10kV電纜穿管與排管如何解釋,?工藝是不是一個做法,?哪位老師能給詳細的講解一下?謝謝,!
現在我有三根電纜要在室外埋地敷設,,準備用排管走,這三根電纜,,每根均是5芯電纜,,請問是用三根排管分別穿三根電纜,還是一根排管穿三根電纜,?
鄭州地區,10kV外網部分使用的電纜排管型號為(CPVC-150),,外徑167,;電纜頂管使用的型號是MPP-180。現在的問題是,,在做10kV外網工程的時候,,經常需要給用戶做一個簡單的報價,比如,,8位,、12位、16位,、21位電纜排管,、頂管的施工費用折合每米或每百米是多少?(包含土建費用、路面恢復,、破路,、施工、管材費用等等了,,反正是各種費用都折合進去),,比如說排管是混凝土包封的,不同位數的排管,,折合多少錢一米,?在市政規劃路上,做一個長方形的混凝土電纜井(2個綠色井蓋的那種),,直線型電纜井和T型電纜井的各是多少錢一個,?園區內部敷設電纜時的一個圓形的電纜檢修井,是多少錢一個,?目前我自己是做配網設計的,想要做一個初步的表格,,就是各種位數頂管、排管費用(不單單指管材的費用),,自己做工程造價的時候,、給客戶報價的時候,,方便一下,直接查表就行的那種,,不需要價格太精確。麻煩各位有施工經驗的前輩,,指教一下,給一下數據,。
求助,,電纜直埋敷設和排管敷設是啥區別?。堪硾]到過施工現場,。謝謝回復一下。直埋是不是沒有電纜溝,,沒有混凝土,沒有砌磚,,電纜與電纜之間是由土壤來填充,,而排管是電纜穿在保護管里面的,,管與排管之間又是什么來填充呢,?排管就是保護管對嗎,?總之請大家回答一下這個問題。還人他們的使用場合等等,。
方便大家,畫這東西麻煩.
800截面的電纜,,外徑100mm左右,,采用排管敷設,,敷設長度約460m。請問余量如何敷設更好,,如果設在工作井內,工作井好像有些大,?
問題補充:1.名稱:3*7位電纜排管包封2.混凝土全線包封:C15素混凝土3.其它未盡事宜詳見設計圖紙及施工說明4.商品砼運距:自行考慮問題:3*7位是什么意思,?該怎么套子目,?
在畫總圖時,,應甲方要求所有室外電纜均采用混凝土排管敷設,。查閱圖集(94D164)后發現有以下幾個問題:1.由于受現場其它管線的影響,電纜排管工作人孔井除直線井外,,其余均不能按照圖集上所示尺寸大小,,不知有何合理解決方案,。2.關于人孔井內排水問題,。按民規要求,人孔井內需設集水坑,,但不知采取何種方法集中排水,。3.人孔井間距按規范要求為150m,而圖集是50m,。不知以哪一種為準,,還是有其它規定。4.是否還有其它圖集可參考,,除了標準井之外,,是否可以自己設計井的形狀與大小。5.此種敷設方式在設計與施工時需要注意哪些事項,。懇請有過這方面設計經驗的同仁不吝賜教。
求助:請問各位有埋地式高壓電力電纜PVC套管的行業標準嗎,?即:QB/T2479-2000.有的話請留個下載地址,,先謝了!,!
第一次做一個弱電管(玻璃鋼管)直埋,,設計給了一個排管圖,,有同事說要混凝土包封,弄不清楚怎么回事,。請問誰有這發面的要求或者技術規范么,?在起伏較大的山地采取這種工藝有沒有問題?
2013年底,,在進行一中鐵大型基地施工的搶進度中,,我方負責一段穿越鐵路軌道的地下電纜排管的施工,,排管采用160mm的鍍鋅鋼管,按照5*5的方式排列,。長度共計420米,,必須控制排管的頂標高,以便于鐵路基礎的施工,,施工方案制定完畢,,工作如火的開始,在工人的努力下,,按時完成了排管敷設焊接,,完成初步驗收后就進行混泥土澆筑。由于排管采用各管道間預留5cm間隙,,便于混泥土的流動,,提供給攪拌站要求強度為c20的豆石混泥土,攪拌站人員也到現場看后制定了配合比,。 笑話就在混泥土澆筑中發生了,,由于考慮到大場地作業,電源不便,,混泥土攪拌粘稠度較低,,增加流動性,可在幾臺混泥土車傾入時,,由于一段排管的施工中,。工人忘了加固。巨大的浮力使得排管隨著混泥土的倒入浮出漿料面,,變成巨大的弧線,。超越了控制的標高,為了保證后續工作和不影響管道的平直度,,遂調周圍3臺挖掘機,,分別在3個位子,慢慢的把管道壓下去,,在基本就位后,,用轉載機在未凝固的混泥土上蓋土壓死。才避免了管道和混泥土的浪費,。當然也不可避免的影響了管道的平直度,。 看似一個笑話,其中指出了工作中的不足,。說給大家共勉,。
關于電纜排管,標準是什么弱電埋了幾根管子 加砼保護 過馬路非要說是電纜排管怎么辦,?能不能按照排管算,?排管在定額中取費比保護管敷設高3倍市政定額里面的
內容包括室外高低壓電纜井、電纜井蓋板,、排管制作圖等,。
兄弟最近遇到一個室外電力電纜工程,需要做6根150的排管,,長度約130米,,請教大家,T型工作井的最小凈空高度應該怎么確定呢,?謝謝了,!
最近查看規范,發現國家規范《電力工程電纜設計規范》時發現,,書中并沒有列出排管敷設時的電纜載流量校正系數,,只是在條文說明中帶了一句--參考原蘇聯和日本的一本設計規范,但并無列出該規范,。這是為何,在現在的住宅小區,,電纜已經大量采用排管敷設方式,,覺得很有必要列出該數據,讓大家設計時也做到有理有據,!那位能提供一些信息,!
各位大俠,,請問在電纜排管敷設時,,根據電纜的大小選擇排管,是不是比電纜外徑大即可,,還是有什么規定,?比如要比電纜外徑大多少?
工業廠房,,小區內部的低壓配電線路,,采用排管沿小區內部道路敷設。每隔一段間距需要設置人孔井或者手孔井方便檢修穿線,。求大神提供一套井的圖紙?。?!
市政電力電纜排管在橋側壁懸掛敷設
通過問與答的方式,,解讀電纜敷設的4種方式,值得參考,! 1,、直埋敷設要注意什么?在什么情況下采用,? 直埋敷設,,需要考慮電纜是否容易受到外力沖擊而導致損壞。 1.如果不會受到大的沖擊,,直接敷設是可以的,。 2.如果可能受到一些比較大的沖擊,但強度可以控制在一定范圍,,可以考慮鎧裝直埋,。