現在施工時采用的水暖管材價格較高,相應的管件也居高不下,我比較過使用中的管件占材料比例能達到40%,這樣一來原來定額含量中給施工隊的管件就包不住了,套定額項的錢低于實際花費很多,在結算中施工方傾向于據實計量,這樣結算時工作量太多,我是河北的,想聽一下大家在結算時都是怎么處理的?
閥件閥門、儀表閥門:用來啟閉管路,,使被輸送的介質行,、止或改變流向,調節被輸送介質的流向,、壓力或間接調節溫度,,以達到控制介質流動,滿足使用要求的重要部件,。1. 閥門的外觀檢查:① 核對所用閥門的型號,、規格是否符合設計要求;② 閥體應無砂眼,、嚴重縮孔,;③ 拆卸檢查閥座與閥體的結合應牢固,;④ 閥芯與閥座的結合應良好,、無缺陷;⑤ 閥桿與閥芯的聯結應靈活可靠,;⑥ 閥桿無彎曲,、銹蝕,閥桿和填料壓蓋配合良好,,螺紋無斷絲等缺陷,;⑦ 閥蓋和閥體配合良好;⑧ 填加的法蘭墊片,、螺紋填料,、螺栓等齊全、無缺陷,;⑨ 對較小的閥門,,也可在關閉狀態下,放在嘴上用力吹,,以檢驗其嚴密性,。2. 閥門的清洗:應解體進行,一般是浸泡在煤油中,,用刷子和棉布擦拭,,除去閥腔和各零件上的防銹漆和污物。清洗后,,保持零件干燥,,重新更換已損壞的墊片和填料函。3. 閥門的強度試驗:對閥體材料進行承壓性能的檢驗,。以工作壓力的1.5倍,。試驗時,,應緩慢升高至試驗壓力值,不能急劇升壓,,試驗時間不少于5min,,壓力
連接:承插連接、膠圈連接1. 鑄鐵管:對口—打麻,、填料,、打口—養護—水壓實驗。外觀檢查:無裂紋,、毛刺,、瀝青涂層完好。2. 承插前將承口內部和插口外部清理干凈,,用氣焊或噴燈烘烤清除承口內部和插口外部的瀝青層,,并用鋼絲刷和抹布擦干凈,采用橡膠圈接口時,,應先將膠圈套在管子的插口上,,插口插入承口后,調整好管子的中心位置,。3. 石棉水泥接口:石棉絨(4級或5級):水泥(不低于325#):水=3:7:1或2:8:2,。麻應擰成麻股塞入,分層填入石棉水泥,、打?、濕養護。4. 膨脹水泥接口:膨脹水泥:中砂:水=1:1:0.3,。5. 青鉛接口:將熔化好的青鉛灌入接口內,,待冷卻凝固后、打?,鉛的純度應在99%以上,,熔鉛應嚴禁遇水,否則會出現爆炸(俗稱放炮),,熱鉛接口不宜在雨雪露天作業,。其優點是:彈性、抗震動,、接口嚴密,、施工方便。6. 管溝內回填土應從管子兩側開始,,邊回填邊夯實,。回填至管頂后,,應繼續回填至管頂上0.5米時,,方可夯實,,以后再回填0.2-0.3米時,應夯實一次,。7. 給水干管不能從抗震圈梁中穿過,。上行下給式的干管應有保溫措施,以
通風系統1. 通風系統風量調試之前,,先應對風機單機試運轉,,風機可連續運轉,運轉時間應不少于2h,,設備完全符合設計要求,,方可進行系統調試工作。通風系統的調節閥,、防火閥,、排煙閥、通風口和回風口內的閘板,、葉片應在開啟的實際工作狀態位置,。2. 測風量:先粗測總風量是否滿足設計風量要求,然后干管和支管的風量可用比托管,、微壓計測,,測定截面位置應選擇在氣流均勻處,,按氣流方向,,應選擇在局部阻力之后大于等于4倍管徑或局部阻力之前大于等于1.5倍管徑(矩形大邊尺寸)。3. 對送回風:采用流量等比分配法,、動壓等比分配法或基準風口調整法,,從系統的最遠最不利的環路開始,逐步調向通風機,,測量時,,可用熱電風速儀、葉輪風速儀或轉杯風速儀,,測量時應貼近格柵或網格,,用定點測量法或勻速移動法,測出平均風速,,計算出風量,,測試次數不少于3-5次。4. 無調節閥的,,若測風量,,可在風管法蘭處,臨時加插板進行調節,,風量調好后,,插板留在其中并密封不漏,。5. 通風機前后風量之差不大于5%。6. 通風系統調平衡后應達到:A.風口的風量,、新風量,、排風量的實測值與設計值的偏差不大于1
鄭州2018鄭州最新限購政策,,需要滿足N多要求才可以購買房子,但依然抵擋不了剛需們在鄭州定居的滿懷期待的心.那么裝修的課程必然不可缺少,。不論您是個人或是商家,,水暖管件的種類多而復雜,要做到心里有數! 水暖管件種類多而復雜,放眼望去,,我們生活中到處都是管路,,比如家里裝修、道路施工,、花藝設備........管交網的基礎建材里面供應有很多我們需要的水暖管件,,水暖管件是平時用的管子的零件,再是管子的附件部分,,水暖管件主要的作用就是在管路中起到的連接的作用,,主要有以下這些種類: 1、三通:又稱三路天,、天字彎,、丁字彎。用于連接公稱通徑相同的3根
管件上的字表示什么 管子上的字表示什么
我是按1個三通3個卡箍,1個彎頭2個卡箍來計算卡箍數的,,然后套溝槽管件安裝,。然后我認為溝槽三通和彎頭都是應該需要計取主材費用的,那么請問溝槽三通和彎頭是否需要和卡箍一樣,,按數量套取溝槽管件子目,,還有三通,彎頭,,卡箍是否需要單獨列項來計取主材費用,,還是按定額里面的管件表按系數調整主材價?
這個與噴頭連接的管件叫什么,,還有那個三通叫什么,,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
PPR內絲直接20*1/2“和20*3/4的區別,,25*1/2”和25*3/4“,32*3/4”和32*1“的區別分別是什么,,絲口怎么換算成DN,,怎么換算的請大家幫幫?'(
現有一建筑物,,梁底標高與此層的窗頂標高相同,。因此造成水暖橫管從梁底下而過,因甲方嫌丑,,將水暖管抬至板底(梁本身的受壓區),,經核算,不行,。且考慮建筑立面,,窗頂標高不降,結構梁高度也到了最?。O限),,水暖管路因其他層施工完畢而無法更改,請高人賜教,!
麻煩問下:1,。同規格的涂塑鋼管和襯塑鋼管哪個貴,貴大約多少,? 2,。涂塑復合鋼管所配套管件,,大部分自來水公司為涂塑管件,。但前一段看一篇文章介紹,應使用襯塑管件,, 對管端口起到保護,,另施工規范也這樣要求用襯塑管件,哪個是正確的,?
我住的是上下兩層的小二層,大概120平方,,準備明年接熱電廠換熱站的供熱,,誰能幫我設計一下如何走管循環的較好,,比如,我們這邊有的是單管串聯的,,即所有暖氣片一組和一組串在一起,,樓上進,從樓上串到樓下然后再出去,,有的是分成兩路串聯,,幫我說一下,先謝謝了,!
請問各位,,上海定額中,溝槽管的鋼性接頭是不是不套用定額,,只算在溝槽直管的主材中,,那溝槽件,如溝槽彎頭,,溝槽三通等套那個子目,?如果套管件(焊接)子目對不對,謝謝各位??!
我原來是做純水凈水的,公司最近安排做暖通,。剛剛知道點水暖的皮毛,,又讓做汽暖。請問他們有什么區別,,還有安裝方式是不是一樣,。請各位大俠指教。
去年搜房網購的北郊新房要交工了。樓盤離市中心比較遠,,市政供暖系統輻射不到,,開發商為了吸引客戶分戶贈送小型壁掛鍋爐水暖系統,最近一部分戶主又提出了安裝電熱膜,,想找開發商替換贈送服務,,房主群里兩派成天議論不休,目前還沒有大成一致意見,,知道我是裝修顧問都不停的M我,,著我上班有點小忙,實在是沒辦法一個一個的答復,也沒有資格做仲裁,,整理一些資料做個對比,,供大家參考。第一,,關于哪一個更安全,。水暖不論是暖氣片式還是地下盤管式,只要和水有了聯系,,就免不了要漏水,。暖氣片漏水了看得見摸得著能維修,而地下盤管式水暖萬一漏水了,,不論是地板還是地磚統統全部得敲掉重來,。另外因為水中包含很多的礦物質,鈣,、鎂離子就包含其中,,水溫高、低的變化會使鈣,、鎂離子結合,,形成水垢。地暖是靠吸收水溫達到蓄熱的,。進回水溫差會使鈣,、鎂離子析出,形成水垢附著在管內壁上,,影響散熱效果,,供暖系統中生物粘泥,雜質污物的介入也會增加水流阻力造成地暖管的淤塞,,使效果欠佳,。相比之下,電熱膜是以最清潔的電力為能源,,不存在以上水的隱患問題,。在電力安全方面,電熱膜也是通過多項國際認證的,,比如我現在家里用的韓國EXA電熱膜,,什
本帖最后由 lhc-3192 于 2013-7-2 10:02 編輯 之前在論壇上看到一篇文章,詳細介紹了噴頭怎樣連接能夠最大程度的節省管材,,做到最經濟。個人感覺那篇帖子分析的很好,,但當時沒保存下來,,現在想找卻找不到了 有那位大神知道的留個地址哈 不勝感激。
我只知道飲用級的給水配件襯塑材料都是白色的,今天發現有這種藍色的,,請教大家這個是飲用級的嗎,?白色的是飲用級的PE襯塑材料,藍色的是什么材料符合飲用水級別嗎,。其他顏色的有哪些應用,,比如腐蝕性或者油類的。
PVC管件之等徑三通外形美觀,,表面平整光滑,,耐酸堿,抗防腐,,質感性能強,。焊接等徑不銹鋼三通鍛打精良,表面光滑,,耐酸耐堿耐高溫,,價格計算合理,外形美觀,,質感性能強,。詳細參數:材質:不銹鋼(304 304L 316 316L 321)、20#,、16MN,、Q235、A106通徑:DN15-DN1200壁厚:SCH5-SCH160生產范圍:DN15mm-820mm 壓力PN0.25-250Mpa執行標準:可以按照ANSI,、JIS,、DIN、GB,、SHJ,、 HGJ等標準,而且可以根據客戶需求進行設計生產,。應用領域:PVC管材管件廣泛應用于石油,、化工、核電站,、食品制造,、建筑、造船,、造紙,、醫藥等行業。用途:水,、飲料,、啤酒,、食品、石油化工,、核電,、機械、醫療設備,、化肥,、造船、防水處理,、管道等,。等徑三通重量輕。密度為0.89-0.9g/cm3,,僅為鋼管的九分之一,,紫銅管的十分之一。由于該三通重量輕,,可大大降低運輸費用和安裝的施工強度,。衛生無毒。 等徑三通耐酸堿,,抗防腐,,PVC管適合用于小流量的液體管
我現在要采購UPVC管材,用于純水和污水處理系統的管路連接,,我們現在用的就是低壓用佑利,,高壓用環琪,現在想尋找替代品牌,。詢了一下還有其他品牌:華亞,、聯塑、中財,、南藝,、偉星等等等等,好多品牌,,但不知道每個品牌的優缺點,,現在需要大家?guī)兔χ笇б幌拢x謝大家了ps:問了一個華亞的廠家,,說他們的管道適合于給排水,,不適合水處理,華亞是淺灰色,,佑利是深灰色,,我知道的僅此而已了
試了兩種方法都改不了,,也不可以更改材質,,求大佬指點