我剛參加工作,主管廠里鍋爐,,有一臺鍋爐的引風機停下來就起動不了,冬天更為嚴重?,F(xiàn)在正24小時運行,,請哪位仁兄給點見意,幫我分析一下有可能是哪里的問題,,謝謝,!
如圖:根據管道長度及出口壓力計算風機參數:管道總長80M(直徑600mm),離地高度4M,,要求出口壓力大于60Pa,。大致計算了一下:風管道及電機腔體凈容積為30立方米。電機一共12臺,,要求每一臺出風口壓力不小于60Pa,,由此計算選出風機的型號以及風機電機的功率。[ 本帖最后由 ztex2010 于 2010-4-8 14:36 編輯 ]
剛剛開始做空調設計,,風機盤管的選型一直沒有弄明白,,我們院殷冷熱負荷要用軟件算的,但是算出來的負荷去選型的話,,盤管就很小了,,有同事把冷負荷放大1.2后再按中檔風量的冷負荷選型,不知道對不對,?關于放大系數一直拿不準,,忘前輩們指點下。
電站鍋爐風機選型及使用導則
摘 要:中央空調系統選用風機盤管時,,合理的選用原則是在設計工況下的冷量和風量都應滿足設計的要求,;不同的使用場合,對風機盤管性能的要求還應有所不同,。通過對焓濕圖分析和風機盤管選擇計算,,對現有風機盤管的選型計算中存在的問題進行了闡述,提出了一定的見解,。 關鍵詞:風機盤管,,選型,焓濕圖分析,。
最近幫別人做了一點小活兒,整個廠區需要一個半噸的鍋爐,,反燒的臥式手燒爐,。該廠區全是平房,面積不到3000平米,,我個人覺得鍋爐不加引風機沒什么問題(有12米高的煙囪),,但是那個安裝隊的非要加個引風機(當然可以肯定效果會好一點),我懷疑是為了多掙點錢,,不過我也想請教哪位大俠:1。多大的爐子必須要加引風機,?2,。這個半噸的爐子不加引風機是否能正常使用?
摘要:結合1000 MW火電機組引風機的選型,對動葉可調軸流式和靜葉可調軸流式引風機進行了技術性能對比及綜合經濟比較,。結論是兩種引風機都是可行的,動葉可調軸流式風機運行經濟性較好,而靜葉可調軸流式風機初投資低,可靠性較高,耐磨性較好,。 鍋爐引風機因其輸送的是含塵且溫度較高的煙氣,風量大,風壓高,其運行的可靠性、耐磨性,、經濟性和價格將直接影響電廠的初投資及今后的運行經濟效益,。目前國內大型機組鍋爐所配備的引風機中,主要為靜葉可調軸流風機或動葉可調軸流風機兩種型式,也有少量的離心風機。根據國內1 000 MW 機組的負荷特性,一般都要求機組具備調峰能力和變負荷運行方式,。離心式風機調峰經濟性差,運行電耗大,必須采用變頻調速系統來調節風機的風量和風壓,以適應運行工況的變化,。由于現在大功率高壓變頻器需采用進口設備,電氣設備費用非常昂貴,而且采用大功率變頻器,還有許多技術問題未得到徹底解決。此外,離心式風機設備體積大,重量大,從而給檢修和維護帶來很大困難,。在大型引風機選型時,一般采用靜調軸流引風機
兄弟不是學暖通的,,問題比較弱,,還請大家看看,幫幫忙,。多大的燃氣鍋爐需要設置送風及引風機,,還是不管多大都需要。一般的像1.0MW及以下的燃氣鍋爐是不是都需要風機,?
我去年設計了一個6噸的熱水鍋爐房~經過一個采暖期的運行~發現引風機風葉“粘帶”很多“泥”點~即風機失去動態平衡~除塵器為水浴脫硫式麻石~請問有什么措施可以解決這個問題呢,?風機為10#~我的初步判斷是除塵器沒有擋板~是否正確呢?
面積355平的燃氣鍋爐房通風問題,,平時3次/h,事故8次/h,高度7m,按4m計算,,不清楚防爆軸流風機的型號參數等,誰幫我選下
本文轉載自:http://www.chuandong.com/publish/tech/thesis/2008/12/thesis_0_43_5554.html摘要:本文介紹了基于ABB變頻器鍋爐鼓引風機節能控制系統,。討論了控制系統的節能原理及控制工藝,給出了系統的控制方式,,進行了節能分析,,實際使用證明,該控制系統控制效果良好,,節能效果十分明顯,。 關鍵詞:ABB變頻器;節能,;引風機,;鼓風機 1 引言 近幾年隨著電子技術的飛速發展,變頻調速技術得到了普遍的推廣應用,。同時,變頻技術也已從U/F比控制,、電壓空間矢量控制,發展到無速度傳感器的直接轉矩控制(DTC),功率開關器件從GTO,、GTR,發展到IGBT,、IGCT,變頻器的優點在各個領域應用中被充分地證實
我公司今年新上了一臺14MW常壓熱水鍋爐,,配的是90KW的引風機,,風量6.3萬,風壓為4400pa,,額定工作電流為169A,。采用變頻器調節。目前還在運行調試階段,,當把引風機變頻的頻率調節到49.5的時候,,查看變頻器顯示的電流為100A左右,不到110A,,鼓風的變頻器只能開到30,,再向上調則鍋爐出現正壓運行狀況。新手求助,,引風變頻幾乎調到最高了,,電流也才100A左右,這是不是說明引風機出力不夠???要怎么解決才好啊,?希望大家多多幫忙~~~~~~
高壓引風機由變頻控制,,變頻器內有三把閘刀,QS1,、QS2合上是變頻運行,,QS3合上是工頻運行,在運行,、冷備用,、檢修的操作步驟中有必要操作這三把閘刀嗎?請高手指教,!要是寫上操作票感謝不盡?。 本帖最后由 wxxdq 于 2010-6-25 00:54 編輯 ]
現在有一個5米深的水池,,里面有效水深為4米,,池底用風機曝氣,曝氣風機風壓為5米(49Kpa),池面封閉,,用引風機引風,引風機風壓為3Kpa,,假如不計壓損,,請問引風機出風口的風壓為3Kpa?還是12.8Kpa,?請大家討論一下
一,、通風機基礎知識: 通風機是用于輸送氣體的機械,從能量的觀點來 ,,它是把原動機的機械能轉變為氣體能量的一種機械,。通常把產生的壓力小于或等于14700Pa以下者為通風機。按型式可分為:離心通風機,、軸流通風機,、混流通風機。 二,、通風機的主要性能參數: 流量,、壓力、轉速 ,、功率及效率是表示通風機性能的主要參數,,稱為通風機的性能參數。 A.流量:?jiǎn)挝粫r(shí)間內流經通風機的氣體容積,,稱為流量(又稱風量),。常用單位為m3/s(米3/秒)、m3/min(米3/分鐘)
來源:易筑暖通 廚房排油煙風機選型設計及計算方法 一,、通風機基礎知識: 通風機是用于輸送氣體的機械,,從能量的觀點來 ,,它是把原動機的機械能轉變為氣體能量的一種機械。通常把產生的壓力小于或等于14700Pa以下者為通風機,。按型式可分為:離心通風機,、軸流通風機、混流通風機,。 二,、通風機的主要性能參數: 流量、壓力,、轉速 ,、功率及效率是表示通風機性能的主要參數,稱為通風機的性能參數,。 A.流量:?jiǎn)挝粫r(shí)間內流經通風機的氣體容積,,稱為流量(又稱風量)。常用單位為m3/s(米3/秒),、m3/min(米3/分鐘),、m3/h(米3/小時)。 B.壓力:通風機的壓力是指升壓(相對于大氣的壓力),,即氣體在通風機
一個酒店的客房的風機盤管參數如圖所示:我想問總的計算功率是多大?是制冷量的功率和風機功率的總和嗎,?
知道風量,,全壓后怎么確定風機和電機?選擇風機依據什么來定,?和風機電機匹配的怎么確定,。比如風機電機的傳動比在什么范圍?風機轉速在什么范圍,?風機的出口速度在什么范圍,?還有其他的要比較的嗎?感謝各位達人了?。,。?/p>