請問在不到一米厚度的地上如何做電纜排管埋設,?下面是地下室,,地下室頂板只有7、80公分厚井深都達到1.3米有相關經驗的請指教
我公司10KV高壓電纜采用玻璃鋼電纜排管敷設,,供電部門中間檢查時提出排管全線增設一根50*5的接地扁鋼,,請問:這根扁鋼起什么作用
求助,,電纜直埋敷設和排管敷設是啥區別啊,?俺沒到過施工現場,。謝謝回復一下。直埋是不是沒有電纜溝,,沒有混凝土,,沒有砌磚,電纜與電纜之間是由土壤來填充,,而排管是電纜穿在保護管里面的,,管與排管之間又是什么來填充呢?排管就是保護管對嗎,?總之請大家回答一下這個問題,。還人他們的使用場合等等。
800截面的電纜,,外徑100mm左右,采用排管敷設,,敷設長度約460m,。請問余量如何敷設更好,如果設在工作井內,,工作井好像有些大,?
在畫總圖時,應甲方要求所有室外電纜均采用混凝土排管敷設,。查閱圖集(94D164)后發現有以下幾個問題:1.由于受現場其它管線的影響,,電纜排管工作人孔井除直線井外,其余均不能按照圖集上所示尺寸大小,,不知有何合理解決方案,。2.關于人孔井內排水問題。按民規要求,,人孔井內需設集水坑,,但不知采取何種方法集中排水。3.人孔井間距按規范要求為150m,,而圖集是50m,。不知以哪一種為準,還是有其它規定,。4.是否還有其它圖集可參考,,除了標準井之外,是否可以自己設計井的形狀與大小,。5.此種敷設方式在設計與施工時需要注意哪些事項,。懇請有過這方面設計經驗的同仁不吝賜教。
有一個廠區的外線,,強電電纜大于8根了,,不能用直埋了,我采用了排管敷設可現在有一個問題,,就是弱電也是穿管敷設的那么強電管與弱電管能排在一直嗎,?是否應隔開一定的距離?請大家幫免答一?,謝謝!!!!!
各位大俠,,請問在電纜排管敷設時,根據電纜的大小選擇排管,,是不是比電纜外徑大即可,,還是有什么規定?比如要比電纜外徑大多少?
最近查看規范,,發現國家規范《電力工程電纜設計規范》時發現,,書中并沒有列出排管敷設時的電纜載流量校正系數,只是在條文說明中帶了一句--參考原蘇聯和日本的一本設計規范,,但并無列出該規范,。這是為何,在現在的住宅小區,,電纜已經大量采用排管敷設方式,,覺得很有必要列出該數據,讓大家設計時也做到有理有據,!那位能提供一些信息,!
市政電力電纜排管在橋側壁懸掛敷設
直埋、穿管,、排管,、電纜溝,這四種電纜敷設方式需要注意什么,?
1.電纜溝兩側通長敷設扁鋼,,還要每隔20米跨接一次,,用鍍鋅扁鋼做接地極,做起來看著挺累,,到底為什么要這樣做呢,?2.見到電力局的圖紙,電纜排管,,穿PVC-C管,,還通長敷設扁鋼,,在人井處設接地極,這么做又有無必要呢,? 望高人指點,。
在有人操作的地方必須作安全接地。電纜溝應作,,每隔20米(我做的為100m)跨接一次,,這是電纜溝左右側的等電位聯結線,避免電壓差造成的電擊事故,。電纜排管無人操作,,可以不做,不會出現安全事故,。但其電力井必須做,,只要每個井達到接地電阻值就行了。
兩張典型的剖面圖,那張更妥當,?A.開挖面小,,散熱稍好,抗挖,、抗壓性能好,;太深,不容易檢修,,且存在與電纜井深度不匹配的問題,;B.挖深較淺,施工方便,,不易干擾地下管網,;但開挖面太大,對現場占地面積要求較高,;好像曾看到過一個帖子,,有人講,排管敷設,,管陣長方形排布時,,橫向長度跟縱向深度有一個比例關系,。忘記是大于1還是于1了,;
圖紙簡介: 本土為10kV電纜敷設施工圖,,包括路燈分接箱基礎圖,,電纜溝斷面圖,電纜井內管道做法示意圖,,井蓋預制加工圖等,,內容很齊全。 投稿網友: gan_123456 上傳時間: 2014-05-20
免費分享 覺得好就給個好評,。
穿管敷設是不是直埋敷設的一種?,?排管敷設是多根保護管,,穿管敷設只有一根?那什么時候需要我們用穿管敷設,,什么時候就需要排管呢,? 看電纜根數?穿管敷設是在外力較大的時候,,不能采用直埋的時候才用的,??為什么我找不到關于穿管敷設的描述,?都只有排管敷設和直埋敷設,?在什么書上有呢?
看到有的圖紙有的是沿線12的圓鋼,,10的圓鋼,,25×4的扁鋼。具體是套用了那個規范,,怎么計算的那,?大家通常都用的哪個規格?
如果需要的話,,比如6根玻璃鋼排管,,分兩排,每排3根,,包封時要占多寬的地方呢,?玻璃鋼排管較PVC管的價格怎么樣呢?玻璃鋼排管的標準型號有哪些???