:L梁下部砼未鑿除,、主體結構未封頂
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:46 編輯 地下一層,主樓19層,裙樓5層,建筑面積100148㎡,框剪結構,,早期收縮后澆帶(主裙樓間沉降后澆帶除外)。
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了?
本工程為四層樓帶地下室,平面尺寸為130米*36米,,有兩道后澆帶,。本人想不設后澆帶,一次性澆筑砼,,不知現在是否有這樣的砼或外加劑,,確保施工完畢后砼不滲水。講求高見,,謝謝,。
現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫,、抗震縫,、伸縮縫的作用?另外,,后澆帶不是要從上到下全部斷開,,如果建筑沒地下室的話,需不需要在地梁處也斷開,?
我看到這樣的支撐系統,是在摸板拆除以后的,請大家指點一下,這樣做可以嗎??施工單位說是沒問題的,沒違背規范.我找了一個下午,還真沒找到哪不規范上說這樣不行的.我個人的意見是認為由于后澆帶受的剪力比較大,應該不能這么做的.而且后來的支撐系統再怎么好,也沒有一開始的好.我不知道大家有沒有遇到這樣的問題,有遇到的話是怎么處理的?有沒有哪個規范里有說明?請指教!謝謝!
我在做一27層框支剪力墻結構,,62m長,,設后澆帶時遇到麻煩上部結構設好后,由于基礎是樁伐基礎,,樁是滿堂布置后澆帶設到樁頂了.如果躲開樁就設到上部結構的剪力墻上了.請問各位大蝦后澆帶上下不貫通可以嗎,?
中建一局二公司 張貴洪中京藝苑工程大體積混凝土施工取消后澆帶,通過優選混凝土配合比,合理應用“雙摻法”技術,、不摻微膨脹劑(本體工程及后澆帶均不摻膨脹劑),,充分利用混凝土后期強度,采用跳倉法施工工藝,,蓄水養護等措施和方法,,對超長大體積混凝土的裂縫控制取得了良好的效果,降低了工程成本,,加快了工程進度,,取得了十分顯著的經濟效益和社會效益。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-22 15:19 編輯 ]
見圖[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 編輯 ]
鋼筋混凝土排架一個伸縮縫允許長度100米,。鋼筋混凝土排架柱的基礎承臺梁和柱頂縱向系梁,,目前采用現澆。問:一排架縱向長度 80m,,縱向基礎承臺梁和柱頂縱向系梁是否設后澆帶?(現澆混凝土框架梁一個伸縮縫允許長度55米)[ 本帖最后由 lul0668 于 2009-6-12 16:20 編輯 ]
作為后澆帶,,按照混凝土規范,可以加大主體伸縮縫的間距,,但是規范用了“適當”這個詞,,不知道大家在應用時如何把握,超長多少為“適當”,。另外,,后澆帶是否用加補強筋,原有的鋼筋是否貫通(高規中提到此處筋采用綁扎搭接,,然而我的同事在做過的工程中都是貫通),。請高手不吝賜教。
主體結束有一段時間了,后澆帶一直都沒有澆注,。今天剛打,,可是看模板和鋼筋都很亂,而且模板和樓面間都有縫隙呢,!一時還沒看過這方面的書,,請教各位了:后澆帶澆注中要注意什么問題,?謝謝!
本工程結構體型為L型,用設后澆帶嗎/如果設最好在什么位置?請教高手指點!!
本來打算一期全部開發完的整個小區,,因為現在房地產市場不景氣,,只好分期開發。現在我們工地的狀況是地下室全部做完,,主樓好多做到正負零就停下來了,我們工程地下車庫和主樓都是天然基礎,,地基為長江三角洲沖積平原,。主樓28層,車庫地下室負1層,。沉降后澆帶按常規應該在主體竣工后進行封閉,,但考慮擱置的時間比較長,鋼筋的保護和后澆帶兩側的支撐都是比較大的費用,,所以我司工程部打算提前封掉后澆帶,。但是我是管設計的,我堅決不同意提前封,,因為計算沉降差有10cm左右,,提前封肯定會造成開裂。請各位有經驗的師傅給出出注意,。感激不盡,。
有關后澆帶的設計規范相關規定有:一是 JGJ3-2002《高層建筑混凝土結構技術規程》12.1.10 條規定,當采用剛性防水方案時,,同一建筑的基礎應避免設置變形縫,。可沿基礎長度每隔 30~40m 留一道貫通頂板,、底板及墻板的施工后澆縫,,縫寬不宜小于800mm,且宜設置在柱距 3 等分的中間范圍內,。后澆縫處底板及外墻宜采用附加防水層,;后澆縫混凝土宜在其兩側混凝土澆灌完畢 2 個月后再進行澆灌,其強度等級應提高一級,,且宜采用早強,、補償收縮的混凝土。二是 JGJ6-99《高層建筑箱形與筏形基礎技術規范》6.6.2 條規定,,基礎長度超過 40m 時,,宜設置施工縫,縫寬不宜小于 80cm.在施工縫處,,鋼筋必須貫通,。6.6.3 條規定,,當主樓與裙房采用整體基礎,且主樓基礎與裙房基礎之間采用后澆帶時,,后澆帶的處理方法應與施工縫相同,。三是 GB50010-2002《混凝土結構設計規范》9.1.3 條規定,如有充分依據和可靠措施,,本規范表中的伸縮縫最大間距可適當增大,,混凝土澆筑采用后澆帶分段施工。四是 GB50007-2002《建筑地基基礎設計規范》8.4.15 條規定,,對高層建筑筏形基礎與裙房基礎之間
大家好,!請教各位達人關于后澆帶設置的幾個問題:1.后澆帶內有整根梁時,是否必須避讓,?2.后澆帶遇到樓梯時,,是否必須避讓?3.少數后澆帶在梁端三分之一范圍內經過,,是否允許,?4.后澆帶分為沉降后澆帶和伸縮后澆帶,如果施工圖中不加以區分,,施工單位會加以辨別并區分對待嗎,?謝謝!
關于砼--寬扁梁的論文,。
砼規第9.1.3.1:砼澆注采用后澆帶分段施工;即:采用了“后澆帶”的結構,,其伸縮縫的間距可以“適當加大”,,那么,適當加大到多少為好呢,?
頂板后澆帶止水鋼板迎水面像上