  • 有關低壓抽屜柜安裝問題

    本人所設計的一個項目,在檢查抽屜柜時,發現開關出線為銅芯線不是小銅排,而且電流互感器直接絞在銅線上沒固定.請問大家,國家規范或標準是怎么安裝. 此柜為貼牌的,他常在哪些地方偷工減料?我想找出依據.謝謝

  • 低壓抽屜柜能出單相電嗎

    如題,,我想從低壓配電室低壓抽屜柜中直接出單相電,,但抽屜開關貌似全是三相的,,能不能在抽屜柜中裝單相空開,?直接從三相開關出單相電貌似不合適,,大家有啥更好的辦法呀 多謝賜教,。。,。

  • 低壓抽屜開關柜短路原因

    低壓抽屜開關柜短路原因

    早上7點多,,無任何負荷,單位一低壓開關柜內多個抽屜開關內發生短路,,短路點都是斷路器電源端,,同時柜子母線最下端也發生嚴重短路,造成變壓器低壓總開關跳閘,。請教各位大師,請幫忙分析一下故障原因,。謝謝,!

  • 低壓抽屜柜觸頭托架裂的原因

    在我單位運行的低壓抽屜柜(型號:CUBIC-8000)動觸頭的托架(根據廠家說,材質是據鈦酸酯的)發生了多個觸頭裂的現象,,這種抽屜運行不到3年時間,,而且越是觸頭多的抽屜裂的越嚴重,請高手指點,,幫忙分析,,謝謝!

  • 小功率變頻器可以放進低壓抽屜柜嗎,?

    設計時遇到一臺22kW的電機需要變頻調速,低壓柜用的是MNS,。以前我做的基本都是50KW以上的電機配變頻,,就直接配一面固定柜,可22KW的自己占個柜有點浪費吧,?審定出了個方案,,讓柜上層塞兩個小抽屜,22KW變頻配電系統占用下面56E按固定柜方式安裝,??蛇@樣散熱能保證嗎?再說操作恐怕也不方便吧,?更小容量的電機變頻系統在柜中是以什么方式安裝的呢,?

  • 抽屜式低壓開關的巡回檢查

    我廠4#機組2#凝結水泵所用的抽屜式低壓開關在運行中發生接觸器一相斷路,造成電動機缺相燒毀,。抽屜式低壓開關在巡回檢查時不易及時發現安全隱患,,請問如何解決,。

  • 低壓抽屜柜的問題,請幫忙啊!

    我的圖紙,采用低壓抽屜開關柜 GCS 額定電流630A以上的斷路器采用的電動操作, 怎么實現斷路器帶電不切斷負荷的情況下不能拉開抽屜柜的連鎖裝置呢?有幾種方案.好新人幫幫忙,謝謝!

  • MNS低壓抽屜柜動觸頭的托架裂

    近幾年以來,我單位使用的低壓抽屜柜(MNS)已經發生6次燒毀事件,,其中的原因有抽屜柜本身的問題,,也有負荷太大的問題,這幾天又發現動觸頭的托架(根據廠家說此托架的材質是聚酞酸酯)裂開的現象,,因為我單位屬于是新建的廠區,,設備全是新的,怎么沒用兩年低壓柜就出現這么多事故,,請各位幫助分析一下,,特別是托架裂的現象,請解釋,,謝謝,!

  • 低壓抽屜式開關柜GCD和GCK的區別

    請高人們指教:低壓抽屜式開關柜GCD和GCK的區別是什么?GCD包含了GCK嗎?如果單是GCD取得了強制性認證,可以生產型號是GCK的產品嗎?

  • 抽屜柜如何裝帶有欠壓脫扣的開關

    抽屜柜如何裝帶有欠壓脫扣的開關 因為裝有欠壓脫扣的開關沒通電時是在分勵的位置上,可是抽屜柜的手柄位置是分的位置就算硬扣上去,,由于開關分勵的位置卡住機構手柄也轉動不了 請高手指教一下~~~~

  • GCK型低壓抽屜式開關柜圖

    GCK型低壓抽屜式開關柜圖http://down.zhulong.com/tech/detail220569.htm到筑龍電氣下載電氣資料,,送筑龍幣,需要的朋友可以聯系QQ:316203111,,免費送幣,!

  • 急要低壓抽屜柜里的插件

    急要低壓抽屜柜里的插件

    急要抽屜插件!?。,。。,。,。∩钲诤暧铍娖?,聯系電話0755-27555398 手機13760273177 張生

  • 低壓抽屜柜垂直母線載流量的問題

    低壓抽屜柜看到樣本上有參數,,一般水平母線要比垂直母線大的多,比如GCS其垂直母線額定電流為1000A,,這是否就是說幾個大回路的單元不能布置在一臺出現柜上,,比如GCS開關柜其630A饋電回路,占用的小室高度為640mm,,若是放兩個這樣的開關,,其電流量就超過1000A,是否不能這樣布置???請高手解答一下吧(開關廠的朋友更好),謝謝,!

  • 低壓抽屜柜里電纜選型問題

    低壓抽屜柜里一般采用哪種電纜選型,,BV電纜,?電纜載流量查詢采用《工業與民用配電設計手冊》第三版 表9-28(B)聚氯乙烯絕緣電線明敷載流量表行嗎?不行的話應該按哪個表選擇,?載流量溫度應該按40°選嗎,?設計院圖紙上有計算電流、斷路器額定電流,,一般斷路器額定電流比計算電流大的多,,是按斷路器電流選還是按設計院的技術電流選。

  • 低壓抽屜式開關柜搭接排怎么算

    就是在主母排和三級通道之間的搭接排,,銅排的規格怎么選擇

  • 求助,,改造工程中,低壓抽屜柜改造的疑問,。

    我現場經驗少,,求助各位,改造工程:1.低壓抽屜柜中,,可以把抽屜里面的小開關換成大的嗎(原抽屜能放得下的情況下,例如160A開關換成250A開關),?2.可以在改造中把兩個小抽屜改成一個大抽屜嗎,?3.如果增加配電柜,施工是怎樣進行的,?對原母線和配電柜有什么影響,。

  • 低壓抽屜柜發出異響,,原因不明請分析

    GCK低壓柜母排發出異響,,無法解釋其原因,現場對電柜母排母線夾增加加固,,拆除電柜頂封板,,減少震動,檢查母排螺絲是否緊固,,檢查分支出線開關母線是否緊固,,重新送電后正常無響聲,但運行半個月后異響重新產生,。請教各位原因,。

  • 低壓抽屜柜中互感器的位置

    低壓抽屜柜中互感器的位置

    低壓抽屜柜中互感器的位置,下圖中左右兩個圖哪個正確,。為什么,?是與互感器級數有關還是與互感器的大小有關,。謝謝。

  • 低壓抽屜柜的熱繼電器柜外復位

    我們公司有八十年代進口的東芝熱繼電器,,可以在抽屜柜外手動復位,,現在已經停產了。我想用ABB或者其他的熱繼電器替代,,可是連接柜外的手動復位裝置與熱繼電器不配套,,有沒有和熱繼電器配套的這種裝置?需要大量(大概上千個),。