我怎么開個這樣的口,,把表裝上呢,!求解用什么工具呢!在抽屜式的開關柜上,!開口因為規格比較雜,,量多,但是統一型號尺寸的抽屜的數量不多,,有的還是金屬面板,,這個很頭疼!因為,,一樣規格的數量比較少,,人家廠家嫌麻煩的!不給做,!因為沖擊幾塊就需要重新調整![ 本帖最后由 feifeilangci 于 2012-6-5 13:45 編輯 ]
公司的低壓抽屜式開關柜,運行電流在大部分在200A,,有少量300~400A的,空氣開關400A或630A,,已運行10多年,。公司的低壓抽屜式開關柜的插件發熱情況較多,70~90℃較多,,最高為110℃,,曾引起三相電燒斷一相等故障多次。檢查插件溫度和更換插件成為日常的主要工作,,我公司負荷(鍋爐,、水泵)當然穩定性高好,,但更換插件也要停電。我考慮對于電流較大情況是否換為固定式開關柜安全穩定性好些,。我是新手請指教,。謝謝!??!
請高人們指教:低壓抽屜式開關柜GCD和GCK的區別是什么?GCD包含了GCK嗎?如果單是GCD取得了強制性認證,可以生產型號是GCK的產品嗎?
GCK型低壓抽屜式開關柜圖http://down.zhulong.com/tech/detail220569.htm到筑龍電氣下載電氣資料,送筑龍幣,,需要的朋友可以聯系QQ:316203111,,免費送幣!
一.高低壓配電柜在使用一段時間后都要進行檢修,。這是必不可少的,。在整個檢修過程中我們要注意應從變壓器低壓側開始。一定要斷所后進行清潔,,檢查電纜頭,、接線樁頭是否牢固可靠,看看母線及引下線連接是否良好,,接頭點有無發熱變色,,檢查接地線有無銹蝕,接線樁頭是否緊固,。所有二次回路接線連接可靠,,絕緣符合要求。 檢查抽屜式開關柜時,,抽屜式開關柜在推入或拉出時應靈活,,機械閉鎖可靠。檢查抽屜柜上的自動空氣開關操作機構是否到位,,接線螺絲是否緊固。清除接觸器觸頭表面及四周的污物,,檢查接觸器觸頭接觸是否完好,,如觸頭接觸不良,必要時可稍微修銼觸頭表面,,如觸頭嚴重燒蝕(觸頭點磨損至原厚度的1/3)即應更換觸頭,。電源指示儀表、指示燈完好,。 檢修電容柜時,,應先斷開電容柜總開關,用10mm2以上的一根導線逐個把電容器對地進行放電后,,外觀檢查殼體良好,,無滲漏油現象,,若電容器外殼膨脹,應及時處理,,更換放電裝置,、控制電路的接線螺絲及接地裝置。合閘后進行指示部分及自動補償部分的調試,。 注意事項: 1,、在整個的檢修過程中要有專人監護。 2,、檢修前必須驗電,。
今天看到一設計交底要求:所有主開關均采用插拔式或抽屜式開關,。我只知道配電柜有插拔式或抽屜式的,不知道開關(指斷路器)有沒有,,請大師們指點,。謝謝。
MNS抽屜式開關柜技術說明書,。
就是在主母排和三級通道之間的搭接排,,銅排的規格怎么選擇
請問這是隔離開關嗎,?怎么抽屜式開關柜的每個單元上都加一個這種開關,,它起斷路器的作用還是起隔離開關的作用?既然是抽屜式開關柜,,為什么還要加隔離開關呢,?
在此向各位師傅請教:型號為KYN28-12(Z)和KYN48-12(Z)的高壓開關柜,除了設計序號“28”和“48”不同外,,在實現功能,,柜內設備配置等方面有什么不同嗎?
發一個“各種型號高壓開關柜詳圖及說明”,,供大家參考,!
低壓開關柜的型號區別及特點,?
不錯哦!
早上7點多,,無任何負荷,,單位一低壓開關柜內多個抽屜開關內發生短路,,短路點都是斷路器電源端,同時柜子母線最下端也發生嚴重短路,,造成變壓器低壓總開關跳閘,。請教各位大師,請幫忙分析一下故障原因,。謝謝,!
KYN28A-12型中置式開關柜 KYN28A-12型戶內金屬鎧裝抽出式開關設備主要用于發電廠、工礦企事業配電以及電力系統的二次變電站的受電,、送電及大型電動機的起動等,。實行控制、保護,、實時監控和測量之用,。有完善的五防功能。 XGN37-10開關柜
圖紙簡介: (GCS,、HXGN15A-12,、KYN10-30.5、FZRN25-12,、FKRN12-12,、XBZ1箱變)圖紙內容包括:一次系統圖、二次原理圖及端子接線圖,、柜盤面圖,。 投稿網友: yangfeng98 上傳時間: 2
以前沒有做過抽屜式開關柜,,最近要做個抽屜式開關柜,里面只有一個驅動器和由這個驅動器輸出的電纜,,驅動器用三相電源,,還有24V輔助電源,要用抽屜式開關柜,,請問怎么設計,?需要哪些配件?這個開關柜做好后是作為單獨的模塊使用的,,不常打開,另外還要不要斷路器操作手柄,?我看到有的論壇上說抽屜式開關柜有四位置:工作,、試驗、隔離,、抽出,,還有聯鎖裝置,,請問怎么實現?要怎么設計,?
好像最多只能配9個抽屜,,如果每個抽屜用的都是80A左右的塑殼斷路器,,那么一面柜子大概多少錢。我手上有個廣州的項目,,可我卻在上海一家設計院,,怎樣選擇合適的廠家?望前輩指點,。謝謝,!
圖紙簡介: 某脫硫環保項目GCS低壓抽屜式開關柜電氣原理圖18張,含進線柜1面,、出線柜4面,、雙電源轉換柜1面。各方案含低壓系統圖,、二次原理圖,、端子圖等。 投稿網友: kaka83 上傳時間: 2013-09-12
我廠4#機組2#凝結水泵所用的抽屜式低壓開關在運行中發生接觸器一相斷路,,造成電動機缺相燒毀,。抽屜式低壓開關在巡回檢查時不易及時發現安全隱患,請問如何解決,。