現遇到一個問題!??!請各位前輩多多指教!??!有12米長8寬4高的土建冷庫,庫溫為-23℃,,庫內存放肉類,,為減少干耗,采用自然對流式排管蒸發器,,雪種為R22,,排管采用銅管或無縫鋼管!??!請問怎樣選配排管?,?,?
在雪糕冷庫中,為了保持雪糕的質量并延長其保鮮期,,選擇合適的空氣循環方式非常重要,。通常可使用排管系統和風機系統來實現空氣循環,。下面是對這兩種方式的比較和討論: 排管系統: 排管系統通過安裝冷氣管道將冷空氣均勻地輸送到冷庫的各個角落,。這種傳統的空氣循環方式具有以下優勢: 1.均勻性:排管系統提供相對均勻的空氣流動,確保整個冷庫內的溫度和濕度分布相對均衡,,并保持雪糕的質量,。 2.靜音性:排管系統的運行聲音較低,減少對工作環境和周圍區域的干擾。 3.可調節性:通過調整排管系統的氣流和溫度,,可以根據需要進行細致的溫度和濕度控制,。 然而,排管系統也存在一些局限性: 1.能耗:排管系統需要較長的冷氣傳輸管道,,導致能耗增加,。
在建設花卉冷庫時,,建議大家采用排管式制冷,因為相對于排管式制冷,,風機式制冷的制冷量大,,溫度的波動性大,如果對花卉進行正面直吹,,花卉的水分極易快速的散失,,而且易受凍害。但是如果使用了排管式制冷,,這些問題就不需要擔憂了,,可以為花卉提供良好的環境,但是它的缺點就是制冷量有點小,,需要耗費的能耗和精力比較多,。 鮮花保鮮冷庫溫度會確保在在0~12℃,上下浮動微小,,溫差也很小,。同時也根據不同的鮮花種類,選擇不同的保鮮溫度,,比如普通的花卉一般5℃左右,,生長在熱帶的花卉在冷庫保存時一般會保持在10~12℃左右。 除了使用普通的冷藏庫來貯藏鮮花,,還可以使用效果較好的鮮花氣調庫方式貯藏鮮花,,氣調貯藏的方式有很多種:分為Ca氣調貯藏保鮮,、MA氣調貯藏保鮮,、塑料薄膜賬氣調貯藏保鮮、MAP保鮮法,。所謂Ca氣調貯藏保鮮,,是利用機械設備,人為的控制冷庫中的氣體,,達到鮮花綠植保鮮的目的,,此法若與低溫相結合,,效果明顯好于普通冷藏。 目前,,我國的氣調庫
建造冷庫采用排管還是風機哪種好,,要根據實際情況去判斷,比如0℃以上冷庫不建議用排管,,因為排管適合低溫冷庫,,另外如果是醫藥冷庫也不建議用排管,因為結霜后容易低落到藥品內,,造成安全隱患,,所有不僅要看冷庫溫度,還要看儲存的產品,。 冷庫 冷庫中建造中壓縮機、冷凝器,、膨脹閥和蒸發器這四大件在運行時互相配合,,才能使得整個制冷系統發揮預期效果。一般做高溫庫,,我們都建議用冷風機,,安裝方便,如果是大型冷庫,,冷庫外高較高時,,內機采用排管的話,安裝非常不方便,,有一定的安全隱患,。冷風機拆裝方便,在高溫庫中比較適用,。 低溫冷庫或者超低溫冷庫,,建議用排管,市場上做低溫冷庫,,采用排管做外機的很多,。從長遠角度考慮,使用排管,,冷庫內制冷量均勻,,節能省電,但是也有一定的缺點,,價格比較高,,相對于冷風機來說安裝不方便。 排管冷庫 一般零下18度或零下25度的低溫冷庫,,使用冷風機是完全可以的,,不用擔心結霜的問題,但是如果
一般做高溫庫,我們都建議用冷風機,,安裝方便,,如果是大型冷庫,冷庫外高較高時,,內機采用排管的話,,安裝非常不方便,有一定的安全隱患,。冷風機拆裝方便,,在高溫庫中比較適用。 www.ehvacr.com
一般說來,,冷庫使用冷風機比較多,。冷風機具有制冷快、冷量大等特點,。 排管冷庫一般選用鋁排管,,鋁排管具有節能,占用空間少,,貨物干耗少等特點,。儲存水果、蔬菜等產品時,,使用冷風機會使果蔬水分丟失嚴重,,使果蔬干癟萎縮,重量大大降低,,經濟利潤大大減少,。 由于與冷風機相比,冷庫蒸發器選用排管,,具有傳熱效率高,,制冷均勻,制冷劑用量少,,節能省電等優點,,所以部分冷庫的蒸發器會選用排管。也冷風機相比,,排管也存在一定的缺點,。為了避免這些缺點對冷庫的制冷和管理工作帶來麻煩,可以在設計冷庫時進行針對性的修改,。
一般氟冷卻排管安裝用于小型冷庫安裝,,如果需建造小型保鮮冷庫都可采用,因重量較輕,,用人工或借葫蘆按施工圖紙來吊裝,。吊裝后校證水平度即可固定于預埋掉點,、支架上。那么冷庫氟冷卻排管安裝標準有哪些,,下面就來具體介紹下,。 1、氟冷卻排管一般采用紫銅管,,按施工圖紙制作成蛇形盤管,,每一通路最長不宜超過50m,同徑紫銅管再焊接時不能直接對焊,,而采用脹管器在其中的一根紫銅管上脹管后套入另一根紫銅管(或購用直通,,)再用銀焊或銅焊焊接。不同管徑的紫銅管焊接時,,應購置對應的直通,、三通、四通異徑銅管箍,。 氟冷卻蛇形盤管制作后,,用圓鋼(Q235材料)做成的管碼固定在30*30*3角鋼上(以冷卻盤管重量確定角鋼的大小或按施工的圖紙安裝) 2、排污,、試壓、撿漏和真空試驗,。 3,、氟冷卻排管(或稱氟冷卻蛇形盤管)采用氮氣進行排污、試壓,、檢漏,,檢漏可先用肥皂水方法進行粗查補焊,在灌入少量氟利昂,,并升
5匹半封機組,,在冷凝溫度40度,蒸發溫度-25度時,,它的制冷量約為6000W,。根據A=Qp/k△t得A=6000W/6.8*10=88㎡,取Φ38鋼管,,由式L=F/πd=88/0.119=739m,,請問計算正確嗎?
有一用戶說把蝦放在冷庫中速凍,,不要冷風機而用排管,,請教各位此法是否可行。 冷庫2米*2米*3米,,用10匹比澤爾,,凍蝦1-2噸,,進貨10度,8小時后出,,蝦溫度-15度,。如果用冷風機凍蝦,只要將蝦放在水中,,可以吧
集冷庫負荷,、風機、排管,、儲藏量,、轉CAD出圖速算軟件QQ:332444767
氨系統排管式蒸發器是上進下出好還是下進上出好,求各位大師指點
兩臺并聯螺桿機。對4個庫制冷,。3個庫制冷效果正常,。有一個庫大量排管不結霜。表壓力高壓1.0.低壓0.03,,壓縮機吸氣端結霜正常,。請問大神們是什么原因。3個庫溫度零下20.另一個庫零下14度,。溫度就下不來了
冷庫排管長度\大小直接影響制冷效果,有的講5匹機用150-200米左右的排管就可以了.但50米的差距,也許有些大.,請問是否有一個科學的計算公式呢,!請指教!,!
本人是做空調維修的,現剛剛初學小型冷庫的制作,有看過書籍,但書上講的不夠詳細,固有許多不明白的地方,希望大家能幫幫忙,謝謝!還有如果哪位能幫我解決的話(說得最詳細易懂的那一位),愿將50積分贈送于他? 冷庫的冷負荷如何計算?(看有沒有簡單的計算工式表,例如有一間長5米,寬3米,高2.8米的房間內的實際尺寸,庫溫設計為-15度,室外夏天的平均溫度為32度,儲藏的物品是茶葉,密度大約為150kg/m3,保溫材料可選常用的那種,能用此舉例嗎?并注明庫房能儲存物品的實際重量多少?庫房冷負荷為多少?壓縮機要使用多大的?冷風機如何選型?還有如果不用冷風機而是制作直冷式的那么銅管要用多大的?需要用多長且如何計算?及如何排管?希望能用公式寫出來,并且每個都作詳細說明一下?本人先在這里謝了!
我現在有一個低溫冷庫,長12米,寬是5米,高是3米,想用38無縫鋼管,有哪位專家能幫我計算一下得需要多少米的鋼管?在這謝謝了,我急用
用戶要建一座面積為210平方高度太高了24米-20度:L 。貨物是架式放置的,,不采用墻排管,。請大家幫炙解決為盼!?。,。,。?/p>
不知道回復中怎么添加附件,。,。在網上找的,正好前幾天也用來著,,請參考~
做了個市政電氣,,供電局提出需要在排管內預留牽引鐵絲,業主需要工程量清單,,各位大神,,排管內要多大的鐵絲啊,現在是直徑175的CPVC管,,將來穿電纜3X300的,,各位大神賜教.
冷卻排管是用來冷卻空氣的一種蒸發器。長期以來地應用于低溫冷藏庫中,,制冷劑在冷卻排管內流動并蒸發,,管外作為傳熱介質的被冷卻空氣作自然對流。 氟冷卻排管的優點是結構簡單,,便于制作,,對庫房內貯存的非包裝食品造成的干耗較少。氟冷卻排管安裝一般用于小型冷庫安裝,,如需建造小型果蔬保鮮冷庫都可采用,,因重量較輕,容易用人工按施工圖紙進行安裝,。安裝后校證水平度可固定于預埋掉點、支架上,。 (1)氟冷卻排管一般采用紫銅管及黃銅管,,按施工圖紙制作成蛇形盤管,一通路長度不宜大于50m,,同徑紫銅管再焊接時不能直接對焊,,而采用脹管器在其中的一根紫銅管上脹管后套入另一根紫銅管(或購用直通,)再用銀焊或銅焊焊接,。不同管徑的紫銅管焊接時,,應購置對應的直通、三通,、四通異徑銅管箍,。 氟冷卻蛇形盤管制作后,用圓鋼(Q235材料)做成的管碼固定在30*30*3角鋼上(以冷卻盤管重量確定角鋼的大小或按施工的圖紙安裝)
排管式冷庫
排管式冷庫專題,,為您提供排管式冷庫相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與排管式冷庫 相關的專業交流討論,,更多排管式冷庫相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題