  • 母線槽的導體除了銅,,還能用鋁,?

    近年來,由于銅材料價格大幅上漲,,銅母線槽的制造成本居高不下,。受市場資源的合理配置和價格影響,國內母線槽的導體由銅材質向鋁合金材質轉移成為發展的大趨勢,。

  • 請教個關于母線槽的問題

    高層住宅的豎向配電使用母線槽時,,這里的母線槽不使用純銅的是否可以?銅鋁復合的母線槽是否可以,?這里說的僅僅針對于住宅用電,,非消防的。

  • 母線槽的導體除了銅之外,還能用鋁,?

    近年來,,由于銅材料價格大幅上漲,銅母線槽的制造成本居高不下,。受市場資源的合理配置和價格影響,,國內母線槽的導體由銅材質向鋁合金材質轉移成為發展的大趨勢。   鋁合金材質的母線槽在國外一些發達國家已被廣泛

  • 母線槽的導體除了銅,居然還能用鋁,?

    近年來,由于銅材料價格大幅上漲,,銅母線槽的制造成本居高不下,。受市場資源的合理配置和價格影響,國內母線槽的導體由銅材質向鋁合金材質轉移成為發展的大趨勢,。

  • 關于母線槽的抖動和聲音

    大家好,有一臺變壓器1600KVA,采用母線槽至低壓配電柜,在負載50%時候母線槽就會產生很大的抖動,并且會發出很大的嗡嗡聲,至使我們不敢讓變壓器滿負荷運行,我們自己曾經也檢查過多次,該加固的地方也加固了,還是沒解決問題,請問怎么可以解決這個問題呢?謝謝.大家新年好,今天我檢修母線槽,發現母線槽的吊架是用直徑為16MM的圓鋼做拉桿,下面用50X50的角鐵做橫擔,吊架是吊在天花板上,至母線槽的距離是2.2M,我發現用圓鋼做拉桿的吊架很軟,用手搖動的話會發出顫音,請問大家,這樣的吊架是不是符合規范呢?會不會是由于吊架原因造成震動和聲音呢?請各位專家發表建議啊.

  • 母線槽如何與配電箱連接

    今有一德國廠房內內的動力配電是在高封閉母線槽上安裝插接箱,,請問母線槽與配電箱是才用母線排連接好呢,還是用電纜連接好,,為什么,?母線槽與配電箱之間用橋架相連,母線槽400A

  • 母線槽如何與配電箱連接,?

    我看到一份圖紙,電源由配電柜引出,,經母線槽引至動力配電箱,,請問母線槽與配電柜如何連接?。渴遣皇悄妇€槽引進低壓配電柜中斷路器的下方由軟母線連接???低壓配電柜的廠家能留出足夠的空間嗎?還有,,動力配電箱與母線槽如何連接?該不會是把動力配電箱的系統圖提供給做母線槽的廠家,,由廠家做成插接箱吧,?因為從來沒做過,所以請高手們多多幫忙,。

  • 關于低壓連接母線槽問題?。?!

    一直沒有搞懂,,低壓柜與柜之間連接用的母線槽,母線槽里銅排是三相四線還是三相五線,?還有低壓進線柜與變壓器連接用的母線槽,,母線槽里的銅排時三相四線還是三相五線?

  • 這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎?

    請問這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎?我們是廣西行天電氣有限公司座落于南寧市高新技術開發區,,是目前廣西唯一具備密集型母線槽生產的廠家。 廣西行天電氣有限公司位于“綠城”南寧高新技術開發區高新六路15號,,是一家新型的高新技術先進企業,。注冊資金1680萬,占地面積10000平方米,,建筑面積6000平方米,,公司自成立以來,引進和培養優秀的科技人員,、管理人員達100多人,。公司專業生產電纜橋架,、密集型母線槽、高低壓配電箱及開關柜等,,是一家集開發,、設計、生產,、銷售,、服務于一體的綜合性大型電氣設備企業,。 公司引進國內先進生產設備,精湛的生產工藝,,始終遵循“以市場為導向,,以客戶為中心的經營理念”為客戶提供高效優質的服務,。最優的產品質量,、最優惠的產品價格、最快的生產工期、最好的售后服務是我公司生存和發展的宗旨,。公司憑借

  • 電纜施工為什么首選母線槽

    電纜很多時分會需要運用到一些線槽,而咱們需要收買這個設備時分,,首選肯定是母線槽了,。那么為何要選用母線槽而不是其它線槽呢?小編今天就來給咱們逐個答復,。咱們在了解母線槽的運用規模的時分,就可以看得出母線槽的超卓功用優勢,,和其構造特征有著很大的聯絡,,所以咱們假定想要更多的了解母線槽,就要從去構造特征上面來了解,。在中國經濟高速打開的今天,母線槽的作用是非常明顯的,,為了對其非常好的進行運用,,下面給大伙盛大介紹母線槽的構造特征。 在大跨距的設備中,,母線槽的優勢體現的酣暢淋漓,母線槽本身的外觀是比照細巧的,,對于有關的設備來說,就給了它更大的空間,,而母線槽具有主動賠償的聯合和單螺栓夾緊端子,,有超卓的可調性,所以在設備過程中母線槽的運用是非常便當?shù)摹?母線槽的可靠性也是其主要特征之一,,任何設備假定運用中不能保證工作人員的安全,,對工程來說是會發作很大的影響的,而母線槽選用的是空氣絕緣方法,,并且其內部選用的是高強度的工程塑料,然后提高了母線槽抗動,,設備時假定呈現誤操作的情況,,接頭處的分外構造也可以幫到很大的忙。 <

  • 什么原因造成母線槽爆炸

    一臺XGN12的10KV高壓柜出線柜(帶微機保護,,VS1的開關)控制一臺S11-800KVA的變壓器,變壓器低壓側用1600A的母線槽連接到低壓柜進線柜(主開關是HUW1),,據施工人員講(新建項目)第一次高壓柜送電時10分鐘內一切正常,第二次送電后11秒(微機保護記錄VS1合閘后11秒)后就發生母線槽爆炸燒毀(靠近變壓器側嚴重),,HUW1開關在分離狀態,,上樁頭銅排有拉弧發黑現像,HUW1開關底座上下樁頭絕緣件碳化發黑。后來檢查變壓器也已燒毀(短路,,接地),,高壓電纜正常。施工方說母線槽,,變壓器等全部打過耐壓揺過絕緣電阻。

  • 母線槽的相保阻抗的計算

    母線槽產品手冊一般都只提供了母線槽的阻抗,,而沒有提供母線槽的相保阻抗。請問大家在做短路計算的時候,,母線槽的相保阻抗都是如何計算的,?謝謝!

  • 這種情況母線槽怎么敷設???

    10/0.4kV變壓器安裝在位于室外的預裝式變電站內。所有低壓柜安裝在生產車間二層,。預裝式變電站就挨著車間,。問題1.變壓器容量為1250,低壓側出線想用封閉式母線槽,,但是這個母線槽如何從室外的變電站引到緊挨著的車間的二層?是從一層引入,穿過樓板引到二層還是直接沿著車間的外墻敷設引到二層,?2.如果變壓器出線用電纜,,又該怎么敷設?2.低壓柜在二層安裝是否需要做基礎,,要預埋槽鋼嗎?具體如何預埋,?

  • 危急,,已通電的母線槽可能是被偷銅了,怎辦,?

    兩個月前選用的母線槽,,可能是被偷銅了,。CFW-2A型號,3150A規格的,,可母排才只有6*210,。這是用來作空調負載的,。空調的總設備有功功率為1304KW,,是一百多臺的分體式一拖多的空調機,。建筑為十七層分租的高級寫字樓,不知是不是過得了這些負荷呢,?我計算用的需用系數為1,,功率因數為0.85,所以計算電流為 1353*1/0.85/0.38/1.732=2418.87(A)得出的電流負載為1.919A/平方,,不知是否夠過?(原來總負荷為1438.2kw的,,后來拋開了85kw的負荷,,才有現在這1353kw的負荷,也就是我為什么選擇3150規格的母線槽,。如果不是已拋開的負荷,,JS 這樣做算不算是偷銅呢?1438*1/0.85/0.38/1.732=2570.45(A),得出的電流負載為2.04A/平方,但是3150/1260=2.5A/平方)不知這被偷的銅排咋算呢,?現在JS太多了,。

  • 母線槽能否沿電纜溝內敷設,?

    一工程,高層醫院,,要省錢,,選用油浸變壓器在室外安裝,,離本建筑15(中間包括6米道路)米,,低壓配電室設在醫院地下,,為節省投資,,我想用母線槽(載流3000A)沿電纜溝敷設至建筑屋地下配電室,,不知可行否,?急

  • 請教一個關于母線槽的問題

    母線槽型號630A/5W-380/220V其中"5"代表三相五線,"W"代表什么意思?請知情人指點,謝謝!!

  • 淺談母線槽的安全技術(資料)

    今天在網上看了這篇文章感覺不錯,,故拿來與大家分享!

  • 母線槽的工藝標準及檢驗標準

    如題,,哪位有母線槽的工藝標準及檢驗標準,目前我公司正在做這個的型式試驗,,老板要求我們以后必須檢驗,,所以肯請各位可否上傳一份?在此先謝謝了,!