在2012年真題下午(25題)答案,,高規里3.9.2規定按照八度進行抗震構造措施,,給出了剪力墻抗震等級為一級抗震等級。剪力墻底部加強部位墻肢的剪力設計值進行調整,,請問一下抗震構造措施中包括內力調整嗎,?求大神給解釋一下
《高規》3.9.5明確:抗震設計的高層建筑,當?shù)叵率翼攲幼鳛樯喜拷Y(jié)構的嵌固端時,,地下一層以下抗震構造措施的抗震等級可逐層降低,,但不應低于四級。 地下兩層的高層,,當?shù)叵率翼攲幼鳛樯喜拷Y(jié)構的嵌固端時,,柱、墻的軸壓比限值地下二層是否理解為可以降低一級考慮,。比如原來一級的可以降為二級,,原來三級的可以降低為四級,? 另外,當?shù)叵率翼攲樱ū热缤?.00)作為上部結構的嵌固端時,,土0.00以下是否可不設約束邊緣構件,?如果需要設置,約束邊緣構件是否也可以按照上一問題降低一級抗震等級考慮,?
注冊考試抗震措施與抗震構造措施的辨析:結構概念設計,、結構體系選擇及結構布置(課程十一大核心之一)概念設計講解(從歷次大地震災害的經驗教訓可以看出,對結構抗震設計而言,,概念設計比計算設計更為重要,,結構抗震性能的決定因素是良好的概念設計。從哲學上分析,,概念設計的提出本質上是對計算設計一統天下局面的否定,,從而改變了傳統的完全依賴計算結果進行設計的單一設計方法,是設計方法的一次質的飛躍,。)·根據建筑圖選擇合理的結構體系,。(合理的結構體系不僅對結構的安全性有著決定性影響,而且和經濟性也有很大的相關性,。(課程十一大核心之二)·進行梁,、柱、墻等結構構件的合理的結構布置(全真模擬設計院與建筑,、水,、電、暖通專業的交流和協調過程),。(課程十一大核心之三)確定各類恒荷載及活荷載,、線荷載、風荷載,、地震作用(課程十一大核心之四)荷載在結構設計中占有至關重要的作用,。1)整體計算時:結構整體動力效應的計算采用的是質量串(每個樓層最后等效成一個有質量的質點)模型,中國規范在考慮地震組合時采用的是重力荷載代表值(也就是質點的等效質量)=恒載+0.5活
論壇里有一個貼子,,給了個連接,,每天上來了,就是打不開,,今發貼求助一下,,希望下載了的朋友,給我發一份,,或在這兒重新上傳一下,,謝謝![email protected],。請樓主別刪除,,謝謝,!
如題,不用多說了,,對大家有幫助的話就頂下
抗震措施與抗震構造措施區別分析
在2011年真題下午(29題)答案給出了一級抗震等級,,高規里3.9.2規定的是提高一級的抗震構造措施,那這樣為什么在抗震設計根據軸壓比計算軸壓力設計值的時候也要提高一級,,不是指提高抗震構造措施嗎,?求大神給解釋一下
本題為一本《全國一級注冊結構工程專業考試歷年試題及標準解答》2009年的一道原題,望高手賜教,! 某大城市郊區一個層建筑,地上28層,,地下2層,地面以上高度為90m,,屋面有小塔架,, 平面外形為正六邊形,該工程為丙類建筑,,抗震設防烈度為7度(0.15g),,三類建筑場地, 采用鋼筋混凝土框架——核心筒結構,。 問:假定本工程地下一層地板(地下二層頂板)作為上部結構的嵌固部位,, 地下室一、二層采用的抗震等級?
本帖最后由 wwhwwh6455 于 2013-6-28 14:57 編輯 我想問一個問題,,抗震設防烈度為7度的地區,,學校醫院這類公共建筑,三類場地,,在PKPM里的輸入里面,抗震等級為二級,,那么后面的抗震構造措施是提高一度還是按原來的,?是不是前面已經輸入了二級抗震等級了。所以抗震構造措施就已經默認加強了,,不需要再提高一度計算抗震構造措施了,?
請教大家一個問題,混凝土結構確定抗震等級,,新版《高層建筑混凝土結構技術規程》3.9.1條規定,,當為一類場地時,除6度設防的結構外,,抗震構造措施可降低一度,,那抗震等級怎么確定,是按抗震措施呢,?還是構造措施,? 比如,,框架結構,7度設防,,一類場地,,則構造措施按6度,在按高規表6.4.3-2確定框架柱加密區長度時,,表中的“抗震等級”是按設防烈度,,還是構造措施呢? 個人認為,,箍筋加密是構造措施,,應按構造措施確定抗震等級來確定,不知這樣理解對不對,。請大家發表自己的看法,,謝謝。
根據《抗規》3.3.2和3.3.3或者《高規》3.9.1和3.9.2. Ⅰ 類場地:甲,、乙類建筑按照本地區設防烈度確定,; 丙類建筑允許按降低一度確定,但6度時不再降低,。 Ⅲ ,、 Ⅳ
結構總說明中:抗震設防烈度為6°,抗震等級為三級,,按照設防烈度為7°采取抗震構造措施,。那么,鋼筋的錨固,、搭接如何取值呢,?還是按照這個三級的抗震等級去取值嗎?新人懂得不多,,有勞高手指點迷津,。
總是搞不明白。書上說抗震措施包括抗震構造措施,。但是還要把他們合在一起說干嘛,?什么時候抗震構造措施提高一級和提高兩級?PKPM地震信息輸入?shù)時迷惑,。乙級建筑只要了確定了是幾級框架和幾級剪力墻以后,,不是抗震措施就確定了嗎?比如確定了二級框架三級剪力墻,。期待高手解答,?比如八度0.3g區的一棟66米建筑,框剪結構。如果是丙類建筑,,那剪力墻框架按八度查表是一級的全部,。那抗震構造措施都按一級確定。如果是乙類建筑,,按九度查表還是一級的,,抗震構造措施按一級還是特一級?
高規3.9.5中提到地下一層以下抗震構造措施的抗震等級可逐層降低一級,。那么這個構造措施包括哪些東西,?這個抗震等級的降低有哪些影響?歡迎討論,。
《高規》4.8.1中,,要求甲乙類建筑在6~8度抗震設防時,,應把抗震設防烈度提高一度,但是當場地為一類時,,其抗震措施不提高,。請問抗震措施及其構造措施如何定義的,如何分別呢,?
08抗規2.1.9條對“抗震措施”的定義是:除地震作用計算和抗力計算以外的抗震設計內容,,包括抗震構造措施。仔細品味這句話,,意思是抗震構造措施是抗震措施的一部分,,除抗震構造措施以外,抗震措施還有其它內容,。我想不出其它內容是什么,,請懂的人舉個例子。
在《建筑抗震設計規范》(GB50011—2001)中對“抗震措施”與“抗震構造措施”有不同的定義,。 抗震措施(規范 2.1.9條):除地震作用計算和抗力計算以外的抗震設計內容,,包括抗震構造措施。 抗震構造措施(規范 2.1.10條):根據抗震概念設計原則,,一般不需計算而對結構和非結構各部分必須采取的各種細部要求。 1. 規范中相關的規定 ( 不包括丁類建筑 )
高規,、抗震規范等都提到了抗震措施和抗震構造措施這兩個概念,請各位高手賜教它們分別包含哪些內容?
抗震措施與抗震構造措施