襯塑鋼管和管件,包括襯PP,PE,PVC的鋼管及各種管件的化工部標準
如題,。經詢問老同事,,他們有說電氣用鍍鋅鋼管的壁厚要薄些的,原因是電氣管道不用打壓。以DN50為例,水煤氣管道的壁厚是3.5mm,但我沒有查到電氣用管道的壁厚,;同時,根據手中的一些資料顯示,,在施工單位報價時,,電氣管道與水暖管道的價格是樣的。還請各位大俠給予解惑,謝謝了,。
我手里現在一個項目因為作業面太小,,用焊接無法連接DN70的彎頭,,想用絲接的彎頭連接,我的消火栓管道是焊接的,,請問規范里有沒有這方面的條文,?
現在在設計一套管線,領導要求:要計算出每段管線長度,,現場施工不采用焊接形式,,均用絲扣連接的方式。就產生了一個問題,,我需要計算出管子與彎頭,、管箍、三通連接時插入管件里面的那段尺寸,,然后管件除了絲扣那部分長度還剩多少,。但是現在我在網上查不到關于絲扣長度的國標規范,所以各位大神顯顯神通,,救救我吧,!
鋼,、鋼管,、管件知識.rar
現在施工時采用的水暖管材價格較高,相應的管件也居高不下,我比較過使用中的管件占材料比例能達到40%,這樣一來原來定額含量中給施工隊的管件就包不住了,套定額項的錢低于實際花費很多,在結算中施工方傾向于據實計量,這樣結算時工作量太多,我是河北的,想聽一下大家在結算時都是怎么處理的?
HG21501-1993 襯膠鋼管和管件標準
林森玻璃鋼管件種類包括玻璃鋼法蘭,、玻璃鋼彎頭、玻璃鋼三通,、玻璃鋼四通,、玻璃鋼變徑管等。 玻璃鋼法蘭是玻璃鋼管件的主要代表之一,,是管道與管道之間相互連接的零件,,用于管端之間的連接。 玻璃鋼彎頭是玻璃鋼管件中的一種連接用管件,用于管道拐彎處的連接,,改變管路方向的管件,。 玻璃鋼三通管件、管道連接件,,又叫管件三通或者三通管件,,三通接頭,用在主管道要分支管處,。 玻璃鋼四通用來連接四根公稱通徑相同,,并成垂直相交的管子。
做一浴室有熱水箱,,水箱的溢流,、放空管采用鋼管DN80,排水管用De110的PVC-U管,,所以我選用一排水漏斗,,但圖集上只有鋼制的,請問各位大蝦怎么連接,,現在市場上有塑料的排水漏斗嗎,?我在網上查了一下每找到,請指教,,謝謝了,!
GB/T3091-2001低壓流體輸送用焊接鋼管(DN100以上),只有英制管尺寸,,配GB12459-2005的話,,壁厚沒有匹配的。但用無縫鋼管GB8163(2系列)來配石化SH3408管件,,卻剛好可以配到外徑壁厚都相等的,。請教一下,各位做低壓流體輸送用焊接鋼管時(焊接),,配的是什么管件,?而且業主還說GB/T3091-2001的管材很難買到,暈了,,難道大家都不要執行新規范了,?
各位好:我這里是北京01定額,,請問,鋼管溝槽連接如何套定額,?施工單位把溝槽彎頭,、溝槽三通套了一遍“1-69鋼管溝槽連接-管件安裝-管件連接”,而彎頭和三通對應的卡箍呢,,施工單位又套了一遍“1-69鋼管溝槽連接-管件安裝-管件連接”,,請問這樣對嗎?謝謝回復,!
閥件閥門,、儀表閥門:用來啟閉管路,使被輸送的介質行,、止或改變流向,,調節被輸送介質的流向、壓力或間接調節溫度,,以達到控制介質流動,,滿足使用要求的重要部件。1. 閥門的外觀檢查:① 核對所用閥門的型號,、規格是否符合設計要求,;② 閥體應無砂眼、嚴重縮孔,;③ 拆卸檢查閥座與閥體的結合應牢固,;④ 閥芯與閥座的結合應良好、無缺陷,;⑤ 閥桿與閥芯的聯結應靈活可靠,;⑥ 閥桿無彎曲、銹蝕,,閥桿和填料壓蓋配合良好,,螺紋無斷絲等缺陷;⑦ 閥蓋和閥體配合良好,;⑧ 填加的法蘭墊片,、螺紋填料、螺栓等齊全,、無缺陷,;⑨ 對較小的閥門,也可在關閉狀態下,,放在嘴上用力吹,以檢驗其嚴密性,。2. 閥門的清洗:應解體進行,,一般是浸泡在煤油中,用刷子和棉布擦拭,除去閥腔和各零件上的防銹漆和污物,。清洗后,,保持零件干燥,重新更換已損壞的墊片和填料函,。3. 閥門的強度試驗:對閥體材料進行承壓性能的檢驗,。以工作壓力的1.5倍。試驗時,,應緩慢升高至試驗壓力值,,不能急劇升壓,試驗時間不少于5min,,壓力
設計的是個廠區的給水,室外給水管用的是無縫鋼管,室內給水管用的是PPR管,室內外管道是在室外1米出交接的,兩個管道交接的鋼塑轉換接頭有沒有啊,埋地不能用法蘭連接,我想絲口連接應該可以,有沒有這重管件呢?施工單位說是買不到絲口的鋼塑轉換接頭.
歐升玻璃鋼管件種類包括玻璃鋼法蘭、玻璃鋼彎頭,、玻璃鋼三通,、玻璃鋼四通、玻璃鋼變徑管等,。 玻璃鋼法蘭是玻璃鋼管件的主要代表之一,,是管道與管道之間相互連接的零件,用于管端之間的連接,。 玻璃鋼彎頭是玻璃鋼管件中的一種連接用管件,,用于管道拐彎處的連接,改變管路方向的管件,。 玻璃鋼三通管件,、管道連接件,又叫管件三通或者三通管件,,三通接頭,,用在主管道要分支管處。 玻璃鋼四通用來連接四根公稱通徑相同,,并成垂直相交的管子,。
這次做了一個圖,,在說明中只說在水箱中的鋼管及管件要做防腐處理,結果審查的人就提了這個意見,,他還要求采用無毒的防腐涂料,。有哪位高手能指點一下嗎,。謝謝!講詳細點好嗎,?
其中管件表的打開目錄是:GJ
連接:承插連接,、膠圈連接1. 鑄鐵管:對口—打麻、填料,、打口—養護—水壓實驗,。外觀檢查:無裂紋、毛刺,、瀝青涂層完好,。2. 承插前將承口內部和插口外部清理干凈,用氣焊或噴燈烘烤清除承口內部和插口外部的瀝青層,,并用鋼絲刷和抹布擦干凈,,采用橡膠圈接口時,應先將膠圈套在管子的插口上,,插口插入承口后,,調整好管子的中心位置。3. 石棉水泥接口:石棉絨(4級或5級):水泥(不低于325#):水=3:7:1或2:8:2,。麻應擰成麻股塞入,,分層填入石棉水泥、打?、濕養護,。4. 膨脹水泥接口:膨脹水泥:中砂:水=1:1:0.3。5. 青鉛接口:將熔化好的青鉛灌入接口內,,待冷卻凝固后,、打?qū)崳U的純度應在99%以上,,熔鉛應嚴禁遇水,,否則會出現爆炸(俗稱放炮),熱鉛接口不宜在雨雪露天作業,。其優點是:彈性,、抗震動、接口嚴密,、施工方便,。6. 管溝內回填土應從管子兩側開始,邊回填邊夯實,?;靥钪凉茼敽螅瑧?yīng)繼續回填至管頂上0.5米時,,方可夯實,,以后再回填0.2-0.3米時,,應夯實一次,。7. 給水干管不能從抗震圈梁中穿過,。上行下給式的干管應有保溫措施,以
通風系統1. 通風系統風量調試之前,,先應對風機單機試運轉,,風機可連續運轉,運轉時間應不少于2h,,設備完全符合設計要求,,方可進行系統調試工作。通風系統的調節閥,、防火閥,、排煙閥、通風口和回風口內的閘板,、葉片應在開啟的實際工作狀態位置,。2. 測風量:先粗測總風量是否滿足設計風量要求,然后干管和支管的風量可用比托管,、微壓計測,,測定截面位置應選擇在氣流均勻處,按氣流方向,,應選擇在局部阻力之后大于等于4倍管徑或局部阻力之前大于等于1.5倍管徑(矩形大邊尺寸),。3. 對送回風:采用流量等比分配法、動壓等比分配法或基準風口調整法,,從系統的最遠最不利的環路開始,,逐步調向通風機,測量時,,可用熱電風速儀,、葉輪風速儀或轉杯風速儀,測量時應貼近格柵或網格,,用定點測量法或勻速移動法,,測出平均風速,計算出風量,,測試次數不少于3-5次,。4. 無調節閥的,若測風量,,可在風管法蘭處,,臨時加插板進行調節,風量調好后,,插板留在其中并密封不漏,。5. 通風機前后風量之差不大于5%,。6. 通風系統調平衡后應達到:A.風口的風量、新風量,、排風量的實測值與設計值的偏差不大于1
我是瑪鋼管件的制造廠家,希望施工單位能提些具體的注意事項和意見.我好改進,提高產品的質量和外觀.
水暖瑪鋼管件
水暖瑪鋼管件專題,,為您提供水暖瑪鋼管件相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水暖瑪鋼管件 相關的專業交流討論,,更多水暖瑪鋼管件相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題