10KV中置柜柜出廠前做耐壓試驗,將開關合閘母線相連至升壓器,,再將升壓器的接地端連接至柜體但我見他未把接地端接入接地樁只是將升壓器和柜體的接地端相連,,這樣可以嗎?還有做35KV開關柜高壓試驗時同樣未接入接地樁而甚至未將升壓器接地端鏈接到柜體而是放到離柜體半米的地方,,我問他原因他說電壓太高附近整個范圍帶電,,聽不明白,不明白啊求解
空高壓柜耐壓試驗時空氣濕度大時經常放炮,,聽一些大俠說耐壓要挑天氣好是做,。具體空氣濕度有沒有相關的數據呢?我前幾天就碰到了這樣的問題,。一批35kV柜,。晴天,悶熱,,濕度好像60~70,。對地耐壓每臺都放電。過了兩天下雨,,涼爽,,濕度50多,耐壓全部通過,。
高壓10千伏耐壓試驗,,其中一個高壓柜拆開內部全部螺絲生銹,,銅牌生銅綠,怎么回事,?幫忙分析,!
公司改造了一個110kV站,,選用了ABB的35kVGIS柜,在交接時應該做哪些交接性試驗呢,?有哪些資料可以學習,,謝謝大俠!
1.我最近剛接觸電氣質檢工作 今天來了一批高壓環網柜 要進行高壓耐壓打壓試驗 其中高壓負荷開關容芯下端接有兩個高壓電流互感器 我想問一下為什么打壓時要把兩個電流互感器接線端子連在一起接地啊 謝謝啦2.我想問一下變壓器高壓側三相是相互通的嗎 為什么低壓搖絕緣要斷開變壓器 否則要不住啊各位 謝謝了
想問一下,,10KV高壓柜內斷路器從A品牌變為B品牌,,是否需要重新做報告。 還有630A電流和1250A電流,,是否需要做不同的報告,。 謝謝!
在這邊問大家一個問題呢,!想了許久,,也找了好多資料,回答很多搞不清楚,,就是沒有想明白,!也許在這邊大家能夠幫幫我!6KV.10KV.35KV高壓開關柜耐壓試驗應為多少V,,高海拔應為多少以及計算公式,?
打算裝一臺戶外高壓充氣柜,,里面裝負荷開關,但使用方又要求有零序,,過流,,速斷功能,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護,。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會爆炸,,但又有生產廠家說沒問題,不知道該聽誰的,。求高人指點,。
現廠要求做絕緣熱縮材料(導管)的耐壓試驗,,但廠里只有高壓試驗變壓器,變壓器油試驗杯,,是否可以將熱縮材料取樣剪成比試驗電極(變壓器油杯中圓形電極)大一倍的圓形試樣,,或周圍超出3至5mm,然后用電極將試樣壓緊,,再將杯中注入合格的變壓器油,以超過試樣為限,。然后再加壓試驗,,是否可以?請教各位大俠工作中是怎么做的,?謝謝,!
高壓柜打耐壓過不去,,是什么原因,??,?圖片如下,,大家看一下,有沒有高手指點一下,!謝謝大家的關心,,耐壓是打四萬二沒有通過,后來在三萬八通過了,!現場一般耐壓都是三萬五,,所以先這樣放行了?。?!而且在一萬二的時候沒有放電聲,!不知道這樣放行行不行?,?,?[ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-8-2 11:57 編輯 ]
小弟現在,,要操作一臺 12kV的環網柜的型式試驗,,,,,,工頻,,雷電,,動熱啊,溫升啊,,方式4,,方式5什么的,,、開關的額定電壓是630A 的50Hz ,,請問用多大的電纜合適? YJV-8.7/15-1× ,? 的 合適,。。,。
審圖意見:變配電房內設有SF6氣體絕緣的高壓柜,,應增加排放毒氣的軸流風機和散熱用的軸流風機。我的變配電房設在地上一層,,且開窗面積足夠大,,請問是否還需要這些風機?
我想問一下,,6KV,、10kV真空斷路器,預防性試驗的斷口,,整體交流耐壓值是多少,?我查過規程,只有交接沒有預防性試驗交流耐壓值,。希望有人答復我,,謝謝?。。,?!
我們這有臺額定電壓10KV,,電流300.4A,,功率4500KW的電機,電流互感器變比是400比1的,。綜保上限時電流速斷保護定值3.1A(低)6.5A(高)時間0秒,,現因電網電壓波動造成跳閘,,跳閘電流是4.78A時間0.008秒。想改一下速斷時間,,請問應該改成多少呢?應該怎么算
以前高壓柜銅排規格都是根據真空斷路器的電流大小來選擇的,,最近遇到一個項目,,圖紙上真空斷路器是2000A/31.5KA的,銅排設計的是80*6的,,覺得小了,,就打電話問設計院,結果說80*6的夠用了,,說銅排大小不是根據真空斷路器電流來計算的,,是根據開斷來計算的,請教大家,,高壓銅排選擇有沒有計算公式,!是根據電流來計算嗎?
請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗,?內部的避雷器,、互感器、電抗器,、電容器,、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,,那么多的配線都要解開,,而且如果要做耐壓的話,間距也不見得滿足,,所以我很困惑,。
兩路10千伏進線,,4臺變壓器,,單母線分段各帶2臺,中間母聯,,加進線計量,,總共要幾臺柜子?[ 本帖最后由 godu168 于 2008-8-24 14:05 編輯 ]
高壓試驗技術,,標準很實用。斑竹笑納,。
做高壓的,,手頭不能沒有相關的標準,我收集了一些,,共享給同行們,。不為別的,就圖個人氣,。
高壓配電柜的接地開關如何起到保護作用,?網上說是怕突然來電或者負荷倒送電。1,、主開關已經關了 突然來電也沒有影響啊 2,、如果負荷倒送電 接地開關的回路與人形成并聯接地,雖然并聯后經過接地開關回路的電流大,,經過人體的電流小,,但是并聯回路電壓一樣也是接近相電壓也很危險啊。不甚理解,,請教,。