現在施工時采用的水暖管材價格較高,相應的管件也居高不下,我比較過使用中的管件占材料比例能達到40%,這樣一來原來定額含量中給施工隊的管件就包不住了,套定額項的錢低于實際花費很多,在結算中施工方傾向于據實計量,這樣結算時工作量太多,我是河北的,想聽一下大家在結算時都是怎么處理的?
地埋管工程相關的管件管材圖片,,希望大家都發表一下意見!說說它們的名稱和作用
閥件閥門,、儀表閥門:用來啟閉管路,,使被輸送的介質行,、止或改變流向,調節被輸送介質的流向,、壓力或間接調節溫度,,以達到控制介質流動,滿足使用要求的重要部件,。1. 閥門的外觀檢查:① 核對所用閥門的型號,、規格是否符合設計要求;② 閥體應無砂眼,、嚴重縮孔,;③ 拆卸檢查閥座與閥體的結合應牢固;④ 閥芯與閥座的結合應良好,、無缺陷,;⑤ 閥桿與閥芯的聯結應靈活可靠;⑥ 閥桿無彎曲,、銹蝕,,閥桿和填料壓蓋配合良好,,螺紋無斷絲等缺陷,;⑦ 閥蓋和閥體配合良好;⑧ 填加的法蘭墊片、螺紋填料,、螺栓等齊全,、無缺陷;⑨ 對較小的閥門,,也可在關閉狀態下,,放在嘴上用力吹,以檢驗其嚴密性,。2. 閥門的清洗:應解體進行,,一般是浸泡在煤油中,用刷子和棉布擦拭,,除去閥腔和各零件上的防銹漆和污物,。清洗后,保持零件干燥,,重新更換已損壞的墊片和填料函,。3. 閥門的強度試驗:對閥體材料進行承壓性能的檢驗。以工作壓力的1.5倍,。試驗時,,應緩慢升高至試驗壓力值,不能急劇升壓,,試驗時間不少于5min,,壓力
還是鋼管好啊 ,各種管件好選,,種類比較單一,。但是現在要求用PPR管,所以關于管件的要求就比較細,。我現在急需關于PPR管的管件資料,,希望那位朋友幫幫忙,傳一個,,謝謝拉
如題,,謝謝
連接:承插連接、膠圈連接1. 鑄鐵管:對口—打麻,、填料,、打口—養護—水壓實驗。外觀檢查:無裂紋,、毛刺,、瀝青涂層完好。2. 承插前將承口內部和插口外部清理干凈,,用氣焊或噴燈烘烤清除承口內部和插口外部的瀝青層,,并用鋼絲刷和抹布擦干凈,,采用橡膠圈接口時,應先將膠圈套在管子的插口上,,插口插入承口后,,調整好管子的中心位置。3. 石棉水泥接口:石棉絨(4級或5級):水泥(不低于325#):水=3:7:1或2:8:2,。麻應擰成麻股塞入,,分層填入石棉水泥、打?、濕養護,。4. 膨脹水泥接口:膨脹水泥:中砂:水=1:1:0.3。5. 青鉛接口:將熔化好的青鉛灌入接口內,,待冷卻凝固后,、打?qū)崳U的純度應在99%以上,,熔鉛應嚴禁遇水,,否則會出現爆炸(俗稱放炮),熱鉛接口不宜在雨雪露天作業,。其優點是:彈性,、抗震動、接口嚴密,、施工方便,。6. 管溝內回填土應從管子兩側開始,邊回填邊夯實,?;靥钪凉茼敽螅瑧?yīng)繼續回填至管頂上0.5米時,,方可夯實,,以后再回填0.2-0.3米時,應夯實一次,。7. 給水干管不能從抗震圈梁中穿過,。上行下給式的干管應有保溫措施,以
通風系統1. 通風系統風量調試之前,,先應對風機單機試運轉,,風機可連續運轉,運轉時間應不少于2h,,設備完全符合設計要求,,方可進行系統調試工作。通風系統的調節閥,、防火閥,、排煙閥,、通風口和回風口內的閘板、葉片應在開啟的實際工作狀態位置,。2. 測風量:先粗測總風量是否滿足設計風量要求,然后干管和支管的風量可用比托管,、微壓計測,,測定截面位置應選擇在氣流均勻處,按氣流方向,,應選擇在局部阻力之后大于等于4倍管徑或局部阻力之前大于等于1.5倍管徑(矩形大邊尺寸),。3. 對送回風:采用流量等比分配法、動壓等比分配法或基準風口調整法,,從系統的最遠最不利的環路開始,,逐步調向通風機,測量時,,可用熱電風速儀,、葉輪風速儀或轉杯風速儀,測量時應貼近格柵或網格,,用定點測量法或勻速移動法,,測出平均風速,計算出風量,,測試次數不少于3-5次,。4. 無調節閥的,若測風量,,可在風管法蘭處,,臨時加插板進行調節,風量調好后,,插板留在其中并密封不漏,。5. 通風機前后風量之差不大于5%。6. 通風系統調平衡后應達到:A.風口的風量,、新風量,、排風量的實測值與設計值的偏差不大于1
請大家多提建議
鄭州2018鄭州最新限購政策,,需要滿足N多要求才可以購買房子,但依然抵擋不了剛需們在鄭州定居的滿懷期待的心.那么裝修的課程必然不可缺少,。不論您是個人或是商家,,水暖管件的種類多而復雜,要做到心里有數! 水暖管件種類多而復雜,放眼望去,,我們生活中到處都是管路,,比如家里裝修,、道路施工、花藝設備........管交網的基礎建材里面供應有很多我們需要的水暖管件,,水暖管件是平時用的管子的零件,,再是管子的附件部分,水暖管件主要的作用就是在管路中起到的連接的作用,,主要有以下這些種類: 1,、三通:又稱三路天、天字彎,、丁字彎,。用于連接公稱通徑相同的3根
陵川縣生命之水
我是按1個三通3個卡箍,,1個彎頭2個卡箍來計算卡箍數的,,然后套溝槽管件安裝。然后我認為溝槽三通和彎頭都是應該需要計取主材費用的,,那么請問溝槽三通和彎頭是否需要和卡箍一樣,,按數量套取溝槽管件子目,還有三通,,彎頭,,卡箍是否需要單獨列項來計取主材費用,還是按定額里面的管件表按系數調整主材價,?
這是一個擴建工程,,目前是土建部分。前兩天出差照了些圖片,,先傳上來些預埋件的圖片,。希望對新手們有所幫助。
管件上的字表示什么 管子上的字表示什么
最好是比較清晰的施工圖,,或者事故圖片.......只要與盾構機有關的,,謝謝啦!我得郵箱[email protected]萬分感謝,!
PPR內絲直接20*1/2“和20*3/4的區別,,25*1/2”和25*3/4“,,32*3/4”和32*1“的區別分別是什么,絲口怎么換算成DN,,怎么換算的請大家幫幫?'(
這個與噴頭連接的管件叫什么,,還有那個三通叫什么,,三個口的直徑都不一樣,,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
景觀種植設施
本帖最后由 cjq1092452995 于 2014-6-30 22:37 編輯 這樣的圖片或者這樣的結構