GCK型低壓抽屜式開關柜圖http://down.zhulong.com/tech/detail220569.htm到筑龍電氣下載電氣資料,,送筑龍幣,,需要的朋友可以聯系QQ:316203111,,免費送幣,!
最近接了個成套項目,,圖紙選用的是GCS型低壓抽出式開關柜,,以前沒用過,,哪位給講講,,謝謝?。】梢杂嗁徆耋w及元器件自己成套可行嗎,?還是開關廠只提供成套設備,?
請高人們指教:低壓抽屜式開關柜GCD和GCK的區別是什么?GCD包含了GCK嗎?如果單是GCD取得了強制性認證,可以生產型號是GCK的產品嗎?
圖紙簡介: 某脫硫環保項目GCS低壓抽屜式開關柜電氣原理圖18張,含進線柜1面,、出線柜4面,、雙電源轉換柜1面。各方案含低壓系統圖,、二次原理圖,、端子圖等。 投稿網友: kaka83 上傳時間: 2013-09-12
就是在主母排和三級通道之間的搭接排,,銅排的規格怎么選擇
早上7點多,,無任何負荷,單位一低壓開關柜內多個抽屜開關內發生短路,,短路點都是斷路器電源端,,同時柜子母線最下端也發生嚴重短路,造成變壓器低壓總開關跳閘,。請教各位大師,,請幫忙分析一下故障原因。謝謝,!
我怎么開個這樣的口,把表裝上呢,!求解用什么工具呢,!在抽屜式的開關柜上!開口因為規格比較雜,,量多,,但是統一型號尺寸的抽屜的數量不多,有的還是金屬面板,,這個很頭疼,!因為,一樣規格的數量比較少,,人家廠家嫌麻煩的,!不給做!因為沖擊幾塊就需要重新調整![ 本帖最后由 feifeilangci 于 2012-6-5 13:45 編輯 ]
一,,GGD型低壓開關柜的主要用途是: GGD型低壓固定式成套開關柜適用于發電廠,、變電站、廠礦企業等交流50Hz,、額定工作
本帖最后由 行在路上 于 2015-12-31 12:24 編輯 配網設計新手群 513081424 2016年注冊電氣工程師基礎考試群145322877
產品介紹 GCK系列電動機控制中心是機械工業部明確規定為取代進口的產品,,它適用于工礦企業的交流380伏配電系統的一次配電和以異步電動機為主要控制對象的二次配電或控制設備中。它還適用于車站,、碼頭,、民用和公共建筑等,尤其適用于冶金,、輕工生產線的電動機的群控系統和現場控制裝置,,如配以適當的接口撷憧膳cPLC(程序控制器)或微處理器組成供配電自動控制系統,對于集中控制的化工系統它也完全可勝任其工作,。 使用環境:* 海拔高度:不超過2000m,; * 環境溫度:最高溫度 40℃, 最低溫度 -5℃,; 并且24h內其平均溫度不高于 35℃,, * 大氣條件:空氣清潔,相對濕度在溫度為 40℃時不超過50%,, 在溫度較低時允許有較大的相對濕度,,例如 20℃時為90%, 但應考慮到由于溫度的變化可能會偶然產生凝露的影響,; * 安裝環境:沒有火災,,爆炸危險,嚴重污染,,化學腐蝕及
低壓GCS抽出式開關柜額定電流為3000A,、4000A,、5000A應選用多大的銅母排合適?誰能提供銅母排的載流量表最好含四片的,。
公司的低壓抽屜式開關柜,運行電流在大部分在200A,,有少量300~400A的,,空氣開關400A或630A,已運行10多年,。公司的低壓抽屜式開關柜的插件發熱情況較多,,70~90℃較多,最高為110℃,,曾引起三相電燒斷一相等故障多次,。檢查插件溫度和更換插件成為日常的主要工作,我公司負荷(鍋爐,、水泵)當然穩定性高好,,但更換插件也要停電。我考慮對于電流較大情況是否換為固定式開關柜安全穩定性好些,。我是新手請指教,。謝謝!??!
我廠4#機組2#凝結水泵所用的抽屜式低壓開關在運行中發生接觸器一相斷路,造成電動機缺相燒毀,。抽屜式低壓開關在巡回檢查時不易及時發現安全隱患,,請問如何解決。
產品介紹
圖紙簡介: (GCS,、HXGN15A-12,、KYN10-30.5、FZRN25-12,、FKRN12-12,、XBZ1箱變)圖紙內容包括:一次系統圖、二次原理圖及端子接線圖,、柜盤面圖,。 投稿網友: yangfeng98 上傳時間: 2
GCS型低壓抽出式開關柜使用說明書
好像最多只能配9個抽屜,,如果每個抽屜用的都是80A左右的塑殼斷路器,那么一面柜子大概多少錢,。我手上有個廣州的項目,,可我卻在上海一家設計院,怎樣選擇合適的廠家,?望前輩指點,。謝謝!
一.高低壓配電柜在使用一段時間后都要進行檢修。這是必不可少的,。在整個檢修過程中我們要注意應從變壓器低壓側開始,。一定要斷所后進行清潔,檢查電纜頭,、接線樁頭是否牢固可靠,,看看母線及引下線連接是否良好,,接頭點有無發熱變色,,檢查接地線有無銹蝕,接線樁頭是否緊固,。所有二次回路接線連接可靠,,絕緣符合要求。 檢查抽屜式開關柜時,,抽屜式開關柜在推入或拉出時應靈活,,機械閉鎖可靠。檢查抽屜柜上的自動空氣開關操作機構是否到位,,接線螺絲是否緊固,。清除接觸器觸頭表面及四周的污物,檢查接觸器觸頭接觸是否完好,,如觸頭接觸不良,,必要時可稍微修銼觸頭表面,如觸頭嚴重燒蝕(觸頭點磨損至原厚度的1/3)即應更換觸頭,。電源指示儀表,、指示燈完好。 檢修電容柜時,,應先斷開電容柜總開關,,用10mm2以上的一根導線逐個把電容器對地進行放電后,外觀檢查殼體良好,,無滲漏油現象,,若電容器外殼膨脹,應及時處理,,更換放電裝置,、控制電路的接線螺絲及接地裝置。合閘后進行指示部分及自動補償部分的調試,。 注意事項: 1,、在整個的檢修過程中要有專人監護。 2,、檢修前必須驗電,。
工廠配電室低壓電纜進線,柜型為GGD型,是采用第一種方法,,還是采用第二種方法呢,?(見圖片)第一種方法感覺簡單,節省,,美觀,,特別是進線電纜根數較多的時候,但是審圖中心的人說這種方式不安全,,要求采用第二法方案,。不知道該怎樣?
今天看到一設計交底要求:所有主開關均采用插拔式或抽屜式開關。我只知道配電柜有插拔式或抽屜式的,,不知道開關(指斷路器)有沒有,,請大師們指點。謝謝,。
gcs型抽屜式低壓開關柜
gcs型抽屜式低壓開關柜專題,,為您提供gcs型抽屜式低壓開關柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與gcs型抽屜式低壓開關柜 相關的專業交流討論,,更多gcs型抽屜式低壓開關柜相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題