  • [討論]關于1600kVA箱式變電站,?

    變壓器容量為1600kVA,,1臺高壓進線,選用真空負荷開關(額定電流630A,,開斷電流25kA),;1臺高壓計量;1臺出線,,選用負荷開關配熔斷器,,低壓側1進線柜,2臺200kVar電容補償柜,,2臺出線柜。這樣做,,是否符合規范,?哪位有更好的方案?

  • 箱式變電站頂棚的凈空高度

    一個商業街改造項目,,需要在室外建一個商業活動的舞臺,,舞臺為永久性構筑物,為了節約占地空間,,計劃在舞臺底下安裝一座箱式變電站,,就像是給箱變搭一個三面敞開的頂棚。如果箱變的高度按2.5米考慮,,那么舞臺底下的最小凈空高度應該怎樣確定呢,?規范有要求嗎?

  • 箱式變電站基礎如何計算,?

    墊層C-15混凝土,底壁C-20混凝土頂蓋增設預埋件4個 臺階下挖1.8M沉砂,。用C20混凝土澆筑,,鋼材采用二級鋼,、轉角放拉結筋。

  • 箱式變電站通用技術協議

    箱式變電站通用技術協議,,需要的話可以下載下來參考參考,!

  • 箱式變電站零排和地排問題

    箱式變電站中變壓器低壓側中性點直接接地,低壓側零排接到變壓器中性點上,。我現在就有一個疑問,,為什么低壓側零排不能直接接地,非得接到變壓器中性點上,?

  • 大家做過2000KVA的箱式變電站沒有?

    公司接了個2000KVA的箱式變電站的單子,,按規定,,箱式變電站最大只能做到干變1250的。,。,。我們這還是S11的變壓器。,。(開會再聊)

  • 箱式變壓器和箱式變電站

    兄弟剛接觸電力輸配電行業,,目前做銷售,懇請高手指點,,箱式變壓器和箱式變電站是一回事嗎,?YXBW-12/0.4-1250KVA終端箱式變壓器;

  • 關于箱式變電站的相關問題

    1,、并聯電容補償裝置可否置于箱變內,,還是要單獨設1套裝置?2,、容量315kVA,,能否做成35/10.5/0.4kV的三卷干式變壓器?若可以,,與普通35/0.4kV普通變成本會受到多大影響,?[ 本帖最后由 lisoloist 于 2012-12-26 14:09 編輯 ]

  • 箱式變電站各個部分具體介紹

    箱變有多種分類方法,如按產品結構可分為“ 組合式變電站” 即“歐式箱變” ,、預裝式變電站即“美式箱變”,;按安裝場所可分為戶內、戶外,;按高壓接線方式可分為終端接線,、雙電源接線和環網接線;按箱體結構可分為整體,、分體等,。 組合式變電站 “ 組合式變電站”是將高壓開關柜設備,、配電變壓器和低壓配電裝置三個不同的隔室內,通過電纜或母線來實現電氣連接,,所用高低壓配電裝置及變壓器均為常規的定型產品,。

  • 箱式變電站如何進行避雷?

    箱式變電站在我們日矷钪惺呛艹R?jiàn),也是必須存在的,,然而其如何進行避雷呢?對于箱式變電站的避雷方式,,如下有幾種: 1.設置良好的接地線 箱式變壓器接地并不能確保變壓器無雷擊之慮,但良好的接地可降低變壓器(或中性線)上雷電高地電位,,減輕高地電反擊強度,。變壓器良好接地可泄放更多雷電流,避免或減輕雷電流對低壓終端 用戶的危害,。要改良變壓器接地性能,,除盡可能降低接地工頻電阻值外,還要盡量用短,、直,、粗的接地線以降低線感。 2.進行全面的高壓瞬態等電位連接 對變壓器常態非等電位部位全部實現高壓瞬態等電位連接,,包括在變壓器高壓側和低壓側分別安裝高壓,、低壓避雷器各3只,所有避雷器與中性線,、箱式變壓器殼和其它金屬的支撐件共同接地,。連接處理之后,遭到雷擊時,,變壓器所有金屬部位的電力瞬時同升同降,,因而變壓器不會被雷電損壞。 目前,,在箱式變壓器的高壓側和低壓側安裝避雷器是最有效,、最簡單的方法,。

  • 10kV箱式630kVA變電站電氣設計施工圖

    圖紙簡介: 本圖紙為630KVA箱變施工圖,,包括:10kV接線圖、0.4kV接線圖,、箱變電氣平面,、斷面、立面圖,、接地,、開關排列圖,共8張圖紙,。 投稿網友: qq_1404264997197 上傳時間: 2014-07-04

  • 630KVA箱式變電站一二次全套圖紙

    是全套箱變圖紙共10張,,包含一二次全套,。

  • 新型箱式變電站應用與分析(轉載)

    1 美式箱變與歐式箱變的區別 箱式變電站(簡稱箱變)一般由高壓室、變壓器室和低壓室組成,。根據產品結構不同及采用元器件的不同,,分為歐式箱變和美式箱變兩種典型風格。我國自70年代后期,,從法國,、德國等國引進及仿制的箱式變電站,從結構上采用高,、低壓開關柜,,變壓器組成方式,這種箱變稱為歐式箱變,,形象比喻為給高,、低壓開關柜、變壓器蓋了房子,。從90年代起,,我國引進美國箱式變電站,在結構上將負荷開關,,環網開關和熔斷器結構簡化放入變壓器油箱浸在油中,。避雷器也采用油浸式氧化鋅避雷器。變壓器取消油枕,,油箱及散熱器暴露在空氣中,,這種箱變稱為美式箱變,形象比喻為變壓器旁邊掛個箱子,。從體積上看,,歐式箱變由于內部安裝常規開關柜及變壓器,產品體積較大,。美式箱變由于采用一體化安裝體積較小,。從保護方面,歐式箱變高壓側采用負荷開關加限流熔斷器保護,。發生一相熔斷器熔斷時,,用熔斷器的撞針使負荷開關三相同時分閘,避免缺相運行,,要求負荷開關具有切斷轉移電流能力,。低壓側采用負荷開關加限流熔斷器保護,美式箱變高壓側采用熔斷器保護,,而負荷開關只起投切轉換和切斷高壓負荷電流的功能,,容量較小。當高壓側出現一相熔絲熔斷,低壓側的

  • YXB箱式變電站布置方案圖

    YXB箱式變電站布置方案圖

  • 地埋式箱式變電站的技術要求

    地埋式箱式變電站對高壓設備,、變壓器,、低壓柜有什么要求嗎?防水,、散熱通風,、凝露如何解決?它與普通箱變有什么不同的技術要求,?

  • 求助,那里有35KV箱式變電站資料

    本人新做一項目,,負荷小,,小的有20~30KW,大的300KW,分布在60公里沿線上,,沿線只有一條35KV高壓電力線路,,只能做小的35KV變臺或箱式變電站,那里有相關資料,,35KV變臺圖紙或箱式變電站圖紙

  • 1250KVA箱式變電站全套圖紙

    圖紙簡介: 圖紙包含:一次系統圖,,二次配線圖,明細等,。 投稿網友: wangzhanfeng2012 上傳時間: 2013-08-15

  • 35KV美式箱式變電站(光伏逆變)

    各位同行,,本人遇到一個很棘手的問題,接手一個35KV美式箱式變電站(光伏逆變)的項目設計,,由于以前從未在這方面有過接觸,,請問各位有沒有做過此類項目,一起討論下,,在下不勝感激,。有私聊的可以聯系我qq272958304