論文簡介:10kv高壓開關柜的各種型號及其優缺點10kv高壓開關柜的各種型號及其優缺點10kv高壓開關柜的各種型號及其優缺點 投稿網友:huazai20096469 上傳時間: 2013-02-27
1、10KV系統中出線柜加裝電纜故障指示器的原因,?2、PT柜中的PT并列切換裝置的作用,,那又怎么使用,?3、10KV系統中有母聯隔離柜,,請問它的作用是什么,?4、10KV系統中有哪些典型的方案,,可否給我發一份,?最近在學習高壓開關柜方面的知識,一直苦于沒有前輩解答,,希望能有壇中高手解我迷津,。盼回復!,!
有需要的朋友速速圍觀,!
在此向各位師傅請教:型號為KYN28-12(Z)和KYN48-12(Z)的高壓開關柜,,除了設計序號“28”和“48”不同外,在實現功能,,柜內設備配置等方面有什么不同嗎?
有這樣一個工程,。一共分三期完成在一期的時候考慮了一個10KV開閉所向小區提供高壓電源在二期的時候新建了一個 變配電 所,,變電所內有4臺800KVA的變壓器現在有兩種高壓供電方案,第1種是通過一期10KV開閉所的高壓饋電柜放射式出4路高壓電源分別至二期變電所的4臺變壓器第2種是在二期 變配電所 安裝高壓配電柜,,(包括進線柜,,計量柜,電壓互感器柜,,4個出線柜),,從一期的10KV開閉所其中一個出線柜出一路高壓電源至二期新建的高壓進線柜。不知道第二種方法是否可行,。那一種更節省造價,?
不錯哦!
發一個“各種型號高壓開關柜詳圖及說明”,,供大家參考,!
圖紙簡介: 一套10KV高壓開關柜原理圖,會持續更新,,正在做的一個項目 投稿網友: streetwz 上傳時間: 2013-07-05
10kV高壓開關柜,,數量多、應用面廣,,其絕緣水平的高低,,對電網的安全運行舉足輕重。若10kV高壓開關柜發生絕緣事故,,其危害輕則造成設備損壞,,重則引發大面積停電,給國家造成不可彌補的損失,。因而,,必須對該問題作認真研究,并切實加以解決,。 1,、常見缺陷及原因 1.1空氣絕緣間隙小 長期以來,有的高壓開關柜生產廠家,,不嚴格執行有關技術標準,,使目前有些正在運行的10kV高壓開關柜柜內帶電體的相與相、相與地之間空氣絕緣間隙多在100~125mm之間,。作為純空氣絕緣的電氣設備,,《高壓配電裝置設計技術規程》中明確規定,10kV系統純空氣絕緣的最小間隙為125mm,。從交流耐壓試驗的結果,,并結合事故分析可以看出,10kV高壓開關柜柜內帶電體的相與相間、相與地的最小空氣絕緣間隙,,低于125mm的,,容量出事故。 1.2配套附件絕緣性能差 我國10kV高壓開關柜的生產廠家很多,,有的廠家為了降低成本,,采用絕緣水平較低的配套附件,造成整臺開關柜的污閃電壓降低
各種型號高壓開關柜全套資料.rar
10kV高壓開關柜一次訂貨圖D01-0
來源:電氣分享社區 版權歸原作者所有,,侵權請聯系刪除
淺談10kV高壓開關柜設計的幾點體會
第一貼??!真心請教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,比如進線柜,、計量柜,、出線柜?而且也不必安裝高壓斷路器,,用負荷開關就行,? 對于有保護要求的,中間就加個壓變柜,,內裝另一套PT,,CT來給高壓斷路器跳閘信號?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜,?若可以,,用什么柜比較好?3.什么情況下必須要用真空斷路器,?是不是和變壓器容量有關,?4.高供高計和高供低計,差別大嗎,?
新上10KV開關柜,,兩電源進線,連個電源均是由同一個10KV配電室母線經電抗器,、開接入,,新上10KV開關柜進線柜為刀閘,將兩電源送電,將其中一個刀閘拉出在10KV開關柜刀閘柜內上下插頭進行核相,,核相用10KV核相儀在一次核相,核相時核相儀指示三相均錯誤,,請高手指點下到底是什么原因,,是不是核相儀壞了
我公司需要增容,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器,。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,,重新引入一條10KV線路,專門接1600KV變壓器,,配置一面真空斷路器進線柜,、一面PT柜、一面真空斷路器出線柜,,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,,一面PT柜,取消出線柜,,請各位高手解答啊,,謝謝。
10kv高壓開關柜型號
10kv高壓開關柜型號專題,,為您提供10kv高壓開關柜型號相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv高壓開關柜型號 相關的專業交流討論,更多10kv高壓開關柜型號相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量