&nbs
今天看到一設計交底要求:所有主開關均采用插拔式或抽屜式開關,。我只知道配電柜有插拔式或抽屜式的,,不知道開關(指斷路器)有沒有,請大師們指點,。謝謝,。
我怎么開個這樣的口,,把表裝上呢,!求解用什么工具呢!在抽屜式的開關柜上!開口因為規格比較雜,,量多,,但是統一型號尺寸的抽屜的數量不多,有的還是金屬面板,,這個很頭疼,!因為；樣規格的數量比較少,,人家廠家嫌麻煩的,!不給做!因為沖擊幾塊就需要重新調整![ 本帖最后由 feifeilangci 于 2012-6-5 13:45 編輯 ]
我自己設計了一個抽屜式活性炭吸附塔,,但是這個抽屜怎么防止漏風,,抽屜口怎么處理?沒有有見過的,,或者做過的,,能否指點一二?
1,、制冷系統配備有較大的制冷量,通常是-35度廚房冷凍冰箱的5倍以上,。 空載運轉,,從常溫25度降到-25度僅需25分鐘,平均降溫2度/分鐘,,速凍食品快,,冰結晶小,解凍食品后口感好,。 小型速凍柜采用全封閉低噪音壓縮機和風機,。大型速凍柜采用半封閉壓縮機。 2,、速凍室內通常配備高效翅片銅管蒸發器(冷源),,與被凍結食品盤組成平行風道,為減少阻力,,經導風板回流翅片蒸發器冷風強經導風板回流翅片蒸發器冷風強制循環,,風道設計短,加快速凍,。蒸發器外殼,、風機防護罩用不銹鋼材料。 3,、全自動除霜,、加熱排水控制系統,,可采用制冷系統內熱氣或蒸發器外電加熱方法。 4,、速凍室外部配備高效翅片銅管冷凝器,,有風機強制對流散熱,或采用冷水散熱,,提高制冷量,。 節電、超低噪聲,,速凍快的高端產品,,設計壽命在15年。節電,、低
我廠4#機組2#凝結水泵所用的抽屜式低壓開關在運行中發生接觸器一相斷路,,造成電動機缺相燒毀。抽屜式低壓開關在巡回檢查時不易及時發現安全隱患,,請問如何解決,。
由于對ABB框架斷路器不熟悉,錯定了一臺E3N2500的固定式框架斷路器,,請問各位大蝦如果把這臺開關改成抽屜式的,,請知道的說下,謝謝
公司的低壓抽屜式開關柜,運行電流在大部分在200A,,有少量300~400A的,,空氣開關400A或630A,已運行10多年,。公司的低壓抽屜式開關柜的插件發熱情況較多,,70~90℃較多,最高為110℃,,曾引起三相電燒斷一相等故障多次,。檢查插件溫度和更換插件成為日常的主要工作,我公司負荷(鍋爐,、水泵)當然穩定性高好,,但更換插件也要停電。我考慮對于電流較大情況是否換為固定式開關柜安全穩定性好些,。我是新手請指教。謝謝?。,。?/p>
請問,什么時候用抽屜式、什么時候用插拔式,?這和開關的電流有關系嗎,?我看什么圖紙,進線開關,、聯絡開關,、框架開關基本都是用插拔式的,為什么,?而普通的小回路,,像塑殼開關或微斷,就用抽屜式的,,這又是為什么,?謝謝了
有的人認為冷柜,、冷藏冷凍柜,、廚房柜內部結霜越多,冷柜的制冷效果就好,,如果結冰就更好,,這種觀點是不正確的。 冷柜,、冷藏冷凍柜,、廚房柜內部結霜的多少與箱內的濕度的大小有關,如箱內放入水份大的食品或開門次數過多等都能造成冷柜內膽壁上結霜過多,,冷柜內壁上結霜并不是越多越好,,應該是越少越好,因為四傳熱系數較低,,如果霜層厚度超過地10mm,,其制冷效果將明顯下降,因此,,做為冷柜將發現內壁霜層厚度超過10mm時,,就應除霜。當需要除霜時,,先切斷冰柜的電源,,然后用電風扇或者電吹風對準冷凍室開到最大擋位,經過風吹,,霜層會融化得非???,這樣再清除時就比較容易了。然后再用布去擦就可以了,。 判定一臺冷柜制冷效果是否正常,。由于主要是檢查冷柜箱內的溫度,如果箱內的溫度符合說明書要求,,冷柜就是正常的,。由于冷柜的制造工藝要求有的部位沒有蒸發管,此處的部位就可能不結霜,,又因為箱內的溫度是逐步的傳遞到各個位置的,,冷柜工作一段時間后就會達到平衡狀態各處的溫度相差不大,因此局部不結霜或結霜的多少不能作為判定冷柜制冷效果好壞的標準,,同時用戶是否掌握冷柜的正確使用方法也很重要,。例
一.高低壓配電柜在使用一段時間后都要進行檢修。這是必不可少的,。在整個檢修過程中我們要注意應從變壓器低壓側開始,。一定要斷所后進行清潔,檢查電纜頭,、接線樁頭是否牢固可靠,,看看母線及引下線連接是否良好,接頭點有無發熱變色,,檢查接地線有無銹蝕,,接線樁頭是否緊固。所有二次回路接線連接可靠,,絕緣符合要求,。 檢查抽屜式開關柜時,抽屜式開關柜在推入或拉出時應靈活,,機械閉鎖可靠,。檢查抽屜柜上的自動空氣開關操作機構是否到位,接線螺絲是否緊固,。清除接觸器觸頭表面及四周的污物,,檢查接觸器觸頭接觸是否完好,如觸頭接觸不良,,必要時可稍微修銼觸頭表面,,如觸頭嚴重焔(觸頭點磨損至原厚度的1/3)即應更換觸頭。電源指示儀表,、指示燈完好,。 檢修電容柜時,應先斷開電容柜總開關,,用10mm2以上的一根導線逐個把電容器對地進行放電后,,外觀檢查殼體良好,無滲漏油現象,,若電容器外殼膨脹,,應及時處理,更換放電裝置,、控制電路的接線螺絲及接地裝置,。合閘后進行指示部分及自動補償部分的調試。 注意事項: 1,、在整個的檢修過程中要有專人監護,。 2、檢修前必須驗電,。
抽屜式配電柜,,大家都
抽屜式斷路器(630A)通(380.220V)電源調試,斷路器上合閘,、分閘,、儲能都運行正常,控制回路按紐,、指示燈也都運行正常,,見各項功能運作正常,我就把斷路器調至分閘,、未儲能位置,,關掉調試電源,可斷路器顯示的分閘馬上自動轉換到合閘位置,、未儲能位置,。照道理不可能自動轉換到合閘位置的,請教各位大俠斷路器哪里出問題了
請高人們指教:低壓抽屜式開關柜GCD和GCK的區別是什么?GCD包含了GCK嗎?如果單是GCD取得了強制性認證,可以生產型號是GCK的產品嗎?
GCK型低壓抽屜式開關柜圖http://down.zhulong.com/tech/detail220569.htm到筑龍電氣下載電氣資料,,送筑龍幣,,需要的朋友可以聯系QQ:316203111,免費送幣,!
第一次來,,還是個菜鳥,沒學過這個但是要干這個的活,。,。。請問一下,,兩張圖片的情況里一個用固定式斷路器,,一個用抽屜式斷路器,但是我不知道哪個用哪個,,括號里面和括號外面那個圈圈是什么,,求指教?。。,?!
就是在主母排和三級通道之間的搭接排,銅排的規格怎么選擇
抽屜式真空斷路器,,品牌ABB 型號 VD4,。因斷路器儲能機構故障,當前不能對斷路器進行分閘,。請問各位大師,,在斷路器合閘狀態下(當然,已將電源斷開),,能否將斷路器搖出,?有機械連鎖嗎?
看到很久以前的配電房,給中央空調380V機組供電的抽屜式配電柜,,電流表500A,,里面安裝的塑殼斷路器僅350A,這種電流表選型是否符合當前規范,?
最近單位要更換配電柜,,聽說抽屜式低壓配電柜回路多,,維修方便,有故障的直接換抽屜就行,,居民及工業用低壓配電柜選抽屜式好嗎,?選什么型號的?什么配電方案比較合適,?