不能用法蘭連接,我想絲口連接應該可以,有沒有這重管件呢?施工單位說是買不到絲口的鋼塑轉換接頭.

  • PPR管件的連接方式除了熱熔還有這幾種,!【詳細圖文】

    PPR管件的連接方式除了熱熔還有這幾種!【詳細圖文】

    ppr水管具有環保健康的優點,,在家裝過程中常用來做飲用水輸送,。很多優質管材使用壽命高達70年,是現代家裝最常采用的一種給水管道,。在選擇水管之后我們有必要先了解一下ppr水管連接方法的相關知識,。下面我來給你介紹幾種ppr水管連接方法 ,,希望對你們有所幫助! 1,、熱熔連接 由相同牌號熱塑性塑料制作的管材,、管件相互連接時,采用專用加熱工具將連接部位加熱使其熔融,,再試壓連接成一體的連接方式,。Coestherm?系統采用“熱熔”焊接方法:管道和配件通過熱熔連接在一起。根據下表所示的時間,,通過套管和主軸加熱元件對管端和管件插座進行加熱,。Coestherm?最佳焊接溫度為260℃(±5)。加熱后,,將管件從加熱元件中取出,,立即平行連接,無需旋轉,。必須注意正確的插入深度:管道必須插入到先前標記的位置,,即配件的底部,如表所示,。建議將兩部分固定一段時間(大約與加

  • 關于采暖管道PPR管件漏水問題的責任分析!!!

    關于采暖管道PPR管件漏水問題的責任分析!!!

    請大家幫我分析以下事?漏水管件跟施工工藝有無關系,如我上訴把握有多大>????? 采暖管道隱蔽前試壓時,,我施工方發現管件焊口漏水嚴重,最多一個房間漏水達到6處,經檢查三通,、45°彎頭,、90°彎頭、管箍接連性漏水,。我施工方經過為期三個月的維修,,終于將漏水點逐一修補,經監理甲方檢查試壓均合格,。隨著工期進度的臨近,,室內木地板已鋪設完畢,我施工方再次試壓復查,,發現采暖系統穩不住壓,,由于地板已鋪設完成從而加大了查找漏點的難度,因此我施工方組建了小組,,針對每個房間進行逐一排查,,具體排查工序如下:一聽、二摸,、三等待。一聽:趴在地板上聽是否有漏水的聲音,。二摸:摸墻角線上方墻面是否潮濕,。三等待:等待從天棚往下滴水,。由于管件接連性漏水及洇水且隱蔽處無法查找,致使維修工作至今未完成,。 給水天棚導管,,施工完后進行試壓時曾有16個DE110*45°彎頭漏水,因廠方曾承諾過管件不存在任何質量問題,,當時就以為是施工問題,,將管件切除更換,于2007年4月3日隱蔽試壓均已合格,。2007年6月29日進行系統供水,,經過三天的使用未發現有漏水現象,之后又經過半個月的使用發現6層

  • 水暖部分管件施工技術要點(續)

    連接:承插連接,、膠圈連接1. 鑄鐵管:對口—打麻,、填料、打口—養護—水壓實驗,。外觀檢查:無裂紋,、毛刺、瀝青涂層完好,。2. 承插前將承口內部和插口外部清理干凈,,用氣焊或噴燈烘烤清除承口內部和插口外部的瀝青層,并用鋼絲刷和抹布擦干凈,,采用橡膠圈接口時,,應先將膠圈套在管子的插口上,插口插入承口后,,調整好管子的中心位置,。3. 石棉水泥接口:石棉絨(4級或5級):水泥(不低于325#):水=3:7:1或2:8:2。麻應擰成麻股塞入,,分層填入石棉水泥,、打實、濕養護,。4. 膨脹水泥接口:膨脹水泥:中砂:水=1:1:0.3,。5. 青鉛接口:將熔化好的青鉛灌入接口內,待冷卻凝固后,、打?,鉛的純度應在99%以上,熔鉛應嚴禁遇水,,否則會出現爆炸(俗稱放炮),,熱鉛接口不宜在雨雪露天作業。其優點是:彈性,、抗震動,、接口嚴密,、施工方便。6. 管溝內回填土應從管子兩側開始,,邊回填邊夯實,。回填至管頂后,,應繼續回填至管頂上0.5米時,,方可夯實,以后再回填0.2-0.3米時,,應夯實一次,。7. 給水干管不能從抗震圈梁中穿過。上行下給式的干管應有保溫措施,,以

  • 水暖部分管件施工技術要點(續2)

    通風系統1. 通風系統風量調試之前,,先應對風機單機試運轉,風機可連續運轉,,運轉時間應不少于2h,,設備完全符合設計要求,方可進行系統調試工作,。通風系統的調節閥,、防火閥、排煙閥,、通風口和回風口內的閘板,、葉片應在開啟的實際工作狀態位置。2. 測風量:先粗測總風量是否滿足設計風量要求,,然后干管和支管的風量可用比托管,、微壓計測,測定截面位置應選擇在氣流均勻處,,按氣流方向,,應選擇在局部阻力之后大于等于4倍管徑或局部阻力之前大于等于1.5倍管徑(矩形大邊尺寸)。3. 對送回風:采用流量等比分配法,、動壓等比分配法或基準風口調整法,,從系統的最遠最不利的環路開始,逐步調向通風機,,測量時,,可用熱電風速儀、葉輪風速儀或轉杯風速儀,,測量時應貼近格柵或網格,,用定點測量法或勻速移動法,測出平均風速,,計算出風量,,測試次數不少于3-5次,。4. 無調節閥的,若測風量,,可在風管法蘭處,臨時加插板進行調節,,風量調好后,,插板留在其中并密封不漏。5. 通風機前后風量之差不大于5%,。6. 通風系統調平衡后應達到:A.風口的風量,、新風量、排風量的實測值與設計值的偏差不大于1

  • 這篇水暖管件闡述,,不會在傻傻分不清

    鄭州2018鄭州最新限購政策,需要滿足N多要求才可以購買房子,,但依然抵擋不了剛需們在鄭州定居的滿懷期待的心.那么裝修的課程必然不可缺少,。不論您是個人或是商家,水暖管件的種類多而復雜,,要做到心里有數! 水暖管件種類多而復雜,放眼望去,,我們生活中到處都是管路,比如家里裝修,、道路施工,、花藝設備........管交網的基礎建材里面供應有很多我們需要的水暖管件,水暖管件是平時用的管子的零件,,再是管子的附件部分,,水暖管件主要的作用就是在管路中起到的連接的作用,主要有以下這些種類: 1,、三通:又稱三路天,、天字彎、丁字彎,。用于連接公稱通徑相同的3根

  • PPR管件內口大外口小尺寸超標是漏水的主要原因??

    關于PPR管件超標,走上差,外口達標,內口超標,焊頭在不加熱的情況下能插入管件中(焊頭是廠家提供的),管件尺寸超標也有質量監督局出示的不合各報告,請大家幫我分析分?要是起訴有贏得把握嗎??還有這樣的管件是導致漏水的主要原因嗎??? 怎么樣能鑒定出是施工問題????有相關的監督局??? 誰有這方面的經驗請幫我分析下!!!謝謝

  • 關于預算軟件中PPR管件的定額單價問題 在線等

    各位前輩 我畢業不久 現在正在做水暖預算 今天頭一次用軟件做 遇到這樣一個問題 PPR管的主材價格我輸入完了 但是下面的管件價格是不是也的輸入才行啊 可是管件那么多樣 只能輸入一個價格 這個價格怎么取啊 還是說這個價格不用添啊 我在長春 請大家幫幫?我在線等

  • 球墨管件上的標注表示什么

    球墨管件上的標注表示什么

    管件上的字表示什么 管子上的字表示什么

  • 關于溝槽管件的一點問題。

    我是按1個三通3個卡箍,,1個彎頭2個卡箍來計算卡箍數的,,然后套溝槽管件安裝。然后我認為溝槽三通和彎頭都是應該需要計取主材費用的,,那么請問溝槽三通和彎頭是否需要和卡箍一樣,,按數量套取溝槽管件子目,還有三通,,彎頭,,卡箍是否需要單獨列項來計取主材費用,,還是按定額里面的管件表按系數調整主材價?

  • 與噴頭相連的管件叫什么

    與噴頭相連的管件叫什么

    這個與噴頭連接的管件叫什么,,還有那個三通叫什么,,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎

  • 當結構和建筑及水暖打架,怎么辦,?

    現有一建筑物,,梁底標高與此層的窗頂標高相同。因此造成水暖橫管從梁底下而過,,因甲方嫌丑,,將水暖管抬至板底(梁本身的受壓區),經核算,,不行,。且考慮建筑立面,窗頂標高不降,,結構梁高度也到了最?。O限),水暖管路因其他層施工完畢而無法更改,,請高人賜教,!

  • 關于PPR管徑的選擇的疑惑,?

    我公司在建一個高層住宅樓高97米,,散熱器采暖。分成兩個區,。設計院設計PPR支管選型為DE25X5.1,。我認為這種型號的管道標準太高了,選用DE25X3.5就可以了,。但是,,設計院認為必須維持原有選擇。各位高手的意見是什么,?我如何說服設計院呢,?請指教。

  • 鋼塑管的價格及管件使用

    麻煩問下:1,。同規格的涂塑鋼管和襯塑鋼管哪個貴,,貴大約多少? 2。涂塑復合鋼管所配套管件,,大部分自來水公司為涂塑管件,。但前一段看一篇文章介紹,應使用襯塑管件,, 對管端口起到保護,,另施工規范也這樣要求用襯塑管件,哪個是正確的,?

  • 水暖,,上下兩層如何走管較好?

    我住的是上下兩層的小二層,,大概120平方,,準備明年接熱電廠換熱站的供熱,誰能幫我設計一下如何走管循環的較好,,比如,,我們這邊有的是單管串聯的,即所有暖氣片一組和一組串在一起,,樓上進,,從樓上串到樓下然后再出去,有的是分成兩路串聯,,幫我說一下,,先謝謝了!