請教各位高手:法國西電(sdmo),、英國戴爾、英國威爾信柴油發電機,,哪一種的性價比最好,,價格最高,?工廠里用哪一個品牌最好?這幾種品牌有沒有國產組裝的,?
志成集團志成國際企業集團公司成立于1983年,,是工程機械租售的領導型企業。目前,,公司已經在中國成立了廣州,、北京、上海,、成都4家分公司,,業務遍及中國大陸、香港,、澳門及東南亞多個國家和地區,。 為了適應市場蓬勃的發展,我集團公司緊密聯系,及時,、快捷的服務于客戶,,使客戶在最短的時間內使用到設備,及時投入到施工中,,并且我集團可將強大的設備資源在全國范圍內調動,,不斷滿足客戶需要!集團公司租賃部現擁有原裝進口工程機械設備4000余臺對外出租,。發電機,、空壓機、高空作業車面向全國租賃\銷售\服務13141155200林工,。 全國就近安排提貨131-4115-5200林志亮 專業:【出租,、出售】 出租、租賃,、銷售 發電機:(30KW,、37KW、45KW,、50KW,、60KW、90KW,、150KW,、200KW、 250KW,、 300KW,、400KW,、 500KW,、600KW、800KW,、1000KW,、1500KW、1750KW美國原裝 康明斯,、卡特彼勒,、日本AiRMAN 、電友 發電機組) 出租,、租賃,、銷售 空壓機:(代理日本原裝AiRMAN 空壓機7公斤5立方、7公斤1
發電機檢修規程
國產和進口柴油發電機組比較--噪音 進口柴油發電機組的分貝標稱值是按"≥"計算,,而國產機的分貝標稱值是按"≤"計算,,這就是我們在看技術參數時進口柴油發電機組比國產機噪音低很多的原因。其實進口柴油發電機組的分貝比國產機只是略微低一點。不管是進口機還是國產機,,只要是加裝正規成套廠配套的消音器,,發出的噪音是可以達到國家標準的,況且,,機房還可以隔離掉一部分噪音,。人在室外是基本感覺不到有多大的噪音了。 國產和進口柴油發電機組比較--維修及配件 柴油發電機組質量再好也不可能沒有故障,,有了問題就涉及到維修和配件了,。國產柴油發電機組維修比較方便,特別是配件,,很多柴油機的配件在國內縣級城市都可以買到,。進口柴油機的特點是相對小問題較少,但萬一出一點故障要更換零部件,,且價格較高,。如:國產柴油機的油泵買一臺新的僅是進口柴油機校一次油泵費用的1/4到1/3,這對于企業來說還不是是災難性的,,如果要換零部件只能向總部要貨,,這一折騰可能要幾個月時間,而在這段時間里柴油發電機組就純粹是角落里的一堆廢鐵,,企業的許多工作就有可能要停下來,。 國
兩路10kv進線經兩臺變壓器并列運行,,中間設聯絡,兩頭設低壓集中補償,,每個變壓器補償450kvar,,各設主輔兩個柜子。有一個柴油發電機作為備用電源,,與市電聯鎖,,在中間聯絡處接入系統。柴油機利用變壓器補償柜進行補償,,補償容量為450kvar,。審圖的老先生說補償柜的功率因數表是有利用變壓器出線的電流互感器的,中間接入油機的話造成兩端的電流互感器都測不準油機總電流,,從而影響功率因數表讀數,,繼而影響自動補償。他認為應該把油機的接入到一側的電流互感器之前,,或者在油機出線上再設置一套電流互感器,。不過我覺得,,根據功率因數的定義,,應該是可以準確測量的,,可以用兩端的主柜來準確補償。各位高手覺得我這樣補償可以么,?要不要改?順便能不能解釋一下功率因數表的測量原理,?謝謝了~,!
發電機縱差動保護有死區嗎,?死區存在什么情況下?為什么具有死區,?謝謝大家,!是不是短路點越靠近中性點,短路電流就越???為什么?
8KW柴油三相備用發電機,額定電流14.5A.請問出線該配多大開關來保護發電機,什么型號好用???打算供二至三臺1.75KW供氧泵和十盞0.1KW紅外保曖燈使用.是否采用30A四極四線漏電開關,可否直接采用瓷底閘刀開關.
兩個主系統圖,,請大家、版主指教,,對與不對,,急用啊,!
在我們的一些發電廠存在這發電機失磁的故障,故障出現以后我們的運行人員就的解列發電機了給我們帶來了很多麻煩請大家說說我們應該怎么做呢
請教各位,,水冷式的發電機,那發電機是由我們電氣專業選的嗎,,那我應該怎樣跟給排水的提條件呢,?比如用水量多少等等,我看了些發電機樣本都沒有這方面的資料啊,。另外,關于制冷方式的選擇,,是選風冷好呢,,還是水冷的好?這兩種方式都怎么實現呢,?
我現場現將安裝一臺臨時柴油發電機,,以備市電停電時應急用,。我準備如圖接線,當市電停電時,,低壓進線開關QF2自動脫扣跳閘,,然后搖出QF2,再啟動柴油發電機送電(QF2型號為CW1型的三極抽屜式斷路器),。當市電恢復時,,變壓器出線開關QF1直接送電到變壓器,發電機的零線與變壓器的零母排就是相連的,,我認為這樣也應該是沒有問題的,,因為低壓進線開關已經斷開,不知這樣接是否正確,?另外,,我認為應該把發電機的中性點和變壓器的中性點接地系統連起來,為什么發電機廠家說不要連,,他們要單獨接地,。
請問3000KW無刷12極10.5KV凸極式同步發電機的電抗大約為多少?用電流繼電保護時怎樣整定,?差動保護怎樣整定?下面的附件如二樓的圖片,,不用打開了,附件怎么不能刪除,?
11KW的三相異步電動機一臺,,直接采用柴油發電機組供電,請問采用直接起動和星三角降壓啟動時,,柴油發電機容量分別選擇多大的,?
關于發電機三次諧波的問題1.發電機三次諧波(高次諧波)是怎么產生的?為什么只有奇次諧波,?2.機端三次諧波電壓和中性點三次諧波電壓有什么關系,?為什么?3.三次諧波是怎么流通的,?4發電機是通過 哪幾種方式消除三次諧波的,?本人菜鳥,望高手給解釋一下,,越詳細越好,!越基礎越好!越通俗越好,!謝謝了?。。,。,。,。?/p>
兩臺70KW的人防柴油發電機宜選風冷的還是水冷的,?(這個是電氣專業的問題,,我想了解下)另地下人員掩蔽所有5個,每個掩蔽人數為1400左右,,選2臺70KW柴油發電機是否合理,?
本人現在有一個引水工程!水泵功率為7.5KW,采用一臺15KW的柴油發電機組,發電機至水泵處的沿路電線用4平方的單股銅芯線三根架空敷設,安裝了100A空開控制.現在的問題是發電機啟動后,把空開推上去以后,發電機的功率從450V掉至300V,水泵的使用功率是360V.請教各位高手,如果在不更換發電機的情況下怎么辦?(我本人準備安裝個補償器來試試看)
如果在應急系統中除了照明,,消防等負荷外,還有一些大型的電機類負荷(150KW左右),,這對自備發電機的容量選擇會有什么影響,?要考慮額外哪些因素?越詳細越好,,或者推薦一些資料做參考,。跪謝了!
有四臺1370KW發電機,,要并網,,請教如何配備并網開關?發電機電壓10KV,,是否可以直接并入10KV電網,。本來出于安全考慮想裝一個隔離變壓器,請問是否有必要裝,?謝謝,。
我廠有四臺柴油發電機,兩臺560KW,兩臺280KW,現在打算并網運行,向三段380V母線供電.請問這樣能不能并網,并網又如何設計,用什么樣的設備最可靠最節約.請請大家多多給予援手.
發電機一般是在市電沒有的情況下才啟動的,一位工程監理向我提了這樣一個問題:例如消防水泵和電梯用電吧,,如果正常市電回路的斷路器因為損壞而失電,,這時如果發電機不啟動,那么這些回路也就沒有電了,。發電機也就起不到備用的作用了,。這種情況需要考慮嗎?
進口發電機租賃
進口發電機租賃專題,,為您提供進口發電機租賃相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與進口發電機租賃 相關的專業交流討論,更多進口發電機租賃相關內容請訪問