本人最近施工一化工廠土建框架結構,,遇到有10.97m的超高框架柱,,澆筑過程中最怕的就是混凝土產生離析現象,,為此我們組織業主、監理,、施工單位等技術主管一起討論,,最終選用加設套管的方法澆筑混凝土,就好比混凝土灌注樁澆筑一樣,采用導管向上邊拔邊澆筑,,同時用4個12m的振搗泵振搗,,效果很好!希望大家能用上,。
施工工藝保證柱混凝土質量的技術措施混凝土工程質量通病預防措施[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-27 15:55 編輯 ]
柱與主梁交匯處怎樣澆筑混凝土,?,?
小弟新手,在學習前輩們圖紙的過程中發現幾個地方不確定,,發現論壇是個好地方特來請教希望各位前輩不吝賜教:1.首先是柱子截面越往上越小,,請問改變截面大小的位置是由軸壓比確定的嗎?2.還有梁柱混凝土的標號也是越往上越小,,改變混凝土標號的位置是由什么確定的呢,?3.再有每隔幾層梁板柱圖會有一個歸并,這個又是由什么決定的呢,,為什么是這幾層畫在一張圖上,。小弟目前有這些疑惑,說得可能不夠專業,,還望高手見諒幫忙解惑,,小弟在此先謝過了。,。
請教一下,,諸位做過這么高的柱子的工程的時候,柱子箍筋是哪種樣式的,?菱形還是井字,? 分層澆筑是如何進行的?分幾層,,澆筑一個柱子總共要多久
請問一下,誰能解釋一下這張圖片是因為什么原因造成的,,應該怎樣修補,? 謝謝
你好,我想請教2個問題:1)對于無地下一室的框架結構,,若反梁筏板基礎澆筑完成,,在后期回填土與框架柱混凝土澆筑這兩個方面,一般現場是如何安排的,?是先將柱子澆筑至±0.000標高左右,,然后再回填土之后緊接著做地坪?還是有別的順序安排?,;2)若柱子在±0.000標高處設置施工縫,,在后期柱子的澆筑過程中,對于新舊混凝土接觸面的處理如何展開,?按規范要求在接縫處涂刷水泥砂漿,,但個人感覺此時柱的模板已支好,想在±0.000標高處刷10mm~15mm的漿,,覺得沒法實現,。 謝謝!
請教各位同仁: 現負責一化工管廊工程,,混凝土灌注樁加獨立承臺杯口基礎,,上部為混凝土預制柱和鋼結構管廊架,最大單跨荷載為60t?,F(xiàn)柱子已達28d齡期,,C25基礎養護已4天,同養報告13.7mpa,。請問柱子和上部鋼結構分別能何時吊裝,?:L
07年注冊的號,常年來多看少說,,今天終于混到2顆星了,。第一次發帖紀念哈……電腦里有以前工地的照片。多是有質量缺陷的(本人做的是監理),,每張都記得清楚,。這次發一個混凝土框架柱強度不足的發現及處理照片事情發生沒有照片記錄……因為施工方早拆模(自行行動),監理方要求施工方提供拆模依據,,施工方提供一7天混凝土試塊報告,,經監理方某人(我才不會說是我……)發現此報告有偽造嫌疑,報告甲方,。甲方帶報告去檢測單位核實,,為偽造、后檢測單位報告當地質監站(檢測站是質監站自家開得)…………然后就是施工方,、監理方,、建設方去質監站背書……要求對所有已完工結構進行全面檢測、所有資料進行核查,、所有檢測報告全部到檢測所核實……然后就開始繁瑣的實體檢查了……(跳過很多內容,,切入圖片主體)對某層所有框架柱進行回彈檢測……有100多根柱子,每根回彈三個面,,回彈20左右個點…………當時分兩組人忙乎了一下午……全都手軟...回彈是項體力活啊……回彈前先打磨回彈區
5月30日,,南寧經開區金凱街道居仁村一在建文化長廊舞臺澆筑屋面混凝土時失穩坍塌,,造成7人被困,其中3人死亡,,3人重傷,,1人輕傷。經自治區住房城鄉建設廳初步調查,,事故原因除了支模存在安全隱患之外,,導致坍塌的另一個問題在于:梁板柱同時澆筑。 廣西住房城鄉建設廳網:據初步調查,,事故發生的原因是由于設計單位未按《危險性較大的分部分項工程安全管理規定》的要求,,在設計文件中注明涉及危險性較大分部分項工程的重點部位,施工單位也未按照規范搭設現場模板架體,,并未編制高支模無專項施工方案,,造成施工中存在木支撐尾徑不足、接長使用,,水平拉結嚴重缺失,,施工中模板支架與外架相連等安全隱患,加之采取了梁板柱同時澆筑的錯誤施工做法,,直接導致澆筑屋面混凝土時失穩坍
混凝土框架設計的第一步:估算截面尺寸中柱的大小需考慮軸壓比的影響,,一般采用假定荷載對其進行計算,這款小軟件就體現它的價值了,!
一個框架結構建筑,,基礎,、地梁層已經建好,框架柱只留好插筋還沒有澆筑?,F(xiàn)在一邊軸線的框架柱要向內移動,,問題來了,移動后框架柱能在已經澆筑好的地梁上面起柱嗎,?如果可以,,做法是怎么樣的?
框架涵混凝土分兩次灌注,,一次底板混凝土,,一次邊墻和頂板混凝土。施工縫的位置設置在下八字上口,,并按下列要求進行處理: a、鑿除處理層混凝土表面的水泥砂漿和松弱層,,但鑿除時,,處理層混凝土須達到下列強度:用人工鑿除時,,須達到2.5Mpa;用風鎬鑿除時,,須達到10Mpa,。 b、經鑿毛處理的混凝土面,,用水沖洗干凈,,在澆筑次層混凝土前,對水平縫宜鋪一層厚度為10-20mm的1:2的水泥砂漿,。 c,、若設計有抗滲要求的話將施工縫宜做成凹形、凸形或設置止水帶,。 d,、施工縫處理后,須待處理層混凝土達到一定強度后才能繼續澆筑混凝土,。需要達到的強度,,不得低于2.5Mpa。 在混凝土灌注完畢后,,開始抹面收漿,,待混凝土初凝后用二層草袋一層尼龍薄膜覆蓋,進行蓄熱養護,,以保證表面溫度不至于變化過大,,減少中心與表面的溫度差。 每次灌注混凝土必須按規范留足強度及彈性模量試件,,進行強度檢查,。指定專人填寫
目前有一個工程,框架結構,,在樓梯踏步澆筑混凝土時,,上部的3--4個臺階與樓梯間的框架梁(不是樓梯梁)之間未用模板隔開,請問:這樣施工的危害性有多大,?有補救的方法嗎
混凝土框架柱上有預埋件,,鋼梁通過螺栓錨固在柱子上,,鋼梁上鋪設壓型鋼板。請問這種情況下,,梁柱節點如何考慮,?另外壓型鋼板的荷載大家一般取為多少呢?[ 本帖最后由 kyautt 于 2010-5-19 21:20 編輯 ]
墻柱的混凝土標號教梁板的高,,在澆筑混凝土的過程中,,要優先保證墻柱的高標號混凝土,,但由于澆筑中梁板也要推進,剛打混凝土時必定先向商砼站要高標號混凝土,,從而造成高標號砼超方嚴重,,有沒有較好的解決辦法?
最近看到《全國民用建筑工程設計技術措施2009-混凝土結構》附錄A.0.8節簡單來說好像就是擴大梁柱節點核心區的面積,,節點區采用跟梁板一樣的混凝土等級也滿足要求施工的時候節點核心區跟梁板混凝土等級一樣,方便施工我們之前都沒怎么做過大家現在一般的處理方式是什么呢,?
混凝土框架柱及跨層柱的計算長度
拆模后,發現這種情況,,采取什么最佳處理方案
圓管混柱D比t,,限值以免壁屈曲。拉強比乘135,,算式簡單商唯一,。【注釋】圓管混柱:圓形鋼管混凝土框架柱,。壁屈曲:鋼管管壁屈曲,。拉強比:235/fak,鋼管的抗拉強度標準值,。參見JGJ138-2016《組合結構設計規范》公式(8.1.3)2017.3.9