亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于冷凍機潤滑油的問題

    現在有一款冷凍機,潤滑油備貨沒有了,,以前的廠家也沒有了,,找了另外一家具有相同物性成分的潤滑油,但是廠家是不一樣的,,有沒有哪位大神清楚這里面有何風險,,可以通用嗎

  • 冷凍機組的功率如何界定,?

    最近有一困惑:一鹽水機組標準工況功率170KW,,-20度蒸發溫度工況功率79KW,甲方變壓器容量該選多大合適,?100KVA夠了嗎,?請各位賜教!,!

  • 問一個關于冷凍機的問題

    前一段時間,,我開一臺約克離心冷凍機和一臺開利螺桿冷凍機(約克的功率比開利的大),5臺冷凍泵,,4臺冷卻泵,,8個冷卻塔,,很正常。但是今天,,由于室外溫度比較高,,約克的冷卻水出水38~39度,回水33度的樣子,,出現喘震了,,怎么辦?

  • 冷凍機的維修,、保養以及調試

    冷凍機的維修,、保養以及調試

    這兩年經常給一些煤礦維修保養調試冷凍機

  • 【求助】R22小型冷凍機低壓回零是什么原因?

    【求助】R22小型冷凍機低壓回零是什么原因,?

    本機器是電鍍用降低水溫的,機器的管路很簡潔,,壓縮機的高壓到通有循環水的冷凝器--出來冷凝器有一個開個---干燥過濾器---膨脹閥---進入密封的蒸發器--出來進入壓縮機的低壓入口,,本機器控制電路有高低壓控制,一開機低壓迅速向零的方向回,,控制電路啟動壓縮機停轉,,查看平衡壓力低壓0.4多一些,高壓不到0.7,,我充氟充了10公斤,,低壓升的0.5,開機低壓表仍然迅速回零,。工廠里有兩個一樣的機器,,那個壓力表的壓力稍微高一些,卻能正常工作,,另外正常機停機后低壓表回升快,,故障機低壓表回升慢,求原因和解決的方法,。

  • 10kV冷凍機組的配電問題

    請教各路高手:1,、冷凍機組的啟動柜和啟動方式一般是由廠家配套、設計預留安裝位置,,還是全部由設計院定,?2、預留安裝位置的話,,啟動柜和機組的距離有沒有特別要求,?工作人員平時控制操作是在機組旁邊控制,,還是在啟動柜這邊?機組啟停操作位置對工作人員的視野有沒有特別要求,?3,、是否需要在10kV開閉所這一級設置高壓電容柜,還是廠家已經有配套高壓電容柜了,?這幾個問題急需有做過類似工程的高手幫忙解答,跪謝啦,。

  • 關于冷凍機潤滑系統的故障及維護

    冷凍機潤滑系統正常工作的主要標志是:1.油壓表指示穩定,,指示壓力對活塞式冷凍機比吸氣壓力高0.05-0.3MPa,對螺桿式冷凍機應比冷凝壓力高0.2-0.3MPa,。2.曲軸箱中的油溫應保持在10-65℃之間,,最適宜的工作溫度為35-55℃。3.曲軸箱中的油面應足夠高,,并應長期穩定,。4.濾油器的濾芯不應堵塞,對帶壓差發信的精細濾油器應具有堵塞的發信指示,。潤滑系統最常見的故障是油泵無壓,、調壓失靈及壓力表指針劇烈擺動。其主要原因有:1.曲軸箱中油溫過低,、冷凍潤滑油的赫度過大,、泵進口濾油器濾網過密、濾芯被堵塞以及油面太低,,油泵吸油困難,,造成吸空現象。2.油泵長期工作,,泵的磨損嚴重,,內漏過大,容積效果明顯降低,。3.調壓閥芯被卡死在開啟位置或調壓閥的彈簧失效,。4.系統嚴重外漏。冷凍機潤滑部位的故障不屬潤滑系統自身的問題,,但也會導致系統的故障,。如汽缸處活塞環結構選用和加工裝配不當可造成大量跑油現象;軸封處異常滲漏也會使曲軸箱中油面明顯下降,,導致油泵的吸空,;連桿大小頭軸瓦及前后主軸承裝配間隙太小、潤滑油

  • 冷凍機油為什么無法排出

    我司的制冷系統的高壓液氨儲槽中經常會出現1/3或1/4液面的油位,但通過集油器分離時,又沒有油,現向各位同仁請教原因.謝謝1

  • 關于螺桿冷凍機進口壓力的問題

    各位戰友,,小弟最近遇到一個問題,,請大家幫?。謝謝!我們廠子用的是約克的雙螺桿冷凍機,,介質是R507,,螺桿機的排氣壓力約17bar,進過冷凝器,,經濟器,,過冷器(過冷器出口溫度約-20°)后進入蒸發器(蒸發器的溫度約-40°),最后從蒸發器出來的R507蒸汽再進入冷凍機前的氣液分離罐?,F(xiàn)在的問題就是,,從過冷器出來的液體R507壓力接近17bar,但壓縮機進口壓力只有幾十個kPa,。也就是說蒸發器與氣液分離罐的壓力也就是幾十個Kpa,。小弟看了一下流程,蒸發器前沒有減壓閥或膨脹閥等閥門,,只有一個調節閥控制蒸發器的液位,,而且蒸發器內部也沒有減壓裝置。那蒸發器和氣液分離罐是如何實現減壓的,?

  • 新人求助有關冷凍機方面問題

    求助各位,,(1)冷凍機供回水(冷凍、冷卻)溫差與冷凍機效率的關系是什么(2)冷凍機電流降低是不是壓縮機轉速變低(3)假如溫差較?。ū热缡?℃),,會不會影響冷凍機效率,如何調整至最佳效率區間,,能否節能

  • 關于冷凍機組排氣過熱度的問題

     請教一下:冷凍機組中“排氣過熱度”與制冷劑的充注量有什么關系,,排氣過熱度高說明什么,排氣過熱度低說明什么,?排氣過熱度對機組故障判斷有什么用,?謝謝!

  • 冷凍機首次開機需要祭神

    冷凍機首次開機需要祭神

    出差上海調試兩臺武冷16鹽水機組,,該機用于地鐵隧道的聯絡通道的地下水凍結施工,。開機加氟時,工人們開始擺放貢品祭神,,有公雞被當場殺死放血,,有五花肉,有蘋果,,有棗子,,有白酒滿地灑,有燒香燒紙,場面比較熱鬧的,,滿地灑酒的工頭還在念念有詞,,但是我一句也聽不懂;P

  • 螺桿冷凍機維修技術與故障分析

    一、螺桿冷凍機維修與故障 A,、冷水流量低報警

  • 冷凍機組制冷效果差的原因

    工業生產中,,冷凍機應用太多了,有的設備年久失修,,且保養不到位,,往往出現制冷效果差的現象,下面帶行業朋友們了解下這一現象,,找到處理的方式方法,。 以真實應用冷凍機案例來說明這一問題,在聚合反應中,,高分子聚丙烯反應條件異??量?,需控制環管反應器18度左右,,冷凍機出水2度,正常運行帶走反應熱量,,而冷凍機制冷效果差,,將造成嚴重事故,停機處理,,延誤生產,。 下面說下冷凍機制冷效果差的幾個原因。 膨脹閥出現故障 作為冷凍機冷媒系統的重要部件,,膨脹閥承受了太多,,它實現冷凝壓力到蒸發壓力的壓降,又同時兼顧控制雪種流量,,在制冷系統運行中功勞甚大,。 冷凍機組入口壓力低導致報連鎖停機,若冷媒量正常,,則首先懷疑膨脹閥故障,,膨脹閥堵塞、結冰均會導致冷凍劑不能進入到蒸發器,,造成制冷效果差,。若檢查冷水機干燥器未發現明顯雜質,則排除膨脹閥堵塞問題,。 膨脹閥過熱度

  • 冷凍機的冷水塔的配水以及要求

    冷凍機的冷水塔的配水以及要求

    冷水塔的配水,,是水冷冷凍機保持正常運行的重中之重,若冷水塔的配水出現問題,則無法保 證水冷冷凍機的正常散熱,,導致冷凝器無法正常運行,,進而導致整個冷凍機的使用受到影響,下面深創億制冷小編就來說說冷凍機的冷水塔的配水以及相關要求,。 先介紹一下配水什么定義,?    配水就是整個水冷冷凍機水冷卻系統的正常供水。冷凍機的水冷系統,,就是冷水塔,,冷水塔要具備強勁的散熱降溫、以及冷卻水調度配水的能力,,才能夠保 證正常運行,。

  • 拆屏冷凍機高壓故障原因說明

    如果拆屏冷凍機制冷劑內混有空氣、氮氣等不凝結氣體這種情況一般發生在維修后,,抽真空不徹底,。只能排掉,重新抽真空,,重新充注制冷劑,。 拆屏冷凍機電氣故障引起的誤報,這種故障由于高壓保護繼電器受潮,、接觸不良或損壞,,單元電子板受潮或損壞,通信故障引起誤報,。 拆屏冷凍機在運行過程中,,冷媒溫度偏高,冷凝效果不良,,拆屏冷凍機組要求的水溫高,,散熱不良,必然導致冷凝壓力高,,這種現象往往發生在高溫季節,。拆屏冷凍機冷卻液不足,達不到額定流量,,主要表現是拆屏冷凍機機組進出水壓力差變?。ㄅc系統投入運行之初的壓力差相比),溫差變大,。造成流量不足的原因是系統缺水或存有空氣,,解決辦法是在管道高處安裝排氣閥進行排氣。

  • 冷凍機房需要系數的選擇

    如題,,措施及其他手冊如下,,3臺以下,0.7~0.9,3臺以上,,0.6~0.7,。但是看一些圖集,卻選擇了比較大的值,,比如500多千瓦,,10臺左右的泵,選了0.8,。請大家說說自己的做法,。

  • 冷凍機前設置的這個閥門起什么作用

    冷凍機前設置的這個閥門起什么作用

    最近做到一個項目,設計院在冷凍機前面設置了一個類似于定流量閥的裝置,,問過設計院說是流量鉗制閥,,據說和水泵的變頻有關系。這個閥門一般起什么作用,,誰做到過類似的,??出來講一下,。

點擊加載更多

小型冷凍機

小型冷凍機專題,,為您提供小型冷凍機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與小型冷凍機 相關的專業交流討論,,更多小型冷凍機相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

冷庫投資

移動冷庫