在此向各位師傅請教:型號為KYN28-12(Z)和KYN48-12(Z)的高壓開關柜,,除了設計序號“28”和“48”不同外,,在實現功能,,柜內設備配置等方面有什么不同嗎,?
不錯哦,!
發一個“各種型號高壓開關柜詳圖及說明”,,供大家參考,!
論文簡介:10kv高壓開關柜的各種型號及其優缺點10kv高壓開關柜的各種型號及其優缺點10kv高壓開關柜的各種型號及其優缺點 投稿網友:huazai20096469 上傳時間: 2013-02-27
目前國內能買到的35KV斷路器相距都是300的導致選用接地開關的相距也是300的,電流互感器的相排等全要按300制做,什么辦法可保證絕緣問題呀
各種型號高壓開關柜全套資料.rar
一臺35KV 16000KVA的有載調壓變器,,其高壓開關柜的一次方案如圖中所示,,是否可行?如若采用雙電源進線,,能否只增加一臺進線柜,,兩臺進線柜互鎖,可行否,?請高手多多指點,!
我公司投用于汕頭南澳華能風電廠的KYN10-40.5開關柜總是出現放電問題。柜子情況:外形尺寸-1400寬*2400深*2600高,;配ZN85-40.5手車式斷路器,,大連二互LDJ9-35電流互感器,JN22-40.5接地開關,。運行環境:濕度,,鹽霧很大,污穢等級高,,南澳縣是個四面環海的島嶼,。問題如下:1.主變進線柜和所用變柜的電纜室分支母排與電流互感器后端放電聲音大;2.主變進線柜斷路器手車與母排連接處放電聲音大,;3.所用變柜中接地開關插座與絕緣隔板之間放電聲音大,。以上都不是均勻放電,懇請?zhí)幚硪庖?,望各位不吝賜教,,小弟將十分感謝!
一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段,、隔離柜,,請教一下這里面有沒有什么不同。
高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一,、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,,對電路起著控制和保護的作用,。 2.高壓開關柜一旦出現故障,會造成大范圍停電,。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,,故障形式多種多樣,故障判斷難度
第一貼啊,!真心請教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,,比如進線柜、計量柜,、出線柜,?而且也不必安裝高壓斷路器,用負荷開關就行,? 對于有保護要求的,,中間就加個壓變柜,內裝另一套PT,,CT來給高壓斷路器跳閘信號,?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜?若可以,,用什么柜比較好,?3.什么情況下必須要用真空斷路器?是不是和變壓器容量有關,?4.高供高計和高供低計,,差別大嗎?
我公司需要增容,,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器,。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,重新引入一條10KV線路,,專門接1600KV變壓器,,配置一面真空斷路器進線柜、一面PT柜,、一面真空斷路器出線柜,,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,一面PT柜,,取消出線柜,,請各位高手解答啊,謝謝。
請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗,??jī)?nèi)部的避雷器,、互感器、電抗器,、電容器,、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,,那么多的配線都要解開,而且如果要做耐壓的話,,間距也不見得滿足,,所以我很困惑。
高壓開關柜一般有哪些聯鎖?。渴裁词请姎饴撴i,?還有機械聯鎖,?看二次圖時除了保護回路,聯鎖也是一個重要的部分,,可是我對此不是很清楚,,哪位大哥幫幫忙啊,?
要求 :柜寬度1400深1600以下,配用ABB的負荷開關,大家提提意見看...
本帖最后由 kobe8899 于 2014-9-19 13:17 編輯 誰做過光伏發電的項目 ?幫忙分析下 1:為什么光伏發電的項目高壓進線柜就是出線柜 有這種說法嗎 ,?2:電流互感器LZZBJ18 2*200/5 10P30/10P30/10P30/0.2S/0.5 是雙變比嗎,?這有什么用意,抽頭不一樣的3:站用變開關柜選用的S11變壓器是不是有問題,?4:站用變壓器熔斷器手車該選用多大的 ,?如何計算?630A,1250?5:CT準確級以母線為基準向出線側排列這句話如何理解,?以下附圖
最近看35KV的接線圖紙,,其中的電流互感器有的選擇LDJ2B-35,,有的選擇LZZBJ-35。上網查了一下,,前者是貫穿式,、帶觸頭盒,后者是支柱式,,請問兩者分別用在什么場合的,?也有說法LDJ是老式做法了,,現在不常用了,,是這樣子嗎?還有一個問題就是,,支柱式的電力互感器只能做在斷路器的下支臂后面了(也就是靠近電纜側),,帶觸頭盒式的可以做在斷路器的上支臂前面(也就是母線側),不知道我的理解對不對,。請專家來批講批講,。謝謝啦~
本帖最后由 電醫生 于 2016-1-4 15:57 編輯 高壓開關柜進入潮氣導致電纜終端相間短路案例在某220kV 變電站僅有1 臺主變壓器。某日,,報出“35kV母線接地” 信號,,檢查為B 相故障,緊接著某35kV 出線過流Ⅰ段保護動作跳閘,,單相接地故障
在這邊問大家一個問題呢,!想了許久,也找了好多資料,,回答很多搞不清楚,,就是沒有想明白!也許在這邊大家能夠幫幫我,!6KV.10KV.35KV高壓開關柜耐壓試驗應為多少V,,高海拔應為多少以及計算公式?
包括 低壓部分:GGD,、 GCK,、GCS、MNS,、MCS,;高壓部分:GG-1A(F)、JYN,、HXGN,、XGN、KYN柜,;以及 GR系列,,GGX2系列,,GPG系列給加個精吧!:lol
35kv高壓開關柜型號
35kv高壓開關柜型號專題,,為您提供35kv高壓開關柜型號相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與35kv高壓開關柜型號 相關的專業交流討論,更多35kv高壓開關柜型號相關內容請?jiān)L問