概述 剛性鋼框架,,又稱抗彎框架(Moment-Resisting Frames,MRFs),,具有很好的抗震性能,,在地震區被廣泛采用,。梁柱連接在抗彎框架中扮演著舉足輕重的角色。長期以來,,人們認為梁柱剛性連接(圖1)具有很好的韌性,,在地震作用下可以充分發展塑性變形,吸收地震能,。但在1994年的Northridge地震中,,地震中所有的抗彎鋼框架房屋雖然都未倒塌,卻有二百多個建筑物的梁柱連接發生了脆性破壞,,破壞位置都在梁下翼緣與柱的連接焊縫處,,而且斷裂時梁沒有明顯的塑性變形或未發
在2012年真題下午(25題)答案,高規里3.9.2規定按照八度進行抗震構造措施,,給出了剪力墻抗震等級為一級抗震等級,。剪力墻底部加強部位墻肢的剪力設計值進行調整,請問一下抗震構造措施中包括內力調整嗎,?求大神給解釋一下
我是成都的,,這次地震后建筑物不同程度的受損,。 很多建筑是70、80年代修建的,,是否按02抗規加固呢,? 抗震加固規范上說按照抗震鑒定標準加固,可以低于抗震規范,,不知道是否可行,? 很多鑒定報告,建議只對出現問題的地方進行加固,,是否可以,? 都不知道怎么辦了?請教各位大師
[ 本帖最后由 serge 于 2010-11-23 17:48 編輯 ]
《高規》3.9.5明確:抗震設計的高層建筑,,當?shù)叵率翼攲幼鳛樯喜拷Y(jié)構的嵌固端時,,地下一層以下抗震構造措施的抗震等級可逐層降低,但不應低于四級,。 地下兩層的高層,,當?shù)叵率翼攲幼鳛樯喜拷Y(jié)構的嵌固端時,柱,、墻的軸壓比限值地下二層是否理解為可以降低一級考慮,。比如原來一級的可以降為二級,,原來三級的可以降低為四級? 另外,,當?shù)叵率翼攲樱ū热缤?.00)作為上部結構的嵌固端時,,土0.00以下是否可不設約束邊緣構件?如果需要設置,,約束邊緣構件是否也可以按照上一問題降低一級抗震等級考慮?
請教:一個改造項目,,框架結構,,抗震等級由二級提高至一級,原設計框架梁箍筋8mm和框架梁箍筋加密區長度1.5h不滿足一級抗震等級的要求,,請教下針對這兩個問題采取何種加固方法較為合理,?
根據《抗規》3.3.2和3.3.3或者《高規》3.9.1和3.9.2. Ⅰ 類場地:甲、乙類建筑按照本地區設防烈度確定,; 丙類建筑允許按降低一度確定,,但6度時不再降低。 Ⅲ ,、 Ⅳ
高規3.9.5中提到地下一層以下抗震構造措施的抗震等級可逐層降低一級,。那么這個構造措施包括哪些東西?這個抗震等級的降低有哪些影響,?歡迎討論,。
本帖最后由 wwhwwh6455 于 2013-6-28 14:57 編輯 我想問一個問題,抗震設防烈度為7度的地區,,學校醫院這類公共建筑,,三類場地,在PKPM里的輸入里面,,抗震等級為二級,,那么后面的抗震構造措施是提高一度還是按原來的?是不是前面已經輸入了二級抗震等級了,。所以抗震構造措施就已經默認加強了,,不需要再提高一度計算抗震構造措施了?
總是搞不明白,。書上說抗震措施包括抗震構造措施,。但是還要把他們合在一起說干嘛?什么時候抗震構造措施提高一級和提高兩級,?PKPM地震信息輸入?shù)時迷惑,。乙級建筑只要了確定了是幾級框架和幾級剪力墻以后,不是抗震措施就確定了嗎,?比如確定了二級框架三級剪力墻,。期待高手解答,?比如八度0.3g區的一棟66米建筑,框剪結構,。如果是丙類建筑,,那剪力墻框架按八度查表是一級的全部。那抗震構造措施都按一級確定,。如果是乙類建筑,,按九度查表還是一級的,抗震構造措施按一級還是特一級,?
隨著社會經濟的發展,,交通對國計民生越來越重要,尤其是作為交通樞紐的橋梁是堪當大任的生命線工程,。橋梁一旦遭受地震嚴重破壞,,將造成城市交通系統局部或全部癱瘓,從而導致重大的經濟損失,。因此,,加強橋梁的抗震性能是加固人重要的使命。 對于橋梁的抗震加固一般分為地基與基礎的加固,、結構系統的加固以及結構構件的加固?,F(xiàn)在,我們重點探討一下橋梁地基與基礎的抗震加固,。 地基及基礎抗震加固不僅施工難度較大,,而且往往花費不菲。因此,,橋梁抗震加固設計應盡量避免額外增加基礎的地震需求,,以免對地基和基礎進行抗震加固。橋梁在過去的破壞性地震中極少因基礎破壞而倒塌,,因此需要權衡不做加固的后果與加固的費用,。只有經鑒定確系地基承載力不或基礎抗震能力無法滿足地震需求,且
建筑的抗震加固一直是建筑設計與施工中極為重要的一環,,也是施工人員責任的體現。在施工過程中,,如何才能做得更好呢,?一、相關規范【正在實施】 《建筑抗震設計規范》GB50011-2010局部修訂的條文,,自2016年8月1日起實施 《煤炭工業礦井抗震設計規范》為國家標準,,編號為GB51185-2016,,自2017年4月1日起實施 《油氣輸送管道線路工程抗震技術規范》為國家標準,編號為GB/T50470-2017,,自2018年1月1日起實施 【尚未實施】 《石油化工鋼制設備抗震設計標準》為國家標準,,編號為GB/T50761-2018,自2018年9月1日起實施 《石油化工鋼制設備抗震鑒定標準》為國家標準
在抗震設防烈度6~8度地區,以砌體結構為主的教學樓,,若經抗震鑒定后需要進行抗震加固,,則按以下步驟進行。一,、抗震設防分類 按《建筑工程抗震設防分類標準》的規定,,中小學的教學用房,、學生宿舍和食堂,,抗震設防類別不應低于重點設防類(乙類)。 抗震驗算時,,應不低于本地區抗震設防烈度確定其地震作用,。二、校舍的后續使用年限 現有校舍應根據實際需要和可能,,按下列規定選擇后續使用年限: 1.在20世紀70年代及以前建造經耐久性鑒定可繼續使用的現有校舍,,其
結構不可繞過的抗震加固
結構總說明中:抗震設防烈度為6°,抗震等級為三級,,按照設防烈度為7°采取抗震構造措施,。那么,鋼筋的錨固,、搭接如何取值呢,?還是按照這個三級的抗震等級去取值嗎?新人懂得不多,,有勞高手指點迷津,。
一,、抗震加固施工資質 需要以下資料:
邊坡治理有哪些加固措施,? 邊坡治理的加固措施:1.一般原則(1)減小滑坡體的致滑力;(2)提高滑坡體的抗滑力,。2.原則措施 (1)排水:為了使滑坡體的抗滑力下降,,可利用排水利截流方法使水不進入邊坡巖體內可以來用粘土水泥砂漿等堵塞邊坡巖體中的張裂縫,; (2)減載:可將失穩邊坡上部巖體減載,也可在腳部加載,,位致滑力降低,。有時將邊披上部的巖體挖去部分,回填在坡腳部,。 (3)加固:局部失穩可用錨桿加固,,但錨固點必須是堅硬巖石;擋墻加固,,擋墻基礎應設置在可能滑床之下,;抗滑樁加固;樁墻聯合加固,,分級支撐滑體,,將滑體分為上下兩部分。樁在上部,,承擔大部分滑動推力,,從而減輕對下部擋墻的推力,相應減少下部擋墻圬工數量和受滑體整體下滑威脅而減輕施工困難,。 (4)處理好拉伸裂縫與破碎帶:大多數邊坡在破壞之前,,其頂部就出現了拉伸裂縫,而坡體的破壞面可能從這些拉伸裂縫的根部開始,,或者是與之相連,。因此,應采取措施防止張拉裂縫出現,,采用強力錨桿加固是解決該問題的一種好方法,;對斷層、軟弱
房屋抗震等級對房屋的影響是表現在多方面的,,若是房屋抗震性能不佳,,這類房屋迫切需要抗震加固處理,想方設法提升了房屋抗震等級,,加固后房屋的抗震等級達到使用要求,。對于抗震等級表現不理想的房屋而言,有著多種抗震加固方法可以去使用,,怎么才能選對抗震加固工藝呢?需要建立在房屋抗震現狀的基礎上用對加固技術,,也能有著事半功倍的抗震加固成效。 一,、房屋抗震等級不佳需要加固 檢測后會發現有不少的建筑物都有著抗震表現不佳這一情況,,當房屋出現了這一問題后,要怎么去整改處理呢?有過房屋抗震施工經驗的客戶都清楚,房屋抗震加固這項工作是不能耽擱的,,需要在檢測出房屋抗震性能不理想后就及早處理好,。 當下有著多種可用的加固技術用于提升房屋的抗震性能,在選用加固技術時,,需要基于房屋抗震現狀,,也要結合戶主對建筑物抗震加固的要求,以及各種加固方法的性價比高低,,考量應用哪一種加固技術才合適? 二,、常用的抗震加固方法 有提升房屋抗震性能的需要時,應用哪一種加固技術才好?首先要知曉現在常用抗震加固的施工工藝有哪些
一點疑問,,《措施》及《民規》都提到配變電所的設計及電氣設備安裝應采取必要的抗震措施,。請問:這些抗震的措施包括那些措施?,?,??,?
抗震加固措施
抗震加固措施專題,,為您提供抗震加固措施相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與抗震加固措施 相關的專業交流討論,,更多抗震加固措施相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題