亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 高壓柜用的智能操控跟開關狀態圖紙

    高壓成套柜用的智能操控跟開關狀態圖紙可供下載,,給大家分享,。

  • 關于高壓柜的問題,,在線等

    打算裝一臺戶外高壓充氣柜,,里面裝負荷開關,但使用方又要求有零序,,過流,,速斷功能,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護,。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會爆炸,,但又有生產廠家說沒問題,不知道該聽誰的,。求高人指點,。

  • 請教,關于高壓柜設計的2個小問題

    現在做KYN28-12的一批柜子一,、有2臺進線柜(一用一備),,用的是VS1開關。圖紙要求兩臺進線柜之間實現聯鎖,。也沒要說明什么聯鎖,,想問下一般是電氣聯鎖,還是機械聯鎖呀,?二,、還有就是圖紙上要求進線的額定電流5000A,分?0KA.可是我查了一下,,ABB的最大也只能做到4000A.請問大家有沒有知道做到5000A的廠家呀,?其實發電機功率也就是60MW.額定電流不到3500A.可是設計圖紙要5000A.不敢隨便說什么。希望可以聽取大家的意見:)

  • 關于SF6氣體絕緣的高壓柜

    審圖意見:變配電房內設有SF6氣體絕緣的高壓柜,,應增加排放毒氣的軸流風機和散熱用的軸流風機,。我的變配電房設在地上一層,且開窗面積足夠大,,請問是否還需要這些風機,?

  • 向大家請假一個高壓柜的問題,!

    向大家請假一個高壓柜的問題!

    兩路10千伏進線,,4臺變壓器,,單母線分段各帶2臺,中間母聯,,加進線計量,,總共要幾臺柜子?[ 本帖最后由 godu168 于 2008-8-24 14:05 編輯 ]

  • 我收集的關于高壓柜的一些標準資料

    做高壓的,,手頭不能沒有相關的標準,,我收集了一些,共享給同行們,。不為別的,,就圖個人氣。

  • 高壓柜的接地開關的問題

    高壓配電柜的接地開關如何起到保護作用,?網上說是怕突然來電或者負荷倒送電,。1、主開關已經關了 突然來電也沒有影響啊 2,、如果負荷倒送電 接地開關的回路與人形成并聯接地,,雖然并聯后經過接地開關回路的電流大,經過人體的電流小,,但是并聯回路電壓一樣也是接近相電壓也很危險啊,。不甚理解,請教,。

  • 關于高壓柜內的機械連鎖

    有一同事問我說 他們公司安裝了一批XGN2的高壓柜VBG的斷路器做機械連鎖(刀板與斷路器之間用軟連接)驗收時說不行要硬連接,。請問有無這方面的標準

  • 請教大家高壓柜綜保的問題

    我們這有臺額定電壓10KV,電流300.4A,,功率4500KW的電機,,電流互感器變比是400比1的。綜保上限時電流速斷保護定值3.1A(低)6.5A(高)時間0秒,,現因電網電壓波動造成跳閘,,跳閘電流是4.78A時間0.008秒。想改一下速斷時間,,請問應該改成多少呢,?應該怎么算

  • 高壓柜耐壓試驗這樣對嗎,?

    10KV中置柜柜出廠前做耐壓試驗,,將開關合閘母線相連至升壓器,再將升壓器的接地端連接至柜體但我見他未把接地端接入接地樁只是將升壓器和柜體的接地端相連,,這樣可以嗎,?還有做35KV開關柜高壓試驗時同樣未接入接地樁而甚至未將升壓器接地端鏈接到柜體而是放到離柜體半米的地方,我問他原因他說電壓太高附近整個范圍帶電,,聽不明白,,不明白啊求解

  • 關于高壓柜銅排規格的計算!??!

    以前高壓柜銅排規格都是根據真空斷路器的電流大小來選擇的,最近遇到一個項目,,圖紙上真空斷路器是2000A/31.5KA的,,銅排設計的是80*6的,覺得小了,,就打電話問設計院,,結果說80*6的夠用了,說銅排大小不是根據真空斷路器電流來計算的,,是根據開斷來計算的,,請教大家,,高壓銅排選擇有沒有計算公式!是根據電流來計算嗎,?

  • 關于高壓柜的幾個問題,求助大家

    關于高壓柜的幾個問題,,求助大家

    1.為啥事故音響小母線在控制小母線中間,是怎么工作的2.這是受電柜里的圖,,s8和s9表示保護跳閘,,要表達的意思是進線柜手車在試驗位置的時候s8和s9都閉合,受電柜的斷路器跳閘嗎,?那畫圖時應該表示試驗位置啊,,為啥s8是開點呢3.帶后臺的綜保就是通過這個信號線傳輸的?.PT手車的S9是說他在工作位置電壓互感器才工作嗎

  • 10KV高壓柜能否下進上出

    現場變壓器離高壓室比較遠 需要加柜子 如果高壓電纜是走電纜溝過來 需要做成兩個高壓柜下進下出嗎 能不能一個KYN柜子做成下進上出的形式 然后走母線到變壓器 

  • 高壓柜的跳閘故障有哪些,?

    高壓柜的跳閘故障有哪些?

    在工礦企業和大型公共場所(比如:圖書館,、體育館,、醫院、學校等)中,,配電系統下的成套高壓柜對電能的控制和,、開合和保護的作用,起著至關重要的作用,。高壓配電柜的安全穩定運行是上述用電單位,,尤為關心的,但在實際使用中,,由于設備自身的情況,,環境、人為等多重因素的影響,。設備不可避免的會出現各種各樣的突發情況,。掌握一些故障的基本處理方法,既可確保用電安全,,同時也可為用電單位減少不必要的損失,,創造效益。下面就給大家分享幾種常見的跳閘故障,,希望可以幫到大家,。 1輕瓦斯報警 迅速來到該柜前按復位開關,如果報警消除不了,,應立即和相關人員去查看該

  • 10kv高壓柜選擇及相關的問題

    10KV高壓柜除了環網柜還有哪種柜子,,6臺2500KVA的變壓器用哪種柜子比較好,,為什么? 需要進線隔離柜嗎,?對了還要加兩臺2500的變壓器,,總共8臺。建幾個變電室比較合理,? 電流互感器的規格怎么選,? 3(150X5)里150是怎么計算的,?謝謝

  • 關于變壓器,高壓柜的安裝調試

    我想請教各位,,變壓器和高壓柜在安裝過程中要做哪些調試或測試那,?規范上列了很多項,但我看別人在實際中好象并沒有做那么多測試

  • 高壓柜的幾個簡單問題,謝謝

    1,高壓進線分為電纜架空進線和電纜埋管進線,對不?2,什么時候要用到母線提升柜?是因為上述兩種進線方式的其中一種所需要使用的么?3,樣本中表明額定電壓為12kV的高壓柜可以用于10kV的配電中么?例如DXG-12(L)

  • 35kV高壓柜該做哪些電氣試驗,?

    公司改造了一個110kV站,選用了ABB的35kVGIS柜,,在交接時應該做哪些交接性試驗??有哪些資料可以學習,謝謝大俠,!

  • 400kVA變壓器,可以不作高壓柜嗎?

    一工程,單路10kV進線,400kVA變壓器,我覺得常規的做法是做一個高壓配電室,室內有高壓配電裝置,然后引至變壓器.但當?shù)仉姌I(yè)部門的想法,10kV電纜經一個負荷隔離開關之類的東西,直接引至變壓器.在上級變電所計量.我的問題:1 電業部門的這種作法是否違反什么規范?2 常規做法應該怎么做?如果可以按電業部門的做法,那不是可以節省高壓配電裝置的那部分造價?本人水平較低,見笑了!請指教,謝謝!

  • 高壓柜并柜(連接)問題,謝謝

    各位前輩,,我們公司現在在印度有個65m3高爐的項目,,隨風機的廠家配套了兩臺高壓柜,這兩個柜已經生產完成,,但其它剩余的高壓柜還處在廠家報價階段(兩臺高壓柜和其它高壓柜不是在一家采購,,但選型都是XGN2),目前擔心這兩臺高壓柜跟其它高壓柜連接出問題,,包括母線的連接等,。請教各位如何解決這兩部分的連接問題。 目前廠家給我的方案是讓風機廠家拿出兩臺高壓柜的尺寸和圖紙等,,然后讓報價廠家按這兩個柜的尺寸生產,,不知道這個方案是否可行,或者有沒有更好的解決方法,。 小弟剛接觸電氣不久,,很多問題不懂,話說的有些啰嗦,,請各位幫幫忙,,謝謝

點擊加載更多

智能高壓柜

智能高壓柜專題,,為您提供智能高壓柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與智能高壓柜 相關的專業交流討論,,更多智能高壓柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

高壓柜機械閉鎖

高壓柜觀察窗