  • 請教,!抽屜柜的抽屜導軌問題,。

    請教,!抽屜柜的抽屜導軌問題。

    GCK,、GCS等的抽屜單元上面的導軌承重有沒有具體的要求,?請高人解答。謝,!

  • 有關低壓抽屜柜安裝問題

    本人所設計的一個項目,在檢查抽屜柜時,發現開關出線為銅芯線不是小銅排,而且電流互感器直接絞在銅線上沒固定.請問大家,國家規范或標準是怎么安裝. 此柜為貼牌的,他常在哪些地方偷工減料?我想找出依據.謝謝

  • 低壓抽屜柜,!抽屜內裝斷路器的相序問題!,!

    低壓出線用塑殼斷路器,,正視時,左,、中,、右分別為A、B,、C相,;但抽屜柜內塑殼側裝:進線端在左側,出線端在右側,,此時相序應如何排列,?從上到下依次為A、B,、C還是C,、B、A,?是否有標準要求,?請指教,,謝謝?

  • 抽屜柜手車的長度是多少,?

    現在布置一變配電房高壓柜、低壓柜面對面布置,,均采用抽屜柜查了規范,,不知道高壓柜、低壓柜手車的長度,,無法確定兩則的最小距離在網上找,,找不到相關的詳細樣本哪位高人知道?指點一下,,在此感激不盡

  • 關于抽屜柜和固定分隔柜

    請教大家,,通常抽屜柜里用固定式的斷路器,一二次插件加斷路器操作機構組成,,固定分隔柜里斷路器采用插拔式或抽出式斷路器,,現在不知道,固定分隔柜里插拔式斷路器還需不需要配一二次插件和斷路器操作機構呢,?謝謝大家,!

  • 請教下抽屜柜的一些問題

    想問下抽屜柜里,一般有哪些東西的???起的作用是什么呢,剛入門不是很多,,希望各位大蝦能夠指點指點

  • 有關于GCK,GCS抽屜柜的問題

    設計新手,,來求問一下,!最近在做一個項目,低壓用的是抽屜柜,,低壓主開關是否一定要用抽出式的,?因為我看到有些設計院上面主斷路器用的是固定式的,所以很疑惑,。

  • 低壓抽屜柜能出單相電嗎

    如題,,我想從低壓配電室低壓抽屜柜中直接出單相電,但抽屜開關貌似全是三相的,,能不能在抽屜柜中裝單相空開,?直接從三相開關出單相電貌似不合適,大家有啥更好的辦法呀 多謝賜教,。,。,。

  • MNS抽屜柜內各抽屜二次回路取電源方式

    MNS抽屜柜內各抽屜二次回路取電源方式MNS抽屈柜各抽屈的二次回路的電源直接取個自抽屜斷路器(3極)的出線端,N通過各抽屈的二次輔助觸頭與N銅排連接,。這種取二次回路電源有問題嗎,?-----------------------------------------------------------------------------------------------------不管二次回路的電源取抽屜斷路器的進線還是出線側,,抽屜柜在試驗位置時,,主觸頭 分離的,二次回路都是沒有電源,,我看好多的設計院,,資料書籍都是這么設計的,可是這個問題一到MNS抽屜柜就有問題了,,這個問題是老外提出來的,。今天上查了資料,控制電源可分兩種,,一種是主電源斷開控制電源也斷開,,另一種是主電源斷開,控制電源還是有電,。第一種的好處是主電源失電時,,接觸器線圈復位。[ 本帖最后由 xiaochi511 于 2010-7-14 18:17 編輯 ]

  • 抽屜柜二次插件順序有規定嗎,?

    各位前輩好,想問下大家,,類似于這個CZ的序號,,各種柜型有沒有嚴格的規定啊,?還是說只要不超過插件點數,,可以隨便編制,謝謝大家,。

  • 低壓抽屜柜觸頭托架裂的原因

    在我單位運行的低壓抽屜柜(型號:CUBIC-8000)動觸頭的托架(根據廠家說,材質是據鈦酸酯的)發生了多個觸頭裂的現象,,這種抽屜運行不到3年時間,,而且越是觸頭多的抽屜裂的越嚴重,請高手指點,,幫忙分析,,謝謝,!

  • 小功率變頻器可以放進低壓抽屜柜嗎,?

    設計時遇到一臺22kW的電機需要變頻調速,,低壓柜用的是MNS。以前我做的基本都是50KW以上的電機配變頻,,就直接配一面固定柜,,可22KW的自己占個柜有點浪費吧?審定出了個方案,,讓柜上層塞兩個小抽屜,,22KW變頻配電系統占用下面56E按固定柜方式安裝??蛇@樣散熱能保證嗎,?再說操作恐怕也不方便吧?更小容量的電機變頻系統在柜中是以什么方式安裝的呢,?

  • 低壓抽屜柜的問題,請幫忙啊!

    我的圖紙,采用低壓抽屜開關柜 GCS 額定電流630A以上的斷路器采用的電動操作, 怎么實現斷路器帶電不切斷負荷的情況下不能拉開抽屜柜的連鎖裝置呢?有幾種方案.好新人幫幫忙,謝謝!

  • MNS低壓抽屜柜動觸頭的托架裂

    近幾年以來,,我單位使用的低壓抽屜柜(MNS)已經發生6次燒毀事件,其中的原因有抽屜柜本身的問題,,也有負荷太大的問題,,這幾天又發現動觸頭的托架(根據廠家說此托架的材質是聚酞酸酯)裂開的現象,因為我單位屬于是新建的廠區,,設備全是新的,,怎么沒用兩年低壓柜就出現這么多事故,請各位幫助分析一下,,特別是托架裂的現象,,請解釋,謝謝,!

  • GCK抽屜柜內各抽屜二次回路取電源方式

    GCK抽屈柜各抽屈的二次回路的電源直接取個自抽屈斷路器(3極)的進線端,,N通過各抽屈的二次輔助觸頭與N銅排連接。這種取二次回路電源有問題嗎,?

  • 緊急求助 抽屜柜抽屜大小的選擇

    800*800*2200柜 用CM1-400M 315A的斷路器 抽屜大小怎么選擇,, 50A,100A等等,。,。。 謝謝拉,!~~

  • 抽屜柜二次插件帶網線接口

    抽屜柜二次插件帶網線接口

    請問下各位老師 低壓抽屜柜二次插件帶網線接口有沒有,?類似于西門子S8二次插件

  • 關于抽屜柜銅排鋁排混用事!

    有個抽屜柜,,開始是400a的,,后來不夠用,改到630A,,關鍵是里面廠家用的是鍍錫鋁排,,我們買的是鍍錫銅排,能不能兩根合并起來(1根銅排1根鋁排并一起)用呢,?誰遇到過,。?