本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了,?
現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫,、抗震縫,、伸縮縫的作用,?另外,后澆帶不是要從上到下全部斷開,,如果建筑沒地下室的話,,需不需要在地梁處也斷開?
我在做一27層框支剪力墻結構,62m長,,設后澆帶時遇到麻煩上部結構設好后,,由于基礎是樁伐基礎,樁是滿堂布置后澆帶設到樁頂了.如果躲開樁就設到上部結構的剪力墻上了.請問各位大蝦后澆帶上下不貫通可以嗎,?
我看到這樣的支撐系統,是在摸板拆除以后的,請大家指點一下,這樣做可以嗎??施工單位說是沒問題的,沒違背規范.我找了一個下午,還真沒找到哪不規范上說這樣不行的.我個人的意見是認為由于后澆帶受的剪力比較大,應該不能這么做的.而且后來的支撐系統再怎么好,也沒有一開始的好.我不知道大家有沒有遇到這樣的問題,有遇到的話是怎么處理的?有沒有哪個規范里有說明?請指教!謝謝!
:L梁下部砼未鑿除,、主體結構未封頂
見圖[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 編輯 ]
作為后澆帶,按照混凝土規范,,可以加大主體伸縮縫的間距,但是規范用了“適當”這個詞,,不知道大家在應用時如何把握,,超長多少為“適當”。另外,,后澆帶是否用加補強筋,,原有的鋼筋是否貫通(高規中提到此處筋采用綁扎搭接,,然而我的同事在做過的工程中都是貫通)。請高手不吝賜教,。
本來打算一期全部開發完的整個小區,,因為現在房地產市場不景氣,只好分期開發?,F(xiàn)在我們工地的狀況是地下室全部做完,,主樓好多做到正負零就停下來了,我們工程地下車庫和主樓都是天然基礎,,地基為長江三角洲沖積平原,。主樓28層,車庫地下室負1層,。沉降后澆帶按常規應該在主體竣工后進行封閉,,但考慮擱置的時間比較長,鋼筋的保護和后澆帶兩側的支撐都是比較大的費用,,所以我司工程部打算提前封掉后澆帶,。但是我是管設計的,我堅決不同意提前封,,因為計算沉降差有10cm左右,,提前封肯定會造成開裂。請各位有經驗的師傅給出出注意,。感激不盡,。
規范上說到:當高層建筑與相連的裙房之間不設置沉降縫時,宜在裙房一側設置后澆帶,,后澆帶位置宜設置在距主樓邊柱的第二跨內,。 請問大家如何理解這句話的,我個人覺得設置在第二跨內明顯是不應該的
主體結束有一段時間了,后澆帶一直都沒有澆注,。今天剛打,,可是看模板和鋼筋都很亂,而且模板和樓面間都有縫隙呢,!一時還沒看過這方面的書,,請教各位了:后澆帶澆注中要注意什么問題?謝謝,!
本工程結構體型為L型,用設后澆帶嗎/如果設最好在什么位置?請教高手指點!!
頂板后澆帶止水鋼板迎水面像上
樓座與地下車庫套著,,地下車庫施工完畢后主體剛到三層,,樓座也車庫之間有后澆帶,,由于基坑放坡較大,施工工作面較小,,想急著回填,,但是主體尚未完工,后澆帶不能澆筑,,現在能否回填,?還有,深基坑降水費用較高,,土方回填后后澆帶處開始漏水,,這樣做是否合理?請問高手還有更好的施工方法沒,?
鋼筋混凝土結構中設置后澆的主要作用:1,、減少混凝土施工過程中的溫度應力;2,、調整結構的不均勻沉降,。關于后澆帶的設置的位置:規范上規定后澆帶應通過梁板受力較小的位置(如梁、板跨中的1/3位置,、連梁的跨中位置),,對于普通的沒有搭次梁的梁或者板沒有集中荷載作用時一般都設在跨中的1/3位置,一般情況下對于兩端固定的梁,,反彎點大約在梁跨的1/3處,,而且此處的梁的剪力也不是很大。規范上還說可以設在連梁的跨中位置,,梁的跨中一般都是正彎矩最大的部位,,當然對于一些受力較小或者跨度較小的連梁,跨中正彎矩可能遠遠小于支座處的負彎矩,,甚至跨中不出現正彎矩,,而跨中的位置梁的剪力很小。但是對于一些主梁,,上面搭著好幾道次梁的,,彎矩反彎點位置處(彎矩較小處)往往剪力很大,而跨中位置盡管剪力很小,,但是梁的跨中正彎矩又很大,。對于這種情況后澆帶應該設置在什么位置呢?我以前考慮的梁的受力較小的部位第一反應是梁的彎矩較小的部位,,所以理解的是后澆帶的位置應該設在梁的反彎點處,,梁的反彎點應在后澆帶的范圍內,而忽略了梁的剪力,這樣后澆帶的位置就靠近梁端了,,而不是在跨度的1/3處了,這樣設的梁的后澆帶是不是對梁很危險,?我以前
請都一下各位前輩,,后澆帶的模板如何支撐,?規范要求單獨支撐,個人理解是不是在模板拆除后再單獨支撐,,最好有詳細方案,。還有就是后澆帶的留設是從基礎一直到屋面嗎?最后一個問題是澆筑時間是在屋面后澆帶留設完后60天再澆筑嗎,?(設計無說明情況,,一般為60天)有圖片最好了,求大蝦不吝賜教,,謝謝,。
大家好!請教各位達人關于后澆帶設置的幾個問題:1.后澆帶內有整根梁時,,是否必須避讓,?2.后澆帶遇到樓梯時,是否必須避讓,?3.少數后澆帶在梁端三分之一范圍內經過,,是否允許?4.后澆帶分為沉降后澆帶和伸縮后澆帶,,如果施工圖中不加以區分,,施工單位會加以辨別并區分對待嗎?謝謝,!
有關后澆帶的設計規范相關規定有:一是 JGJ3-2002《高層建筑混凝土結構技術規程》12.1.10 條規定,,當采用剛性防水方案時,同一建筑的基礎應避免設置變形縫,??裳鼗A(chǔ)長度每隔 30~40m 留一道貫通頂板、底板及墻板的施工后澆縫,,縫寬不宜小于800mm,,且宜設置在柱距 3 等分的中間范圍內。后澆縫處底板及外墻宜采用附加防水層,;后澆縫混凝土宜在其兩側混凝土澆灌完畢 2 個月后再進行澆灌,,其強度等級應提高一級,且宜采用早強、補償收縮的混凝土,。二是 JGJ6-99《高層建筑箱形與筏形基礎技術規范》6.6.2 條規定,,基礎長度超過 40m 時,宜設置施工縫,,縫寬不宜小于 80cm.在施工縫處,,鋼筋必須貫通。6.6.3 條規定,,當主樓與裙房采用整體基礎,,且主樓基礎與裙房基礎之間采用后澆帶時,后澆帶的處理方法應與施工縫相同,。三是 GB50010-2002《混凝土結構設計規范》9.1.3 條規定,,如有充分依據和可靠措施,本規范表中的伸縮縫最大間距可適當增大,,混凝土澆筑采用后澆帶分段施工,。四是 GB50007-2002《建筑地基基礎設計規范》8.4.15 條規定,對高層建筑筏形基礎與裙房基礎之間
為什么后澆帶留在跨中1/3的位置?
地梁后澆帶什么時候澆筑?我們圖紙設計上面寫了地下室后澆帶須在頂板砼澆筑30天后補澆,主體后澆帶60天后澆筑,;但是沒寫基礎地梁的,,那地梁后澆帶什么時候澆筑?有沒哪本規范上面寫了的,。
本帖最后由 無間道 于 2013-8-5 14:08 編輯 當建筑結構的平面尺寸超過混凝土規范規定的伸縮縫最大間距(混凝土規范第9.1.1 條)時,,可考慮采用施工后澆帶的方法來適當增大伸縮縫間距。但一般地上結構由于受環境溫度變化影響較大,,所以伸縮縫最大間距不宜超過混凝土規范限值過多,,同時應注意加強屋面保溫隔熱,采用可靠的,、高效的外墻外保溫,,并適當提高外縱墻、山墻,、屋面等重要部位的縱向鋼筋配筋率,。