我們以前沒有處理過進入巖石層的樁,,現在有個項目為人工挖孔樁的樁形式?,F(xiàn)在進入中風化巖以后呢,施工單位現場反應再鑿下去比較困難了,,看看是否入巖深度可以調整為一米左右,。規范部分比較籠統,“起一般應選擇較硬土層作為樁端持力層,。樁端全斷面進入持力層的深度,,對于粘性土、粉土不宜小于2d,砂土不宜小于1.5d,碎石類土,不宜小于1d,。當存在軟弱下臥層時,樁基以下硬持力層厚度不宜小于4d,,。,。,。。,。,。。,?!蔽蚁胝?qǐng)問有此經驗的人士,你們一般控制在入巖深度為多少,?依據是什么,?謝謝
本帖最后由 csccbjs 于 2013-11-11 23:15 編輯 承臺面下2m、3m就已經到中風化砂巖持力層,,有效樁長是6m,,現場施工單位要求往下要進行爆破處理,每根樁需要確定開始進行爆破的深度,,但是有些巖層明顯是還能往下用鉆機打的,有沒有哪個明確的判斷方法來確定這個開始爆破深度?現場看施工單位是打幾塊巖石提上來相互碰擊來判斷,,不知依據從何而來,?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 編輯 人工挖孔樁,設計為4m~10m,,入巖深度1m,。Q1、如果 我只挖了3m就入巖了,,是不是沒達到設計要求繼續挖呀,?最后樁長以實際深度計算么?Q2、樁頂標高是從我開挖的標高開始計算,,還是只算到入承臺100mm,?Q3、人工挖孔樁破樁頭不,?破樁頭一般就是從正負零破刀入承臺100mm,?那場地標高原本就為承臺低怎么辦?
人工挖孔樁與管樁經濟對比
灰巖地區項目,原設計為人工挖孔樁,,現超前鉆顯示50%左右樁端以下有溶洞,,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深,。請教這些溶洞的處理方案,,是采取機械成孔繼續加深穿過溶洞,還是對溶洞進行清理注漿加固,?有這方面經驗的來講講,! 謝謝!
對于人工挖孔樁有三個疑惑想請問各位大俠: 1,、人工挖孔樁,,如何來確定挖巖的深度是否達到設計要求。 2,、挖孔樁如何收方,,比較規范,要幾方參加才行,。 3,、由于樁基礎比較深,鋼筋籠分兩段分別下去,,無任何的連接方式,,請問這樣對結構有何影響。(施工方說太長了,,不好放,,施工現場還未安裝塔吊) 可能問題有點弱,但是于我卻很重要,,還請各位幫幫小弟,。
初到貴州 這里都是山地 看了下這里的圖紙 和我以前工程做的不一樣 所以有些疑惑提出來探討下。首先這里都是山地,,地下都是巖層 圖紙設計獨立基礎和人工挖孔樁結合,,所有基礎都要置于中風化石巖上,,選擇中風化石巖作為基礎持力層,并嵌巖不少于50cm,,問題1:獨立基礎中沒有設計標高 獨立基礎挖土深度不知道 是不是要挖到看到石巖為止,?問題2:獨立基礎挖到石巖還得往下挖50cm?中風化石巖能挖動嗎,?問題3:有1排人工挖孔樁要嵌巖1米5,,這個設計深度能挖?
人工挖孔樁設計時,護壁是有鋼筋的,,但現場卻沒有人放,,甲方監理施工都沒有人關注,好像不妨鋼筋成了一個潛規則,。那么不放鋼筋對樁結構有無影響,?要是人工挖掘過程中,護壁破裂產生事故責任怎么劃分,?
雖然說現場都會說做了基本的降水措施,,但是看到的情況卻是工人都在水中挖樁,,人工用水桶把坑里的水勺出來............大家的工地上是這樣的情況嗎?降水措施給力嗎,?
我現在有一個底框磚混的商住樓,,遇到在外邊同一軸線上有三顆樁偏心最大的有30cm左右,,此裝低遇公路8m在回填時樁偏的心,偏心方向全是一個方向,,樁身埋深有5m為原土,,上部分全是回填土大概有8m,共計樁長有13m?,F(xiàn)在其它樁也澆筑完成,、基礎梁也做好,請問現在怎么處理該問題,!我想可否把上部分打掉看下部分是否偏心,如果沒有可否在其樁上直接交起來,,如偏心怎么處理,。
人工挖孔樁的樁身配筋率一般控制在多少,?我的控制在百分之0.2 ,,審圖中心的說我的配筋率低了,我查了結構構造技術措施 也沒細講啊
人工挖孔樁工程監理細則
我在網上找到的人工挖孔樁有關資料,,本著資源共享的原則,,上傳給大家,希望對有用的人有幫助
在澆筑混凝土工程中發現孔第的水特別的大,,抽水機抽不干,,而且孔深有14米,加了8米串筒,。大概等孔里有一半十公分左右水時我叫工人把抽水機拔上來 立刻澆混凝土,。后來想想有水的話高度那么高 很容易造成離析,各問分析下~~~~
人工挖孔樁圖集(閩2004G107)
急需大家?guī)兔Π,。,。?!人工挖孔樁兩年前打完砼護壁,,因為種種原因停工,沒有澆灌砼?,F(xiàn)在準備復工,,檢測發現大部分孔塌孔(樁長平均10m,下部塌孔總長1/3~1/2),,如何處理呢,,謝謝指點!??!
設計圖紙上如此說明:“人工挖孔樁終孔時,應確保樁底下3d或5m深度范圍內無空洞,、破碎帶,、軟弱夾層等不良地質條件”請問:怎么確認地質條件?超前鉆,?有什么要求和規范,?
1,、地下水的對策2、淤泥質土層的對策3,、流砂問題的對策4,、飽和土層的對策5,、顆粒級配不良時的對策6、井內有沼氣時的對策7,、保證樁體混凝土澆筑的質量控制的對策8,、人工挖孔樁對周邊影響的對策[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-7 08:09 編輯 ]
人工挖孔樁設計與施工心得
人工挖孔樁入巖深度
人工挖孔樁入巖深度專題,為您提供人工挖孔樁入巖深度相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與人工挖孔樁入巖深度 相關的專業交流討論,,更多人工挖孔樁入巖深度相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題