在此向各位師傅請教:型號為KYN28-12(Z)和KYN48-12(Z)的高壓開關柜,,除了設計序號“28”和“48”不同外,,在實現功能,,柜內設備配置等方面有什么不同嗎?
不錯哦,!
發一個“各種型號高壓開關柜詳圖及說明”,,供大家參考!
論文簡介:10kv高壓開關柜的各種型號及其優缺點10kv高壓開關柜的各種型號及其優缺點10kv高壓開關柜的各種型號及其優缺點 投稿網友:huazai20096469 上傳時間: 2013-02-27
各種型號高壓開關柜全套資料.rar
第一貼啊,!真心請教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,,比如進線柜、計量柜,、出線柜,?而且也不必安裝高壓斷路器,用負荷開關就行,? 對于有保護要求的,,中間就加個壓變柜,內裝另一套PT,,CT來給高壓斷路器跳閘信號,?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜?若可以,,用什么柜比較好,?3.什么情況下必須要用真空斷路器?是不是和變壓器容量有關,?4.高供高計和高供低計,,差別大嗎?
我公司需要增容,,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器,。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,重新引入一條10KV線路,,專門接1600KV變壓器,,配置一面真空斷路器進線柜、一面PT柜,、一面真空斷路器出線柜,,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,一面PT柜,,取消出線柜,,請各位高手解答啊,謝謝,。
一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段,、隔離柜,請教一下這里面有沒有什么不同。
高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,,對電路起著控制和保護的作用,。 2.高壓開關柜一旦出現故障,會造成大范圍停電,。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,,故障形式多種多樣,故障判斷難度
請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗,?內部的避雷器,、互感器、電抗器,、電容器,、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,,那么多的配線都要解開,,而且如果要做耐壓的話,,間距也不見得滿足,所以我很困惑,。
高壓開關柜一般有哪些聯鎖啊,?什么是電氣聯鎖,?還有機械聯鎖?看二次圖時除了保護回路,,聯鎖也是一個重要的部分,,可是我對此不是很清楚,哪位大哥幫幫忙啊,?
包括 低壓部分:GGD,、 GCK、GCS,、MNS,、MCS;高壓部分:GG-1A(F),、JYN,、HXGN、XGN,、KYN柜,;以及 GR系列,GGX2系列,,GPG系列給加個精吧,!:lol
請教: 工程中遇到若干年前設計的GPG-1A高壓開關柜,裝的是VD4斷路器,,查不到柜型技術要求,,也找不到生產廠。請教諸位,!
1,、10KV系統中出線柜加裝電纜故障指示器的原因,?2、PT柜中的PT并列切換裝置的作用,,那又怎么使用,?3、10KV系統中有母聯隔離柜,,請問它的作用是什么,?4、10KV系統中有哪些典型的方案,,可否給我發一份,?最近在學習高壓開關柜方面的知識,一直苦于沒有前輩解答,,希望能有壇中高手解我迷津,。盼回復!,!
現好多變電所的開關柜下是電纜層,,兩層之間是開關柜安裝的基礎(槽鋼)的樓板,,樓板有大梁支撐。一般大梁每隔6~8米有一條,,整排開關柜安裝,,總有幾臺會放在大梁的上面。大梁上面的開關柜,,電纜從下面往上穿會被大梁擋住,。這次又碰上了,一臺出線柜有4根240的電纜并接,,下面大梁寬400mm,,柜寬800mm,一半被擋,,四根主電纜又粗又大,,根本沒法全部穿進柜。朋友們討論一下,,怎樣做法才能安裝到位,。還沒說二次電纜擋住的事。
請教大師一下,,高壓手車開關柜與固定柜哪個用的多些,,各有什么優缺點呢,謝謝指點,![ 本帖最后由 lyzdsfzx 于 2012-3-15 16:13 編輯 ]
我學校開閉所的高壓開關柜本來是按照設計配置的,,可今年冬季臨時增加電供暖,增加了變壓器沒有增加高壓出線柜,,只好三臺變壓器共用一個出線柜,,原出線柜配200A的電流表,帶兩臺1600KVA的干式變,,今年增加了一臺1000KVA的干變,,自然電流表就顯得小了,想請教各位的是,,只更換電流表,,通過重新做整定可以嗎,?是否還必須更換電流互感器,?[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-9-21 21:52 編輯 ]
有需要的朋友速速圍觀,!
我水泥廠電工。現在經常接觸高壓開關柜,,十千伏,,六千伏的,。柜子經常有高壓電動機的各種聯鎖,搞不明白,。有電動機和各種溫度,,油站,高壓就地補償的聯鎖,。中控控制,,就是dcs控制。圖紙混亂,,只有原理圖,。以前沒接觸過高壓求助。綜保是dmp3200柜子是云開kyn28的,。以后還會接觸別的高壓的,。我想弄明白弄透徹,出問題敢下手,,現在不敢下手,。我應該從哪些學起?應該先弄明白啥,。謝謝,。 另外,有沒有收徒弟的,。呵呵,。
高壓開關柜安全故障有哪些? 一)開斷與關合故障 這類故障是由斷路器本體造成的,,對少油斷路器而言,,主要表現為噴油短路、滅弧室燒損,、開斷能力不足,、關合時爆炸等。對于真空斷路器而言,,表現為滅弧室及波紋管漏氣,、真空度降低、切電容器組重燃,、陶瓷管破裂等,。
高壓開關柜的型號
高壓開關柜的型號專題,為您提供高壓開關柜的型號相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高壓開關柜的型號 相關的專業交流討論,,更多高壓開關柜的型號相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題