目前有一個工程,框架結構,,在樓梯踏步澆筑混凝土時,,上部的3--4個臺階與樓梯間的框架梁(不是樓梯梁)之間未用模板隔開,請問:這樣施工的危害性有多大,?有補救的方法嗎
小編按:樓梯混凝土澆筑質量不佳,,在實際施工中經??梢钥吹剑粌H影響觀感,,也影響驗收,、評杯等。而現澆混凝土樓梯施工質量較差的根源在哪里,?下面給出一個案例,,列舉了樓梯澆筑常見質量問題,分析了具體原因,,并給出了幾個方案,。一、現澆混凝土樓梯常見質量問題:1)樓梯施工縫處理不到位2)踏步表面不方正3)踏步缺角掉棱4)踏步尺寸超標二,、原因分析主要原因如下:三,、制定對策措施(一)改進模板安裝,、加固施工工藝1、模板尺寸放樣及加工:樓梯側模板采用18mm 厚模板,,側模板按照樓梯踏步寬度和高度尺寸將擋板與側模板交接的位置及交接面放好樣,,并用墨線標示出來,然后根據標好的墨線尺寸在側模板上用圓盤鋸切割出所有擋板的插槽(見圖1),。2,、樓梯模板組合安裝:先在搭好的腳手架支撐上支好底模,將側模板底部貼好膠帶后,,擱置固定在底模板上面,,然后將木板
雨天,一層樓板澆筑,,陽臺那兒出了問題?。∽屑毧辞Ы镯敗瓪g迎大家來看看,,可否提出點建議……[ 本帖最后由 ljptyhj 于 2011-4-13 19:19 編輯 ]
我的一個干土建的朋友,,在海參養殖圈承包了40多個 閘門,2米高,,8米長,,混凝土用量20立方米1混凝土筏板基礎2剪力墻和閘門頂部3閘門的欄板要進行三次混凝土澆筑,但是麻煩的是海參圈的壩上泵車和罐車是不能進去,,而且大壩因為要挖閘門的位置,,被挖成一段一段大壩的對面有一條7米寬的道,中間有25米左右的水渠,想盡辦法也不知道怎么澆筑混凝土曾想過的辦法1,、泵車行不通的理由:泵車需要12米見方的地方才能作業,,道路寬7米,旁邊都是水2,、用地泵,,但是一個閘門要用20m3的混凝土,分三次澆筑,,每打完一次混凝土地泵管子里的混凝土很多,,很難處理請問各位高人有更好的辦法嗎,
很多時候高層澆筑混凝土洗泵的水不是打在樓板上,,就是打在外架里面,,或者外架外面,很多外架的安全網都被污染了,。但通常洗泵都是從地泵往上打水,,有沒有水從上面往下打的洗泵的方法或者更好的方法?
隨著最后一立方混凝土的注入,上海國際財富中心項目最后一塊大底板混凝土順利澆筑完畢,。 本項目大底板施工共分為6個施工段,,共計混凝土方量約25000m3。單塊底板最大澆筑混凝土方量7700m3,,單塊底板最長澆筑時間歷時30個小時,。 ▲北塔樓基礎底板(1-1塊)混凝土澆筑
問題補充:各位老師,,請問一,樓地面做法,,備注里有走廊,、樓梯間。這個樓梯間到底指樓梯間的入戶平臺的樓地面,,還是也包括了踏步面、休息平臺,。還有天棚抹灰也是,,如果備注里有樓梯間,工程量到底算到哪里,?我也見過說的很清楚的,,如樓梯間裝修做法。老師們一般怎么處理樓梯面層和梯段底板抹灰刷涂料的做法,?二,,樓梯兩個梯段距離太大了,超過500,,一般要求做防護網,,這個防護網怎么列項,怎么套子目,?三,,兩個梯段長短不一樣,那么樓梯的混凝土量怎么計算,?謝謝
目前有一個工程,,框架結構,在樓梯踏步澆筑混凝土時,,上部的3--4個臺階與樓梯間的框架梁(不是樓梯梁)之間未用模板隔開,,請問:這樣施工的危害性有多大?有補救的方法嗎
(一) 剪力墻混凝土澆筑 1、 如拄,、墻的混凝土強度等級相同時,,可以同時澆筑,反之宜先澆筑柱混凝土,,預埋剪力墻錨固筋,,待拆柱模后,再綁剪力墻鋼筋,、支模,、澆筑混凝土。 2,、 剪力
在本層施工時發現樓梯配筋原設計為上皮直徑10間距200,,下皮鋼筋為12間距150,,現施工單位將上下皮鋼筋均錯用為直徑8的鋼筋,現混凝土已澆筑完畢,,該采取何種加固措施,?
我是做橋梁施工監控的,現場發現施工單位墩身混凝土澆筑完成30小時后就拆模,,結果我發現墩身出現好多的裂縫,,寬度也很寬!可是監理單位不聞不問,!我們又不好過問,,真的好郁悶!??!
大家好,有個問題想討論下,,我們的已經澆筑完成的某一期的碾壓混凝土大壩,,我們采用取芯來檢查混凝土澆筑質量,我們在取芯過程中發現芯樣中出現了沿芯樣縱向方向上出現了連續的縱向裂縫(沿大壩垂直方向),,此裂縫不是在條帶分界線上,,請問有可能有幾種原因出現這種裂縫,?
03G101-2(現澆混凝土板式樓梯)
各位 大家好 我這里的工地用的是現場攪拌混凝土 再用輸送泵送到施工層 在施工層上有個布料機(就是用鋼管搭設的一個便于混凝土管子立起來的一個設施) 問題就是在混凝土澆筑完畢時 要打水洗管子 在拆卸管子的時候 混凝土管內存了好多水 最后都灑到看剛澆筑的混凝土上了 造成混凝土的表面質量很差 希望各位大俠指點迷津!
感覺現在打混凝土,又是拆管又是接管的,,工人勞動強度大,,如果混凝土強度級別多,加上防水不防水的,,還容易造成混用,。不知道各位工地上是什么個情況?
工地澆筑筏板基礎,,與四周的剪力墻共同澆筑,, 共同澆筑有點麻煩、,、我想可不可以先澆筑剪力墻,,然后在澆筑底板。,。這樣也能保證連續施工,,總工認為不可以。求給點建議
1在斜屋面設置雙模板,,設置振搗口,,振搗完了 振搗口怎么處理?2關于用振動棒震動模板的方法來振搗不容易振搗的部位可不可行,?有沒有什么注意點?3斜屋面混凝土澆筑在模板四周彈好控制線,,來控制澆筑混凝土的厚度 ,。因為沒有做過斜屋面,請問是怎么控制的 最后有圖講解,?歡迎大家參與討論,!
好多混凝土地面第一次打得不是很好,需要二次澆筑,,但是由于這一層混凝土比較薄,,所以總是出現開裂,,起層的現象。請問怎么做才會很好避免這些后果,。(告訴我一次澆筑到位除外)從施工準備,,澆筑,后期養護幾方面講講,。