今天看到一設計交底要求:所有主開關均采用插拔式或抽屜式開關,。我只知道配電柜有插拔式或抽屜式的,,不知道開關(指斷路器)有沒有,請大師們指點。謝謝,。
我自己設計了一個抽屜式活性炭吸附塔,,但是這個抽屜怎么防止漏風,抽屜口怎么處理,?沒有有見過的,,或者做過的,能否指點一二?
我怎么開個這樣的口,,把表裝上呢!求解用什么工具呢,!在抽屜式的開關柜上,!開口因為規格比較雜,量多,,但是統一型號尺寸的抽屜的數量不多,,有的還是金屬面板,這個很頭疼,!因?,一樣?guī)格的數量比較少,人家廠家嫌麻煩的,!不給做,!因為沖擊幾塊就需要重新調整![ 本帖最后由 feifeilangci 于 2012-6-5 13:45 編輯 ]
消毒柜原理是什么?消毒柜是指通過紫外線、遠紅外線,、高溫,、臭氧等方式,給食具,、餐具,、毛巾、衣物,、美容美發用具消毒,,一般利用高壓無聲放電裝置產生臭氧分子,通過臭氧分子還原成氧分子所產生的強氧化作用來實現殺菌目的,。消毒柜內部的溫度必須達到125℃,,而且持續保持10分鐘,才能把對人身體有害的牙孢菌及肝炎病菌殺死,。出于這個原因,,只有單一遠紅外線消毒功能的消毒柜中不宜存放塑料器皿,因為译在柜內達到125℃,不論是采用石英管還是電熱絲發熱,,發熱元件附近的溫度肯定會大大高于125℃,塑料容器在長時間的烘烤之下,,很容易變形,,同樣的原因,消毒柜消毒過的器皿也不能馬上取出來,,以免高溫傷手,。不過,有些高檔雙門產品還附加有臭氧殺菌功能,,用上層的低溫消毒室專門對那些不耐高溫的餐具進行消毒,。 那么該怎么樣選購消毒柜呢?消費者在確定了要選購的款式以后,首先要看消毒柜的外觀與結構—— 消毒柜的箱體結構外形應端正,,外表面應光潔,、色澤均勻,無劃痕,,涂覆件表面不應有起泡,、流痕和剝落等缺陷;箱體結構應牢固,門封條應密閉良好,,與門黏合緊密,,不應有變形,柜門開關和控制器件應方便,、靈活可靠,,緊固部位應無松動(柜
現在的社會發展越來越快,人們不再只追求物質的享受了,,而是更加注重自己的健康了,,而健康的首要條件就是衛生,在我們的生活里面到處都是看不到的細菌,,這個時候臭氧消毒柜就是一個很重要的東西,,但是東西用久了就會出現故障,下面就來給大家介紹一下臭氧消毒柜的故障處理方法,,大家一起來看看吧,。 臭氧消毒柜—消毒時間長 可能原因:柜內堆放餐具太多、太密;柜門關閉不嚴,,門封變形;石英發熱管燒壞一支;溫控器失靈;發熱管電阻絲變細,,電阻增大功率降低;電壓低;裝錯發熱管。檢修方法:調整食具數量和密度;調整門鉸座固定螺絲或更換門封;更換石英發熱管;更換溫控器;觀察發熱管的亮度正常情況下背部發熱管微紅,,底部發熱管明紅;增裝穩壓器;按底部,、背部重新裝發熱管。 臭氧消毒柜—臭氧管和紫外線燈不工作 可
我廠4#機組2#凝結水泵所用的抽屜式低壓開關在運行中發生接觸器一相斷路,,造成電動機缺相燒毀。抽屜式低壓開關在巡回檢查時不易及時發現安全隱患,,請問如何解決,。
公司的低壓抽屜式開關柜,運行電流在大部分在200A,有少量300~400A的,,空氣開關400A或630A,,已運行10多年。公司的低壓抽屜式開關柜的插件發熱情況較多,,70~90℃較多,,最高為110℃,曾引起三相電燒斷一相等故障多次,。檢查插件溫度和更換插件成為日常的主要工作,,我公司負荷(鍋爐、水泵)當然穩定性高好,,但更換插件也要停電,。我考慮對于電流較大情況是否換為固定式開關柜安全穩定性好些。我是新手請指教,。謝謝?。?!
由于對ABB框架斷路器不熟悉,,錯定了一臺E3N2500的固定式框架斷路器,請問各位大蝦如果把這臺開關改成抽屜式的,,請知道的說下,,謝謝
國標GB17988-2000食具消毒柜安全和衛生要求規定的臭氧泄漏量:在一個工作周期內和結束10 分鐘內,離食具消毒柜外表20cm處的最高臭氧濃度不得大于0.2mg/m3. 如果用戶在使用消毒柜時出現較濃的臭氧氣味時,,可能有以下情況造成: 1,、產品安裝在不通風的部位。 2,、長時間使用不開窗,。 3、有淡淡的氣味并無危害身體,,請用戶放心,。 4、如經過開窗或在較通風的部位還出現較大的臭氧氣味,,則可能是機器故障,,需到當?shù)鼐S修部進行咨詢或維修,。
抽屜式斷路器(630A)通(380.220V)電源調試,斷路器上合閘,、分閘,、儲能都運行正常,控制回路按紐,、指示燈也都運行正常,,見各項功能運作正常,我就把斷路器調至分閘,、未儲能位置,關掉調試電源,,可斷路器顯示的分閘馬上自動轉換到合閘位置,、未儲能位置。照道理不可能自動轉換到合閘位置的,,請教各位大俠斷路器哪里出問題了
請高人們指教:低壓抽屜式開關柜GCD和GCK的區別是什么?GCD包含了GCK嗎?如果單是GCD取得了強制性認證,可以生產型號是GCK的產品嗎?
GCK型低壓抽屜式開關柜圖http://down.zhulong.com/tech/detail220569.htm到筑龍電氣下載電氣資料,,送筑龍幣,需要的朋友可以聯系QQ:316203111,,免費送幣,!
請問,,什么時候用抽屜式、什么時候用插拔式,?這和開關的電流有關系嗎,?我看什么圖紙,進線開關,、聯絡開關,、框架開關基本都是用插拔式的,為什么,?而普通的小回路,,像塑殼開關或微斷,就用抽屜式的,,這又是為什么,?謝謝了
臭氧消毒柜采用紫外線和臭氧雙消毒因子組合消毒方式對餐具消毒,臭氧制動鎖(臭氧鎖)的動作與臭氧濃度的變化自動保持同步,,確保安全使用,,紫外線臭氧消毒結束后,紅外線開始烘干,,產生約70度的干熱干燥餐具,。臭氧消毒柜利用石英紫外線燈輻射253.7nm紫外線和大于40mg/m3臭氧的聯合作用,,主要是通過微生物細胞壁的氧化造成對細胞膜和細胞壁的直接損傷、對細菌生命物質核酸的破壞作用,,對食(飲)具進行消毒,,可殺滅腸道致病菌和化膿性球菌,并能滅活病毒,廣州孚諾泰專注于提供各式各樣的臭氧發生器以及多樣的水處理設備,,歡迎各位有意者前來咨詢.,。 臭氧能氧化分解細菌內部葡萄糖所需的酶,使細菌滅活死亡,。直接與細菌,、病毒作用,破壞它們的細胞器和DNA,、RNA,,使細菌的新陳代謝受到破壞,導致細菌死亡,。透過細胞膜組織,,侵入細胞內,作用于外膜的脂蛋白和內部的脂多糖,,使細菌發生通透性畸變而溶解死亡,。 對人體有害嗎
抽屜式配電柜,大家都
一.高低壓配電柜在使用一段時間后都要進行檢修,。這是必不可少的,。在整個檢修過程中我們要注意應從變壓器低壓側開始。一定要斷所后進行清潔,,檢查電纜頭,、接線樁頭是否牢固可靠,看看母線及引下線連接是否良好,,接頭點有無發熱變色,,檢查接地線有無銹蝕,接線樁頭是否緊固,。所有二次回路接線連接可靠,,絕緣符合要求。 檢查抽屜式開關柜時,,抽屜式開關柜在推入或拉出時應靈活,,機械閉鎖可靠。檢查抽屜柜上的自動空氣開關操作機構是否到位,,接線螺絲是否緊固,。清除接觸器觸頭表面及四周的污物,檢查接觸器觸頭接觸是否完好,,如觸頭接觸不良,,必要時可稍微修銼觸頭表面,,如觸頭嚴重焔(觸頭點磨損至原厚度的1/3)即應更換觸頭。電源指示儀表,、指示燈完好,。 檢修電容柜時,應先斷開電容柜總開關,,用10mm2以上的一根導線逐個把電容器對地進行放電后,,外觀檢查殼體良好,無滲漏油現象,,若電容器外殼膨脹,,應及時處理,更換放電裝置,、控制電路的接線螺絲及接地裝置,。合閘后進行指示部分及自動補償部分的調試。 注意事項: 1,、在整個的檢修過程中要有專人監護。 2,、檢修前必須驗電,。
MNS抽屜式開關柜技術說明書。
最近單位要更換配電柜,聽說抽屜式低壓配電柜回路多,,維修方便,,有故障的直接換抽屜就行,居民及工業用低壓配電柜選抽屜式好嗎,?選什么型號的,?什么配電方案比較合適?
第一次來,,還是個菜鳥,,沒學過這個但是要干這個的活。,。,。請問一下,兩張圖片的情況里一個用固定式斷路器,,一個用抽屜式斷路器,,但是我不知道哪個用哪個,括號里面和括號外面那個圈圈是什么,,求指教?。,。?!