近年來,,由于銅材料價格大幅上漲,銅母線槽的制造成本居高不下,。受市場資源的合理配置和價格影響,,國內母線槽的導體由銅材質向鋁合金材質轉移成為發展的大趨勢。
高層住宅的豎向配電使用母線槽時,,這里的母線槽不使用純銅的是否可以,?銅鋁復合的母線槽是否可以?這里說的僅僅針對于住宅用電,,非消防的,。
近年來,,由于銅材料價格大幅上漲,,銅母線槽的制造成本居高不下。受市場資源的合理配置和價格影響,,國內母線槽的導體由銅材質向鋁合金材質轉移成為發展的大趨勢,。 鋁合金材質的母線槽在國外一些發達國家已被廣泛
近年來,,由于銅材料價格大幅上漲,,銅母線槽的制造成本居高不下。受市場資源的合理配置和價格影響,,國內母線槽的導體由銅材質向鋁合金材質轉移成為發展的大趨勢,。
請問這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎,?我們是廣西行天電氣有限公司座落于南寧市高新技術開發區,,是目前廣西唯一具備密集型母線槽生產的廠家。 廣西行天電氣有限公司位于“綠城”南寧高新技術開發區高新六路15號,,是一家新型的高新技術先進企業,。注冊資金1680萬,占地面積10000平方米,,建筑面積6000平方米,公司自成立以來,,引進和培養優秀的科技人員,、管理人員達100多人。公司專業生產電纜橋架,、密集型母線槽,、高低壓配電箱及開關柜等,是一家集開發,、設計,、生產、銷售,、服務于一體的綜合性大型電氣設備企業,。 公司引進國內先進生產設備,精湛的生產工藝,,始終遵循“以市場為導向,,以客戶為中心的經營理念”為客戶提供高效優質的服務。最優的產品質量,、最優惠的產品價格,、最快的生產工期、最好的售后服務是我公司生存和發展的宗旨,。公司憑借
電纜很多時分會需要運用到一些線槽,,而咱們需要收買這個設備時分,首選肯定是母線槽了,。那么為何要選用母線槽而不是其它線槽呢,?小編今天就來給咱們逐個答復。咱們在了解母線槽的運用規模的時分,,就可以看得出母線槽的超卓功用優勢,,和其構造特征有著很大的聯絡,所以咱們假定想要更多的了解母線槽,,就要從去構造特征上面來了解,。在中國經濟高速打開的今天,母線槽的作用是非常明顯的,,為了對其非常好的進行運用,,下面給大伙盛大介紹母線槽的構造特征,。 在大跨距的設備中,母線槽的優勢體現的酣暢淋漓,,母線槽本身的外觀是比照細巧的,,對于有關的設備來說,就給了它更大的空間,,而母線槽具有主動賠償的聯合和單螺栓夾緊端子,,有超卓的可調性,所以在設備過程中母線槽的運用是非常便當的,。 母線槽的可靠性也是其主要特征之一,,任何設備假定運用中不能保證工作人員的安全,對工程來說是會發作很大的影響的,,而母線槽選用的是空氣絕緣方法,,并且其內部選用的是高強度的工程塑料,然后提高了母線槽抗動,,設備時假定呈現誤操作的情況,,接頭處的分外構造也可以幫到很大的忙。 <
一直沒有搞懂,,低壓柜與柜之間連接用的母線槽,,母線槽里銅排是三相四線還是三相五線?還有低壓進線柜與變壓器連接用的母線槽,,母線槽里的銅排時三相四線還是三相五線,?
大家好,有一臺變壓器1600KVA,采用母線槽至低壓配電柜,在負載50%時候母線槽就會產生很大的抖動,并且會發出很大的嗡嗡聲,至使我們不敢讓變壓器滿負荷運行,我們自己曾經也檢查過多次,該加固的地方也加固了,還是沒解決問題,請問怎么可以解決這個問題呢?謝謝.大家新年好,今天我檢修母線槽,發現母線槽的吊架是用直徑為16MM的圓鋼做拉桿,下面用50X50的角鐵做橫擔,吊架是吊在天花板上,至母線槽的距離是2.2M,我發現用圓鋼做拉桿的吊架很軟,用手搖動的話會發出顫音,請問大家,這樣的吊架是不是符合規范呢?會不會是由于吊架原因造成震動和聲音呢?請各位專家發表建議啊.
今有一德國廠房內內的動力配電是在高封閉母線槽上安裝插接箱,請問母線槽與配電箱是才用母線排連接好呢,,還是用電纜連接好,,為什么?母線槽與配電箱之間用橋架相連,,母線槽400A
我看到一份圖紙,,電源由配電柜引出,,經母線槽引至動力配電箱,請問母線槽與配電柜如何連接???是不是母線槽引進低壓配電柜中斷路器的下方由軟母線連接?。康蛪号潆姽竦膹S家能留出足夠的空間嗎,?還有,,動力配電箱與母線槽如何連接?該不會是把動力配電箱的系統圖提供給做母線槽的廠家,,由廠家做成插接箱吧,?因為從來沒做過,所以請高手們多多幫忙,。
母線槽產品手冊一般都只提供了母線槽的阻抗,,而沒有提供母線槽的相保阻抗。請問大家在做短路計算的時候,,母線槽的相保阻抗都是如何計算的?謝謝,!
一臺XGN12的10KV高壓柜出線柜(帶微機保護,,VS1的開關)控制一臺S11-800KVA的變壓器,變壓器低壓側用1600A的母線槽連接到低壓柜進線柜(主開關是HUW1),,據施工人員講(新建項目)第一次高壓柜送電時10分鐘內一切正常,,第二次送電后11秒(微機保護記錄VS1合閘后11秒)后就發生母線槽爆炸燒毀(靠近變壓器側嚴重),HUW1開關在分離狀態,,上樁頭銅排有拉弧發黑現像,,HUW1開關底座上下樁頭絕緣件碳化發黑。后來檢查變壓器也已燒毀(短路,,接地),,高壓電纜正常。施工方說母線槽,,變壓器等全部打過耐壓揺過絕緣電阻,。
10/0.4kV變壓器安裝在位于室外的預裝式變電站內,。所有低壓柜安裝在生產車間二層,。預裝式變電站就挨著車間。問題1.變壓器容量為1250,低壓側出線想用封閉式母線槽,,但是這個母線槽如何從室外的變電站引到緊挨著的車間的二層,?是從一層引入,穿過樓板引到二層還是直接沿著車間的外墻敷設引到二層,?2.如果變壓器出線用電纜,,又該怎么敷設,?2.低壓柜在二層安裝是否需要做基礎,要預埋槽鋼嗎,?具體如何預埋,?
有一科技館建筑,,其中,1~3層的裝飾照明用電量為300KW左右,,相應回路由GCK低壓柜引出,。若我用雙拼240的電纜是否可以施工?不行的話我打算用封閉性母線槽在電井內作為干線敷設,,但不知干線如何引至各層配電箱,?電纜還是母線槽?如果是母線槽的話怎么跟配電箱內的斷路器連接,?
母線槽安裝: 1,、安裝前對土建工程的要求 1)荃礎、構架,、預留孔洞及預埋件符合電氣設備的設計要求,。 2)屋頂、樓板施工完畢,,不得有滲漏,。 3)室內地面施工完畢,井在墻上標出地面抹平標高線,。 4)基礎,、構架達到允許安裝的強度。 5)有可能損壞已安裝母線槽的裝飾工程全部結束,。 6)安裝母線槽相關的場所應具備防盜措施,。 2、安裝前的人員選擇及培訓 1)母線槽的安裝,、操作
這上面有三種低壓母線槽不同的表示方法,哪種是對的呢,?
1.選擇正規企業的合格產品 母線槽應選用具有3C強制認證標記的產品,,并有型式試驗報告。我國生產母線槽的廠家眾多魚龍混雜,,制作方式多為手工制作,,主要集中在江浙,江蘇揚中就是著名的母線槽橋架之鄉,。采購時應對廠家的生產規模,、技術力量、工人素質及生產環境做深入考察,,特別是生產環境,。因為絕緣處理若在不潔凈的空間中進行,絕緣層中多少會存在一些導電微粒,,運行初期尚無關系,,但時間一長就會造成絕緣損壞。
1,、采用強度高,,采用空氣加強復合絕緣結構2、導體采用杜邦聚酯薄膜包覆蓋絕緣性能優越,,保證長期運行不老化。3,、專用絕緣支撐固定結構,, 抗動穩定性強-祥泰電氣-母線槽4、耐高,、低溫性能優,,母線槽能在環境溫度-50?+50°C情況下正常運行。5,、導電性能優異:祥泰電氣認為鋁合金矩形導體 ,,表面經復合鍍層處理, 提高了抗氧化性能,; 接頭鍍銀(鍍錫)處理 ,,降低接觸電阻6、提高電能質量:鋁合金及鋼鋁混合型外殼,,機械強度高,,散熱性能優異,無渦流損耗,。7,、使用壽命長:外殼表面采用奧地利老虎牌粉末涂料靜電噴涂工藝; 耐鹽霧性能達1000小時以上。
說到母線槽,想必大部分電氣人員都非常熟悉了,,但是說到母線槽的分類及選用,,可能不少電氣人員都是一臉懵逼的。母線槽作為替代電纜用的供配電干線,,具有電流承載能力強,、安裝簡單方便、安全性高,、使用壽命長等突出優勢,。通常用于低壓電力輸送干線工程項
“母線槽”如何安裝,?示例詳解,!