亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 母線槽的導體除了銅,,還能用鋁,?

    近年來,,由于銅材料價格大幅上漲,銅母線槽的制造成本居高不下。受市場資源的合理配置和價格影響,,國內母線槽的導體由銅材質向鋁合金材質轉移成為發展的大趨勢,。

  • 母線槽的導體除了銅之外,,還能用鋁,?

    近年來,,由于銅材料價格大幅上漲,,銅母線槽的制造成本居高不下,。受市場資源的合理配置和價格影響,國內母線槽的導體由銅材質向鋁合金材質轉移成為發展的大趨勢。   鋁合金材質的母線槽在國外一些發達國家已被廣泛

  • 母線槽的導體除了銅,,居然還能用鋁,?

    近年來,,由于銅材料價格大幅上漲,,銅母線槽的制造成本居高不下,。受市場資源的合理配置和價格影響,,國內母線槽的導體由銅材質向鋁合金材質轉移成為發展的大趨勢,。

  • 13CD701-4 銅鋁復合母線

    本帖最后由 cmb178 于 2017-7-12 15:30 編輯 13CD701-4 銅鋁復合母線

  • 銅鋁復合母線的應用技術探討

    核心提示:文章論述了電控配電設備對銅鋁復合母線的要求,銅鋁復合母線的應用案例及選用原則,。由于銅資源的短缺和消費快速增長的矛盾,,致使近幾年銅價在全球范圍內出現了前所未有的暴漲,。從資源角度分析,未來銅價仍將持續上升,,銅材持續的高價,使電控配電設備生產企業成本迅速上升,,經營壓力迅速增大。在這種形勢下,,促使了導體材料的升級換代,。近幾年,市場上已出現了用不同工藝方法制造的鍍銅鋁母線,覆銅鋁母線,銅包鋁母線等銅鋁復合母線。銅鋁復合母線是一種以鋁為芯體,,外層包覆銅的雙金屬復合材料,它是將鋁的高導電性能,、低成本資源和銅的高化學穩定性,、較低的接觸電阻集于一體,,實現低成本節能的一種新型導體材料,,這種新型導體材料一進入市場,,就受到了電控配電設備生產企業的廣泛關注和推廣應用,。本文論述了銅鋁復合母線能否滿足電控配電設備的要求,,銅鋁復合母線在電控配電設備中的應用案例以及選用原則。1 銅鋁復合母線能否滿足電控配電設備的要求在電控配電設備中對載流導體的主要要求是它的載流量和機械強度,,具體考核指標就是溫升極限和承受短路電流的能力,。對復合材料還必須保證兩種材料的界面結合強度,,在剪切,、沖孔,、折彎時不分層

  • 有誰關注過銅覆鋁這種新材料的母線和母線槽嗎

    有誰關注過銅覆鋁這種新材料的母線和母線槽嗎現在市場上新出現過銅覆鋁的母線和母線槽,,不知道同仁們有沒有接觸過,?接觸過有什么看法?

  • 請教個關于母線槽的問題

    高層住宅的豎向配電使用母線槽時,,這里的母線槽不使用純銅的是否可以,?銅鋁復合的母線槽是否可以,?這里說的僅僅針對于住宅用電,非消防的。

  • 關于母線槽的抖動和聲音

    大家好,有一臺變壓器1600KVA,采用母線槽至低壓配電柜,在負載50%時候母線槽就會產生很大的抖動,并且會發出很大的嗡嗡聲,至使我們不敢讓變壓器滿負荷運行,我們自己曾經也檢查過多次,該加固的地方也加固了,還是沒解決問題,請問怎么可以解決這個問題呢?謝謝.大家新年好,今天我檢修母線槽,發現母線槽的吊架是用直徑為16MM的圓鋼做拉桿,下面用50X50的角鐵做橫擔,吊架是吊在天花板上,至母線槽的距離是2.2M,我發現用圓鋼做拉桿的吊架很軟,用手搖動的話會發出顫音,請問大家,這樣的吊架是不是符合規范呢?會不會是由于吊架原因造成震動和聲音呢?請各位專家發表建議啊.

  • 母線槽如何與配電箱連接

    今有一德國廠房內內的動力配電是在高封閉母線槽上安裝插接箱,請問母線槽與配電箱是才用母線排連接好呢,,還是用電纜連接好,,為什么?母線槽與配電箱之間用橋架相連,,母線槽400A

  • 母線槽如何與配電箱連接?

    我看到一份圖紙,,電源由配電柜引出,,經母線槽引至動力配電箱,請問母線槽與配電柜如何連接???是不是母線槽引進低壓配電柜中斷路器的下方由軟母線連接啊,?低壓配電柜的廠家能留出足夠的空間嗎,?還有,動力配電箱與母線槽如何連接,?該不會是把動力配電箱的系統圖提供給做母線槽的廠家,,由廠家做成插接箱吧,?因為從來沒做過,所以請高手們多多幫忙,。

  • 母線槽的相保阻抗的計算

    母線槽產品手冊一般都只提供了母線槽的阻抗,,而沒有提供母線槽的相保阻抗。請問大家在做短路計算的時候,,母線槽的相保阻抗都是如何計算的,?謝謝!

  • 什么原因造成母線槽爆炸

    一臺XGN12的10KV高壓柜出線柜(帶微機保護,VS1的開關)控制一臺S11-800KVA的變壓器,,變壓器低壓側用1600A的母線槽連接到低壓柜進線柜(主開關是HUW1),,據施工人員講(新建項目)第一次高壓柜送電時10分鐘內一切正常,第二次送電后11秒(微機保護記錄VS1合閘后11秒)后就發生母線槽爆炸燒毀(靠近變壓器側嚴重),,HUW1開關在分離狀態,,上樁頭銅排有拉弧發黑現像,,HUW1開關底座上下樁頭絕緣件碳化發黑,。后來檢查變壓器也已燒毀(短路,接地),,高壓電纜正常,。施工方說母線槽,,變壓器等全部打過耐壓揺過絕緣電阻,。

  • 這種情況母線槽怎么敷設啊?

    10/0.4kV變壓器安裝在位于室外的預裝式變電站內,。所有低壓柜安裝在生產車間二層。預裝式變電站就挨著車間,。問題1.變壓器容量為1250,低壓側出線想用封閉式母線槽,但是這個母線槽如何從室外的變電站引到緊挨著的車間的二層,?是從一層引入,,穿過樓板引到二層還是直接沿著車間的外墻敷設引到二層,?2.如果變壓器出線用電纜,,又該怎么敷設?2.低壓柜在二層安裝是否需要做基礎,,要預埋槽鋼嗎,?具體如何預埋,?

  • 關于低壓連接母線槽問題!??!

    一直沒有搞懂,低壓柜與柜之間連接用的母線槽,,母線槽里銅排是三相四線還是三相五線,?還有低壓進線柜與變壓器連接用的母線槽,母線槽里的銅排時三相四線還是三相五線,?

  • 這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎?

    請問這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎,?我們是廣西行天電氣有限公司座落于南寧市高新技術開發區,是目前廣西唯一具備密集型母線槽生產的廠家,。 廣西行天電氣有限公司位于“綠城”南寧高新技術開發區高新六路15號,,是一家新型的高新技術先進企業。注冊資金1680萬,,占地面積10000平方米,,建筑面積6000平方米,公司自成立以來,,引進和培養優秀的科技人員,、管理人員達100多人。公司專業生產電纜橋架,、密集型母線槽,、高低壓配電箱及開關柜等,是一家集開發,、設計,、生產,、銷售、服務于一體的綜合性大型電氣設備企業,。 公司引進國內先進生產設備,,精湛的生產工藝,始終遵循“以市場為導向,,以客戶為中心的經營理念”為客戶提供高效優質的服務,。最優的產品質量、最優惠的產品價格,、最快的生產工期,、最好的售后服務是我公司生存和發展的宗旨。公司憑借

  • 電纜施工為什么首選母線槽

    電纜很多時分會需要運用到一些線槽,,而咱們需要收買這個設備時分,,首選肯定是母線槽了。那么為何要選用母線槽而不是其它線槽呢,?小編今天就來給咱們逐個答復,。咱們在了解母劲悴鄣倪\(yùn)用規模的時分,就可以看得出母線槽的超卓功用優勢,,和其構造特征有著很大的聯絡,,所以咱們假定想要更多的了解母線槽,就要從去構造特征上面來了解,。在中國經濟高速打開的今天,,母線槽的作用是非常明顯的,為了對其非常好的進行運用,,下面給大伙盛大介紹母線槽的構造特征,。 在大跨距的設備中,母線槽的優勢體現的酣暢淋漓,,母線槽本身的外觀是比照細巧的,,對于有關的設備來說,就給了它更大的空間,,而母線槽具有主動賠償的聯合和單螺栓夾緊端子,,有超卓的可調性,所以在設備過程中母線槽的運用是非常便當?shù)摹?母線槽的可靠性也是其主要特征之一,,任何設備假定運用中不能保證工作人員的安全,,對工程來說是會發作很大的影響的,而母線槽選用的是空氣絕緣方法,,并且其內部選用的是高強度的工程塑料,,然后提高了母線槽抗動,設備時假定呈現誤操作的情況,,接頭處的分外構造也可以幫到很大的忙,。 <

  • 【討論】甲方不知情!領導就定制了銅覆鋁的封閉式母線槽

    這幾天一直被這件事糾結,,我們今年一直在施工的一個兩萬多平米的日資工廠,,在一層車間內有很多封閉式母線槽,領導居然在甲方不知情的情況下,,定制了用銅覆鋁替代銅牌的母線槽,,這下可麻煩了,這不,,母線槽已經來了快十天了,,甲方就是不讓安裝,說是要拿去檢測,,等檢測結果出來后再說,。(在這里說明一下,母線槽來之前,,大家不知道是銅覆鋁的.) 唉,!估計老板是省了不少錢,不過我們看在眼里,,急在心里,,迫于工期緊張,甲方最終同意了銅覆鋁母線的安裝,。 對了,,在這里請教一下大家:“我們的母線槽是2000A、2500A及3150A的,,銅排的母線槽和鋁排的母線槽在使用上具體有什么區別,?

  • 危急,已通電的母線槽可能是被偷銅了,,怎辦?

    兩個月前選用的母線槽,,可能是被偷銅了,。CFW-2A型號,3150A規格的,,可母排才只有6*210,。這是用來作空調負載的??照{(diào)的總設備有功功率為1304KW,,是一百多臺的分體式一拖多的空調機,。建筑為十七層分租的高級寫字樓,不知是不是過得了這些負荷呢,?我計算用的需用系數為1,,功率因數為0.85,所以計算電流為 1353*1/0.85/0.38/1.732=2418.87(A)得出的電流負載為1.919A/平方,不知是否夠過,?(原來總負荷為1438.2kw的,,后來拋開了85kw的負荷,才有現在這1353kw的負荷,,也就是我為什么選擇3150規格的母線槽,。如果不是已拋開的負荷,JS 這樣做算不算是偷銅呢,?1438*1/0.85/0.38/1.732=2570.45(A),得出的電流負載為2.04A/平方,但是3150/1260=2.5A/平方)不知這被偷的銅排咋算呢,?現在JS太多了。

點擊加載更多

銅鋁復合排母線槽

銅鋁復合排母線槽專題,,為您提供銅鋁復合排母線槽相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與銅鋁復合排母線槽 相關的專業交流討論,更多銅鋁復合排母線槽相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

阻燃母線槽

母線槽接線箱