  • 結算時水暖管件含量的爭議?

    現在施工時采用的水暖管材價格較高,相應的管件也居高不下,我比較過使用中的管件占材料比例能達到40%,這樣一來原來定額含量中給施工隊的管件就包不住了,套定額項的錢低于實際花費很多,在結算中施工方傾向于據實計量,這樣結算時工作量太多,我是河北的,想聽一下大家在結算時都是怎么處理的?

  • 水暖部分管件施工技術要點

    閥件閥門,、儀表閥門:用來啟閉管路,,使被輸送的介質行、止或改變流向,,調節被輸送介質的流向,、壓力或間接調節溫度,,以達到控制介質流動,,滿足使用要求的重要部件,。1. 閥門的外觀檢查:① 核對所用閥門的型號、規格是否符合設計要求,;② 閥體應無砂眼,、嚴重縮孔;③ 拆卸檢查閥座與閥體的結合應牢固,;④ 閥芯與閥座的結合應良好,、無缺陷;⑤ 閥桿與閥芯的聯結應靈活可靠,;⑥ 閥桿無彎曲,、銹蝕,閥桿和填料壓蓋配合良好,,螺紋無斷絲等缺陷,;⑦ 閥蓋和閥體配合良好;⑧ 填加的法蘭墊片,、螺紋填料,、螺栓等齊全、無缺陷,;⑨ 對較小的閥門,,也可在關閉狀態下,放在嘴上用力吹,,以檢驗其嚴密性,。2. 閥門的清洗:應解體進行,一般是浸泡在煤油中,,用刷子和棉布擦拭,,除去閥腔和各零件上的防銹漆和污物。清洗后,,保持零件干燥,,重新更換已損壞的墊片和填料函。3. 閥門的強度試驗:對閥體材料進行承壓性能的檢驗,。以工作壓力的1.5倍,。試驗時,應緩慢升高至試驗壓力值,,不能急劇升壓,,試驗時間不少于5min,壓力

  • 水暖部分管件施工技術要點(續)

    連接:承插連接,、膠圈連接1. 鑄鐵管:對口—打麻,、填料,、打口—養護—水壓實驗。外觀檢查:無裂紋,、毛刺、瀝青涂層完好,。2. 承插前將承口內部和插口外部清理干凈,,用氣焊或噴燈烘烤清除承口內部和插口外部的瀝青層,并用鋼絲刷和抹布擦干凈,,采用橡膠圈接口時,,應先將膠圈套在管子的插口上,插口插入承口后,,調整好管子的中心位置,。3. 石棉水泥接口:石棉絨(4級或5級):水泥(不低于325#):水=3:7:1或2:8:2。麻應擰成麻股塞入,,分層填入石棉水泥,、打實、濕養護,。4. 膨脹水泥接口:膨脹水泥:中砂:水=1:1:0.3,。5. 青鉛接口:將熔化好的青鉛灌入接口內,待冷卻凝固后,、打?,鉛的純度應在99%以上,熔鉛應嚴禁遇水,,否則會出現爆炸(俗稱放炮),,熱鉛接口不宜在雨雪露天作業。其優點是:彈性,、抗震動,、接口嚴密、施工方便,。6. 管溝內回填土應從管子兩側開始,,邊回填邊夯實?;靥钪凉茼敽?,應繼續回填至管頂上0.5米時,方可夯實,,以后再回填0.2-0.3米時,,應夯實一次。7. 給水干管不能從抗震圈梁中穿過,。上行下給式的干管應有保溫措施,,以

  • 水暖部分管件施工技術要點(續2)

    通風系統1. 通風系統風量調試之前,,先應對風機單機試運轉,風機可連續運轉,,運轉時間應不少于2h,,設備完全符合設計要求,方可進行系統調試工作,。通風系統的調節閥,、防火閥、排煙閥,、通風口和回風口內的閘板,、葉片應在開啟的實際工作狀態位置。2. 測風量:先粗測總風量是否滿足設計風量要求,,然后干管和支管的風量可用比托管,、微壓計測,測定截面位置應選擇在氣流均勻處,,按氣流方向,,應選擇在局部阻力之后大于等于4倍管徑或局部阻力之前大于等于1.5倍管徑(矩形大邊尺寸)。3. 對送回風:采用流量等比分配法,、動壓等比分配法或基準風口調整法,,從系統的最遠最不利的環路開始,逐步調向通風機,,測量時,,可用熱電風速儀、葉輪風速儀或轉杯風速儀,,測量時應貼近格柵或網格,,用定點測量法或勻速移動法,測出平均風速,,計算出風量,,測試次數不少于3-5次。4. 無調節閥的,,若測風量,,可在風管法蘭處,臨時加插板進行調節,,風量調好后,,插板留在其中并密封不漏。5. 通風機前后風量之差不大于5%,。6. 通風系統調平衡后應達到:A.風口的風量,、新風量、排風量的實測值與設計值的偏差不大于1

  • 這篇水暖管件闡述,,不會在傻傻分不清

    鄭州2018鄭州最新限購政策,,需要滿足N多要求才可以購買房子,但依然抵擋不了剛需們在鄭州定居的滿懷期待的心.那么裝修的課程必然不可缺少,。不論您是個人或是商家,,水暖管件的種類多而復雜,要做到心里有數! 水暖管件種類多而復雜,放眼望去,,我們生活中到處都是管路,,比如家里裝修、道路施工,、花藝設備........管交網的基礎建材里面供應有很多我們需要的水暖管件,水暖管件是平時用的管子的零件,,再是管子的附件部分,,水暖管件主要的作用就是在管路中起到的連接的作用,主要有以下這些種類: 1,、三通:又稱三路天,、天字彎、丁字彎,。用于連接公稱通徑相同的3根

  • 關于PPR管件,小弟請教大家

    PPR內絲直接20*1/2“和20*3/4的區別,,25*1/2”和25*3/4“,,32*3/4”和32*1“的區別分別是什么,絲口怎么換算成DN,,怎么換算的請大家幫幫?'(

  • 與噴頭相連的管件叫什么

    與噴頭相連的管件叫什么

    這個與噴頭連接的管件叫什么,,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,,這個有規范 或者圖集上介紹嗎

  • 球墨管件上的標注表示什么

    球墨管件上的標注表示什么

    管件上的字表示什么 管子上的字表示什么

  • 關于溝槽管件的一點問題。

    我是按1個三通3個卡箍,,1個彎頭2個卡箍來計算卡箍數的,,然后套溝槽管件安裝。然后我認為溝槽三通和彎頭都是應該需要計取主材費用的,,那么請問溝槽三通和彎頭是否需要和卡箍一樣,,按數量套取溝槽管件子目,還有三通,,彎頭,,卡箍是否需要單獨列項來計取主材費用,還是按定額里面的管件表按系數調整主材價?

  • 關于溝槽管件的定額問題

    關于溝槽管件的定額問題

    請問各位,,上海定額中,,溝槽管的鋼性接頭是不是不套用定額,只算在溝槽直管的主材中,,那溝槽件,,如溝槽彎頭,溝槽三通等套那個子目,?如果套管件(焊接)子目對不對,,謝謝各位!,!

  • 當結構和建筑及水暖打架,,怎么辦,?

    現有一建筑物,梁底標高與此層的窗頂標高相同,。因此造成水暖橫管從梁底下而過,,因甲方嫌丑,將水暖管抬至板底(梁本身的受壓區),,經核算,,不行。且考慮建筑立面,,窗頂標高不降,,結構梁高度也到了最小(極限),,水暖管路因其他層施工完畢而無法更改,,請高人賜教!

  • 鋼塑管的價格及管件使用

    麻煩問下:1,。同規格的涂塑鋼管和襯塑鋼管哪個貴,,貴大約多少? 2,。涂塑復合鋼管所配套管件,,大部分自來水公司為涂塑管件。但前一段看一篇文章介紹,,應使用襯塑管件,, 對管端口起到保護,另施工規范也這樣要求用襯塑管件,,哪個是正確的,?

  • 水暖,,上下兩層如何走管較好,?

    我住的是上下兩層的小二層,大概120平方,,準備明年接熱電廠換熱站的供熱,,誰能幫我設計一下如何走管循環的較好,比如,,我們這邊有的是單管串聯的,,即所有暖氣片一組和一組串在一起,樓上進,,從樓上串到樓下然后再出去,,有的是分成兩路串聯,幫我說一下,,先謝謝了,!

  • 求助-水暖與汽暖的不同

    我原來是做純水凈水的,公司最近安排做暖通,。剛剛知道點水暖的皮毛,,又讓做汽暖,。請問他們有什么區別,,還有安裝方式是不是一樣。請各位大俠指教,。

  • 噴頭怎樣連接節省管材和管件

    本帖最后由 lhc-3192 于 2013-7-2 10:02 編輯 之前在論壇上看到一篇文章,,詳細介紹了噴頭怎樣連接能夠最大程度的節省管材,做到最經濟,。個人感覺那篇帖子分析的很好,,但當時沒保存下來,現在想找卻找不到了 有那位大神知道的留個地址哈 不勝感激,。

  • PVC管件之等徑三通的特點

    PVC管件之等徑三通外形美觀,,表面平整光滑,耐酸堿,,抗防腐,,質感性能強。焊接等徑不銹鋼三通鍛打精良,,表面光滑,,耐酸耐堿耐高溫,價格計算合理,,外形美觀,,質感性能強。詳細參數:材質:不銹鋼(304 304L 316 316L 321)、20#,、16MN,、Q235、A106通徑:DN15-DN1200壁厚:SCH5-SCH160生產范圍:DN15mm-820mm 壓力PN0.25-250Mpa執行標準:可以按照ANSI,、JIS,、DIN、GB,、SHJ,、 HGJ等標準,而且可以根據客戶需求進行設計生產,。應用領域:PVC管材管件廣泛應用于石油,、化工、核電站,、食品制造,、建筑、造船,、造紙,、醫藥等行業。用途:水,、飲料,、啤酒、食品,、石油化工,、核電、機械,、醫療設備,、化肥、造船,、防水處理,、管道等。等徑三通重量輕,。密度為0.89-0.9g/cm3,,僅為鋼管的九分之一,紫銅管的十分之一,。由于該三通重量輕,,可大大降低運輸費用和安裝的施工強度。衛生無毒,。 等徑三通耐酸堿,,抗防腐,,PVC管適合用于小流量的液體管

  • REVIT中如何標注管件的標高

    對于一些無坡度管道我們只需要標注偏移標高和管徑大小就可以了,但是對于那些有坡度的重力管道來說,,如果該重力管道比較長,,而且分支比較多的話,最好將每一段管子的進行精確的標注,,這樣就能對按圖施工提供保證,。以下為 BIM 軟件 REVIT 如何實現標注管件的標高的講解。 對于下圖中這種分支多,,管段長的帶有坡度的水管,,需要進行詳細精確的標注。我們要在revit中對重力管道每一段管道進行標記,,在revit中進行信息標注一般要通過標記族來實現,,revit中的管件標記沒有提供變”偏移量“屬性,所以無法標記管件的偏移量,,只能利用管道的起點偏移進行管道起始點標高的標注,。該管道標記的標簽中添加“開始偏移”屬性,并設置單位,??上Ч艿罉擞洓]有終點偏移屬性,不能對管道的終點進行標注,。

  • PE80及PE100級管件的區別

    1,、原料的不同:PE80及PE100級聚乙烯原料都通過雙峰技術生產得到,PE80級大部分為中密度聚乙烯,,其密度在0.926-0.940 g/cm^3,,支鏈較多,,具有較好的柔性和低溫特性,;PE100級為高密度聚乙烯,密度為0.941-0.965 g/cm^3,,分子支鏈少,,分子排列規整,具有較高的剛性及韌性,。PE100級能夠更好的PE管件,。

  • 電熱膜和水暖到底哪個更好,?

    去年搜房網購的北郊新房要交工了,。樓盤離市中心比較遠,市政供暖系統輻射不到,,開發商為了吸引客戶分戶贈送小型壁掛鍋爐水暖系統,,最近一部分戶主又提出了安裝電熱膜,,想找開發商替換贈送服務,房主群里兩派成天議論不休,,目前還沒有大成一致意見,,知道我是裝修顧問都不停的M我,著我上班有點小忙,,實在是沒辦法一個一個的答復,,也沒有資格做仲裁,整理一些資料做個對比,,供大家參考,。第一,關于哪一個更安全,。水暖不論是暖氣片式還是地下盤管式,,只要和水有了聯系,就免不了要漏水,。暖氣片漏水了看得見摸得著能維修,,而地下盤管式水暖萬一漏水了,不論是地板還是地磚統統全部得敲掉重來,。另外因為水中包含很多的礦物質,,鈣、鎂離子就包含其中,,水溫高,、低的變化會使鈣、鎂離子結合,,形成水垢,。地暖是靠吸收水溫達到蓄熱的。進回水溫差會使鈣,、鎂離子析出,,形成水垢附著在管內壁上,影響散熱效果,,供暖系統中生物粘泥,,雜質污物的介入也會增加水流阻力造成地暖管的淤塞,使效果欠佳,。相比之下,,電熱膜是以最清潔的電力為能源,不存在以上水的隱患問題,。在電力安全方面,,電熱膜也是通過多項國際認證的,比如我現在家里用的韓國EXA電熱膜,,什

  • 請教關于襯塑管件材料和顏色

    請教關于襯塑管件材料和顏色

    我只知道飲用級的給水配件襯塑材料都是白色的,,今天發現有這種藍色的,,請教大家這個是飲用級的嗎?白色的是飲用級的PE襯塑材料,,藍色的是什么材料符合飲用水級別嗎,。其他顏色的有哪些應用,比如腐蝕性或者油類的,。