對于人工挖孔樁有三個疑惑想請問各位大俠: 1,、人工挖孔樁,如何來確定挖巖的深度是否達到設計要求。 2,、挖孔樁如何收方,,比較規范,,要幾方參加才行。 3,、由于樁基礎比較深,鋼筋籠分兩段分別下去,,無任何的連接方式,,請問這樣對結構有何影響。(施工方說太長了,,不好放,,施工現場還未安裝塔吊) 可能問題有點弱,但是于我卻很重要,,還請各位幫幫小弟,。
我們以前沒有處理過進入巖石層的樁,,現在有個項目為人工挖孔樁的樁形式?,F(xiàn)在進入中風化巖以后呢,施工單位現場反應再鑿下去比較困難了,,看看是否入巖深度可以調整為一米左右,。規范部分比較籠統,“起一般應選擇較硬土層作為樁端持力層,。樁端全斷面進入持力層的深度,,對于粘性土、粉土不宜小于2d,砂土不宜小于1.5d,碎石類土,不宜小于1d,。當存在軟弱下臥層時,樁基以下硬持力層厚度不宜小于4d,,。,。,。。,。,。。,?!蔽蚁胝?qǐng)問有此經驗的人士,你們一般控制在入巖深度為多少,?依據是什么,?謝謝
1、參加挖孔的工人,,事先必須檢查身體,,凡患有精神病、高血壓,、心臟病,、癲癇病及聾啞人等不能參加施工,。 2、非機電人員不允許操作機電設備,。翻斗車,、電焊機和電葫蘆等應由專人負責操作。 3,、每天上班前及施工過程中,,應隨時注意檢查轆轤軸、支腿,、繩,、掛鉤、保險裝置和吊桶等設備的完好程度,,發現有破損現象時,,應及時修復或更換。 4,、現場施工人員必須帶安全帽,,井下人員工作時,井上配合人員不能擅離職守,??卓谶?m范圍內不得有任何雜物,堆土應離孔口邊1.5m以外,。 5,、井孔上、下應設可靠的通話聯絡,,如對講機等,。孔口處安全梯應掛設牢固,。 6,、挖孔作業人員下班休息時,孔口必須設蓋防護,,孔口圍圈應高出地面30cm以上,,并設80cm高以上的護身欄桿。 7,、正在開挖的井孔,,每天上班開挖作業前,應對井壁,、混凝土支護,、井中空氣等進行檢查,發現異常情況,,應采取安全措施后,,方可繼續施工,。 8、夜間一般禁止挖孔作業,,如需夜班進行作業必須懸掛示警紅燈,,并有專人現場指揮和進行安全檢查與監督。 9,、孔底需抽水時,,應在挖孔作業人員上地面
本帖最后由 csccbjs 于 2013-11-11 23:15 編輯 承臺面下2m、3m就已經到中風化砂巖持力層,,有效樁長是6m,,現場施工單位要求往下要進行爆破處理,每根樁需要確定開始進行爆破的深度,,但是有些巖層明顯是還能往下用鉆機打的,,有沒有哪個明確的判斷方法來確定這個開始爆破深度?現場看施工單位是打幾塊巖石提上來相互碰擊來判斷,不知依據從何而來,?
1,、參加挖孔的工人,,事先必須檢查身體,,凡患有精神病、高血壓,、心臟病,、癲癇病及聾啞人等不能參加施工。 2,、非機電人員不允許操作機電設備,。翻斗車、電焊機和電葫蘆等應由專人負責操作,。 3,、每天上班前及施工過程中,應隨時注意檢查轆轤軸,、支腿,、繩、掛鉤,、保險裝置和吊桶等設備的完好程度,,發現有破損現象時,應及時修復或更換,。 4,、現場施工人員必須帶安全帽,井下人員工作時,,井上配合人員不能擅離職守,??卓谶?m范圍內不得有任何雜物,堆土應離孔口邊1.5m以外,。 5,、井孔上、下應設可靠的通話聯絡,,如對講機等,。孔口處安全梯應掛設牢固,。 6,、挖孔作業人員下班休息時,孔口必須設蓋防護,,孔口圍圈應高出地面30cm以上,,并設80cm高以上的護身欄桿。 7,、正在開挖的井孔,,每天上班開挖作業前,應對井壁,、混凝土支護,、井中空氣等進行檢查,發現異常情況,,應采取安全措施后,,方可繼續施工。 8,、夜間一般禁止挖孔作業,,如需夜班進行作業必須懸掛示警紅燈,并有專人現場指揮和進行安全檢查與監督,。 9,、孔底需抽水時,應在挖孔作業人員上地面
灰巖地區項目,原設計為人工挖孔樁,,現超前鉆顯示50%左右樁端以下有溶洞,,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深,。請教這些溶洞的處理方案,,是采取機械成孔繼續加深穿過溶洞,還是對溶洞進行清理注漿加固?有這方面經驗的來講講,! 謝謝,!
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 編輯 人工挖孔樁,設計為4m~10m,,入巖深度1m,。Q1、如果 我只挖了3m就入巖了,,是不是沒達到設計要求繼續挖呀,?最后樁長以實際深度計算么?Q2,、樁頂標高是從我開挖的標高開始計算,,還是只算到入承臺100mm?Q3,、人工挖孔樁破樁頭不,?破樁頭一般就是從正負零破刀入承臺100mm?那場地標高原本就為承臺低怎么辦,?
人工挖孔樁與管樁經濟對比
因工地施工工人看錯圖紙,,一棟8層的人工挖孔樁基礎,,全部施工完畢。如樁身1.2m,,擴大頭1.6m,,錯挖成樁身1.6m不擴底的樁了,鋼筋籠還是1.2m樁身的配筋,。這個樁現已施工。現已檢測承載力滿足設計要求,。請問這樣的樁已不滿足最小配筋率要求,,滿足承載力要求。是否需要加固處理,,如需要,,應該怎么加固?
施工隊說,,都是這樣做的,。真大膽,拿自己的生命開玩笑,。第一次見的,。
這些圖片前段時間我又上傳過。 現在已經澆筑好地梁了,。,。 這個工地的測量活是又我完成的,。。 用的是全站儀,。,。 不過但是由于自身技術不是很全面。,。 導致一些樁有幾厘米左右的偏移,。。 大家看看這些圖吧,。,。 有些柱子的鋼筋露在外面 不知道會不會影響到柱子的安全? 圖片上都能看出來,。,。。 希望大家 給點建議
同一棟房子下面,,如何區分墩(樁)底按地基承載力特征值還是按挖孔樁端阻力特征值來確定墩(樁)的承載力,,?這個房子下面墩長從6米到18米,?可能已經從人孔挖孔墩過渡到人工挖孔樁了,,或則說二者的計算的界限在哪里,因為按地恍載力特征值或則挖孔樁端阻力特征值二者相差幾倍,。
初到貴州 這里都是山地 看了下這里的圖紙 和我以前工程做的不一樣 所以有些疑惑提出來探討下,。首先這里都是山地,地下都是巖層 圖紙設計獨立基礎和人工挖孔樁結合,,所有基礎都要置于中風化石巖上,,選擇中風化石巖作為基礎持力層,并嵌巖不少于50cm,,問題1:獨立基礎中沒有設計標高 獨立基礎挖土深度不知道 是不是要挖到看到石巖為止,?問題2:獨立基礎挖到石巖還得往下挖50cm?中風化石巖能挖動嗎,?問題3:有1排人工挖孔樁要嵌巖1米5,,這個設計深度能挖?
雖然說現場都會說做了基本的降水措施,但是看到的情況卻是工人都在水中挖樁,,人工用水桶把坑里的水勺出來............大家的工地上是這樣的情況嗎,?降水措施給力嗎?
人工挖孔樁設計時,,護壁是有鋼筋的,但現場卻沒有人放,,甲方監理施工都沒有人關注,,好像不妨鋼筋成了一個潛規則。那么不放鋼筋對樁結構有無影響?要是人工挖掘過程中,護壁破裂產生事故責任怎么劃分,?
人工挖孔樁的樁身配筋率一般控制在多少?我的控制在百分之0.2 ,,審圖中心的說我的配筋率低了,,我查了結構構造技術措施 也沒細講啊
我現在有一個底框磚混的商住樓,,遇到在外邊同一軸線上有三顆樁偏心最大的有30cm左右,此裝低遇公路8m在回填時樁偏的心,,偏心方向全是一個方向,,樁身埋深有5m為原土,上部分全是回填土大概有8m,,共計樁長有13m?,F(xiàn)在其它樁也澆筑完成、基礎梁也做好,,請問現在怎么處理該問題,!我想可否把上部分打掉看下部分是否偏心,如果沒有可否在其樁上直接交起來,,如偏心怎么處理,。
人工挖孔樁工程監理細則
我在網上找到的人工挖孔樁有關資料,本著資源共享的原則,,上傳給大家,希望對有用的人有幫助
人工挖孔樁深度要求
人工挖孔樁深度要求專題,,為您提供人工挖孔樁深度要求相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與人工挖孔樁深度要求 相關的專業交流討論,更多人工挖孔樁深度要求相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題