圖紙簡介: HXGN-12高壓環網柜二次原理圖,,圖紙6張。含進線柜,、PT柜,、計量柜、變壓器出線柜四種方案,。每方案含接線圖,、端子圖。圖紙可供參考~ 投稿網友: xiaofei555 上傳時間: 2013-10-07
打算裝一臺戶外高壓充氣柜,里面裝負荷開關,,但使用方又要求有零序,,過流,速斷功能,,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護,。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會爆炸,但又有生產廠家說沒問題,,不知道該聽誰的,。求高人指點。
箱變高壓室產品資料很多都是進線柜+計量柜+出線柜,,但看到很多圖里面高壓側就一個進線柜,,這是怎么回事,有沒有一個標準對這一塊的設置,?個人理解“進線柜+計量柜+出線柜”都是設置了的,,只是進線柜設在了開閉所或者其他地方,而在箱變高壓室就設了一個進線柜,不知道這種理解對不對,?
以前高壓柜銅排規格都是根據真空斷路器的電流大小來選擇的,,最近遇到一個項目,,圖紙上真空斷路器是2000A/31.5KA的,銅排設計的是80*6的,,覺得小了,,就打電話問設計院,結果說80*6的夠用了,,說銅排大小不是根據真空斷路器電流來計算的,,是根據開斷來計算的,請教大家,,高壓銅排選擇有沒有計算公式,!是根據電流來計算嗎?
10KV中置柜柜出廠前做耐壓試驗,將開關合閘母線相連至升壓器,,再將升壓器的接地端連接至柜體但我見他未把接地端接入接地樁只是將升壓器和柜體的接地端相連,,這樣可以嗎?還有做35KV開關柜高壓試驗時同樣未接入接地樁而甚至未將升壓器接地端鏈接到柜體而是放到離柜體半米的地方,,我問他原因他說電壓太高附近整個范圍帶電,,聽不明白,不明白啊求解
我們這有臺額定電壓10KV,,電流300.4A,功率4500KW的電機,,電流互感器變比是400比1的,。綜保上限時電流速斷保護定值3.1A(低)6.5A(高)時間0秒,現因電網電壓波動造成跳閘,,跳閘電流是4.78A時間0.008秒,。想改一下速斷時間,請問應該改成多少呢,?應該怎么算
在工礦企業和大型公共場所(比如:圖書館,、體育館、醫院,、學校等)中,,配電系統下的成套高壓柜對電能的控制和、開合和保護的作用,,起著至關重要的作用,。高壓配電柜的安全穩定運行是上述用電單位,尤為關心的,,但在實際使用中,,由于設備自身的情況,環境,、人為等多重因素的影響,。設備不可避免的會出現各種各樣的突發情況。掌握一些故障的基本處理方法,,既可確保用電安全,,同時也可為用電單位減少不必要的損失,創造效益,。下面就給大家分享幾種常見的跳閘故障,,希望可以幫到大家。 1輕瓦斯報警 迅速來到該柜前按復位開關,,如果報警消除不了,,應立即和相關人員去查看該
1.為啥事故音響小母線在控制小母線中間,,是怎么工作的2.這是受電柜里的圖,,s8和s9表示保護跳閘,要表達的意思是進線柜手車在試驗位置的時候s8和s9都閉合,,受電柜的斷路器跳閘嗎,?那畫圖時應該表示試驗位置啊,為啥s8是開點呢3.帶后臺的綜保就是通過這個信號線傳輸的?.PT手車的S9是說他在工作位置電壓互感器才工作嗎
現場變壓器離高壓室比較遠 需要加柜子 如果高壓電纜是走電纜溝過來 需要做成兩個高壓柜下進下出嗎 能不能一個KYN柜子做成下進上出的形式 然后走母線到變壓器
現在做KYN28-12的一批柜子一、有2臺進線柜(一用一備),,用的是VS1開關,。圖紙要求兩臺進線柜之間實現聯鎖,。也沒要說明什么聯鎖,想問下一般是電氣聯鎖,,還是機械聯鎖呀,?二、還有就是圖紙上要求進線的額定電流5000A,,分?0KA.可是我查了一下,,ABB的最大也只能做到4000A.請問大家有沒有知道做到5000A的廠家呀?其實發電機功率也就是60MW.額定電流不到3500A.可是設計圖紙要5000A.不敢隨便說什么,。希望可以聽取大家的意見:)
高壓配電柜的接地開關如何起到保護作用,?網上說是怕突然來電或者負荷倒送電。1,、主開關已經關了 突然來電也沒有影響啊 2,、如果負荷倒送電 接地開關的回路與人形成并聯接地,雖然并聯后經過接地開關回路的電流大,,經過人體的電流小,,但是并聯回路電壓一樣也是接近相電壓也很危險啊。不甚理解,,請教,。
審圖意見:變配電房內設有SF6氣體絕緣的高壓柜,應增加排放毒氣的軸流風機和散熱用的軸流風機,。我的變配電房設在地上一層,,且開窗面積足夠大,請問是否還需要這些風機,?
有一同事問我說 他們公司安裝了一批XGN2的高壓柜VBG的斷路器做機械連鎖(刀板與斷路器之間用軟連接)驗收時說不行要硬連接,。請問有無這方面的標準
兩路10千伏進線,,4臺變壓器,,單母線分段各帶2臺,中間母聯,,加進線計量,,總共要幾臺柜子?[ 本帖最后由 godu168 于 2008-8-24 14:05 編輯 ]
做高壓的,,手頭不能沒有相關的標準,我收集了一些,,共享給同行們,。不為別的,就圖個人氣。
高壓進線時,高壓柜必須一排嗎,? 有時可能地方受限不知能不能等分開放呢,??(上下等分成二排)請教,!
剛接了一套圖紙,,要求用許繼的微機綜保,后來看到微機綜保上面的有一個跳閘壓板,,一個合閘壓板,,不是太理解這個是什么意思,求大神指教,。
在我所有接觸的圖紙中(雖然工作時間才幾個月),,所有的環網高壓柜進線的負荷開關全部都是630A的開關,這是為什么,?是因?30開關肯定夠用還是在供電局長期運行經驗測量出來的電流都不大于630?還是其他原因,?新手求指教。謝謝大家,。另,,想請問城區一般的配電網主干線一般電流都多大? 分支電流一般都多大,?謝謝
圖紙簡介: 某泵站主接線及高壓柜系統圖紙,,結構簡單,系統完善,。 投稿網友: sevenany 上傳時間: 2013-08-04 圖紙省份