  • 關于變壓器,,高壓柜的安裝調試

    我想請教各位,,變壓器和高壓柜在安裝過程中要做哪些調試或測試那?規范上列了很多項,,但我看別人在實際中好象并沒有做那么多測試

  • KYN28高壓柜九個方面調試的相關步驟

    KYN28高壓開關柜是指用于電力系統發電,、輸電,、配電、電能轉換和消耗中起通斷,、控制或保護等作用,,電壓等級在12kV的電器產品,主要包括高壓斷路器,、接地開關,、互感器等。高壓開關制造業是輸變電設備制造業的重要組成部分,,在整個電力工業中占有非常重要的地位,。一、 首先我們對高壓開關柜進行簡單的了解,,以此規避相應的注意事項,。 高壓金屬封閉開關設備是由柜體和手車兩大部分構成。柜體由金屬隔板分隔成四個獨立的隔室:母線室,、斷路器手車室,、電纜室和繼電器儀表室。手車根據用途分為斷路器手車,、計量手車,、隔離手車等,同參數規格的手車可以自由互換,,手車在柜內有試驗位置和工作位置,,每一位置都分別有到位裝置,以保證聯鎖可靠,,這些在電氣百家網以前的內容都有涉及,。高壓開關柜有安全可靠的連鎖裝置,能滿足“五防”要求:(1 防止誤操作斷路器,;2 防止帶負荷拉合隔離開關,,即防止帶負荷推拉小車,;3 防止帶電掛接地線,即防止帶電合接地開關,;4 防止帶接地線送電,,即防止接地開關處于接地位置時送電;5 防止誤入帶電間隔) a)斷路器手車在試驗或工作位置時,,斷路器才能進行合分操作,且在斷路器合閘

  • 高壓柜調試時,,真空斷路器分閘時的問題

    我的真空斷路器應用戶要求分合閘和儲能電壓都是DC24V,調試時在調試車上輸出DC24V,,分合閘都不能正常工作,,按鈕按下的時候有較大的壓降,我將調試車上輸出調到DC32V時,,合閘能正常合閘了,,但是分閘不能正常分閘,我按了一下分閘按鈕,,壓降跟合閘一樣,,但是斷路器不能正常分閘,再按一下按鈕,,斷路器正常分閘,,沒有壓降,請問這是什么問題,?重點是合閘可以,,分閘必須按第二下才能分,這到底是什么原因呢,?合閘和分閘線圈的功率應該是差不多的?。》珠l有時候按二下都不行,,按三下才能分,!要么電壓不夠分不了,要么電壓夠了一下就分了,,這按三下才分算是什么事?。?/p>

  • 關于高壓柜的問題,,在線等

    打算裝一臺戶外高壓充氣柜,里面裝負荷開關,,但使用方又要求有零序,,過流,,速斷功能,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護,。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會爆炸,,但又有生產廠家說沒問題,不知道該聽誰的,。求高人指點,。

  • 請教大家高壓柜綜保的問題

    我們這有臺額定電壓10KV,電流300.4A,,功率4500KW的電機,,電流互感器變比是400比1的。綜保上限時電流速斷保護定值3.1A(低)6.5A(高)時間0秒,,現因電網電壓波動造成跳閘,,跳閘電流是4.78A時間0.008秒。想改一下速斷時間,,請問應該改成多少呢,?應該怎么算

  • 高壓柜耐壓試驗這樣對嗎,?

    10KV中置柜柜出廠前做耐壓試驗,,將開關合閘母線相連至升壓器,再將升壓器的接地端連接至柜體但我見他未把接地端接入接地樁只是將升壓器和柜體的接地端相連,,這樣可以嗎,?還有做35KV開關柜高壓試驗時同樣未接入接地樁而甚至未將升壓器接地端鏈接到柜體而是放到離柜體半米的地方,我問他原因他說電壓太高附近整個范圍帶電,,聽不明白,,不明白啊求解

  • 關于高壓柜銅排規格的計算!??!

    以前高壓柜銅排規格都是根據真空斷路器的電流大小來選擇的,最近遇到一個項目,,圖紙上真空斷路器是2000A/31.5KA的,,銅排設計的是80*6的,覺得小了,,就打電話問設計院,,結果說80*6的夠用了,說銅排大小不是根據真空斷路器電流來計算的,是根據開斷來計算的,,請教大家,,高壓銅排選擇有沒有計算公式!是根據電流來計算嗎,?

  • 關于高壓柜的幾個問題,求助大家

    關于高壓柜的幾個問題,,求助大家

    1.為啥事故音響小母線在控制小母線中間,是怎么工作的2.這是受電柜里的圖,,s8和s9表示保護跳閘,,要表達的意思是進線柜手車在試驗位置的時候s8和s9都閉合,受電柜的斷路器跳閘嗎,?那畫圖時應該表示試驗位置啊,為啥s8是開點呢3.帶后臺的綜保就是通過這個信號線傳輸的?.PT手車的S9是說他在工作位置電壓互感器才工作嗎

  • 高壓柜的跳閘故障有哪些,?

    高壓柜的跳閘故障有哪些,?

    在工礦企業和大型公共場所(比如:圖書館,、體育館、醫院,、學校等)中,,配電系統下的成套高壓柜對電能的控制和、開合和保護的作用,,起著至關重要的作用,。高壓配電柜的安全穩定運行是上述用電單位,尤為關心的,,但在實際使用中,,由于設備自身的情況,環境,、人為等多重因素的影響,。設備不可避免的會出現各種各樣的突發情況。掌握一些故障的基本處理方法,,既可確保用電安全,,同時也可為用電單位減少不必要的損失,創造效益,。下面就給大家分享幾種常見的跳閘故障,,希望可以幫到大家。 1輕瓦斯報警 迅速來到該柜前按復位開關,,如果報警消除不了,,應立即和相關人員去查看該

  • 10KV高壓柜能否下進上出

    現場變壓器離高壓室比較遠 需要加柜子 如果高壓電纜是走電纜溝過來 需要做成兩個高壓柜下進下出嗎 能不能一個KYN柜子做成下進上出的形式 然后走母線到變壓器 

  • 請教,關于高壓柜設計的2個小問題

    現在做KYN28-12的一批柜子一,、有2臺進線柜(一用一備),,用的是VS1開關。圖紙要求兩臺進線柜之間實現聯鎖,。也沒要說明什么聯鎖,,想問下一般是電氣聯鎖,還是機械聯鎖呀,?二,、還有就是圖紙上要求進線的額定電流5000A,分?0KA.可是我查了一下,,ABB的最大也只能做到4000A.請問大家有沒有知道做到5000A的廠家呀,?其實發電機功率也就是60MW.額定電流不到3500A.可是設計圖紙要5000A.不敢隨便說什么。希望可以聽取大家的意見:)

  • 關于SF6氣體絕緣的高壓柜

    審圖意見:變配電房內設有SF6氣體絕緣的高壓柜,,應增加排放毒氣的軸流風機和散熱用的軸流風機,。我的變配電房設在地上一層,且開窗面積足夠大,,請問是否還需要這些風機,?

  • 向大家請假一個高壓柜的問題,!

    向大家請假一個高壓柜的問題!

    兩路10千伏進線,,4臺變壓器,,單母線分段各帶2臺,中間母聯,,加進線計量,,總共要幾臺柜子?[ 本帖最后由 godu168 于 2008-8-24 14:05 編輯 ]

  • 我收集的關于高壓柜的一些標準資料

    做高壓的,,手頭不能沒有相關的標準,,我收集了一些,共享給同行們,。不為別的,,就圖個人氣。

  • 高壓柜的接地開關的問題

    高壓配電柜的接地開關如何起到保護作用,?網上說是怕突然來電或者負荷倒送電,。1、主開關已經關了 突然來電也沒有影響啊 2、如果負荷倒送電 接地開關的回路與人形成并聯接地,,雖然并聯后經過接地開關回路的電流大,,經過人體的電流小,但是并聯回路電壓一樣也是接近相電壓也很危險啊,。不甚理解,,請教。

  • 關于高壓柜內的機械連鎖

    有一同事問我說 他們公司安裝了一批XGN2的高壓柜VBG的斷路器做機械連鎖(刀板與斷路器之間用軟連接)驗收時說不行要硬連接,。請問有無這方面的標準

  • 高壓柜調試過程中,真空斷路器分閘時的問題

    我的真空斷路器應用戶要求分合閘和儲能電壓都是DC24V,,調試時在調試車上輸出DC24V,,分合閘都不能正常工作,按鈕按下的時候有較大的壓降,,我將調試車上輸出調到DC32V時,,合閘能正常合閘了,但是分閘不能正常分閘,,我按了一下分閘按鈕,,壓降跟合閘一樣,但是斷路器不能正常分閘,,再按一下按鈕,,斷路器正常分閘,,沒有壓降,,請問這是什么問題?重點是合閘可以,,分閘必須按第二下才能分,,這到底是什么原因呢?合閘和分閘線圈的功率應該是差不多的??!分閘有時候按二下都不行,按三下才能分,!要么電壓不夠分不了,,要么電壓夠了一下就分了,這按三下才分算是什么事???

  • 【電氣學院】KYN28高壓柜調試步驟涉及的九方面

    【電氣學院】KYN28高壓柜調試步驟涉及的九方面

    KYN28高壓開關柜是指用于電力系統發電、輸電,、配電,、電能轉換和消耗中起通斷、控制或保護等作用,電壓等級在12kV的電器產品,,主要包括高壓斷路器,、接地開關、互感器等,。高壓開關制造業是輸變電設備制造業的重要組成部分,,在整個電力工業中占有非常重要的地位.調試一般是更換了元器件或者是設備故障重新投入使用前,為了測試設備的安全性和穩定性的一種常規流程,,本文綜合電氣百家網上大家的內容對相關問題進行表述,。