請高人們指教:低壓抽屜式開關柜GCD和GCK的區別是什么?GCD包含了GCK嗎?如果單是GCD取得了強制性認證,可以生產型號是GCK的產品嗎?
我怎么開個這樣的口,,把表裝上呢,!求解用什么工具呢!在抽屜式的開關柜上,!開口因為規格比較雜,量多,,但是統一型號尺寸的抽屜的數量不多,,有的還是金屬面板,,這個很頭疼,!因為,,一樣規格的數量比較少,人家廠家嫌麻煩的,!不給做!因為沖擊幾塊就需要重新調整![ 本帖最后由 feifeilangci 于 2012-6-5 13:45 編輯 ]
公司的低壓抽屜式開關柜,運行電流在大部分在200A,有少量300~400A的,,空氣開關400A或630A,,已運行10多年,。公司的低壓抽屜式開關柜的插件發熱情況較多,,70~90℃較多,最高為110℃,,曾引起三相電燒斷一相等故障多次,。檢查插件溫度和更換插件成為日常的主要工作,,我公司負荷(鍋爐、水泵)當然穩定性高好,,但更換插件也要停電。我考慮對于電流較大情況是否換為固定式開關柜安全穩定性好些。我是新手請指教,。謝謝!??!
好像最多只能配9個抽屜,,如果每個抽屜用的都是80A左右的塑殼斷路器,那么一面柜子大概多少錢,。我手上有個廣州的項目,,可我卻在上海一家設計院,怎樣選擇合適的廠家,?望前輩指點,。謝謝!
一.高低壓配電柜在使用一段時間后都要進行檢修,。這是必不可少的,。在整個檢修過程中我們要注意應從變壓器低壓側開始。一定要斷所后進行清潔,,檢查電纜頭,、接線樁頭是否牢固可靠,看看母線及引下線連接是否良好,,接頭點有無發熱變色,,檢查接地線有無銹蝕,接線樁頭是否緊固,。所有二次回路接線連接可靠,,絕緣符合要求。 檢查抽屜式開關柜時,,抽屜式開關柜在推入或拉出時應靈活,,機械閉鎖可靠。檢查抽屜柜上的自動空氣開關操作機構是否到位,,接線螺絲是否緊固,。清除接觸器觸頭表面及四周的污物,檢查接觸器觸頭接觸是否完好,如觸頭接觸不良,,必要時可稍微修銼觸頭表面,,如觸頭嚴重燒蝕(觸頭點磨損至原厚度的1/3)即應更換觸頭。電源指示儀表,、指示燈完好,。 檢修電容柜時,應先斷開電容柜總開關,,用10mm2以上的一根導線逐個把電容器對地進行放電后,,外觀檢查殼體良好,無滲漏油現象,,若電容器外殼膨脹,應及時處理,,更換放電裝置,、控制電路的接線螺絲及接地裝置。合閘后進行指示部分及自動補償部分的調試,。 注意事項: 1,、在整個的檢修過程中要有專人監護。 2,、檢修前必須驗電,。
今天看到一設計交底要求:所有主開關均采用插拔式或抽屜式開關,。我只知道配電柜有插拔式或抽屜式的,不知道開關(指斷路器)有沒有,,請大師們指點,。謝謝。
在企業變電站中,,低壓配電屏選用GCK柜,,結構緊湊,優點也很多,,若饋線很多,,又要分別計量,安裝有功電度表如何設置呢,? 1,、若集中設置,則各CT接線都通過二次插件聯絡,,存在二次線路開路的危險,。 2、不知各位在選用是是否碰到類似問題!
MNS抽屜式開關柜技術說明書,。
就是在主母排和三級通道之間的搭接排,,銅排的規格怎么選擇
請問這是隔離開關嗎,?怎么抽屜式開關柜的每個單元上都加一個這種開關,,它起斷路器的作用還是起隔離開關的作用?既然是抽屜式開關柜,,為什么還要加隔離開關呢,?
早上7點多,無任何負荷,,單位一低壓開關柜內多個抽屜開關內發生短路,,短路點都是斷路器電源端,同時柜子母線最下端也發生嚴重短路,,造成變壓器低壓總開關跳閘,。請教各位大師,請幫忙分析一下故障原因,。謝謝,!
圖紙簡介: (GCS、HXGN15A-12,、KYN10-30.5,、FZRN25-12、FKRN12-12,、XBZ1箱變)圖紙內容包括:一次系統圖,、二次原理圖及端子接線圖、柜盤面圖,。 投稿網友: yangfeng98 上傳時間: 2
以前沒有做過抽屜式開關柜,,最近要做個抽屜式開關柜,,里面只有一個驅動器和由這個驅動器輸出的電纜,驅動器用三相電源,,還有24V輔助電源,,要用抽屜式開關柜,請問怎么設計,?需要哪些配件,?這個開關柜做好后是作為單獨的模塊使用的,不常打開,另外還要不要斷路器操作手柄,?我看到有的論壇上說抽屜式開關柜有四位置:工作,、試驗、隔離,、抽出,,還有聯鎖裝置,請問怎么實現,?要怎么設計,?
圖紙簡介: 某脫硫環保項目GCS低壓抽屜式開關柜電氣原理圖18張,含進線柜1面,、出線柜4面,、雙電源轉換柜1面。各方案含低壓系統圖,、二次原理圖,、端子圖等。 投稿網友: kaka83 上傳時間: 2013-09-12
我廠4#機組2#凝結水泵所用的抽屜式低壓開關在運行中發生接觸器一相斷路,,造成電動機缺相燒毀。抽屜式低壓開關在巡回檢查時不易及時發現安全隱患,,請問如何解決,。
合用不,我還有.
最近公司在搞產品優化,,我和同事負責GGD、GCK低壓開關柜的優化,,不知從何處下手,,故請各位大俠指點迷津!大家從電氣和結構上給我們點意見吧,,多謝了,!
本人急需要全套MNS,GCK低壓抽出式開關柜圖紙,可以用圖紙交換,GCS,GGD,VS1,XGN2-10,箱變等圖紙,聯系QQ:531888206
抽屜中開關的進出線有時用電纜有時用銅排的,聽組裝的師傅說額定電流在160A以上的用銅排,以下的用電纜連接!不知道大家是怎么選擇的.這一點不清楚的話選互感器就比較麻煩的,兩者所選的互感器是有區別的,給下定單帶來麻煩!在請教一下多大電流配多大截面的導線.:victory: :victory: